Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
vikaa on vaikea laillisin keinoin löytää ilman sähkäriä. Jos elevaattori pyörii vapaasti, niin ainoa melkein laillinen keino on kiskaista moottorista johdot irti ja kokeilla palaako sulake edelleen. Näin saa selville onko vika moottorissa vai ei jos edelleen polttaa sulaketta, on vika jossain muualla. Se palaako pääsulake vai kuivurin oma, riippuu siitä mitä muita kuormia on samaan aikaan päällä. Elevaattori tyhjänä ei polta pientä, eikä suurta sulaketta.

Omatoimikorjaaminen on monella tapaa ongelmallista, toki voi silmämääräisesti availla suojia ja toivoa löytävänsä jostain merkkejä viasta. Takuun voi antaa vaan laillinen ammattimies, sillä silloin merkitystä palaako valo, sulake tai kuivuri?

ottosetä

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 134
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
passaako arvata, koettaa kepillä kevätjäitä?  sähköt on kunnossa, mutta moottorin laakerointi on, miten se nyt meni, kaput!!

Reiskako

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 214
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
 Vartija  pohjamontussa oikosulussa.

iskra

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 11786
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
  Mut miks se elevaattorin sulake ei suojaa sitä pääsulaketta

Köntys

  • Vieras
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
Vartija  pohjamontussa oikosulussa.

Eikos vartijassa ole pelkkä keskipakovoiman avulla toimiva rajakatkaisija, miten se voi olla oikkarissa?

Köntys

  • Vieras
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
  Mut miks se elevaattorin sulake ei suojaa sitä pääsulaketta

Ja onhan lisäksi vielä yleensä lämpöreleet.

iskra

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 11786
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
 Eiks se oikkari löytyis mittailemalla , virrattomana..

alpo10

  • Vieras
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
  Mut miks se elevaattorin sulake ei suojaa sitä pääsulaketta
pääsulakkeen alla voi olla useita käyttöpaikkoja, joissa voi olla isoja kuormia päällä (kiuas, varaaja, sähköhella, uuni, moottoreita jne). Näillä käyttöpaikoilla pienemmät sulakkeet, mutta yhteensä pääsulakkeeseen kohdistuu jo lähtötilanteessa niin suuri kuorma, että on tuurissa kumpi palaa ensin. 35A pääsulakkeen alla voi olla 3x25A sulakkeet eli ihan normaalisti kuormittamalla saa pääsulakkeen palamaan.

iskra

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 11786
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
Jokatapaukessahan siitä elevaattorista tulee se oljenkorsi joka taittaa,,,Pyöriikö se lajittelija..?

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
  Mut miks se elevaattorin sulake ei suojaa sitä pääsulaketta
pääsulakkeen alla voi olla useita käyttöpaikkoja, joissa voi olla isoja kuormia päällä (kiuas, varaaja, sähköhella, uuni, moottoreita jne). Näillä käyttöpaikoilla pienemmät sulakkeet, mutta yhteensä pääsulakkeeseen kohdistuu jo lähtötilanteessa niin suuri kuorma, että on tuurissa kumpi palaa ensin. 35A pääsulakkeen alla voi olla 3x25A sulakkeet eli ihan normaalisti kuormittamalla saa pääsulakkeen palamaan.

Niin tässä jäi sekin ainakin mulle epäselväksi että oliko kyse kuivurin pääsulakkeista vaiko koko tilan. 1. tapauksessa pääsulakkeen palaminen kertoo jostain vakavasta, jälkimmäisessä ei välttämättä kuten alpo10  selittikin. Omassa teoriassani oletin että kuivurin pääsulakkeet.

Mutta toivottavasti vika on jo asiallisesti selvitetty ja korjattu.

Herra Heinamaki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4632
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
Vaikea rajata vikaa, jos ei tiedä missä pääsulakkeet ja mitä muuta niiden perässä on.
Meillä oli lämpökeskus ja kuivuri saman sulakkeen takana. Eräänä kesänä tämän ryhmän sulake posahti silloin tällöin,
vaikka kuormana ei ollut kuin pannuhuoneesta ohjattu porakaivopumppu 2 kW.

Syynä oli ilmajohto AMKA, jossa aikojen saatossa eristeet olivat hankautuneet puun oksiin.

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9596
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
Naapurissa joskus pyysivät eläkeikäiset asukit katsomaan , miksi ei taloon tule joka paikkaan sähköjä. Sulakkeita katsoessa huomasin , että ladonnurkalla olevassa pääsulake kaapissa sulake oli nappinsa heittänyt. Uusin se ja heti mojahti ( 35A) . Onneksi ei löytynyt muita. He soitti sähkömiehelle joka heti huomas, että pääsulakkeilta lähtevän maakaapelin oli tärvellyt se paaluun lyöty metallinen suojakouru. Siis sen kaapelin kouru. Routa oli vuosia liikutellut paalua ja lopuksi metallinen kouru oli katkaissut johdon eristeet.  Kiittelin onneani, että se potkukelkkani noukkarauta ei kait ollut ottanut siihen suojaan , kun sitä sulaketta sinne ruuvasin.

Vikaa etsiessä on mielestäni ihan turha säästellä sähkömiehessä ja sen palkassa !

JösseJänis

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2681
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
Sähkölaitteiden lakisääteisen määräaikaistarkastuksen määräväli muuttui viime vuoden vaihteessa 15 vuodesta 10 vuoteen. Eikä ihan aiheetta.

http://www.sahkoala.fi/kiinteistoala/hoito-jakunnossapito/fi_FI/maaraaikaistarkastukset/

{o|o}

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 801
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
Sähkölaitteiden lakisääteisen määräaikaistarkastuksen määräväli muuttui viime vuoden vaihteessa 15 vuodesta 10 vuoteen. Eikä ihan aiheetta.

http://www.sahkoala.fi/kiinteistoala/hoito-jakunnossapito/fi_FI/maaraaikaistarkastukset/
Olisit siteeraanut loppuun asti
Lainaus
muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jossa pääsulakkeet ovat yli 35 A (mm. julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, ulkoalueet)
asuinrakennusten liiketilan tai pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevan tilan laitteisto, jossa pääsulakkeet ovat yli 35 A

iskra

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 11786
Vs: Kuivurin elevaattori lakkasi pyörimästä
  Onko oikosulku selvinnyt???