^ Kyllä tuo ihan asiallinen ajatus on. On sitä tullut mietittyä joskus ittekkin , että jos sähköt katkee tai omassa sähkökeskuksessa tai vastaavassa tapahtuu katastrofi. Vaikka konesuoja kärähtää. palaa agregaatti , sähköpääkeskus , traktorit se kaasu kamiina ... ja taivas tipahtaa niskaan . Onneksi on se puusauna , pannu voi puhkua punaisena mutta lämpö ei vaan siirry :(

Viittaus siis  varalämmönlähteeseen

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Jonkinlainen - pienikin - varavoima on hyvä olla lämmityssysteemiä ajatellen. Kiertopumppujen tehot yleensä sellaista 100 W luokkaa kappale, eli pieninkin aggregaatti riittää pelkille niille kunhan kytkennän saa vain jotenkin tehtyä. Helpointa tietysti jos liittää ne alunperinkin pistotulpalla.
Iso UPSikin riittää vähäksi aikaa, antaa suojan myös yllättäville sähkökatkoille kesken lämmityksen.
Hakesysteemit eivät pelaa enää pienillä sähkötehoilla, mutta manuaalisesti ladattava perinteinen luonnonvetoinen kattila ei kaipaa sähköä kuin noille pumpuille.

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7069
  • karkki vai keppana?
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Upsi ja moottori ei taida olla hyvä yhdistelmä, olen koittanut ja vähän se ääni on outo. Kanttiaaltoahan sieltä upsista tulee.
pessimisti ei pety!

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9599
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Jonkinlainen - pienikin - varavoima on hyvä olla lämmityssysteemiä ajatellen. Kiertopumppujen tehot yleensä sellaista 100 W luokkaa kappale, eli pieninkin aggregaatti riittää pelkille niille kunhan kytkennän saa vain jotenkin tehtyä. Helpointa tietysti jos liittää ne alunperinkin pistotulpalla.
Iso UPSikin riittää vähäksi aikaa, antaa suojan myös yllättäville sähkökatkoille kesken lämmityksen.
Hakesysteemit eivät pelaa enää pienillä sähkötehoilla, mutta manuaalisesti ladattava perinteinen luonnonvetoinen kattila ei kaipaa sähköä kuin noille pumpuille.

Ei kait enää nykyään sähköt katkeile. Linjathan on aurattu peltoon. Ai niin eipä katkoja ole oikeastaan ollut kuin peltolinjojen uusimisen aikaan ja sitten muutama vuosi myöhemmin kun ne siis aurattiin piiloon :) Ihan taas hölmöläisten hommaa, mutta siellä aurataan missä se helpoiten onnistuu.

Pieniä agregaattejahan nykyään myydään lähes joka maitokaupassa, joten nopeallakin varoitusajalla löytää kyllä , jos ei kyseessä ole maakunta myrskyt. Ja silloinkin nopeat syövät hitaat. Pyrymyrkyn aikaan yks tuttu asui kylällä , jossa oli sähköt poikki pidemmän aikaa. Tr agregaatit silloin harvinaisia mutta sillä oli. Sanoi että joka lampun yritin muistaa sytyttää, että sai naapurit kadehtia :)

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Upsi ja moottori ei taida olla hyvä yhdistelmä, olen koittanut ja vähän se ääni on outo. Kanttiaaltoahan sieltä upsista tulee.

Paremmista tulee kyllä siniäkin, joistakin ns. modified siniä eli porrastettua kanttia. Halvimmista toki pelkkää kanttia.
Eihän se kantti ideaali ole mutta ei se moottori siitä rikki mene. Monessa pumpussa on puolijohteilla tehty nopeudensäätö, se saattaa olla vähän ihmeissään kanttiaallosta. Kannattaa vääntää säätö täysille ellei jo ole.
Huonompi UPSikin voi ihmetellä kovasti induktiivista kuormaa... mutta ainakin kokeilemani hiukan fiksumpi UPSi kyllä pelasi ihan asiallisesti sen Grundfossin kanssa minkä löysin. UPSi oli joku Huawein UPS2000A -sarjan malli,  kykenee myös on-line moodiin, line interactiven ja off-linen lisäksi. Tekee puhdasta siniä, 1 kVA kokoonpanossa taisi maksaa noin 250 e. Saman sarjan härveli ollut tuossa pöydän alla puolisentoista vuotta, tuuletinta piti vähän hiljentää kun oli häiritsevän kovaääninen. Työläs konffata toimimaan halutulla tavalla, noin 30 osin toisistaan riippuvaa aseteltavaa parametriä... minkä verran sallitaan jännitevaihteluja ym ym .

Peltola

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1407
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Kun vaihdoin stokerisysteemin, laitoin koko pannuhuoneen sähköiset toiminnat erilliseksi ja syöton kumiroikalla 16A kolmivaiherasiaan. Näin saan 800 euron kolmivaihedieselagrigaatilla nopeasti lämmityksen jatkumaan vaikka olisi 30 astetta pakkasta ja sähköt katkeaisi. Vetäsen vaan agrin ulos ja käyntiin ja vaihdan roikan. Näin koko stokeri ja kiertovesipumput toimii pariin taloon ja verstaalle. Vain vesipumppu puuttuu tästä syötöstä, mutta ei haittaa lämpimänvedenkiertoakaan sähkönpuute, kun ei laske vedenpainetta kokonaan pois.

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Kun vaihdoin stokerisysteemin, laitoin koko pannuhuoneen sähköiset toiminnat erilliseksi ja syöton kumiroikalla 16A kolmivaiherasiaan. Näin saan 800 euron kolmivaihedieselagrigaatilla nopeasti lämmityksen jatkumaan vaikka olisi 30 astetta pakkasta ja sähköt katkeaisi. Vetäsen vaan agrin ulos ja käyntiin ja vaihdan roikan. Näin koko stokeri ja kiertovesipumput toimii pariin taloon ja verstaalle. Vain vesipumppu puuttuu tästä syötöstä, mutta ei haittaa lämpimänvedenkiertoakaan sähkönpuute, kun ei laske vedenpainetta kokonaan pois.

Tämä on fiksu ratkaisu... kiinankonetta kannattaa välillä koekäyttää ettei tule tosipaikan tullen yllätystä kuten kaverile tuli. Diesel on kyllä paljon käyttövarmempi kuin bensakone, edellyttäen että on koottu oikein. Yhtä vinosilmien muussa kuin aggregattissa olevaa pikkudieseliä ihmeteltiin kun se ei käynyt kuin niin hurjilla kierroksilla että luulimme räjähtävän koko vehkeen. Ruiskutuspumpun virkaa hoitava mäntäsysteemi oli koottu jotenkin puoli kierrosta väärin, korjauksen jälkeen kierroksia pystyi jo säätämäänkin. Harvan uuden koneen mukana tulee venttiilinjousia varaosiksi :-)
Ei se kyllä nytkään käy niin nätisti kuin vaikkapa Hatz joka naputtaa tyhjäkäyntiä kuin kronometri, mutta käy kuitenkin.

pig24

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12039
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Mulla on aggrekaatissa lombardinin diesel. Pari kk sitten lähti ekalla käyntiin niinkuin aina ennenkin - sitä ennen 1,5 v käyttämättä. Alkuperäinen akku on vaihdettu Lucasiin.

Moottoripolkupyörä Man

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4242
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Eihän perus hakevehkeet lopulta hirveästi sähköä vedä. Se stokerin pyöritys ja hakkeen syöttö ehkä eniten. Inverttereillä ja akuillakin homma toimisi ja akkuja voisi ladata vaikka ladalla tai auringolla.

Mutta se pimeys ja tyyni silloin, kun varaukset eivät liiku. Silloin täytyy olla joku kaatti jota käyttää. Vähän kuitenkin virtaa verrattuna nimittäin siihen, kuinka paljon se lämpöpumppu vie virtaa lämmityksessä.

Jos kohta infra, romut ja laitteet, jotka Kiinasta haalitaan, toimivat milloin mitenkin, joutuu yksilö tosissaan miettimään tulevaisuutta. Ja sitä, kuinka paskat romut voidaan korvata helpolla konstilla. Ilman loputonta poksin ja kaapelin vaihdolla.
Ernst Vettori, haluatko ostaa vokaalin.

Mikkiss

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 133
Vs: Hakkeesta maalämpöön
Aika paljon tuntuu olevan ennakkoluuloja maalämpöä kohtaan. Ei se kovallakaan pakkasella mikään sähkölämmitin ole vaikka on maakenttä.

 Itsellä vuosihyötysuhde 3,5 luokkaa (sis. myös käyttöveden) ja 70-luvun lopun talo. Jos on 1-riviset patterit, niin ne kannattaa tietysti vaihtaa jotta pärjää alle 50 C kiertovedellä.

Riittävä virtaus on avainasemassa, termarit kokonaan poissa ja säätö ulkolämmön mukaan. Sisäanturin vois joskus lisätä, kun koval tuulel tuppaa asteen tippuu sisälämpötila.

Varalämmitystä ei ole laisinkaan, mutta entisenä kotieläintilana löytyy 15 kW aggregaatti ja sillä on pari muutaman tunnin katkoa hoidettu maalämmön aikana. Ei mitään ongelmaa.

Myös ilpit on kehittyneet lähivuosina huomattavasti, 600 m^3 varasto halli on nyt ollut vuoden ylläpito lämmöl 5,3 kW valovirta ilpillä ja sähköä mennyt n.5000 kWh. 6 kW sähköpuhallin vahtina ja pyöri täs helmikuus parina yönä.