Aihe Ouman lämmönsäätimet keskuslämmitysjärjestelmässä  (Luettu 26845 kertaa)

Naturalis

  • Vieras
Oumannista vielä..kun mentiin lähemmäksi nollaa,alkaa aumanni avata sunttia ja kiertoon menee 50-60c vettä,pakkasella hieman viileämpää.Ulkolämpötila anturi kyllä on.
Onko kätisyys oikein valittuna? Ei olisi ensimmäinen kun asennusohjeet jätetty lukematta...  ;D
http://ouman.fi/documentbank/EH-80__installation_instructions__fi.pdf

nestori2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2079
Shuntteja on erimerkkisiä, joten oumannin kiertosuunta on valittava oikein. Kyllä, jos talo ei ole ihan harakanpesä, niin lähtevän veden lämpötila on aika lähellä neljääkymmentä, kun ulkolämpötila on nollan kieppeillä ja talossa lämmitys pattereilla. Jos lattialämpö, niin 10 astetta vähemmän. Riittää siinä varaajan latauskin huomattavasti pidempään, kun ei ajeta järjestelmään toluttoman kuumaa vettä. Itselläni 60-luvun alussa rakennettu purueristeinen ja tiilivuodattu talo ja nelikymppinen vesi nytkin menee järjestelmään ja sisällä noin 21 asteen lämpötila.

aretus84

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 278
Komppaan ijasa2:a...kesäaikaan veden  lämmitystä kans mietin! Hakkeella toiminut viimeiset 15vuotta,energiaa tullut aika vähän säästettyä.
Oumanni hoitaa alakertaa,käsisuntti yläkertaa samoin käsisuntti pesuhuonetta ym...varaajaa ei ole,öljypoltinta olen käyttänyt joskus kesällä,mutta kulutus on kyllä aika rajua!
Käyttövesi pitäis saada lämpimäksi,jollaqin tapaa?
Oumannista vielä..kun mentiin lähemmäksi nollaa,alkaa aumanni avata sunttia ja kiertoon menee 50-60c vettä,pakkasella hieman viileämpää.Ulkolämpötila anturi kyllä on.

Tuo kuulostaa jo aika ihmeelliseltä. Onko oumannin asentamisen aikaan suntti ollut käsketyssä asennossa? Entäs tekeekö käsisäädöllä ollut suntti puolikkaan ympyrän vai neljäsosan. Muistaakseni ne sai oumannissa valita ja jos valinta on väärä niin taitaa toimia aivan väärin. Toki pitäis polttaa silloin suojakelillä mininmin punaista valoa koko ajan.

Oumanin säätimissä pitää valita onko suntti oikea vai vasenkätinen, mikäli tuo valinta on väärin niin eipähän se sillon oikein pelaa :) Muistaakseni niissä oransseissa moottoreissa pitää ottaa koppa auki ja sieltä joku nappi kääntää (?) On jo jokunen vuosi aikaa kun noiden kanssa touhusin.  Samoin se moottori pitää asettaa moottorin sekä suntin akselin ollessa oikeassa asennossa paikalleen.

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7109
Shuntteja on erimerkkisiä, joten oumannin kiertosuunta on valittava oikein. Kyllä, jos talo ei ole ihan harakanpesä, niin lähtevän veden lämpötila on aika lähellä neljääkymmentä, kun ulkolämpötila on nollan kieppeillä ja talossa lämmitys pattereilla.

Nyt on jonnin verran plussalla, satelee vettä ja oumanni työntää 42 asteista vettä D- käyrällä. Kiertovesipumpun takana neljä lähtöä, noista yksi jakaantuu vielä talolle ja vanhalle traktoritallille. Tuo on ongelma, kun vesi haluaa kiertää siellä missä helpoin reitti, säätöjä haen kokoajan patterien kiertoventtiileillä kun viime kesänä tuli taas lisää lämmitettävää. Vaikka hake on halpaa, ei sitä silti halua turhaan polttaa. Noin 100 kuutiota pitää riittää 500-600m2:n lämmitykseen.
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

maraani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3117
  • Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa
Shuntteja on erimerkkisiä, joten oumannin kiertosuunta on valittava oikein. Kyllä, jos talo ei ole ihan harakanpesä, niin lähtevän veden lämpötila on aika lähellä neljääkymmentä, kun ulkolämpötila on nollan kieppeillä ja talossa lämmitys pattereilla.

Nyt on jonnin verran plussalla, satelee vettä ja oumanni työntää 42 asteista vettä D- käyrällä. Kiertovesipumpun takana neljä lähtöä, noista yksi jakaantuu vielä talolle ja vanhalle traktoritallille. Tuo on ongelma, kun vesi haluaa kiertää siellä missä helpoin reitti, säätöjä haen kokoajan patterien kiertoventtiileillä kun viime kesänä tuli taas lisää lämmitettävää. Vaikka hake on halpaa, ei sitä silti halua turhaan polttaa. Noin 100 kuutiota pitää riittää 500-600m2:n lämmitykseen.
Samanlainen ilma ja menoveden lämpö samaa luokkaa. Suntin jälkeinen mittari vähän huonossa  asennossa kameraan nähden. Digimittari ihan tavallinen ja sen anturi nippusiteellä kiinni käyttöveden kierron putkessa - näkee alimmasta lukemasta minkälämpöistä vettä lähtee asunnolle. Oikealla Oumanin viisari.
Melkoista rämpimistä välillä, mutta parhaansa tehden ja kovasti yrittäen. Onnistuminen palkitsee. 1966 - 2016 and counting...

Tupajumi

  • Vieras
Täälläpäin putkifirmat tarjoaa ja käytössä ihmisillä onkin paljon tuota AUTOMIX 10:tä, joka peruskäytössä on taatusti ihan yhtä hyvä kuin joku oumanni, sitä vaan ei mainosteta yhtä paljon kuin  oumannia. Ei ole mikään hifistelytuote, ja ehkä juuri siksi se onkin riittävän hyvä useimmille, joille riittää varmatoimisuus, eikä ole tarvetta hifistellä tuon lämmönsäädön kanssa, ja luulisin että on halvempikin.

Viimeksi muokattu: 19.02.15 - klo:14:16 kirjoittanut Tupajumi

Naturalis

  • Vieras
Täälläpäin putkifirmat tarjoaa ja käytössä ihmisillä onkin paljon tuota AUTOMIX 10:tä, joka peruskäytössä on taatusti ihan yhtä hyvä kuin joku oumanni, sitä vaan ei mainosteta yhtä paljon kuin  oumannia. Ei ole mikään hifistelytuote, ja ehkä juuri siksi se onkin riittävän hyvä useimmille, joille riittää varmatoimisuus, eikä ole tarvetta hifistellä tuon lämmönsäädön kanssa, ja luulisin että on halvempikin.
Ei tuokaan ihan halpa ole:
http://www.lvitarvikkeet.fi/tuotteet.html?id=125/764

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7109
Täälläpäin putkifirmat tarjoaa ja käytössä ihmisillä onkin paljon tuota AUTOMIX 10:tä, joka peruskäytössä on taatusti ihan yhtä hyvä kuin joku oumanni, sitä vaan ei mainosteta yhtä paljon kuin  oumannia. Ei ole mikään hifistelytuote, ja ehkä juuri siksi se onkin riittävän hyvä useimmille, joille riittää varmatoimisuus, eikä ole tarvetta hifistellä tuon lämmönsäädön kanssa, ja luulisin että on halvempikin.
Ei tuokaan ihan halpa ole:
http://www.lvitarvikkeet.fi/tuotteet.html?id=125/764

Tällanen mulla ja monella muullakin, valmistus lie lopetettu kun oli liian hyvä tuote ts. halpa ja toimiva. Uudemmissa lisää pling plingiä :-X

http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s=/suorakanava/verkkolehti/06/0806ouman.htm
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

Shrek

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1911
  • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Kovin sitkeässä ainakin meidän kermapersemukuloissa tuntuu istuva käsitys, että huoneessa on kylmä, jos patteri ei ole kuuma. Ja sit säädetään...mittari kuitenkin näyttää huoneen lämpötilaksi yli kaksikymmentä astetta. Mutta tokihan mm. vedontunteen aistiminen on kovin henkilökohtaista, toiset on herkempiä kuin toiset. Ja ~100 v vanhassa hirsitalossa nyt tuulee varmasti.

Koulussa rakennustekniikan opettaja sanoi, että talossa EI tarvitse olla niin lämmin, että naiset voi alasti lattialla kelliä.
Minä olen kyllä eri mieltä... ???
"Ajatelkaapa niitä kaikkia Fordin omistajia jotka eräänä päivänä haluavat oikean auton..."
 John Dodge, 1914

http://www.youtube.com/watch?v=vVXIK1xCRpY
http://www.youtube.com/watch?v=FMUf2qmSzvE

kkk

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 825
  • romuja, mutta omia
Aivan perusperus Oumannilla mennään. Jo parikymmentä vuotta  ::)
Tuo vaan pisti silmään kun monella menee huomattavastikin lämpimämpää vettä kuin itsellä.
Tällähetkellä kun on plussalla, niin menovesi on 35 asteista. Ja talo on kumminkin vanha eikä mikään pullo.  ???
No, patterit on kyllä lämpimiä alas asti kun venttiilit on täysin auki tai siis kokonaan pois  :D

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4414
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Aivan perusperus Oumannilla mennään. Jo parikymmentä vuotta  ::)
Tuo vaan pisti silmään kun monella menee huomattavastikin lämpimämpää vettä kuin itsellä.
Tällähetkellä kun on plussalla, niin menovesi on 35 asteista. Ja talo on kumminkin vanha eikä mikään pullo.  ???
No, patterit on kyllä lämpimiä alas asti kun venttiilit on täysin auki tai siis kokonaan pois  :D

Samoin täällä. Yläkerta 100 m2 vesi-lattialämmöllä ja alakerrassa riittävän suuret patterit. Yleensä siinä 30-35 C on menoveden lämpö. Oumanni vääntää shunttia pelkän ulkoanturin ja veden lämmön perusteella.

aretus84

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 278
Aivan perusperus Oumannilla mennään. Jo parikymmentä vuotta  ::)
Tuo vaan pisti silmään kun monella menee huomattavastikin lämpimämpää vettä kuin itsellä.
Tällähetkellä kun on plussalla, niin menovesi on 35 asteista. Ja talo on kumminkin vanha eikä mikään pullo.  ???
No, patterit on kyllä lämpimiä alas asti kun venttiilit on täysin auki tai siis kokonaan pois  :D

Samoin täällä. Yläkerta 100 m2 vesi-lattialämmöllä ja alakerrassa riittävän suuret patterit. Yleensä siinä 30-35 C on menoveden lämpö. Oumanni vääntää shunttia pelkän ulkoanturin ja veden lämmön perusteella.


pattereille näyttää tarjoavan 37c  ja lattiaan menee 26c. Vois varovasti tota patterien käyrää tiputtaa alemmas, mut vaarana et aukee termostaatit liikaa niin lähtee pumppu isommalle teholle. Ennemmin kuluttelen puita kun sähköä :)

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7116
  • karkki vai keppana?
Aivan perusperus Oumannilla mennään. Jo parikymmentä vuotta  ::)
Tuo vaan pisti silmään kun monella menee huomattavastikin lämpimämpää vettä kuin itsellä.
Tällähetkellä kun on plussalla, niin menovesi on 35 asteista. Ja talo on kumminkin vanha eikä mikään pullo.  ???
No, patterit on kyllä lämpimiä alas asti kun venttiilit on täysin auki tai siis kokonaan pois  :D

Samoin täällä. Yläkerta 100 m2 vesi-lattialämmöllä ja alakerrassa riittävän suuret patterit. Yleensä siinä 30-35 C on menoveden lämpö. Oumanni vääntää shunttia pelkän ulkoanturin ja veden lämmön perusteella.


pattereille näyttää tarjoavan 37c  ja lattiaan menee 26c. Vois varovasti tota patterien käyrää tiputtaa alemmas, mut vaarana et aukee termostaatit liikaa niin lähtee pumppu isommalle teholle. Ennemmin kuluttelen puita kun sähköä :)
Paljonkohan kiertovesipumpun käytön säädöllä on oikein sähköä säästettävissä, omakotitalo kokoluokassa :o
pessimisti ei pety!

aretus84

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 278
Aivan perusperus Oumannilla mennään. Jo parikymmentä vuotta  ::)
Tuo vaan pisti silmään kun monella menee huomattavastikin lämpimämpää vettä kuin itsellä.
Tällähetkellä kun on plussalla, niin menovesi on 35 asteista. Ja talo on kumminkin vanha eikä mikään pullo.  ???
No, patterit on kyllä lämpimiä alas asti kun venttiilit on täysin auki tai siis kokonaan pois  :D

Samoin täällä. Yläkerta 100 m2 vesi-lattialämmöllä ja alakerrassa riittävän suuret patterit. Yleensä siinä 30-35 C on menoveden lämpö. Oumanni vääntää shunttia pelkän ulkoanturin ja veden lämmön perusteella.


pattereille näyttää tarjoavan 37c  ja lattiaan menee 26c. Vois varovasti tota patterien käyrää tiputtaa alemmas, mut vaarana et aukee termostaatit liikaa niin lähtee pumppu isommalle teholle. Ennemmin kuluttelen puita kun sähköä :)
Paljonkohan kiertovesipumpun käytön säädöllä on oikein sähköä säästettävissä, omakotitalo kokoluokassa :o

Noista automaattisäätösistä isompi vie 7-34w/h ja pienempi 7-21w muistaakseni. (uudet mallit menee vielä pienemmällä)

Kattilan latauspumppuna on tommonen vanha malli niin siinä on kulutus 30/60/90w(käytellään pienimmällä asennolla), on pumppausteholtaan vastaava kun tuo 7-21w vievä alpha2.

eli kai öö jotain 40-170kwh vuosi välimaastossa niitten kulutus pyörii, laskekoot kuka tykkää tarkemmin.
 

Tapani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4372
Kun puulla lämmitätte, niin kuinka lämpimäksi lämmitätte varaajan ?