Agronet
Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: Paalimies - 15.12.22 - klo:00:22
-
Mulla on yksi sähköliittymä jossa olisi halpaa sähköä, 6snt/ kwh. Matkaa tulisi 400-500 metriä tänne talouskeskuksen. On kai vähän turhan pitkä matka toimiakseen….
-
Mulla on yksi sähköliittymä jossa olisi halpaa sähköä, 6snt/ kwh. Matkaa tulisi 400-500 metriä tänne talouskeskuksen. On kai vähän turhan pitkä matka toimiakseen….
sähkölaitos vinkkaa pian poliisille että paalimies viljelee muutakin kuin paaleja ;D ;D ;D ;D
-
Riittävän paksua johtoa,niin onnistuu....
-
Kuinkakohan paksua?
-
Kuinkakohan paksua?
Soitat jollekkin paikalliselle sähkömiehelle ni se kertoo. Valmistaudut myös kertomaan minkä verran kuormaa sen kaapelin tulisi kestää. Tuolle matkalle kun tuskin vanhaa kaapelia löytyy niin alumiinikaapeli on halvempi kuin perinteinen kuparijohto. Mut voisin veikata et kyl tuo ehkä jonkin viis tonnia vähintään maksaa jos sillä nyt halutaan muutama kymmenen kilowattia kestoksi.. mut tää on ihan puhdas arvaus.
-
Kuinkakohan paksua?
Riippuu laitatko 5w jouluvalot vai 20Kw myllyn ;D
-
Tuolle matkalle kun tuskin vanhaa kaapelia löytyy niin alumiinikaapeli on halvempi kuin perinteinen kuparijohto. Mut voisin veikata et kyl tuo ehkä jonkin viis tonnia vähintään maksaa jos sillä nyt halutaan muutama kymmenen kilowattia kestoksi.. mut tää on ihan puhdas arvaus.
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/AXMK4X16
Tuo maksaisi 500 m matkalle alle 1500 eur ja kestäisi virtaakin useita kymmeniä ampeereita.
-
Tuolle matkalle kun tuskin vanhaa kaapelia löytyy niin alumiinikaapeli on halvempi kuin perinteinen kuparijohto. Mut voisin veikata et kyl tuo ehkä jonkin viis tonnia vähintään maksaa jos sillä nyt halutaan muutama kymmenen kilowattia kestoksi.. mut tää on ihan puhdas arvaus.
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/AXMK4X16
Tuo maksaisi 500 m matkalle alle 1500 eur ja kestäisi virtaakin useita kymmeniä ampeereita.
Tuskin kymmeniä enää tuolla matkalla, oikosulkuvirta täytyy huomioida myös.
-
Näitä ei kannata hihasta ravistaa ettei satu mitään. Ihan ensin selvität lähtöpisteen oikosulkuvirran, jos se on yli 500 A niin sitten voi asiaa miettiä eteenpäin. Jos siis tarkoitus käyttää loppupäässä 3x25A tai enemmän. Jouluvalot on asia erikseen...
Sen jälkeen kuorman suuruus loppupäässä määrää suojaavan sulakkeen alkupäässä. Siitä saat oikosulkuvirta vaatimuksen loppupäähän. Tämän jälkeen voidaan mitoittaa kaapelin poikkipinta.
Huom! sinun tulee omistaa maat tuolta väliltä tai muuten voi tulla sanomista ::)
-
Tuolle matkalle kun tuskin vanhaa kaapelia löytyy niin alumiinikaapeli on halvempi kuin perinteinen kuparijohto. Mut voisin veikata et kyl tuo ehkä jonkin viis tonnia vähintään maksaa jos sillä nyt halutaan muutama kymmenen kilowattia kestoksi.. mut tää on ihan puhdas arvaus.
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/AXMK4X16
Tuo maksaisi 500 m matkalle alle 1500 eur ja kestäisi virtaakin useita kymmeniä ampeereita.
En ole sähkömies mut sellasta toi oma sähkömies jutteli et kupari ja alumiini eivät ole sama juttu. Alumiinin oltava monin kerroin isompaa (poikkipinta-ala) kestääkseen saman.
Silti kun itsellä laitettiin taannoin 700m matkalle kaapeli niin et 3x25a sulakkeet perässä niin oliko niin et 70 neliöinen oli se alumiini mikä sinne laitettiin..
-
eiköös se 400-500 metriä pitkä pitäis olla, pituuttahan kysyit. Muutoin tuollanen viritttely ei taida olla kovin hyvä pysyvään käyttöön, eikä tilapäisestikään.
-
En ole sähkömies mut sellasta toi oma sähkömies jutteli et kupari ja alumiini eivät ole sama juttu. Alumiinin oltava monin kerroin isompaa (poikkipinta-ala) kestääkseen saman.
Silti kun itsellä laitettiin taannoin 700m matkalle kaapeli niin et 3x25a sulakkeet perässä niin oliko niin et 70 neliöinen oli se alumiini mikä sinne laitettiin..
Näinhän se on, alumiinin ominaisvastus on noin kaksinkertainen kupariin verrattuna. Eli neliöitä tarvitaan noin tuplaten.
Kupari 0,01678·10−6 Ωm , lämpötilakerroin 3,9·10−3 /K
Alumiini 0,0265·10−6 Ωm , lämpötilakerroin 4·10−3 /K
Vaikka alumiinikaapelin pitää olla paksumpaa niin silti se on edullisempi koska kupari on nykyään niin kovin kallista.
Muutenhan tuossa olikin jo hyvin selitetty noita teknisiä vaatimuksia.
Ammattilainen kyllä osaa ne vielä tarkistaa ja laskea.
-
Ilmajohtoja puretaan paljon pois. Itselläkin on "ilmaista" amkaa, jolla meinaan yhden kylmän hallin sähköistää korvessa jossa ei ilmajohdosta ole haittaa. Muuten kaikki kaapelit maassa kartanolla. "Omia" maakaapeleita noin 3km.
Ilmajohto selviää hetken maassakin jos ei yliajoa.
-
Siis maanpinnalla..
-
eiks sen voi laittaa vaikka metrin korkeutelle? toimis kylymän kauten, keväällä sit pois...
-
Siis maanpinnalla..
Pahasen tiekin yli voi vetää.
Junatien yli ei varmaan passaa vetää..
-
junatie onkii paha. mut norm tien yli kyllä.. tosa muutama vuos sitten vetin vesjohon pikkutien ylitte ja se herätti ihmoottelua. kun joutu jopa kattoon mistä ajoi ranpin yli... on tuo nykyautoilu outoa. kuin eilen eräällä marketin parkkipaikalla. autojen väli 1.5 metriä ja kolme autoa peräkkäin yhellä kohtaa, kiva varmasti sillä keskimmäisellä, ku lumi peitti ajomerkit..