kuin vanhoja lamppuja? ja missä käytössä? ite ei oo nuin hurjaa nähnykään..
Kuiva, tasalämmin teollisuustila. Lamppujen ikää en osaa sanoa, voi olla yli 20 vuotta.
Siinä on käynyt niin että leimuava konkka on sytyttänyt ruuviliitosriman joka on ilmeisesti ollut jollakin tapaa palavaa muovia. Sellaista valkoista, kovaa ja 'kuivaa' muovia näkyvät olevan. Palava rima on saanut sitten PVC-eristeiset johdotkin palamaan, leikki loppui onneksi kun rima loppui, johdot paloivat oikosulkuun ja sulakkeet lähti taulusta.
Hirvittää ajatuskin jos kyseessä olisi ollut joku muovirunkoinen valaisin ja paloherkkä ympäristö. Tuostakin oli tippunut alas sulaa palavaa muovia heijastimien välistä vaikka on muuten peltirakenteinen kokonaisuus. Oma suhtatumiseni noihin muuttui aika paljon vakavampaan suuntaan, aikaisemmin oli vähän että 'siinähän tussahtavat jos hajoavat'.
Ao. valaisimissa on myös kompensointikondensaattori mutta ne ovat ihan eri tyyppiä, fyysiseltä kooltaan 10 kertaa suurempia lieriöitä, ja niissä ei ole ollut mitään ongelmaa. Tähän saakka...
Mutta palanutta vastaavia kondensaattoreita on muussa käytössä verkkovirtaan kytkettynä hajonnut yleisesti alle 10 vuodenkin.
Aikoinaan rakentelin muutaman hipaisuhimmentimen, sellaisessa yksi samantyyppinen X-tyypin konkka mosahti oikosulkuun varmaan parin vuoden jälkeen. Savua ja riekaleita :-(( Oilonin vanhojen polttimien korteilla noita on myös - ja järjestään ne ovat kärsineitä. Samoin vanhoissa Olli-paimenissa on samoja osia ja elkeitä.
Pari viikkoa sitten vaihdoin yhden pettäneen polkon. En enää muista mikä vekotin oli kyseessä (UPS?), mutta tuo oli pettänyt 'siististi'.