Tarvis konehalli lattia valaa, riittääkö 10cm valu? Alla tiivis kalliomurske joka varmasti ei painu, entä raudoitus? 8x200?

Peltola

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1410
Vs: Hallin lattia valu
Hyvä tulee, mitä sitä liioittelemaan. Tue verkko vain oikeaan kohtaan kunnolla, on niin iso valu ettei ehdi nostelemaan kohdalleen. Verkko vähän valun keskikohdan alapuolelle.

räckals

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 141
  • Paljon porua vähän villoja
Vs: Hallin lattia valu
Omassa nykyisessä kohteessa hlöautoille laskettu parkkihalli vaatii 8#150 mp (molempiin pintoihin), reunapussit t8-hakaset ja rengasteräkset t10. Näissä toki on kerrointa riittävästi, mutta mv laatta 6000m2.

Sanoisin että laita kasin verkko keskelle, mieluummin A-pukeilla tai siellä ässäkorokkeella kuin korotusnappuloilla jos suoraan sepelin päälle. Reunoille kiertään 2 kympin terästä joilla jatkospituus puoli metriä, ja irroituskaista.

Vaikka käsinkin liippaisi niin muovi päälle viikoksi, ja näillä keleillä toisena päivänä kastelukannullinen vettä/10m2 sinne muovin alle.

Massa c30/37 s3 xc0 50v jos ei ajeta koneita suoraan kantatieltä talvella sisään eli ei ole suolarasitusta. 16 kivi niin kans halkeilu vähenee. Notkeus s3 on hyvä itse levittää.

Nimim. "Vielä.betonimestari"
Rikkana rokassa.

Hevi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1042
Vs: Hallin lattia valu
Laita Finnfoami ensin alle. Tulee lämmöneristys hoidettua. On paljon helpompi panna  korput verkkoa varten foamin päälle ja saada verkko tasasesti koholle. Betoniakin säästyy, kun ei mene sepelin joukkoon, joten voit lisätä paksuutta sentillä. Jälkihoito on tosiaan tärkeää, ettei pääse kuivumaan.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2858
Vs: Hallin lattia valu
Laita Finnfoami ensin alle. Tulee lämmöneristys hoidettua. On paljon helpompi panna  korput verkkoa varten foamin päälle ja saada verkko tasasesti koholle. Betoniakin säästyy, kun ei mene sepelin joukkoon, joten voit lisätä paksuutta sentillä. Jälkihoito on tosiaan tärkeää, ettei pääse kuivumaan.

Jos on selkeästi kylmää hallia rakentamassa (eikä tee esim lattiakaivoja tms varmuuden vuoksi), niin varsin tuorhaa ja kallista hommaa eristää muuten vaan koko lattia. Joku aumamuovi tms. sinne kannattaa levittää alle vähentämään betonimenekkiä + tasaamaan kuivumista lämpimällä kelillä. Kylmällä kelillä voi harkita muovin tilalle suodatinkangasta joka osaltaan lisäisi lattian kantavuutta tuomalla vetolujuutta laatan pohjaan.

Viimeksi muokattu: 16.08.17 - klo:22:06 kirjoittanut antti-x

räckals

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 141
  • Paljon porua vähän villoja
Vs: Hallin lattia valu
Suodatinkangas on hyvä alla joo, se unohtui mainita.
Vaikkei meinaisi lämmittää niin sähkölle hyvä laittaa pari varausputkea.

Mieluummin valun paksuutta 12cm jos keskeinen verkko ja ei eristettä alle. On ns. varmalla puolella terästen suojaetäisyyden kanssa. (Maahan tai kallioon 50mm ja pintaan 50mm)

Toki omallehan saa tehdä mitä vaan mut ei se betoni niin halpaa ole.. meillä on edellisen sukupolven huonosti liipattu lattia navetassa eli nykyisessä korjaamossa jolle ei ole tehty mitään jälkihoitotöitä tai koneellista liippiä. Limukerros irtoilee 2-3 sentin korppuina ja pöllyää niin per...sti.

Haaveissa uusi betonilattia sirotepinnalla ja linjakuivaimilla.
Suutarin lasten kengät syndroomaa pukkaa.
Rikkana rokassa.

SamiT

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1788
Vs: Hallin lattia valu
Varastan aihetta sen verran että on teon alla 12m x 20m lämmin korjaamotila ja siihen olisi tulossa 15cm lattia ja sen alle 100mm lattia-100-kovuusluokan styroxia. Nyt vastaava meastari arvelee hankkimani styroxin voivan olla liian pehmeää laatua jolloin lattia tulisi painumaan, onko jollakulla käynyt niin? Pitääkö hankkia jotakin tyrmeämpää eristettä alle? Tulee styroxin alle 200mm kapillaarikatkoa 8-16mm sepelilläja sen alle 10-30cm 0-32 ja alla kallio koko alalla.
On vain kahdenlaisia traktoreita: Uusia Valtroja ja vanhoja Valmetteja.

Susikoski

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1127
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Hallin lattia valu
Jos kaivuri ,pyöräkuormaaja  ja kuorma-auto liikennettä ehdottomasti vähintään 150 mm. paksuus.
Pintaan mastertoppi ehdottomasti ei pölyä eikä purkaannu.Routasuojaus jos vähänkin epäilee.

Nimimerkki : 150 hallin lattiaa takana.

Susikoski

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1127
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Hallin lattia valu
Varastan aihetta sen verran että on teon alla 12m x 20m lämmin korjaamotila ja siihen olisi tulossa 15cm lattia ja sen alle 100mm lattia-100-kovuusluokan styroxia. Nyt vastaava meastari arvelee hankkimani styroxin voivan olla liian pehmeää laatua jolloin lattia tulisi painumaan, onko jollakulla käynyt niin? Pitääkö hankkia jotakin tyrmeämpää eristettä alle? Tulee styroxin alle 200mm kapillaarikatkoa 8-16mm sepelilläja sen alle 10-30cm 0-32 ja alla kallio koko alalla.
Murtuu aivan varmasti finnfoam alle niin kestää 2x70 mm.

Hevi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1042
Vs: Hallin lattia valu
Finfoam on parempi kuin styroksi. Kestää rautatien allakin. Kyllä routaeristys on kylmässäkin rakennuksessa hyvä , koska se estää pistemäisien routalissien aiheuttamaa halkeamisvaaraa laatassa, ja toimii myös sokkelin routasuojana. Myös aina voi tulla mieleen muuttaa tila lämpimäksi.

Viimeksi muokattu: 16.08.17 - klo:22:52 kirjoittanut Hevi

mah

  • Vieras
Vs: Hallin lattia valu
Olen sitä mieltä, vaikka olisin väärässäkin, ettei konehallien lattian alle tarvitse eristeitä. Ellei ihan savelle aio valaa. Anturan alle ja sokkeli ympäri vain.  :-X

kylmis

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12224
  • Virolaista kiitos!
Vs: Hallin lattia valu
Mites toi lattian pinta/pinnoitus kannattaisi tehdä? Olen käsittänyt, että mastertop hyvä, mutta erittäin kallis. Paljonko sen neliöhinta on nykyään? Rakennusmies sanoi, että koneella liipataan, tulee paljon halvemmaksi ja laatu on kuitenkin paljon parempi kuin vanhanaikaiset käsin liippaukset.

Pulu

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 271
Vs: Hallin lattia valu
Mites toi lattian pinta/pinnoitus kannattaisi tehdä? Olen käsittänyt, että mastertop hyvä, mutta erittäin kallis. Paljonko sen neliöhinta on nykyään? Rakennusmies sanoi, että koneella liipataan, tulee paljon halvemmaksi ja laatu on kuitenkin paljon parempi kuin vanhanaikaiset käsin liippaukset.
Maali voittaa mastertopin. Aivan yliarvostettu tuote. 3 vuotta ja säilörehun puristeneste syövyttänyt pinnan kuin ei millään olisi pinnoitettu

Oksa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 65449
Vs: Hallin lattia valu
onko laitettu liian ohut kerros?    jos säästetty hieman väärässä paikassa?

Dr.Who

  • Vieras
Vs: Hallin lattia valu
Jos halli on pelkästään koneiden säilytystä varten, lattiaa ei sen kummemmin hyödytä pinnoitella.Jos jokin työskentelytila niin sitten lienee pinnoitekin hyvä.Omassa konepajassa pinnoitus on hoitunut itsestään pölyämättömäksi, kun on aikojen saatossa öljyyntynyt, ei irtoa sementtipölyä.Mutta sellainen paikka missä auto on ja jokapäiväisessä liikenteessä tiesuolaroiskeet kyllä syövyttävät betonia.Sen näkee ken kokee.