En ole sähkömies mut sellasta toi oma sähkömies jutteli et kupari ja alumiini eivät ole sama juttu. Alumiinin oltava monin kerroin isompaa (poikkipinta-ala) kestääkseen saman.
Silti kun itsellä laitettiin taannoin 700m matkalle kaapeli niin et 3x25a sulakkeet perässä niin oliko niin et 70 neliöinen oli se alumiini mikä sinne laitettiin..
Näinhän se on, alumiinin ominaisvastus on noin kaksinkertainen kupariin verrattuna. Eli neliöitä tarvitaan noin tuplaten.
Kupari 0,01678·10−6 Ωm , lämpötilakerroin 3,9·10−3 /K
Alumiini 0,0265·10−6 Ωm , lämpötilakerroin 4·10−3 /K
Vaikka alumiinikaapelin pitää olla paksumpaa niin silti se on edullisempi koska kupari on nykyään niin kovin kallista.
Muutenhan tuossa olikin jo hyvin selitetty noita teknisiä vaatimuksia.
Ammattilainen kyllä osaa ne vielä tarkistaa ja laskea.