Mä tein juuri viime keväänä valinnan näiden kahden välillä,tosin maalämpö oli vain ajatus asteella mutta jäi hyvin pian pois kuvioista. Lämmitettävää paja,lämmintä tilaa pannuhuoneen ympärilä,traktoritalli ja suurehko ok. talo autotalleineen. Lisänä lähtö kuivurille,saa nähdä otanko käyttöön ensi kesänä.
Itse näen näin että hakelämmitys kertainvestointi,muut maksellaan käyttömaksuina vuosien saatossa ja tunnetustihan energian hinta ei ole laskenut... Ja kun lähtökohtaisesti hake halvempaa,ei tartte kahta kertaa miettiä. Varsinkin kun kokemusta pian 30 vuotta,nyt syksyllä lähti kolmas stokeri pyörimään. Pannuhuoneella kävin viimeks viime viikolla,patterit on lämpimät ja hälyjä ei oo kännykkään tullut,oletan että homma pelaa
Kesäkäyttöön pulssiohjattu takapalosuoja ja kattilassa "suoraveto",katotaan kuinka pelaa kesällä. Lisänä sitten muut palosuojaukset,säätöjä tuskin tarttee muuttaa kesää varten,ylläpitotulta vain enemmän ja sitä myöten nokeaa enemmän-> pienempi teho ilman nuohousta
Mitenkä on käyttöveden lämmitys kesähelteillä pelannut?
Myös viljankuivaamon liitännät kiinnostavat. Onko kokemuksia kuivaamon öljypannun imuilman esilämmittämisestä hakehärveleillä? Syksyllä kun ei vielä asuinrakennusta tarvitse suuremmin lämmittää, niin öljykuluissa olisi mukava säästää, ja mielummin pienellä vaivalla siten ettei viljankuivaamon toiminta vaaraannu hakekattilan epävarmuuden takia....
Käyttöveden lämmitys pelannut tyydyttävästi,kolme tai neljäkertaa pitänyt sytyttää tulet kun on takapalo uhannut. Stokeri tyhjentänyt ruuvin ja hukuttanut vedellä ruuvin alkupään.
Jotain logiikkaa kaipais tähän,ettei olisi noin radikaali toimenpide mikäli putki lämpenee. Ruuvaisi vaikka ruuvin tyhjäksi ja jatkaisi hetken päästä normaalia lämmittämistä,täyttäen ensin ruuvia säädetyn ajan? Nyt toiminta loppuu mikäli lämpö nousee keskiputkessa(jossa säädettävä anturi) liikaa.
Pulssiohjatulla takapalosuojalla anturi sekä vesiputki palopään vieressä,säädöt hakusessa edelleen. Ehkä voisi ruutata vettä enemmän kerrallaan tai pieniä pulsseja tiheämmin,säätöjä paljon... Kenelläkään heittää esimerkkisäätöjä omasta koneestaan?
Känykkään ei ole tullut pannuhuoneelta viestejä juhannuksen jälkeen,tais ukkonen rikkoa modeemin,meni mykäksi. Alkukesästä ei pannuhuoneessa tullut käytyä kuin silloin tällöin,nyt lähes päivittäin. Haketta menee tosi vähän,ehkä noin 4m3 kuukaudessa. Tämä kuivaa,tarttis käydä metsässä kesällä ja tehdä tuoreesta haketta. Oletettavasti takapalon vaara vähenisi melkoisesti kun haketta kuluisi enemmän,eikä tarvisi lisätä vettä hakkeeseen.
Mulla stokerissa lyhin mahdollinen palopään puoleinen syöttöputki,noin 1.5m pudotussuppiloineen. Pidemmällä putkella toimisi oletettavasti paremmin kun palopään ja viimeisien lämpöantureiden väli kasvaa, putkessa enemmän tilaa "takapalolle" ennen viimeisiä antureita.
Kuivurille ei ole ehtinyt putkia värkkäämään,pannuhuoneen seinässä radiaattorille paikka mutta jää hamaan tulevaisuuteen. Mietin lämmitystä uudelleen talven aikana,ehkä joku käytetty budjettikattila vaikka halkolämmityksellä josta lähtee löylyä 200-300kw ja tämä pellolle kauemmaksi rakennuksista,sieltä lisälämpöä kuivurille?
Vaikka öljy on kallista,monensadan kilowatin hakekamppeet tulee tosikalliiksi ellei niille muutakin käyttöä.