No kosteuden tiivistyminen poistoilmasta ainakin sotkee laskentaa. Oikeampi olisi laskea entalpiasta joka huomioi ilman kosteussisällön. Paine on seuraava muuttuja, koska puhallin, kennot ja suodatin teettänee paine-eroja juuri noilla main. Sisä- ja ulkoilmaa mittaillessa paine-eroilla ei ole juurikaan merkitystä. Tarkka laskenta tehdään massavirtaperusteisena, tuossa se on oikeastaan aikaperusteista.
Sikäli tietysti noloa arvostella, kun en itse osaisi edes ladata tuollaista ohjelmaa. Nytpä tiedän ketä kysytään nikkaroimaan oman pirtin uniikkia seurantahässäkkää ensi talvena .
Joo, kyll just noita juttuja tutkin ja seurasin keskusteluja aiheesta, mutta muuttujia on niin paljon, että absoluuttisesti oikean tuloksen saaminen ei taida juurikaan onnistua. Jotakin kertonee sekin, iv-koneiden markkinoinnissakin tyydytään noihin yksinkertaistettuihin kaavoihin. Ilmeisesti tuo ilmamäärien mittaus on hankala toteuttaa, ainakaan järkevällä kustannuksella. Ja miten huomioidaan laskennassa sitten vuotoilmat, ulko-ovien avaukset, tuuletusikkunat...
Kosteuden mittaamiseen näky tuolla olevan nyt kätevä anturi yhdistettynä lämpöanturiin,sitä vois harkita jos tuota kosteutta voisi jotenkin järkevästi huomioida
Oikestaan itselle oleellista noissa on juuri tilanteiden muuttumisen havainnointi, siihen ei välttämättä tarvitsisi olla edes lukuarvoja.