Eikö tuo venymäliuska-anturi ole juurikin potentiometri
Onhan se tavallaan, kuorman mukaan muuttuvien vastusten kytkentä. Venymäliuska-anturissa ei ole mitään liikkuvia tai kuluvia osia, ja se on hyvin toimintavarma ellei sitä mikään ulkoinen tekijä mekaanisesti vioita.
Itse tarkoitin potikalla sellaista säätövastusta, jossa on liikkuva liuku, esim lineaari- tai pyörivä potikka, ja jotka ennemmin tai myöhemmin hapettuvat tai kuluvat pilalle.
Noissa antureissa pitää erottaa 2 asiaa toisistaan, toinen on itse mittausperiaate, ja toinen sitten on tapa jolla tieto välitetään eteenpäin. Lähtö voi olla standardi 4-20 mA virtaviesti, 0-10 V jänniteviesti tai jokin muu. Erilaisilla sovittimilla ja palikoilla ne voidaan myös liittää sarjaväyliin, älykkäämpiin teollisuusväyliin (CAN, Modbus etc), ethernetiin tai ties mihin. Anturi voi olla 'paljas anturi' johtoineen tai sisältää enemmän tai vähemmän toiminnalle välttämätöntä oheiselektroniikkaa, mittausvahvistimen ja liitäntäelektroniikan halutun lähtöviestin muodostamiseen.
Mutta kuten joku valistikin, vika tuskin on itse anturissa, todennäköistä on jonkin muun mekaanisen asiaan vaikuttavan seikan muuttuminen. Kuten mainittujen lautasjousien väsyminen tai anturin paikan mekaaninen siirtyminen tms.