Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?  (Luettu 24889 kertaa)

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7101
  • karkki vai keppana?
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
On niissä venttiili siellä alhaalla, niissä toisen mallisissakin. Tulppa auki, siellä on kuusiokolo alla mistä säädetään.

http://tuotteet.kodinrakennus.com/Tuote_kortit_kuvat/Danfoss/Kiintoanturit/4035664/4035664_tekninen_esite.pdf

Oliskos sulla tuo tsydeemi.

Viimeksi muokattu: 01.01.16 - klo:17:05 kirjoittanut Toivo Tonta

pessimisti ei pety!

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7092
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.

Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(

Ruuvaat alapäästä tulpan pois ja sieltä sisältä käännät venttiilin kiinni. Laitat ylös paljonko oli auki, kierroksia/kierrroksen osia. Ja eikun venttiiliä reilusti auki. Mulla ongelmat samantapaisia, pitää ihmetellä jossain vaiheessa enemmän. Kun näyttää kylmenevää tulevalle viikolle, parinkympin pakkasella helppo säätää ku välitön vaikutus :)
 Patteriventtiilit laitettu uudet pari vuotta sitten, samalla kaikki patterit kävi pihalla putsattavana. Todennäköisesti pattereiden alaventtiilien "tasapainoitus" ei oo kohillaan, päästää liikaa ensimmäisiin pattereihin, tai jotain... :p

Yks patteri kokonaan eri kierrossa ei meinaa kylmentyä lainkaan, vaikka termostaatti kiinni. Alaventtiiliä voi kuulemma vääntää voimalla kiinni, ei oikeen uskallus riitä ilman putkimiestä paikalla :)
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

vms1

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 6759
  • Pitäisiköhän teksti edes joskus oikolukea.
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Ei ihan huono ratkaisu ole laittaa pattereihin termostaatittomat hanat. Joku yleissuntti sitten säätelemään kiertovettä. Noi patteritermostaatit kun ei tahdo toimia kuin kahdella tavalla eli joko huonosti tai hyvin huonosti.
Älä usko sitä mitä agrosta luet, mutta muista kertoa se naapurille.

Hyvä jos puoletkaan totta.

Maataloudella on mahdollisuus tulla miljonääriksi.............

jos on miljardööri aloittaessa.

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7092
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Ei ihan huono ratkaisu ole laittaa pattereihin termostaatittomat hanat. Joku yleissuntti sitten säätelemään kiertovettä. Noi patteritermostaatit kun ei tahdo toimia kuin kahdella tavalla eli joko huonosti tai hyvin huonosti.
´

Totta, mutta sehän on lattialämmitys :)

Mulla Ouman säätää lähtevän veden lämpötilaa ulkoilman lämpötilan mukaan, eli periaatteessa tuo olisi ihan toimiva systeemi. Ei olisi patteritermostaattia sotkemassa, kun nytkin patttereista löytyy se hana, josta moni ei edes tiedä ja sen oikean säädön tarpeellisuudesta. Hanat näkyvillä olisi helppoa säätää ekat patterit pienelle ja lenkin loppua kohden isommalle. Säätää, että löytyy oikea säätö eikä tarvis enää koskea. 
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

maraani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3117
  • Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
On niissä venttiili siellä alhaalla, niissä toisen mallisissakin. Tulppa auki, siellä on kuusiokolo alla mistä säädetään.

http://tuotteet.kodinrakennus.com/Tuote_kortit_kuvat/Danfoss/Kiintoanturit/4035664/4035664_tekninen_esite.pdf

Oliskos sulla tuo tsydeemi.
Joo, tutulta näyttää. Kiitos.
Melkoista rämpimistä välillä, mutta parhaansa tehden ja kovasti yrittäen. Onnistuminen palkitsee. 1966 - 2016 and counting...

maraani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3117
  • Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Sitten on vielä kokonaan oma lukunsa ne ihmiset, joiden mielestä patterin pitää olla lämmin, jos ulkona on kylmä. Mutta jos huoneessa on lämmin, patteri voi tuntua viileältä - lämpömittari kertoo lämpötilan. Meilläkin on 21 astetta huoneessa lämmintä ja sitten joku mutisee, että on kylmä kun patteri on kylmä.

Toinen on se, että patteri (ja termostaattinen venttiili) on peitetty verholla/sohvalla/erinäisellä roinalla. Patterilla itsessään on siellä kaiken alla lämmin, mutta lämpö vaan ei leviä huoneeseen (ihme!)

Klapilämmitys, 2,8 m3 varaaja ja Ouman80 -suntinsäätäjä on kokoonpano meillä.
Melkoista rämpimistä välillä, mutta parhaansa tehden ja kovasti yrittäen. Onnistuminen palkitsee. 1966 - 2016 and counting...

Pokemi

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Jakotukin venttiili auki. Säädetään tukin päästä.
Jos ei auta, muita samassa piirissä olevia pienemmälle.

SAS

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12800
  • Velehojen Veleho
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Kierron ensimmäiset alaventtiilit aika pienelle ja siitä loppua kohden aina suuremmalle.
Patterin yläosa 15 senttiä saa olla kierron lämpöinen ja alaosa haaleampi.
Mystinen Logger,arkinen aivan,Talouden ja politiikan arvostettu tutkija.Ilmastotutkimuksen huippu luotettava kriitikko.Sääennustamisen moninkertainen Suomen Mestari.
Pikkutilallinen yrittää omillaan,suuri tilallinen tarvitsee yrittämiseen EU:n tukea !

Petri

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5273
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Meillä keskuslämmitys ilmajaolla (ns. ilmalämmitys, siis). Yksikin sisätilan säätö riittäisi hyvin, se Oumannin ulkolämmön haistelu on tarpeetonta, koska ilmajako reagoi tosi nopeasti. Eli saapiko Oumannin sisäyksikön tapaista jostain yksinään? Ei tarvitsisi sitä ulkoyksikköä hankkia (hinta, asentaminen), mutta pääsisi tästä käsisäädön tuskasta.

Petri

Naturalis

  • Vieras
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Meillä keskuslämmitys ilmajaolla (ns. ilmalämmitys, siis). Yksikin sisätilan säätö riittäisi hyvin, se Oumannin ulkolämmön haistelu on tarpeetonta, koska ilmajako reagoi tosi nopeasti. Eli saapiko Oumannin sisäyksikön tapaista jostain yksinään? Ei tarvitsisi sitä ulkoyksikköä hankkia (hinta, asentaminen), mutta pääsisi tästä käsisäädön tuskasta.

Petri
http://www.varaaja.com/index.php/jaspi-tarvikkeet/laempoetilaero-saeaetaejaet/lammonsaadin-vexve-am20-w-langaton-detail

wtf

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 221
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Ilmausruuvista tuleva vesi oli kylmää, varmaan tulis kuumaakin kun tarpeeksi päästäisi.  Muissa pattereissa ei ole ongelmaa, paitsi näissä viimeksi asennetuissa, joissa siis on tommonen liitäntä. Perinteisen mää ymmärrän, venttiili tulevassa putkessa päästää yläreunasta kiertovettä patteriin joko termostaatin ohjaamaana tai sitten ihan vaan hanasysteemilä. Ja alareunasta poistuu.

Alaventtiilin säätö? Oo koskaan kuullutkaan! Tai siis aavistus on, että säädettävää siellä on, mutta ei nämä asentanut putkari ainakaan niistä mitään neuvonut (eikä varmaan oon niitä säätänyt). Alaventtiili voi olla nyt vaikka niin, että vesi vaan käy siinä kääntymassa eikä änkeä lainkaan varsinaiselle patteriventtiilille :(

Ruuvaat alapäästä tulpan pois ja sieltä sisältä käännät venttiilin kiinni. Laitat ylös paljonko oli auki, kierroksia/kierrroksen osia. Ja eikun venttiiliä reilusti auki. Mulla ongelmat samantapaisia, pitää ihmetellä jossain vaiheessa enemmän. Kun näyttää kylmenevää tulevalle viikolle, parinkympin pakkasella helppo säätää ku välitön vaikutus :)
 Patteriventtiilit laitettu uudet pari vuotta sitten, samalla kaikki patterit kävi pihalla putsattavana. Todennäköisesti pattereiden alaventtiilien "tasapainoitus" ei oo kohillaan, päästää liikaa ensimmäisiin pattereihin, tai jotain... :p

Yks patteri kokonaan eri kierrossa ei meinaa kylmentyä lainkaan, vaikka termostaatti kiinni. Alaventtiiliä voi kuulemma vääntää voimalla kiinni, ei oikeen uskallus riitä ilman putkimiestä paikalla :)

Jos patterissa termostaatti, niin eikö tuo alaventtiilli saisi olla auki kokonaan?

En uskaltaisi patteritaloa laittaa yksin oumanin varaan, menee jatkuvaksi säätämiseksi. Etenkin näissä vanhoissa kun on eri aikakauden pattereita jotka luovuttavat erilailla, enemmän tai vähemmän hyvin remontoituja huoneita. Tai kevät auringossa varjon ja auringon puoleiset huoneet. Ei toimi ilman termaria.

Rampe

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 514
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Onko termostaatti jumissa? Kiertovesipumppu voi olla tehoton, onko täysillä?

Pumpun tehot voi vielä vanhuuttaan hävitä. Itellä kävi muutama vuosi sitten niin, että sauna ja pesuhuone alkoi jäähtymään tai ei lähtenyt vesi kiertään ollenkaan. Nämä talon ainoat lattialämmityksellä olevat ympätty patteripiirin jatkoksi. Muualla ei huomannut. Vaihdoin kuitenkin pumpun. Olihan se jo kuitenkin kunnioitettavat 44 vuotta jo käynyt. Vika poistui. Uskomaton tehoero vanhan ja uuden välillä  :)

nestori2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2079
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Jos on käytössä Ouman varustettuna sisätila-anturilla, niin tuo anturi kannattaa sijoittaa tuuliherkimpään huoneeseen. Huoneen patterista voi termostaatin poistaa ja pistää tilalle hanan, jonka voi pistää täysin auki. Silloin systeemi pitää kiertoveden lämpötilan mahdollisimman alhaisena. Muissa huoneissa sitten voi patteritermostaatilla hienosäätää lämpötilaa, joka paikassa kun ei vaadita samaa lämpötilaa. Jos lämpötila laskee tuulisella säällä, niin löytyy Oumannista säätö, jolla voi muuttaa kerrointa, joka lisää kiertoveden lämpötilaa.

Peltola

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1408
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Tuota samaista termostaationgelmaa pohtiessa tuli joskus esiin termostaatin venttiilin jumittuminen.Kun irrottaa säätimen niin alta paljastuu neula jota säädin painaa, niin tällä neulalla on taipumuksena aina kuuman kesän jälkeen olla jumissa. Neulaa tökkimällä ja kopistelemalla sen saa taas hereille, ja  homma toimii kuin uusi. Ei se säädin tule koskaan tiensä päähän,eihän siinä ole mitään kuluvaakaan. Joskus myös roskat tukkii sen patterin alapäässä olevan neulaventtiilin, sitä voi myös kierrellä, mutta ei pidä jättää paljon isommalle mitä se oli. Joskus myös paisunta-astiasta karannut ilmanpaine voi aiheuttaa kierkoongelmia. :)

Ei termostaatit hajoa, vaan juuri sen alla oleva venttiili jumii. Itsellä nipukasta saa kiinni kärkipihdeillä. Jää kesällä kiinni pohjaan ja näin patteri lämpiää vain osaksi. 2 venttiiliä herkistin ennen pakkasia 30:stä patterista.

Makkis

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 200
Vs: Vesipattereiden säätimet päärakennuksessa?
Täällä kans lattiat kylmänä ja osa pattereista ei lämpiä. Epäilisin termostaatien runkojen  olevan jumissa. Olen kyllä rasvannut ja liikutekkut neulaa, mutta ei kierrä. Uuden kiertovesipumpun hankin, mutta vielä asentamatta. Vanha on 25-80 grundfors. Myyjä lykkäs mulle Wilon uuden taajuusmuuntimella. Sanoi olevan vastaavan tehoinen, mutta kun Wilo on paljon pienempi fyysisesti niin epäilyttää. Millä uusi pumppu on tehokkaampi pienemmillä rööriillä?