Aihe Ouman lämmönsäätimet keskuslämmitysjärjestelmässä  (Luettu 26672 kertaa)

nestori2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2079
Tuo automaattsesti säätyvä kiertovesipumppu on kyllä hankintalistalla, jos nykyiselle pumpulle tulee "tunnit täyteen". Pumppu on laskujeni mukaan pyörinyt jo 25 vuotta. En nykyään sammuta sitä edes kesäisin, sillä saattaapa käydä niin, että se seisokin aikana jumahtaa kiinni, eikä enää lähde sitten syksyllä pyörimään. Pumppu pelaa nyt I-asennosa(kolminopeuksinen), joten pienimäälä kierrosluvulla.

maraani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3117
  • Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa
Kovin sitkeässä ainakin meidän kermapersemukuloissa tuntuu istuva käsitys, että huoneessa on kylmä, jos patteri ei ole kuuma. Ja sit säädetään...mittari kuitenkin näyttää huoneen lämpötilaksi yli kaksikymmentä astetta. Mutta tokihan mm. vedontunteen aistiminen on kovin henkilökohtaista, toiset on herkempiä kuin toiset. Ja ~100 v vanhassa hirsitalossa nyt tuulee varmasti.

Luultavasti olen viimeinen sukupolvi kun lämmittää puilla tai ainakin klapeilla. Sen verran harvoin saa kaveria puuhommiin eikä munkaan enää tarvi kuin pienentää klapeiksi ja nakella kattilaan - appiukko ja isänsä vielä aikanaan teloi puut rangoiksi ja kelkkoi ne markille. Klapilogistiikka on kyl ihan perseestä sille määrälle, mitä meillä menee vuodessa, mutta tällä mennään.

Eniten kiusaava huono lenkki lämmityksessä meillä on käyttövesi, joka tulee navetalla olevan lämpökeskuksen varaajan kierukasta. Yks lähimpiä rahareikiä luultavasti on pienen sähkökäyttöisen käyttövesivaraajan asentaminen asuinrakennukseen, jotta sais tarvittaessa suihkuvettä nopeasti. Samaten pesutilojen lattialämmitys on aikomus sähköistää jossain remontissa, nyt se ei oaljoa (kesällä) lämmitä, kun suntti ei anna verkostoon lämmitysvettä juur ollenkaan. Ei oo kyl mua haitannu, kun on mukulana tottunu ulkosaunaan ja pataveteen.
Melkoista rämpimistä välillä, mutta parhaansa tehden ja kovasti yrittäen. Onnistuminen palkitsee. 1966 - 2016 and counting...

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7092

Eniten kiusaava huono lenkki lämmityksessä meillä on käyttövesi, joka tulee navetalla olevan lämpökeskuksen varaajan kierukasta. Yks lähimpiä rahareikiä luultavasti on pienen sähkökäyttöisen käyttövesivaraajan asentaminen asuinrakennukseen, jotta sais tarvittaessa suihkuvettä nopeasti.

Käyttövedelle pieni kiertovesipumppu? Noin mulla on, tulee aina lämmintä vettä. Aiemmin oli kuten sullakin ja vettä meni hitosti ennenkuin alkoi tulemaan lämmintä hanasta, todellisuudessa kuuma vettähän siinä loroteltiin joka oli jäähtynyt putkistossa. Suihku vaati kahden suihkun verran kuumaa vettä...

Tuo sähkövaraaja ois siinä mielessä hyvä, ettei kesällä tarvis hakepannua lainkaan mutta kuinka paljon lyhentää kattilan elinikää pitää se muutama kuukausi kylmillään?
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

maraani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3117
  • Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa

Eniten kiusaava huono lenkki lämmityksessä meillä on käyttövesi, joka tulee navetalla olevan lämpökeskuksen varaajan kierukasta. Yks lähimpiä rahareikiä luultavasti on pienen sähkökäyttöisen käyttövesivaraajan asentaminen asuinrakennukseen, jotta sais tarvittaessa suihkuvettä nopeasti.

Käyttövedelle pieni kiertovesipumppu? Noin mulla on, tulee aina lämmintä vettä. Aiemmin oli kuten sullakin ja vettä meni hitosti ennenkuin alkoi tulemaan lämmintä hanasta, todellisuudessa kuuma vettähän siinä loroteltiin joka oli jäähtynyt putkistossa. Suihku vaati kahden suihkun verran kuumaa vettä...

Tuo sähkövaraaja ois siinä mielessä hyvä, ettei kesällä tarvis hakepannua lainkaan mutta kuinka paljon lyhentää kattilan elinikää pitää se muutama kuukausi kylmillään?
Tarkoitin sillä nopeudella, kun itsekin olen laiska lämmittäjä/olen päivän muualla töissä niin menee tunti puolitoista vähintään, että varaaja lämpiää ja kierukasta tulee lämmitä vettä. Kun kylmällä säällä menee vettä patterikertoonkin paljon. Lämpimällä vedellä on oma kierto eli se käy asuinrakennuksen alakerrassa kääntymässä, mutta menee siihenkin energiaa jonkin verran vaikka kanaali on vain muutamia kymmeniä metrejä. Nyt on muutaman vuoden ollu kellolla sen käyttöveden kierron pumppu öisin stopissa, tuntuis et vähän paremmin riittäis varaajassa lämpö.

Klapikattilahan jäähtyy joka päivä, niin en tiedä sitten mitä se vaikuttaisi. Kesällä lämmitetään joka toinen tai joka kolmas päivä käyttöveden vuoksi.
Melkoista rämpimistä välillä, mutta parhaansa tehden ja kovasti yrittäen. Onnistuminen palkitsee. 1966 - 2016 and counting...

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7092

Eniten kiusaava huono lenkki lämmityksessä meillä on käyttövesi, joka tulee navetalla olevan lämpökeskuksen varaajan kierukasta. Yks lähimpiä rahareikiä luultavasti on pienen sähkökäyttöisen käyttövesivaraajan asentaminen asuinrakennukseen, jotta sais tarvittaessa suihkuvettä nopeasti.

Käyttövedelle pieni kiertovesipumppu? Noin mulla on, tulee aina lämmintä vettä. Aiemmin oli kuten sullakin ja vettä meni hitosti ennenkuin alkoi tulemaan lämmintä hanasta, todellisuudessa kuuma vettähän siinä loroteltiin joka oli jäähtynyt putkistossa. Suihku vaati kahden suihkun verran kuumaa vettä...

Tuo sähkövaraaja ois siinä mielessä hyvä, ettei kesällä tarvis hakepannua lainkaan mutta kuinka paljon lyhentää kattilan elinikää pitää se muutama kuukausi kylmillään?
Tarkoitin sillä nopeudella, kun itsekin olen laiska lämmittäjä/olen päivän muualla töissä niin menee tunti puolitoista vähintään, että varaaja lämpiää ja kierukasta tulee lämmitä vettä. Kun kylmällä säällä menee vettä patterikertoonkin paljon. Lämpimällä vedellä on oma kierto eli se käy asuinrakennuksen alakerrassa kääntymässä, mutta menee siihenkin energiaa jonkin verran vaikka kanaali on vain muutamia kymmeniä metrejä. Nyt on muutaman vuoden ollu kellolla sen käyttöveden kierron pumppu öisin stopissa, tuntuis et vähän paremmin riittäis varaajassa lämpö.

Klapikattilahan jäähtyy joka päivä, niin en tiedä sitten mitä se vaikuttaisi. Kesällä lämmitetään joka toinen tai joka kolmas päivä käyttöveden vuoksi.

Niijoo, klapilämmitys ilman lämmittäjäää... :-X Ei oo itellä tietoa tuosta ihanuudesta kun kohta 40 vuotta ollut hakelämmitys, jo silloin tuntui kuulemma amerikalta ja on vieläkin, klapeihin verrattuna :)

Aurinkopaneelit katolle ja varaaja? Tuota ite haaveillut kesäkäyttöön, jotenkin tuntuu mielekkäämältä maksaa enemmän kerralla kuin maksella jatkuvasti isompaa ja ehkä kasvavaa sähkölaskua. Nuo paneelit vois ehkä laittaa pannuhuoneen yhteyteenkin, mutta ilman varaajaa taitaa tulla viileää vettä suihkusta just silloin illalla/aamulla kun sitä tarvis. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty... Tai sitten isompi varajaaja kuten sulla, ja stokeriin automaattisytytys, silloin tällöin reilummat tulet.
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

Jätkä

  • Vieras
Perussettiä. Perussätöön kannattaa panostaa, eli käyrä+korjaus ja patterikohtaisten termostaattiventtiilien säädöt. Kotoväelle selväksi se asia, että patteriventtilejä ei räplätä jatkuvasti. Oumanin käyrän säätöä voi hioa kohdalleen, kannattaa kirjata ylös että millaqisne muutoksen, milloin ja miksi on tehnyt. VOi olla että vuodenajan mukaan tarvitaan kaksi eri säätöä.
Tuon ku sais menemäänki perille, ettei räpläis niitä patteri venttiilejä eikä termostaatteja.  ;D

Ne oumannit ja termostaatinrungot säädetään niin että termostaattia kääntämällä saadaan huonetta vain kylmemmäksi.
 Ja jos se rungon säädettävyys puuttuu, niin siinä radiaattorissa paluupuolen liittimessä on "hatun" alla ventiili (kääntyy kuusiokoloavaimella), jolla voi kokeile ja opi menetelmällä tehdä sen säädön.

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9774
Perussettiä. Perussätöön kannattaa panostaa, eli käyrä+korjaus ja patterikohtaisten termostaattiventtiilien säädöt. Kotoväelle selväksi se asia, että patteriventtilejä ei räplätä jatkuvasti. Oumanin käyrän säätöä voi hioa kohdalleen, kannattaa kirjata ylös että millaqisne muutoksen, milloin ja miksi on tehnyt. VOi olla että vuodenajan mukaan tarvitaan kaksi eri säätöä.
Tuon ku sais menemäänki perille, ettei räpläis niitä patteri venttiilejä eikä termostaatteja.  ;D

Ne oumannit ja termostaatinrungot säädetään niin että termostaattia kääntämällä saadaan huonetta vain kylmemmäksi.
 Ja jos se rungon säädettävyys puuttuu, niin siinä radiaattorissa paluupuolen liittimessä on "hatun" alla ventiili (kääntyy kuusiokoloavaimella), jolla voi kokeile ja opi menetelmällä tehdä sen säädön.

Mitäs raketti tiedettä tästä vielä oikein kehkeytyykään. Jos mun on kylymä säädän termostaattia suuremmalle ja jos kuuma niin pienemmälle. Ei nyt luulisi olevan liian vaikeaa tai sanotaan , että ei elämästä kannata kaikin keinoin tehdä liian vaikeaa. Tosin niistä termostaateista pitää heittää rajoittimet huitsin nevadaan, jos putkimies tai muu asentaja ei ole niitä poistanut jo aiemmin. Muuten lämpötila jää asumis mukavuuden alapuolelle 21 asteeseen. Tosin erään vuokralla asujan konsti oli kuulemma  pitää termostaatin päällä olevaa tuuletuslunkkua raollaan jotta sai huijattua termostaattia.  ???

Raudanmaa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 443
  • Sympaattinen ?
Oumanni kuuluu samaan kastiin kuin hydraulinen työntövarsi ja yhdenkäden tukkisakset :) Kun kerran kokeilee ei luovu ...... tai onhan niitä muitakin :)
sielussani tumma laulu helää..............

Jätkä

  • Vieras
Perussettiä. Perussätöön kannattaa panostaa, eli käyrä+korjaus ja patterikohtaisten termostaattiventtiilien säädöt. Kotoväelle selväksi se asia, että patteriventtilejä ei räplätä jatkuvasti. Oumanin käyrän säätöä voi hioa kohdalleen, kannattaa kirjata ylös että millaqisne muutoksen, milloin ja miksi on tehnyt. VOi olla että vuodenajan mukaan tarvitaan kaksi eri säätöä.
Tuon ku sais menemäänki perille, ettei räpläis niitä patteri venttiilejä eikä termostaatteja.  ;D

Ne oumannit ja termostaatinrungot säädetään niin että termostaattia kääntämällä saadaan huonetta vain kylmemmäksi.
 Ja jos se rungon säädettävyys puuttuu, niin siinä radiaattorissa paluupuolen liittimessä on "hatun" alla ventiili (kääntyy kuusiokoloavaimella), jolla voi kokeile ja opi menetelmällä tehdä sen säädön.

Mitäs raketti tiedettä tästä vielä oikein kehkeytyykään. Jos mun on kylymä säädän termostaattia suuremmalle ja jos kuuma niin pienemmälle. Ei nyt luulisi olevan liian vaikeaa tai sanotaan , että ei elämästä kannata kaikin keinoin tehdä liian vaikeaa. Tosin niistä termostaateista pitää heittää rajoittimet huitsin nevadaan, jos putkimies tai muu asentaja ei ole niitä poistanut jo aiemmin. Muuten lämpötila jää asumis mukavuuden alapuolelle 21 asteeseen. Tosin erään vuokralla asujan konsti oli kuulemma  pitää termostaatin päällä olevaa tuuletuslunkkua raollaan jotta sai huijattua termostaattia.  ???
Se mitään raketti tiedettä ole. Tekee vaan niitten termostaattiveentiileitten kiertämisen turhaksi ja eikä auta edes termostaattiventiilin poistamisen kokonaan. Sitäkin toiset vuokralaiset harrastaa, jos tuuletusräppänän raolla pitäminen ei auta.
 -Oumannin tarkoitus on pitää sen kiertävän veden lämpötila  mahdollisimman matalana ja siten säästää energiaa ja sen termostaatilla säädetään huoneitten lämpötila. Vaikka +30 jos haluaa
 - Sen patterin termostaatinrungon säätö tehdään sen takia ettei se luovuta liikaa lämpöä. Nurkka huoneissa ja pohjoisen puolen huoneissa hieman isommalle kuin etelän puolen huoneissa.
 -Patteritermostaatin tehtävä on vain katkaista se lämmitys, jos huoneessa joku uuni tai auringonpaiste nostaa huoneenlämpöä korkeammalle mitä siinä oumannin termostaatissa on asennettu.
Noin ainakin teoriassa pitäisi mennä, mutta sen oumannin termostaatin paikka pitää miettiä aika tarkaan, ettei joku auringonpaiste tai uuninlämmitys ala kylmentämään sitä kiertävää vettä.

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9774
Perussettiä. Perussätöön kannattaa panostaa, eli käyrä+korjaus ja patterikohtaisten termostaattiventtiilien säädöt. Kotoväelle selväksi se asia, että patteriventtilejä ei räplätä jatkuvasti. Oumanin käyrän säätöä voi hioa kohdalleen, kannattaa kirjata ylös että millaqisne muutoksen, milloin ja miksi on tehnyt. VOi olla että vuodenajan mukaan tarvitaan kaksi eri säätöä.
Tuon ku sais menemäänki perille, ettei räpläis niitä patteri venttiilejä eikä termostaatteja.  ;D

Ne oumannit ja termostaatinrungot säädetään niin että termostaattia kääntämällä saadaan huonetta vain kylmemmäksi.
 Ja jos se rungon säädettävyys puuttuu, niin siinä radiaattorissa paluupuolen liittimessä on "hatun" alla ventiili (kääntyy kuusiokoloavaimella), jolla voi kokeile ja opi menetelmällä tehdä sen säädön.

Mitäs raketti tiedettä tästä vielä oikein kehkeytyykään. Jos mun on kylymä säädän termostaattia suuremmalle ja jos kuuma niin pienemmälle. Ei nyt luulisi olevan liian vaikeaa tai sanotaan , että ei elämästä kannata kaikin keinoin tehdä liian vaikeaa. Tosin niistä termostaateista pitää heittää rajoittimet huitsin nevadaan, jos putkimies tai muu asentaja ei ole niitä poistanut jo aiemmin. Muuten lämpötila jää asumis mukavuuden alapuolelle 21 asteeseen. Tosin erään vuokralla asujan konsti oli kuulemma  pitää termostaatin päällä olevaa tuuletuslunkkua raollaan jotta sai huijattua termostaattia.  ???
Se mitään raketti tiedettä ole. Tekee vaan niitten termostaattiveentiileitten kiertämisen turhaksi ja eikä auta edes termostaattiventiilin poistamisen kokonaan. Sitäkin toiset vuokralaiset harrastaa, jos tuuletusräppänän raolla pitäminen ei auta.
 -Oumannin tarkoitus on pitää sen kiertävän veden lämpötila  mahdollisimman matalana ja siten säästää energiaa ja sen termostaatilla säädetään huoneitten lämpötila. Vaikka +30 jos haluaa
 - Sen patterin termostaatinrungon säätö tehdään sen takia ettei se luovuta liikaa lämpöä. Nurkka huoneissa ja pohjoisen puolen huoneissa hieman isommalle kuin etelän puolen huoneissa.
 -Patteritermostaatin tehtävä on vain katkaista se lämmitys, jos huoneessa joku uuni tai auringonpaiste nostaa huoneenlämpöä korkeammalle mitä siinä oumannin termostaatissa on asennettu.
Noin ainakin teoriassa pitäisi mennä, mutta sen oumannin termostaatin paikka pitää miettiä aika tarkaan, ettei joku auringonpaiste tai uuninlämmitys ala kylmentämään sitä kiertävää vettä.


Onkohan missään laskettu, paljonko tuo "oikea" lämpötila säästää, verrattuna jos siellä putkistossa kiertääkin vaikka 10 astetta turhan kuuma vesi? Ainakin , jos putket on asennettu pintaan ... vesi kiertää putkissa ja patterit on kiinni ... kauheaa tuhlausta  ;D  Vieläkin jankutan, jos patteri termostaatin toiminta on korkeintaan +- 1aste, niin miksi pitää oumannissa olla sisäyksikkö, joka sitten säätää jonkun keskiarvon mukaan koko talon lämmöt , kun saman saa tehtyä huonekohtaisesti patteri termostaatilla, eikä tarvi kuusiokolo avaimen kans tehdä säädä ja opi virityksiä. Sen verta katkerana muistelen lapsuuttani ja eteisen seinässä ollutta automiksiä, että patteri termostaatit on todella luksusta. Ulkoilma anturi riittää mulle ja senkin antaman käyrän kun säätää riittävän lämpimäksi niin saa olla kalsareilla muulloinkin kuin krapula päivinä ;D

aretus84

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 278
Perussettiä. Perussätöön kannattaa panostaa, eli käyrä+korjaus ja patterikohtaisten termostaattiventtiilien säädöt. Kotoväelle selväksi se asia, että patteriventtilejä ei räplätä jatkuvasti. Oumanin käyrän säätöä voi hioa kohdalleen, kannattaa kirjata ylös että millaqisne muutoksen, milloin ja miksi on tehnyt. VOi olla että vuodenajan mukaan tarvitaan kaksi eri säätöä.
Tuon ku sais menemäänki perille, ettei räpläis niitä patteri venttiilejä eikä termostaatteja.  ;D

Ne oumannit ja termostaatinrungot säädetään niin että termostaattia kääntämällä saadaan huonetta vain kylmemmäksi.
 Ja jos se rungon säädettävyys puuttuu, niin siinä radiaattorissa paluupuolen liittimessä on "hatun" alla ventiili (kääntyy kuusiokoloavaimella), jolla voi kokeile ja opi menetelmällä tehdä sen säädön.

Mitäs raketti tiedettä tästä vielä oikein kehkeytyykään. Jos mun on kylymä säädän termostaattia suuremmalle ja jos kuuma niin pienemmälle. Ei nyt luulisi olevan liian vaikeaa tai sanotaan , että ei elämästä kannata kaikin keinoin tehdä liian vaikeaa. Tosin niistä termostaateista pitää heittää rajoittimet huitsin nevadaan, jos putkimies tai muu asentaja ei ole niitä poistanut jo aiemmin. Muuten lämpötila jää asumis mukavuuden alapuolelle 21 asteeseen. Tosin erään vuokralla asujan konsti oli kuulemma  pitää termostaatin päällä olevaa tuuletuslunkkua raollaan jotta sai huijattua termostaattia.  ???
Se mitään raketti tiedettä ole. Tekee vaan niitten termostaattiveentiileitten kiertämisen turhaksi ja eikä auta edes termostaattiventiilin poistamisen kokonaan. Sitäkin toiset vuokralaiset harrastaa, jos tuuletusräppänän raolla pitäminen ei auta.
 -Oumannin tarkoitus on pitää sen kiertävän veden lämpötila  mahdollisimman matalana ja siten säästää energiaa ja sen termostaatilla säädetään huoneitten lämpötila. Vaikka +30 jos haluaa
 - Sen patterin termostaatinrungon säätö tehdään sen takia ettei se luovuta liikaa lämpöä. Nurkka huoneissa ja pohjoisen puolen huoneissa hieman isommalle kuin etelän puolen huoneissa.
 -Patteritermostaatin tehtävä on vain katkaista se lämmitys, jos huoneessa joku uuni tai auringonpaiste nostaa huoneenlämpöä korkeammalle mitä siinä oumannin termostaatissa on asennettu.
Noin ainakin teoriassa pitäisi mennä, mutta sen oumannin termostaatin paikka pitää miettiä aika tarkaan, ettei joku auringonpaiste tai uuninlämmitys ala kylmentämään sitä kiertävää vettä.


Onkohan missään laskettu, paljonko tuo "oikea" lämpötila säästää, verrattuna jos siellä putkistossa kiertääkin vaikka 10 astetta turhan kuuma vesi? Ainakin , jos putket on asennettu pintaan ... vesi kiertää putkissa ja patterit on kiinni ... kauheaa tuhlausta  ;D  Vieläkin jankutan, jos patteri termostaatin toiminta on korkeintaan +- 1aste, niin miksi pitää oumannissa olla sisäyksikkö, joka sitten säätää jonkun keskiarvon mukaan koko talon lämmöt , kun saman saa tehtyä huonekohtaisesti patteri termostaatilla, eikä tarvi kuusiokolo avaimen kans tehdä säädä ja opi virityksiä. Sen verta katkerana muistelen lapsuuttani ja eteisen seinässä ollutta automiksiä, että patteri termostaatit on todella luksusta. Ulkoilma anturi riittää mulle ja senkin antaman käyrän kun säätää riittävän lämpimäksi niin saa olla kalsareilla muulloinkin kuin krapula päivinä ;D


Siinä on semmonen juttu et mitä isommallaan suntti on auki niin se yllättäen kierrättää enemmän sitä varaajan vettä, kuuma lähtee yläältä ja se pusketaan kuumempana sinne alas, jollon varaajassa kuuma ja kylmä vesi pääsee sekoittumaan nopeemmin keskenään ja se pahin lämpöhäviö tulee sielä varaajan sisällä.

molymatti

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 295
Käsisuntilla mennään täälläkin, vielä. Lämmönjakona onkin sitten ilma, eli ns. ilmalämmitys. Reagoi niin nopeasti kiertoveden lämpötilaan, että ulkoilman lämpötilan huomioiminen tuskin tarpeen. Mutta sisätilan lämpöihin senkin edestä, kun pirtin leivinuunia kuitenkin lämmitetään usein.

Kyselin asiaa putkarilta ja paikallisesti lvi-liikkeestä ja molemmat puhuivat vain tuosta oumannista. Mutta ei toimisi meillä ilman huonelämpökompensaatiota, joka riittäisi yksinäänkin. Muistan pikkukossina vanhempien talossa oli eteisen seinällä joku termostaatin näköinen (ei patteritermostaatteja), ilmeisesti siitä meni sähköshunttiin joku karva. Nyt kun puhun tuollaisia, niin nuoret lvi-myyjät vain ihmettelevät. Mutta kun tahtoisin tuollaisen! Mistähän kannattaisi kysyä tai kuka voisi näyttää jostain kataloogista kohdan, jolla voisi sitten valistaa myyjää...

Petri


http://www.vexve.com/fi/tuotteet/vexve/lammonsaatotuotteet/lammonsaatimet/vexve_am20-w/

JMK

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 110
Komppaan ijasa2:a...kesäaikaan veden  lämmitystä kans mietin! Hakkeella toiminut viimeiset 15vuotta,energiaa tullut aika vähän säästettyä.
Oumanni hoitaa alakertaa,käsisuntti yläkertaa samoin käsisuntti pesuhuonetta ym...varaajaa ei ole,öljypoltinta olen käyttänyt joskus kesällä,mutta kulutus on kyllä aika rajua!
Käyttövesi pitäis saada lämpimäksi,jollaqin tapaa?
Oumannista vielä..kun mentiin lähemmäksi nollaa,alkaa aumanni avata sunttia ja kiertoon menee 50-60c vettä,pakkasella hieman viileämpää.Ulkolämpötila anturi kyllä on.

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9774
Komppaan ijasa2:a...kesäaikaan veden  lämmitystä kans mietin! Hakkeella toiminut viimeiset 15vuotta,energiaa tullut aika vähän säästettyä.
Oumanni hoitaa alakertaa,käsisuntti yläkertaa samoin käsisuntti pesuhuonetta ym...varaajaa ei ole,öljypoltinta olen käyttänyt joskus kesällä,mutta kulutus on kyllä aika rajua!
Käyttövesi pitäis saada lämpimäksi,jollaqin tapaa?
Oumannista vielä..kun mentiin lähemmäksi nollaa,alkaa aumanni avata sunttia ja kiertoon menee 50-60c vettä,pakkasella hieman viileämpää.Ulkolämpötila anturi kyllä on.

Tuo kuulostaa jo aika ihmeelliseltä. Onko oumannin asentamisen aikaan suntti ollut käsketyssä asennossa? Entäs tekeekö käsisäädöllä ollut suntti puolikkaan ympyrän vai neljäsosan. Muistaakseni ne sai oumannissa valita ja jos valinta on väärä niin taitaa toimia aivan väärin. Toki pitäis polttaa silloin suojakelillä mininmin punaista valoa koko ajan.

{o|o}

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 801
Komppaan ijasa2:a...kesäaikaan veden  lämmitystä kans mietin! Hakkeella toiminut viimeiset 15vuotta,energiaa tullut aika vähän säästettyä.
Oumanni hoitaa alakertaa,käsisuntti yläkertaa samoin käsisuntti pesuhuonetta ym...varaajaa ei ole,öljypoltinta olen käyttänyt joskus kesällä,mutta kulutus on kyllä aika rajua!
Käyttövesi pitäis saada lämpimäksi,jollaqin tapaa?
Oumannista vielä..kun mentiin lähemmäksi nollaa,alkaa aumanni avata sunttia ja kiertoon menee 50-60c vettä,pakkasella hieman viileämpää.Ulkolämpötila anturi kyllä on.
Meillä 4-tie suntissa oli muovinuppi, jossa stopparit.  Pelkkä akseli, johon Ouman kiinnittyy, pyörii vapaasti ympäri.  Venttiililuisti on muotoiltu siten, että kun mennään 0-asennon alapuolelle venttiili onkin 100% auki.

Asennusvaiheessa akseli oli pyörähtänyt hiukan ja Oumanin 0% olikin suntin noin 99%.  Ekana talvena, kun kevätaurinko paistoi ulkoanturiin Ouman päätteli kevään tulleen ja rupesi vääntämään sunttia nollaan, jolloin kanaaliin lähtikin lähes maksimilämpöistä vettä.  Kylläpä sisälläkin kevätaurinkö lämmitti :)

Asuinrakennuksen kuuma käyttövesi on ratkaistu siten, että sähkövaraaja ottaa täydennysvetensä kattilalta tulevasta kuumasta käyttövedestä.  Kesällä kattila on kylmänä ja varaaja toimii perinteisemmin, kun tulovesi on kylmää.  Talvella sen sähkönkulutus on pientä, vain varaajan lämpöhäviöiden kompensointia.  Toimii hyvin kuumavesipuskurina myös isommalle suihkuporukalle.  Eikä kenenkään tarvitse käännellä nuppeja tai hanoja kesä/talvi -muutoksissa.