Käsittääkseni aikalailla samanlainen kuin kaasuputkikin. Tänään on Maaseudussa muistutus miten kaasuputken vieressä pitää toimia. Onko täällä kellään kaasuputkea maillaan? Voisi kertoa kokemuksista.
Minulla maakaasuputki.
Kokemuksia tältä vuodelta olisi salaojituksen myötä.
Kaivuulupa palveluun ilmoitukset laitoin viikko kaksi ennen ja pyysin soittoa asian tiimoilta. Soittivat ja halusivat jonkinlaisen salaojasuunnitelman.piirsin paperille ja lähetin.sen jälkeen valvojan kanssa sovittiin päivä jolloin tulee paikan päälle.
Siirsin runkoputken pois kaasulinjan päältä koska olisi kulkenut melkein kokomatkan linjan päällä.
Haarojen lähtöjen kaivuu kohdalla tarkistettiin puikolla kaasuputken peittosyvyys koska kaasulinja vanha ja tiedot vajavaisia.salaojan ja kaasuputken risteävissä tai vastaavissa kohdissa pitää olla etäisyyttä vähintään 25cm.Tämän jälkeen valvojaa ei tarvitse.Valvoja kun on kaivuunaikana paikalla ja jos sattuu vahinko niin kaivaja ei ole vastuussa.Tämän vuoksi mainostavat sitä asiaa.
Kaasulinjan peittosyvyys minulla n.1.6m-1.8m tasaisella pellolla.
Oikeastaan ei voi kuin kehua palvelua/järjestelmää.
Valvoja kertoi että uusia linjoja tehdessä putken molemmille puolille laitetaan salaojaputket nykyään tilaajan toimesta.