Kiertovesipumppu
Se on  on tuo sähkö halapaa,niin onko toveriilla (johtajilla) tietoa että kuinka palajo keskuslämmityksen kiertovesipumppi viepi virtaa vujessa/vuorokauvvessa/tms ajassa
Elämä on parasta kometiijjaa

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Kiertovesipumppu
Pienten pumppujen tehot ovat siinä 50-100 W. Jos otetaan keskiarvoksi 75 W niin vuorokaudessa vie 1,8 kWh. Usein pumpuissa on vielä tehonsäätö; jos se ei ole täysillä niin vastaavasti sähköäkin kuluu vielä vähemmän.

Vertailun vuoksi isompien kaukolämpölaitosten kaukolämpöpumput ovat tyypillisesti luokkaa 100 - 400 kW. Ja niitä voi olla monta...

Paalari

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 686
Vs: Kiertovesipumppu
Grunfossin lätkässä sanotaan.
25-40 (Ok -taloluokan pumppu)
1-nopeus 25w
2-nopeus 35w
3-nopeus 45w

Näyttää lataus ja patterikirtopumppu olevan 1-nopeudella.
Noiden tähden ei tarvia talvella palella.

Heino Leino

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9258
  • Joka kalalle haesoo, se akkasa elättää...
Vs: Kiertovesipumppu
Kiitoksie, siinä tuliki selevää tekstie, niin selevää että minäki olin ymmärtäväni. Näky pumpun kylessä olevan 23-49 w ja siinä portaaton säätö.
Velipoeka käväsi eilen ja sillä oli autin takakontissa semmonen auton akun puolikkaan kokonen aparaatti, joku varavirtalähe se, jossa on kuulemma virtasta vaekka kuinka ja latattavissa verkkovirralla taekka aurinkolla. Ja ihan oekea pistoke ulosantie varten. Sitä arssinoetiin, että pitkäänköhän tuolla pyörisi se kiertovesipumppu ja jos oesi se aurinkolattaus, niin jaksasko tuo antaa virtaa yli talaven. Sitten ku vielä saesi hommattuo puuliejen köökiin...
Elämä on parasta kometiijjaa

Make

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8339
Vs: Kiertovesipumppu
Uudet magneettipumput  kuulemma kuluttavat paljon vähemmän sähköä kuin vanhat.
Mystinen kesälaatumies

kärmeskytö

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1445
Vs: Kiertovesipumppu
Grunforsin Alpha 1 25-40-180 pumppu näyttää ottavan 5-22 w . Vielä paketissa kun vanha Grunforssi mistä  nimimerkki Paalari antoikin tiedot pelittää vielä vaikka viime talvena joutui kerran elvyttämään. Onhan tuo jo 24 vuotta pyörinytkin...

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Kiertovesipumppu
Taloja ja pumppuja on juu monta kokoa, nykyisin siis hyvin pieniäkin. Mulla on kiertopumppu tuolta isommasta päästä eikä sekään oikein meinaa riittää, ehkä juoksupyörän vaihto riittäisi. Pumpun ja talon väliä on joku 80 m ja talossakin 100+ m² lattialämmitysputkilla + pattereita, korkeuseroa yläkertaan pumppuun nähden 3 kerrosta. Yksi keino liene myös laittaa taloon apupumppu.

Jos lyhyehköjen sähkökatkosten yli tahtoo päästä niin voihan sille pumpulle laittaa mieleisen kokoisen UPSin. Latautuukin automaattisesti silloin kun sähköä on. Akkumäärä valitaan sitten halutun varakäyntiajan mukaan, tehoahan nuo pikkupumput eivät siis vie juuri mitään.
Useiden tuntien yhtäjaksoinen käyttö vaatii kuitenkin reilusti akkukapasiteettia...

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2855
Vs: Kiertovesipumppu
Vajaa 4m3 tunnissa maksimissaan kierrättävä Grundfoss näkyy ottavan 3-50W. Max 10 kuutiota kierrättävä jytkympi pumppu 9-153W

Härö

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 727
Vs: Kiertovesipumppu
120 w tehoiset pumput ottavat invertterin kautta 12V akulta 12Ah, 200 Ah akusto riittää noin 8 tuntia, jos noin puolet voidaan purkaa akkujen kärsimättä.

Kaikki

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1511
Vs: Kiertovesipumppu
Kaikkia kiinnostaa tietää ....  viekö esim 100w sähkömoottori tyhjänä pyöriessään saman verrän virtaa kuin kuormitettuna ?
Ajattelin vain kun patteriverkostossa saadaan alkuponnistelun jälkeen vesi kiertämään ,niin eikö se kierrrä melko pienellä voimalla sitten ?
Eihän esim 100hv autokaan tarvitse täyttä tehoa muuhun kuin kovaan kiihyttämiseen ,sen jälkeen menee pinta kaasulla .

Oksa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 64927
Vs: Kiertovesipumppu
niinpä.   ihan hyä kysymys.    näkyykö tuo esim jollain mittarilla?   

Heino Leino

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9258
  • Joka kalalle haesoo, se akkasa elättää...
Vs: Kiertovesipumppu
Suuruusluokka tässä lähinnä kiinnosti, että palajoko mennee vuositasolla ja olin ymmärtävänäni, että noin kilovatti/vrk. Eli jos pumppu on päällä n 250 vrk,niin kilovatit saman verran ja kun sen keroo 40 sentillä, niin sata euroa se vujessä syö,. Vaasan sähkön hinta talavipäivinä 34 senttie ja kuletus päälle.
Elämä on parasta kometiijjaa

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Kiertovesipumppu
Kaikkia kiinnostaa tietää ....  viekö esim 100w sähkömoottori tyhjänä pyöriessään saman verrän virtaa kuin kuormitettuna ?
Ajattelin vain kun patteriverkostossa saadaan alkuponnistelun jälkeen vesi kiertämään ,niin eikö se kierrrä melko pienellä voimalla sitten ?
Eihän esim 100hv autokaan tarvitse täyttä tehoa muuhun kuin kovaan kiihyttämiseen ,sen jälkeen menee pinta kaasulla .

Sähkömoottori on siitä fiksu että se kuluttaa aika lailla sen mitä sitä kuormitetaan.
Poislukien häviöt jotka koostuvat laakerikitkoista, mahdollisesta tuulettimesta sekä ns. kupari- ja rautahäviöistä. Eli käämityksen resistanssin lämpöhäviöstä ja staattoriraudan häviöistä mg-kentässä. Tämä 'oikeiden' moottorien kohdalla.

Tuollaiset pienmoottorit voivat kyllä olla hieman omituisia otuksia, ja varsinkin pumppukäytössä. Voi olla että tehontarve on pienin kun pumpun painepuoli on suljettu eikä neste kierrä ollenkaan, juoksupyörä vaan pyörittää samaa vettä. Muulloin tehontarve on verrannollinen tilavuusvirran (tuoton)  ja vastapaineen tuloon. Riippuu sitten lämmitysverkostosta miten paine halutulla virtauksella asettuu.

Noissa pumppumoottoreissa on vielä tehon (=kierrosluvun) säätöjä jotka mahdollistavat  roottorille erilaisia jättämiä, ja tämä taas vaikuttaa myös hyötysuhteeseen johonkin suuntaan.. lopputulos ei ole ihan suoraan lineaarisesti lähtösuureista pääteltävissä.

Mutta yleisesti voidaan sanoa että sähkömoottori ottaa sen mitä se antaa. Myös ylikuorman puolelle, ja ylikuumenee sitten.

bouli

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5858
Vs: Kiertovesipumppu


Tuollaiset pienmoottorit voivat kyllä olla hieman omituisia otuksia, ja varsinkin pumppukäytössä. Voi olla että tehontarve on pienin kun pumpun painepuoli on suljettu eikä neste kierrä ollenkaan, juoksupyörä vaan pyörittää samaa vettä. Muulloin tehontarve on verrannollinen tilavuusvirran (tuoton)  ja vastapaineen tuloon. Riippuu sitten lämmitysverkostosta miten paine halutulla virtauksella asettuu.

Jossain vanhassa talossa missä patteriverkosto on suunniteltu niin että vesi kiertää vapaalla kierrollakin verrattuna nykyaikaiseen lattialämmitykseen voi olla iso ero?  ???

Heino Leino

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9258
  • Joka kalalle haesoo, se akkasa elättää...
Vs: Kiertovesipumppu
Meillä oli vanhassa pöksässä se vappaakiertonen, ei se vieny yhtää sähköä. Kun sitä sähköä ei ees ollu
Elämä on parasta kometiijjaa