Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: ER - 26.11.07 - klo:22:23

Otsikko: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 26.11.07 - klo:22:23
Ei ehkä ihan suoraan maatalouteen liittyvä kysymys, mutta onhan maatilallakin päärakennus, ja keskustelualueen info-tekstissä lukee "rakentaminen, energia", eli uskallanpa kysyä:

Pannuhuoneessa on puukattila ja sen kyljessä 1500 litran varaaja. Päätila lämpiää vesikeskuslämmityksellä, eli varaajasta lähtee putket ympäri taloa ja joka huoneessa on yksi tai useampi vesipatteri.

Peruslämmönsäätöä pattereille ohjaa Oumannin automaattisuntti, joka haistelee ulkoilman lämpötilaa, ja lykkää sitten pakkasella lisää lämpöä vesikiertoon ja pattereihin tai vähentää sitä lauhalla säällä.

Pattereissa olevat omat termostaatit tuntuvat kuitenkin olevan tiensä päässä, joten ajattelin vaihtaa tai vaihdattaa ne kaikki kerralla.

Onko joku tehnyt viime aikoina patteriremonttia ja onko suositella jotain takuuvarmasti hyvää patteriventtiilimerkkiä? Orasta ja Danfossia tarjotaan paikallisissa rautakaupoissa, mutta minkäännäköistä mielipidettä niiden hyvästä tai huonosta toimivuudesta ei saa.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: timotej - 27.11.07 - klo:10:53
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 27.11.07 - klo:10:57
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.

Tuotapa en ole tullut ajatelleeksikaan. Eiköhän nuo Oumannit ole kaikki samanlaisia? Ainakin ohjekirjassa oli muistaakseni jokin maininta sisätila-anturista. Pitääpä hankkia sellainen ensi tilassa. Kiitos neuvosta!
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maraani - 27.11.07 - klo:11:48
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.
Tuotapa en ole tullut ajatelleeksikaan. Eiköhän nuo Oumannit ole kaikki samanlaisia? Ainakin ohjekirjassa oli muistaakseni jokin maininta sisätila-anturista. Pitääpä hankkia sellainen ensi tilassa. Kiitos neuvosta!

Itse suunnitellut samaa, kun asunnon verkoston patterien venttiilit pitäisi vaihtaa ja kun rungot ovat vanhat, on isompi remontti tiedossa. Oumanni on meilläkin nyt ekaa talvea säätämässä ja toimii todella hienosti. Huonelämpötilan kompensointianturin siihen saa, mutta ei auta meillä - säädin kun on lämpökeskuksessa toisella puolella pihaa - tulee säätöön liiikaa virhettä...

http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/OumanEH80K.pdf

Meillä vaan tuppaa olemaan ongelmana vedenkierto asuinrakennuksen yläkertaan. Osassa yläkerran putkissa kiertää vesi ja osassa ei oo putketkaan lämpimänä. Ilmattukin on, mutta ei oo auttanut. Muu asunto lämpiää normaalisti. Patterit ja termostaatit on yläkerrassa uudet. Kiertovesipumppuja verkossa on kaksi, toinen lämpökeskuksessa, toinen vanhastaan asuinrivin verkossa ollut alakerran vanhassa pannuhuoneeessa. Tai no on kolmaskin, se on varaajan latauspumppu.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 27.11.07 - klo:12:17
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.

No nyt löytyi asiasta muitakin keskusteluja, mm.
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=100&conference=4000000000000009&posting=22000000015780609

ja tuo sisäilman "haisteluyksikkö" on tyyppinimeltään Huonekompensointiyksikkö TMR/P,
LVI-koodi:4360509

Tuossa Suomi24 keskustelussa kehutaan kyllä tuota sisäkompensointiyksikköä, ja netissä löytyi sen hinnaksi n. 45 euroa, eli hankin ensin tuollaisen ja katson miten se auttaa tilannetta, ja vasta sitten ryhdyn patteriventtiilien vaihtoon. Laskin alustavasti, että tuo venttiilien vaihto tulee helposti maksamaan 500 - 1000 euroa.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maanviljelija - 27.11.07 - klo:12:18
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.

Miten tuo pystyy pitämään eri huoneet samassa lämpötilassa ilman patterisäätöä? Meillä esim tiloja 3 krs:ssa. Vai asutko hallissa?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 27.11.07 - klo:12:29
Saako tuohon sinun Oumanniisi myös sisätila-anturin, jolloin se haistelisi myös toteutunutta sisälämpötilaa? Minulla on sellainen systeemi ja lämpötila pysyy idioottivarmasti tasaisena oli sitten pakkanen tai millainen tuuli tahansa. Pattereissa ei ole mitään termostaattiventtiileitä, pelkästään käsisäätöiset, joita ei tarvitse koskaan nykiä.

Miten tuo pystyy pitämään eri huoneet samassa lämpötilassa ilman patterisäätöä? Meillä esim tiloja 3 krs:ssa. Vai asutko hallissa?

Joo, hyvä pointti. Vedin netistä asennusohjeet ja siellä neuvottiin asentamaan haisteluyksikkö "keskeiselle paikalle" asuinrakennuksessa. Tämä ohje on varmaan tarkoitettu kaikille niille, jotka asuvat hallissa...

Kai se anturi pitää virittää jonnekin olohuoneen seinään, jossa eniten aikaa vietetään. Senverran avara talo kuitenkin on, että alakerrassa lämpötila on joka huoneessa lähes sama. Yläkertaan nousee sitten itsestään lämmintä ilmaa alakerrasta.

Mutta kyllä nuo patteriventtiilitkin uusittavaksi tulee, voi kärvistys.  :-[

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Maalaispoika - 27.11.07 - klo:12:35
Mutta kyllä nuo patteriventtiilitkin uusittavaksi tulee, voi kärvistys.  :-[

Meillä vaihdettiin patteriventtiilit vajaa kymmenen vuotta sitten samalla kun laitettiin automaattisuntti. Edelliset venttiilit olivatkin alkuperäiset 70-luvun alusta. Patterit ovat vielä vanhat, mutta lämpöä niistä vielä tulee. Uudet venttiilit ovat Danfossit. Automaattisuntissa ei ole kuin ulkolämpötila-anturi, mutta sen koommin sen säätöihin ei ole tarvinnut sattua, kun se saatiin kohdalleen.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Make - 27.11.07 - klo:12:53
Jos on pitkiä verhoja kannattaa laittaa erilliset haistajat venttiileihin. Verhon alle muodostuu ihan oma ilmastonsa ja termostaattiventtiilit on silloin melkolailla virattomat.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: aman - 27.11.07 - klo:13:04
Taitaa se Oumanin sisähaisteluyksikkö tunnistaa vain sen että lämpiääkö tupa niinku laite meinaa. Mullakin on vanha tupa ja vain ulkolämpötilan perusteella säätyvä suntti (+ oletusarvot vuodenajan mukaan) ja kovilla tuulilla tahtoo sisällä jäähtyä. Huonekohtaisesti säädetään patteritermostaateilla.

Oon kuullu jotta yhden entisen lattialämmitysfirman myyntikikka oli justihinki tämä 45 euron sisälämpötilaohjaus ilman huonetermostaatteja. Sitte ruuvimeisselillä ukot kuristaa jakotukilla virtausta ku flikka haluaa viiliämmän huoneen ku poika tai päinvastoon.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: timotej - 27.11.07 - klo:15:05
Jos kattilahuone ja suntti on kaukana asunnosta, pitää välille asentaa riittävän paksujohtoinen kaapeli, muuten tulee virhettä. Osta kaapeli sähköliikkeestä, he osaavat laskea tarvittavan paksuuden.
Sisälämpötila-anturi on tietysti asennettava keskeiselle paikalle asunnossa. Jos johonkin huoneeseen tarvitaan erilaista lämpötilaa kuin muissa, on sitä patteria tietysti vähän säädettävä käsin, mutta kun sopiva asetus löytyy, niin sitä ei tarvitse jatkuvasti olla säätämässä (=termostaattiventtiili tarpeeton).
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Maalaispoika - 27.11.07 - klo:17:15
Niin ei meilläkään ole automaattisuntin asentamisen jälkeen satuttu patteriventtiileihin, ne on aina täysillä. Se jännä piirre tuossa suntissa on, että jos lämmityssysteemissä (stokeri) on jotain häikkää, niin silti tuvassa tarkenee. Kaikki mahdollinen lämminvesi menee lämmitykseen, käyttövedestä sitten huomaa, jos ongelmia.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 25.12.07 - klo:17:47
Nonni,

nyt on Oumanniin kytketty lisälaitteeksi "Huonekompensointiyksikkö TMR/P". Viiteen kymppiin sain tingittyä moisen rihvelin paikallisesta vesijohtoliikkeestä. Laatikko ei kyllä mitenkään vaikuta ihmeelliseltä kun sinne kurkkaa sisälle, mutta kaipa se asiansa ajaa. Lisäksi ostin kaksijohtimista 1,5 mm2 kaapelia 15 metriä, yhteensä 7 euroa.

Kytkentähommissa meni puolisen tuntia, josta suurin aika siihen mietiskelyyn, että mitä kautta pannuhuoneesta vetäisi tuon anturijohdon. Sopiva kulku löytyi lopulta, ja porakonettakin piti käyttää vain kerran. Nyt vaan sitten odottelemaan pakkasia, josko niitä joskus tulisi. Ei kyllä kovin talviselta tuo keli ulkona näytä, vettä satelee.  :(

Laitan sitten tännekin viestiä miten laite pelittää uuden anturin myötä jos muistan ja jaksan, kunhan ensin kelit vähän muuttuvat.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Kyntäjä - 26.12.07 - klo:13:02
Tuota samaista termostaationgelmaa pohtiessa tuli joskus esiin termostaatin venttiilin jumittuminen.Kun irrottaa säätimen niin alta paljastuu neula jota säädin painaa, niin tällä neulalla on taipumuksena aina kuuman kesän jälkeen olla jumissa. Neulaa tökkimällä ja kopistelemalla sen saa taas hereille, ja  homma toimii kuin uusi. Ei se säädin tule koskaan tiensä päähän,eihän siinä ole mitään kuluvaakaan. Joskus myös roskat tukkii sen patterin alapäässä olevan neulaventtiilin, sitä voi myös kierrellä, mutta ei pidä jättää paljon isommalle mitä se oli. Joskus myös paisunta-astiasta karannut ilmanpaine voi aiheuttaa kierkoongelmia. :)
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 26.03.08 - klo:15:01
Nonni,

nyt on Oumanniin kytketty lisälaitteeksi "Huonekompensointiyksikkö TMR/P". Viiteen kymppiin sain tingittyä moisen rihvelin paikallisesta vesijohtoliikkeestä. Laatikko ei kyllä mitenkään vaikuta ihmeelliseltä kun sinne kurkkaa sisälle, mutta kaipa se asiansa ajaa. Lisäksi ostin kaksijohtimista 1,5 mm2 kaapelia 15 metriä, yhteensä 7 euroa.

Kytkentähommissa meni puolisen tuntia, josta suurin aika siihen mietiskelyyn, että mitä kautta pannuhuoneesta vetäisi tuon anturijohdon. Sopiva kulku löytyi lopulta, ja porakonettakin piti käyttää vain kerran. Nyt vaan sitten odottelemaan pakkasia, josko niitä joskus tulisi. Ei kyllä kovin talviselta tuo keli ulkona näytä, vettä satelee.  :(

Laitan sitten tännekin viestiä miten laite pelittää uuden anturin myötä jos muistan ja jaksan, kunhan ensin kelit vähän muuttuvat.


Itse itseäni lainaten, eli ajattelin laittaa nyt muutamia käyttökokemuksia, kun tuo Oumannin sisätilayksikkö on ollut käytössä muutaman kuukauden.

Eli tuon sisätilayksikön asennuksen myötä lämpötilan vaihtelut talossa sisällä putosivat käytännössä nollaan. Oli ulkona sitten pakkasta tai ei, niin sisällä lämpötila pysyy vakiona, ja sekös vasta hermoja lepuuttaakin. Ainoastaan tuulisella kelillä talossa on jossain määrin viileätä, mutta tuo ilmiö tulee ennemminkin vetoisista nurkista ja seinien vanhoista riittämättömistä tuulensuojaeristeistä, eli viimalla talo on joka tapauksessa vetoisen ja kolean tuntuinen, mutta silloinkin lämpötila pysyy vakiona.

Eli jos jollakulla on samaa ongelmaa kuin minulla oli, että kämpän lämpötila vaihtelee liikaa ulkolämpötilan muutosten takia vaikka on tuo automaattisuntti asennettuna, niin ehdottomasti suosittelen tuon sisätilayksikön asentamista. 50 euroa on halpa hinta siitä, että pannuhuoneessa ei tarvitse käydä veivaamassa käsin sunttia tai automaattiyksikköä.

Niin ja tiedoksi siis, että kellarissani on Högforssin valurautainen puukattila ja Jäspin ovaalivaraaja. Varaajassa on 6 kW sähkövastus säädettynä 60 asteeseen siltä varalta, että joka päivä ei kerkeä kattilaa puilla lämmittämään.

Mutta nyt siis lämmitys pelaa ja lämpötila on vakio kaiken aikaa.  :)

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: cosmic_cowboy - 26.03.08 - klo:15:43
Oumanin ulkoanturin jos saisi oikein alttiiksi tuulelle, esim seinustalle jossa vallitseva tuulen suunta, voisi tehostaa reagointia?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 26.03.08 - klo:16:39
Oumanin ulkoanturin jos saisi oikein alttiiksi tuulelle, esim seinustalle jossa vallitseva tuulen suunta, voisi tehostaa reagointia?

Ohjeissa oli muistaakseni niin, että anturi pitäisi aina laittaa talon pohjoisseinälle n. 1,5 metrin korkeuteen. Tällöin aurinko ei porota siihen suurinta osaa päivää, ja näin vääristä anturin mittaamaa lämpötilaa. Tai siis onhan lämpötila ihan oikea lämpötila, mutta anturin tulisi olla aina varjossa.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: samppaj76 - 26.03.08 - klo:19:11
meillä tehtiin tähän yksikerroksiseen asuinrakennukseen lämmitysremontti muutama vuosi sitten samalla kun rakennettiin erillinen uusi lämpökeskus. nyt pinta asennetut kupariputket kiertää koko talon ympäri ylhäällä ja pattereihin ja lattialämpöihin tulee lähdöt suoraan putkista, termostaatteina on danfossin laitteet pattereita on reilu 20. lämpö on tosi tasaista. mulla on vaan lämpökeskuksen seinässä anturi joka ohjaa automaattisunttia. termostaateilla tehdään lämmön hienosäätö tarvittaessa on toiminut hyvin. yksinkertaiset systeemit on parhaita. entinen systeemi oli 2 jakotukkia ja putket lattian alla, jostakin syystä lämpö ei ollut koskaan tasainen joku patteri oli kuuma ja osa kylmiä. vesi ei kiertänyt kunnolla. ja aina ilmaa putkissa ilmeisesti huono laatuinen muoviputki teki sakkaa lämmitykseen.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Timppa - 26.03.08 - klo:20:02
Nimim. ER juttelee kuin olisi Oumannin myyntiedustaja.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ijasja2 - 26.03.08 - klo:21:11
vesi ei kiertänyt kunnolla. ja aina ilmaa putkissa ilmeisesti huono laatuinen muoviputki teki sakkaa lämmitykseen.

Tämä useimmin syynä muoviputkella tehtyihin ja kierto-ongelmaisiin systeemeihin. Mulla muutama erillinen linja talossa ja joissakin ollut ongelmaa,talven tullessa lämpö ei lähtenyt kiertämään jokapaikassa.
 Ruostetta tuli melkoisesti termostaatin irroituksen yhteydessä,ei ollut vika siinä. Vajaa 20 vuotta vanhat muoviputket juuri pahimpia putkimiehen mukaan,toimii hyvällä tuurilla moitteetta mutta ongelmat enemmän kuin todennäköisiä. Paras ratkaisu putkistojen huuhtelu kunnon paineella,itsellä riitti termostaatin irrottaminen ja reilu veden juoksutus. Kunnon huuhtelulla menee pitkään,tuskin kuitenkaan uudelleen pariakymmentä vuotta. Onneks kaikki putket suojaputkissa,voi vaihtaa mikäli tulee tarvetta.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ER - 03.04.08 - klo:13:56
Nimim. ER juttelee kuin olisi Oumannin myyntiedustaja.

Hehe!

Täytyy kyllä tuottaa pettymys, valitettavasti kauttani ei saa tilata Oumannin vehkeitä.  ;D

Itse asiassa minulla oli aikamoinen v-käyrän nousu tuota Oumannia kohtaan ennen tuon sisäanturin asennusta, kun lämpötila talossa sisällä heitti heti kun ulkona alkoi pakastaa, enkä saanut säätöjä millään kohdalleen. Vehje maksoi sentään 300 euroa, eikä se tuntunut toimivan ollenkaan niin kuin mainoslauseissa luki.

En yleensäkään ymmärrä miten tuo laite voi pitää vakiolämpötilaa sisällä, jos se mittaa vain ulkolämpötilaa? Onhan siinä tietysti lämpökäyräsäätimet, mutta ainakaan minä en saanut niitä toimimaan millään kombinaatiolla.

Tuon sisälämpötila-anturin pitäisi ehdottomasti olla laitteen vakiovaruste.  >:(

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: nestori2 - 03.04.08 - klo:14:24
Jos sisätila-anturia ei ole, niin tarvitsee järjestelmä silloin termostaattiset patteriventiilit. Ainakin itselläni järjestelmä tuolloin toimii kohtuuhyvin, ongelmana ainoastaan tuuliset ilmat ja sitten tilanne, jossa pakkanen menee nopeasti "perseelleen".
Tuo ulkoilmaanturi vain nostaa käytännössä järjestelmän tehonsiirtokykyä pakkasen kiristyessä.Shunttia joudumme auki myös manuaalisesti kiertämään, kun ilma kylmenee, jos ei tuollaista säädintä ole.
Sisätilaanturi taas poistaa ongelmat tuulisella säällä ja lämpötilojen ulkona voimakkaasti muuttuessa lämpimään suuntaan.
Kyllä puulämmitys varaajan kera vaatii ehdottomasti Ouman-tyyppisen säätimen, muuten talonomistajan aika menee shunttia käännellessä.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maraani - 01.01.16 - klo:14:33
Olenkohan mää kysyny tätä ennenkin? Anyway, kysymys kuuluu miten tuommoisen (kuva) pitäis toimia? Valkoiset putket on kiertoveden lämpöiset, patteri ei lämpiä. Patteriventtiilin vastakkaisella puolella olevasta ilmausruuvista tuli pelkkää vettä eli ilmaa ei pitäisi olla? Ja kyllä aika perimmäinen paikka verkossa.

Muoks. jaa se ei kääntyneenä tänne tullut, patteri on siis oikeasti vaakatasossa.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: SAS - 01.01.16 - klo:14:56
Olenkohan mää kysyny tätä ennenkin? Anyway, kysymys kuuluu miten tuommoisen (kuva) pitäis toimia? Valkoiset putket on kiertoveden lämpöiset, patteri ei lämpiä. Patteriventtiilin vastakkaisella puolella olevasta ilmausruuvista tuli pelkkää vettä eli ilmaa ei pitäisi olla? Ja kyllä aika perimmäinen paikka verkossa.

Muoks. jaa se ei kääntyneenä tänne tullut, patteri on siis oikeasti vaakatasossa.
Patterin alaventtiillissä voi olla moskaa,tai yläventtiilissä.
Kiertovesipumppu voi olla liian pieni kuten meillä vaikka lasketin sen piruuttaan lvi insinöörillä
minkä tehoinen pitäisi olla,nyt tehokkaampi pumppu ja kaikki patterit lämpiää myös ne lenkin viimeiset.
Alaventtiili pitää säätää oikein ei liian suurelle mutta ei liian pienelle, on ratkaiseva merkitys.
Patterissa voi olla alaosassa moskaa.Lämpiääkö edellinen patteri normaalisti?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Pokemi - 01.01.16 - klo:14:57
Olenkohan mää kysyny tätä ennenkin? Anyway, kysymys kuuluu miten tuommoisen (kuva) pitäis toimia? Valkoiset putket on kiertoveden lämpöiset, patteri ei lämpiä. Patteriventtiilin vastakkaisella puolella olevasta ilmausruuvista tuli pelkkää vettä eli ilmaa ei pitäisi olla? Ja kyllä aika perimmäinen paikka verkossa.

Muoks. jaa se ei kääntyneenä tänne tullut, patteri on siis oikeasti vaakatasossa.

Kuinka kuumaa vettä tulee sieltä ilmaruuvista?
Jos perimmäisiä pattereja nosta lähtevän veden lämpötilaa.
Veden kierto sinne viimeiselle patterille tarpeeksi suureksi. Testaa vaikka sulkemalla muut patterit.
Eihän termostaatti tai sen runko-osa rajoita veden kiertoa?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Toivo Tonta - 01.01.16 - klo:15:11
Onko termostaatti jumissa? Kiertovesipumppu voi olla tehoton, onko täysillä?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: H Hehtolitra - 01.01.16 - klo:15:30
Ilma kerääntyy järjestelmän ylimpään patteriin, joka usein on joku muu kuin perimmäinen.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Hervast - 01.01.16 - klo:16:21
Oiskohan joku tämäntyylinen infrapunalämpömittari mitään tutkaillessa noiden putkien lämpötiloja ? Näkis joutuin minne asti lämmin vesi kiertää ja mihin se kierto tyssää. Hintakaan ei lie montaa kymppiä.

(http://www.paratronic.fi/kuvat/ir330.jpg)
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: mx - 01.01.16 - klo:16:23
Termostaatin neula jumissa?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maraani - 01.01.16 - klo:16:47
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.

Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Toivo Tonta - 01.01.16 - klo:16:57
On niissä venttiili siellä alhaalla, niissä toisen mallisissakin. Tulppa auki, siellä on kuusiokolo alla mistä säädetään.

http://tuotteet.kodinrakennus.com/Tuote_kortit_kuvat/Danfoss/Kiintoanturit/4035664/4035664_tekninen_esite.pdf

Oliskos sulla tuo tsydeemi.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ijasja2 - 01.01.16 - klo:17:00
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.

Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(

Ruuvaat alapäästä tulpan pois ja sieltä sisältä käännät venttiilin kiinni. Laitat ylös paljonko oli auki, kierroksia/kierrroksen osia. Ja eikun venttiiliä reilusti auki. Mulla ongelmat samantapaisia, pitää ihmetellä jossain vaiheessa enemmän. Kun näyttää kylmenevää tulevalle viikolle, parinkympin pakkasella helppo säätää ku välitön vaikutus :)
 Patteriventtiilit laitettu uudet pari vuotta sitten, samalla kaikki patterit kävi pihalla putsattavana. Todennäköisesti pattereiden alaventtiilien "tasapainoitus" ei oo kohillaan, päästää liikaa ensimmäisiin pattereihin, tai jotain... :p

Yks patteri kokonaan eri kierrossa ei meinaa kylmentyä lainkaan, vaikka termostaatti kiinni. Alaventtiiliä voi kuulemma vääntää voimalla kiinni, ei oikeen uskallus riitä ilman putkimiestä paikalla :)
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: vms1 - 01.01.16 - klo:17:05
Ei ihan huono ratkaisu ole laittaa pattereihin termostaatittomat hanat. Joku yleissuntti sitten säätelemään kiertovettä. Noi patteritermostaatit kun ei tahdo toimia kuin kahdella tavalla eli joko huonosti tai hyvin huonosti.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ijasja2 - 01.01.16 - klo:17:27
Ei ihan huono ratkaisu ole laittaa pattereihin termostaatittomat hanat. Joku yleissuntti sitten säätelemään kiertovettä. Noi patteritermostaatit kun ei tahdo toimia kuin kahdella tavalla eli joko huonosti tai hyvin huonosti.
´

Totta, mutta sehän on lattialämmitys :)

Mulla Ouman säätää lähtevän veden lämpötilaa ulkoilman lämpötilan mukaan, eli periaatteessa tuo olisi ihan toimiva systeemi. Ei olisi patteritermostaattia sotkemassa, kun nytkin patttereista löytyy se hana, josta moni ei edes tiedä ja sen oikean säädön tarpeellisuudesta. Hanat näkyvillä olisi helppoa säätää ekat patterit pienelle ja lenkin loppua kohden isommalle. Säätää, että löytyy oikea säätö eikä tarvis enää koskea. 
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maraani - 01.01.16 - klo:17:28
On niissä venttiili siellä alhaalla, niissä toisen mallisissakin. Tulppa auki, siellä on kuusiokolo alla mistä säädetään.

http://tuotteet.kodinrakennus.com/Tuote_kortit_kuvat/Danfoss/Kiintoanturit/4035664/4035664_tekninen_esite.pdf

Oliskos sulla tuo tsydeemi.
Joo, tutulta näyttää. Kiitos.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maraani - 01.01.16 - klo:17:36
Sitten on vielä kokonaan oma lukunsa ne ihmiset, joiden mielestä patterin pitää olla lämmin, jos ulkona on kylmä. Mutta jos huoneessa on lämmin, patteri voi tuntua viileältä - lämpömittari kertoo lämpötilan. Meilläkin on 21 astetta huoneessa lämmintä ja sitten joku mutisee, että on kylmä kun patteri on kylmä.

Toinen on se, että patteri (ja termostaattinen venttiili) on peitetty verholla/sohvalla/erinäisellä roinalla. Patterilla itsessään on siellä kaiken alla lämmin, mutta lämpö vaan ei leviä huoneeseen (ihme!)

Klapilämmitys, 2,8 m3 varaaja ja Ouman80 -suntinsäätäjä on kokoonpano meillä.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Pokemi - 01.01.16 - klo:17:48
Jakotukin venttiili auki. Säädetään tukin päästä.
Jos ei auta, muita samassa piirissä olevia pienemmälle.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: SAS - 01.01.16 - klo:18:37
Kierron ensimmäiset alaventtiilit aika pienelle ja siitä loppua kohden aina suuremmalle.
Patterin yläosa 15 senttiä saa olla kierron lämpöinen ja alaosa haaleampi.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Petri - 01.01.16 - klo:21:04
Meillä keskuslämmitys ilmajaolla (ns. ilmalämmitys, siis). Yksikin sisätilan säätö riittäisi hyvin, se Oumannin ulkolämmön haistelu on tarpeetonta, koska ilmajako reagoi tosi nopeasti. Eli saapiko Oumannin sisäyksikön tapaista jostain yksinään? Ei tarvitsisi sitä ulkoyksikköä hankkia (hinta, asentaminen), mutta pääsisi tästä käsisäädön tuskasta.

Petri
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Naturalis - 01.01.16 - klo:21:29
Meillä keskuslämmitys ilmajaolla (ns. ilmalämmitys, siis). Yksikin sisätilan säätö riittäisi hyvin, se Oumannin ulkolämmön haistelu on tarpeetonta, koska ilmajako reagoi tosi nopeasti. Eli saapiko Oumannin sisäyksikön tapaista jostain yksinään? Ei tarvitsisi sitä ulkoyksikköä hankkia (hinta, asentaminen), mutta pääsisi tästä käsisäädön tuskasta.

Petri
http://www.varaaja.com/index.php/jaspi-tarvikkeet/laempoetilaero-saeaetaejaet/lammonsaadin-vexve-am20-w-langaton-detail
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: wtf - 01.01.16 - klo:21:55
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.

Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(

Ruuvaat alapäästä tulpan pois ja sieltä sisältä käännät venttiilin kiinni. Laitat ylös paljonko oli auki, kierroksia/kierrroksen osia. Ja eikun venttiiliä reilusti auki. Mulla ongelmat samantapaisia, pitää ihmetellä jossain vaiheessa enemmän. Kun näyttää kylmenevää tulevalle viikolle, parinkympin pakkasella helppo säätää ku välitön vaikutus :)
 Patteriventtiilit laitettu uudet pari vuotta sitten, samalla kaikki patterit kävi pihalla putsattavana. Todennäköisesti pattereiden alaventtiilien "tasapainoitus" ei oo kohillaan, päästää liikaa ensimmäisiin pattereihin, tai jotain... :p

Yks patteri kokonaan eri kierrossa ei meinaa kylmentyä lainkaan, vaikka termostaatti kiinni. Alaventtiiliä voi kuulemma vääntää voimalla kiinni, ei oikeen uskallus riitä ilman putkimiestä paikalla :)

Jos patterissa termostaatti, niin eikö tuo alaventtiilli saisi olla auki kokonaan?

En uskaltaisi patteritaloa laittaa yksin oumanin varaan, menee jatkuvaksi säätämiseksi. Etenkin näissä vanhoissa kun on eri aikakauden pattereita jotka luovuttavat erilailla, enemmän tai vähemmän hyvin remontoituja huoneita. Tai kevät auringossa varjon ja auringon puoleiset huoneet. Ei toimi ilman termaria.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Rampe - 02.01.16 - klo:08:47
Onko termostaatti jumissa? Kiertovesipumppu voi olla tehoton, onko täysillä?

Pumpun tehot voi vielä vanhuuttaan hävitä. Itellä kävi muutama vuosi sitten niin, että sauna ja pesuhuone alkoi jäähtymään tai ei lähtenyt vesi kiertään ollenkaan. Nämä talon ainoat lattialämmityksellä olevat ympätty patteripiirin jatkoksi. Muualla ei huomannut. Vaihdoin kuitenkin pumpun. Olihan se jo kuitenkin kunnioitettavat 44 vuotta jo käynyt. Vika poistui. Uskomaton tehoero vanhan ja uuden välillä  :)
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: nestori2 - 02.01.16 - klo:08:51
Jos on käytössä Ouman varustettuna sisätila-anturilla, niin tuo anturi kannattaa sijoittaa tuuliherkimpään huoneeseen. Huoneen patterista voi termostaatin poistaa ja pistää tilalle hanan, jonka voi pistää täysin auki. Silloin systeemi pitää kiertoveden lämpötilan mahdollisimman alhaisena. Muissa huoneissa sitten voi patteritermostaatilla hienosäätää lämpötilaa, joka paikassa kun ei vaadita samaa lämpötilaa. Jos lämpötila laskee tuulisella säällä, niin löytyy Oumannista säätö, jolla voi muuttaa kerrointa, joka lisää kiertoveden lämpötilaa.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Peltola - 03.01.16 - klo:09:59
Tuota samaista termostaationgelmaa pohtiessa tuli joskus esiin termostaatin venttiilin jumittuminen.Kun irrottaa säätimen niin alta paljastuu neula jota säädin painaa, niin tällä neulalla on taipumuksena aina kuuman kesän jälkeen olla jumissa. Neulaa tökkimällä ja kopistelemalla sen saa taas hereille, ja  homma toimii kuin uusi. Ei se säädin tule koskaan tiensä päähän,eihän siinä ole mitään kuluvaakaan. Joskus myös roskat tukkii sen patterin alapäässä olevan neulaventtiilin, sitä voi myös kierrellä, mutta ei pidä jättää paljon isommalle mitä se oli. Joskus myös paisunta-astiasta karannut ilmanpaine voi aiheuttaa kierkoongelmia. :)

Ei termostaatit hajoa, vaan juuri sen alla oleva venttiili jumii. Itsellä nipukasta saa kiinni kärkipihdeillä. Jää kesällä kiinni pohjaan ja näin patteri lämpiää vain osaksi. 2 venttiiliä herkistin ennen pakkasia 30:stä patterista.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Makkis - 03.01.16 - klo:10:42
Täällä kans lattiat kylmänä ja osa pattereista ei lämpiä. Epäilisin termostaatien runkojen  olevan jumissa. Olen kyllä rasvannut ja liikutekkut neulaa, mutta ei kierrä. Uuden kiertovesipumpun hankin, mutta vielä asentamatta. Vanha on 25-80 grundfors. Myyjä lykkäs mulle Wilon uuden taajuusmuuntimella. Sanoi olevan vastaavan tehoinen, mutta kun Wilo on paljon pienempi fyysisesti niin epäilyttää. Millä uusi pumppu on tehokkaampi pienemmillä rööriillä?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Don Essex - 03.01.16 - klo:13:02
Naputtelen paria patteriventtiiliä varovasti nastan vierestä vuosittain. Jumissa joka kerta. Sitten säätönuppi päälle ja hitaasti kuristamaan. Kun sopiva säätö löytyy, jätän siihen. Termostaatti ei jäykkää nastaa pysty painamaan.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Pokemi - 03.01.16 - klo:14:08
Joko maraanilla alkoi patterit lämmetä?
Luvattu tai liekkö ennustettu kovia pakkasia :)
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: c.c.less - 03.01.16 - klo:14:24
Hassua että valmistajan ohjeissa ei kerrota juuttuvista venttiilikaroista, kun keskustelupalstoilla 80% ongelmista/ratkaisuista keskittyy niihin?

http://www.oras.com/fi/Documents/Venttiili_huolto.pdf
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: maraani - 03.01.16 - klo:15:04
Joko maraanilla alkoi patterit lämmetä?
Luvattu tai liekkö ennustettu kovia pakkasia :)
Joo, pääosin. Yks jäi vielä vaiheeseen, lienee siinäkin neula jumissa. Parissa vanhassa nimittäin oli. Mutta pari lähti kun vähän kaikkea sääteli :)

Polttopuita tein satsin äsken tai on puolivälissä vasta. Viikon sillä kasalla lämmittää, toivottavasti. Ei sen nyt niin väliä oo, kun en käy päivätöissä niin ehtii pilkkomaan melkein milloin vaan. Viime talvena piti vähän suunnitella, ettei lopu kesken jos kovasti kylmenee.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: nisu - 03.01.16 - klo:15:45
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: ijasja2 - 03.01.16 - klo:15:58
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.

Eikös se täällä ole huuhaana tuollainen tuomittu, kun siitä joskus kirjoitin  :P Oma putkimies tuumas samaa, että nää  harmaat putket päästää ilmaa läpi, ja ruostuu patterit. Toissa syksynä siivottiin kaikki patterit, ja kyllähän sitä moskaa oli kertynyt suljetussa kierrossa. Harmittaa, mutta eipä ollut mitään tietoa tästä kun taloa on -88 rakennettu. Seuraavana vuonna ilmeisesti jo tietoa olemassa, ettei näitä putkia olisi kannattanut käyttää. Nykyputkissahan "folio" putken sisällä, ei päästä ilmaa läpi. Nää vanhat vain läpikuultavaa muoviputkea.

Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: SAS - 03.01.16 - klo:16:47
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.

Eikös se täällä ole huuhaana tuollainen tuomittu, kun siitä joskus kirjoitin  :P Oma putkimies tuumas samaa, että nää  harmaat putket päästää ilmaa läpi, ja ruostuu patterit. Toissa syksynä siivottiin kaikki patterit, ja kyllähän sitä moskaa oli kertynyt suljetussa kierrossa. Harmittaa, mutta eipä ollut mitään tietoa tästä kun taloa on -88 rakennettu. Seuraavana vuonna ilmeisesti jo tietoa olemassa, ettei näitä putkia olisi kannattanut käyttää. Nykyputkissahan "folio" putken sisällä, ei päästä ilmaa läpi. Nää vanhat vain läpikuultavaa muoviputkea.
Se ilmiö on nimeltään diffuusio ..Siksi kanaali putkissa on folio päällänsä .
Yhteen aikaan oli villitys tehdä putkisto helevetin pienillä putkilla ja siitä maksellaan oppirahoja.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Makkis - 03.01.16 - klo:19:55
Kun näin pyhäehtoona ei ole parempaa tekemistä niin huuhtelin tuossa juuri lattialämpöputket. Juurikin sitä harmaata. Kolme piiriä. Jokaisesta tuli mustaa hietaa pieni kupillinen. Nyt on ainakin tuo paikka kattotuna. Saa nähdä toimiiko. Tää on aika mysteeri lämmityssysyteemi. Tuvasta on putket haaroitettu pihatupaan. Jompaan kumpaan menee lämpö. Tänään on ollut kyllä joka paikka kylmänä.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Toivo Tonta - 03.01.16 - klo:20:10
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.

Eikös se täällä ole huuhaana tuollainen tuomittu, kun siitä joskus kirjoitin  :P Oma putkimies tuumas samaa, että nää  harmaat putket päästää ilmaa läpi, ja ruostuu patterit. Toissa syksynä siivottiin kaikki patterit, ja kyllähän sitä moskaa oli kertynyt suljetussa kierrossa. Harmittaa, mutta eipä ollut mitään tietoa tästä kun taloa on -88 rakennettu. Seuraavana vuonna ilmeisesti jo tietoa olemassa, ettei näitä putkia olisi kannattanut käyttää. Nykyputkissahan "folio" putken sisällä, ei päästä ilmaa läpi. Nää vanhat vain läpikuultavaa muoviputkea.
Se ilmiö on nimeltään diffuusio ..Siksi kanaali putkissa on folio päällänsä .
Yhteen aikaan oli villitys tehdä putkisto helevetin pienillä putkilla ja siitä maksellaan oppirahoja.


Ei taida päällepäin nähdä eroa onko  happidiffuusiosuojattu vai ei? Nykyään ovat varmaankin kaikki suojattuja?
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Peltola - 03.01.16 - klo:20:14
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.

Eikös se täällä ole huuhaana tuollainen tuomittu, kun siitä joskus kirjoitin  :P Oma putkimies tuumas samaa, että nää  harmaat putket päästää ilmaa läpi, ja ruostuu patterit. Toissa syksynä siivottiin kaikki patterit, ja kyllähän sitä moskaa oli kertynyt suljetussa kierrossa. Harmittaa, mutta eipä ollut mitään tietoa tästä kun taloa on -88 rakennettu. Seuraavana vuonna ilmeisesti jo tietoa olemassa, ettei näitä putkia olisi kannattanut käyttää. Nykyputkissahan "folio" putken sisällä, ei päästä ilmaa läpi. Nää vanhat vain läpikuultavaa muoviputkea.
Se ilmiö on nimeltään diffuusio ..Siksi kanaali putkissa on folio päällänsä .
Yhteen aikaan oli villitys tehdä putkisto helevetin pienillä putkilla ja siitä maksellaan oppirahoja.


Ei taida päällepäin nähdä eroa onko  happidiffuusiosuojattu vai ei? Nykyään ovat varmaankin kaikki suojattuja?

Eipä taida käyttövesiputket olla.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: bdr-529 - 03.01.16 - klo:22:44
Hassua että valmistajan ohjeissa ei kerrota juuttuvista venttiilikaroista, kun keskustelupalstoilla 80% ongelmista/ratkaisuista keskittyy niihin?

http://www.oras.com/fi/Documents/Venttiili_huolto.pdf

 Olipa rakettitiedettä kerrassaan. Ei oo tuostakaan tienny mitään. Tieto lisää tuskaa, vaikka ei ole ollu muuta onkelmaa kuin juuttuvat neulat. Paitsi mitä nyt meni stokerin  ohjausnäyttö ja koko helahoito pimeäksi. Stokeri kyllä toimii mutta mitään asetuksia ei voi muuttaa. Lupas Alatalkkarilta että atk-nörtti ottaa pyhien jälkeen yhteyttä.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: SAS - 04.01.16 - klo:16:06
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.

Eikös se täällä ole huuhaana tuollainen tuomittu, kun siitä joskus kirjoitin  :P Oma putkimies tuumas samaa, että nää  harmaat putket päästää ilmaa läpi, ja ruostuu patterit. Toissa syksynä siivottiin kaikki patterit, ja kyllähän sitä moskaa oli kertynyt suljetussa kierrossa. Harmittaa, mutta eipä ollut mitään tietoa tästä kun taloa on -88 rakennettu. Seuraavana vuonna ilmeisesti jo tietoa olemassa, ettei näitä putkia olisi kannattanut käyttää. Nykyputkissahan "folio" putken sisällä, ei päästä ilmaa läpi. Nää vanhat vain läpikuultavaa muoviputkea.
Se ilmiö on nimeltään diffuusio ..Siksi kanaali putkissa on folio päällänsä .
Yhteen aikaan oli villitys tehdä putkisto helevetin pienillä putkilla ja siitä maksellaan oppirahoja.


Ei taida päällepäin nähdä eroa onko  happidiffuusiosuojattu vai ei? Nykyään ovat varmaankin kaikki suojattuja?
On.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: SAS - 04.01.16 - klo:16:07
  Ketjua lukiessa huomasin ,että ei juurikaan ongelmia muoviputkien tukkeutumisista ,kun varsinkin -90 luvun
alussa vielä monet käyttivät harmaata muoviputkia lämmityskierrossa ,joka päästää ilmaa läpi ja näin aiheuttaa tukkeutumista.  Itse rakensin -89 ja silloinen LVI urakoitsia suositteli mustaa muoviputkea ,joka oli nimenomaan
tarkoitettu lämmityspiiriin ,eikä ole ongelmia ollut koko aikana.  Naapuri rakensi vuotta  myöhemmin ja laitto
harmaat putket kun olivat huomattavasti halvemmat ,mutta pari vuotta sitten joutu vaihtamaan mustat oikiat
putket kun patterit rupesivat jähtymään.

Eikös se täällä ole huuhaana tuollainen tuomittu, kun siitä joskus kirjoitin  :P Oma putkimies tuumas samaa, että nää  harmaat putket päästää ilmaa läpi, ja ruostuu patterit. Toissa syksynä siivottiin kaikki patterit, ja kyllähän sitä moskaa oli kertynyt suljetussa kierrossa. Harmittaa, mutta eipä ollut mitään tietoa tästä kun taloa on -88 rakennettu. Seuraavana vuonna ilmeisesti jo tietoa olemassa, ettei näitä putkia olisi kannattanut käyttää. Nykyputkissahan "folio" putken sisällä, ei päästä ilmaa läpi. Nää vanhat vain läpikuultavaa muoviputkea.
Se ilmiö on nimeltään diffuusio ..Siksi kanaali putkissa on folio päällänsä .
Yhteen aikaan oli villitys tehdä putkisto helevetin pienillä putkilla ja siitä maksellaan oppirahoja.


Ei taida päällepäin nähdä eroa onko  happidiffuusiosuojattu vai ei? Nykyään ovat varmaankin kaikki suojattuja?

Eipä taida käyttövesiputket olla.
Niissä tuolla happi hommalla ei ole mitään merkitystä.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Peltola - 10.01.16 - klo:11:40
No jäätyikö patterilinjoja kellään? Meillä teräsputket niin jäätymistä ei ole varaa tulla. Käyttövesiputkia jäätyi monella, mutta muoviputki toivottavasti taaskin kestää sen.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: lypsyukko - 10.01.16 - klo:12:22
No jäätyikö patterilinjoja kellään? Meillä teräsputket niin jäätymistä ei ole varaa tulla. Käyttövesiputkia jäätyi monella, mutta muoviputki toivottavasti taaskin kestää sen.

Mulla on glykolit lämmitysjärjestelmässä kun on kanssa teräsputket. Tuolla ulkorakennuksessa. Jos sattuu joku kämmi tai sähkökatko tai muuta hauskaa niin ei hajoa mikään. Ei sitä paljon tarvii olla niin estää halkeamisen? Tosin ei ole tullut koskaan vielä kokeiltua. Onko joku kokeillut käytännössä?

Naapurin 50-luvulla rakennettu talo on nykyään talvet "kylmillä" ja toimii kesäasuntona. Lämmitysjärjestelmään vaihdettiin 50/50 pakkasnesteet, kun jäi asumattomaksi. Muutaman vuoden oli täysin kylmillään, nykyään ilmalämpöpumppu pitää peruslämpöä. Jos viikonloppuna on tulijoita, niin pistetään puut pesään ja keskuslämmityksellä lämmitetään asuin lämpöön. Ensin epäilivät pysyykö pakkasnesteet vanhassa järjestelmässä, mutta hyvin on kuulemma pysynyt. Toki tuo täysin kylmäksi päästäminen aiheuttaa muitakin toimia, kuten hajulukot ja Wc pönttö vaatii lorauksen nestettä. Käyttövesi poikki ja putket tyhjäksi.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Peltola - 10.01.16 - klo:13:14
Pakkasneste on hyvä ja varma. Meillä vaan niin suuri tilavuus, ettei ole tullut ajatukseen. Kiertovesipumppu ja sen pyöriminen on pakko varmistaa -30 pakkasilla. Voisi vielä säätää tekstarihälyn myös paluuveden lämmölle pakkasjaksona vaikka 30 asreeseen. Jos putoaa jostain syystä niin tulee kiire. Vaikka lämmitys on toiminut automaattisesti niin kyllä kovimmalla pakkasella haluaa olla omassa maakunnassa saatavilla jos hälyä tulisi.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: lypsyukko - 10.01.16 - klo:18:27
Meillä keskuslämmitys ilmajaolla (ns. ilmalämmitys, siis). Yksikin sisätilan säätö riittäisi hyvin, se Oumannin ulkolämmön haistelu on tarpeetonta, koska ilmajako reagoi tosi nopeasti. Eli saapiko Oumannin sisäyksikön tapaista jostain yksinään? Ei tarvitsisi sitä ulkoyksikköä hankkia (hinta, asentaminen), mutta pääsisi tästä käsisäädön tuskasta.

Petri

Vuosi pari sitten isäni laitatti mekaanisen termostaatin putkimiehellä 80-luvun ilmalämpökojeen yhteyteen. koneen alkuperäinen automatiikka oli hajonnut lopullisesti pari vuotta ennemmin. Tosin koskaan se ei mielestäni toiminut riittävästi. Nyt siis termostaatista eteisestä menee tieto seinän takana olevalle kojeen patterille. Tuota remonttia jopa isäni on kehunut, kuulemma pitää hyvin kutinsa.
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: Kesälöpö - 11.01.16 - klo:19:43
Vexveltä löytyy langattomiakin ratkaisuja tuohon lämmön tarpeen haisteluun.

http://www.vexve.com/fi/tuotteet/vexve/lammonsaatotuotteet/lammonsaatimet/vexve_am20-w/
Otsikko: Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kirjoitti: bdr-529 - 11.01.16 - klo:22:50
Vexveltä löytyy langattomiakin ratkaisuja tuohon lämmön tarpeen haisteluun.

http://www.vexve.com/fi/tuotteet/vexve/lammonsaatotuotteet/lammonsaatimet/vexve_am20-w/


 Tuollainen on käytössä ja toimii. Pannuhuone kellarissa ei tarvi enää raputa lämmönsäädön takia.