Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi. Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.
Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille
Ruuvaat alapäästä tulpan pois ja sieltä sisältä käännät venttiilin kiinni. Laitat ylös paljonko oli auki, kierroksia/kierrroksen osia. Ja eikun venttiiliä reilusti auki. Mulla ongelmat samantapaisia, pitää ihmetellä jossain vaiheessa enemmän. Kun näyttää kylmenevää tulevalle viikolle, parinkympin pakkasella helppo säätää ku välitön vaikutus
Patteriventtiilit laitettu uudet pari vuotta sitten, samalla kaikki patterit kävi pihalla putsattavana. Todennäköisesti pattereiden alaventtiilien "tasapainoitus" ei oo kohillaan, päästää liikaa ensimmäisiin pattereihin, tai jotain... :p
Yks patteri kokonaan eri kierrossa ei meinaa kylmentyä lainkaan, vaikka termostaatti kiinni. Alaventtiiliä voi kuulemma vääntää voimalla kiinni, ei oikeen uskallus riitä ilman putkimiestä paikalla