Onkos tässä sinänsä tarpeellisessa poistoilman lämmön talteenotossa unohtunut kuitenkin yksi perusasia.Nimittäin lämpötila.Mehän puhalletaan(tai imetään) kuivuriin 60-115 asteista ilmaa.Poistoilma on sitten johonkin 20% kosteuteen saakka alle 30 asteista ja mä ainakin käytän loppulämpötilana jotain 37-39.
Tästä em.mainitusta asiasta seuraa se,että pelkällä lämmönvaihtimella poistoilmasta saa parhaassakin tapauksessa 25-35 asteen lämmönnousun aikaiseksi uunille.Energiaahan on poistoilmassa tarjolla,mutta sen muuttamiseen käyttökelpoiseksi tarvitaan sitten lämpöpumppu jolla nostetaan lämpötilaa.
Toi kondessivesingelma on sitten yksi ratkaistava pulma.
Jatkakaa pohdntaa..kyllä se siitä.
Kuten jo ensi alkuun totesin niin pelkällä lämmönvaihtimella voisi saada korkeintaan 20 astetta nostettua lämpöä. Nykyisin yleisesti myynnissä olevilla lämpöpumpuilla saadaan pakkasilmasta 30 astetta lämpimämpää ilmaa 3kw:n edestä käyttämällä yksi kilowatti sähköä.
Jokainen asiaan perehtynyt tietää että korkeampipaineisesta ilmasta lähtee lämpöä helpommin ja matalampipaineinen ottaa sitä paremmin vastaan.
Käytännössä hyvillä lämpöpumppulaitteilla saa ensin normaalista +5 asteisesta ilmasta 40 asteista ja poistopuolen 30 asteisesta poistoilmasta pumppuamalla jo reilu 60 asteista. Tämä siis hyötysuhteella yhdellä sähkökilowatilla kolme lämpökilowattia. Öljyä olisi tarpeen polttaa enää lisälämpönä. Ja sen kondenssiveden voi laskea ojaan.
Joka tapauksessa 20 astettakin olisi jo aika tavalla. Neljännes öljylaskusta pois! Äly hoi!