Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Paloluokitus  (Luettu 4662 kertaa)

Juhak

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8
Paloluokitus
Tuossa työ ei nalla metalliversataan tekeminen, paperisota ym.ohitse, tarkat ohjeet piirtäjältä ja rakennustarkastajalta.
Jäi vaivaamaan vielä että, onko muita vaihtoehtoja kuin kipsilevy seinä ja kattomateriaaliksi. Kuvissa kaksinkertainen kattoon ja seiniin yksinkertainen. Siis pohjana 2000 luvun alussa rakennettu navetan laajennus joka nyt tulee ko.käyttöön.

-SS-

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 19862
  • Rauta ei valita eikä voima kuvia palvele - Ford

Oksa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 64945
Vs: Paloluokitus
kuikahan nuo kiinnitetään esim.kattoon?

jupe

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 678
Vs: Paloluokitus
varmaan villapelti elementti käy myös mutta en tiedä miten soveltuu tuohon kohteeseen. Itse saneerasin 60 luvun naveran rahuladon tuollaisilla lämpimäksi. toimi hyvin kun pystytolpatkin oli mitä sattui ja missä sattui niin noilla ei tarvinnut olla niin tarkka sen koolauksne kan ssa kunhan vain jostain sattui kohdalle että sai kiinni.

eevertti

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1242
Vs: Paloluokitus
Asennusliima ja ruuveja. Hyvin pysyy.

erppo

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 208
Vs: Paloluokitus
Cyproc  hinnaltaan halvin, vaikka kaksinkertaisenakin. Villa-pelti-villa-elementti syö korkeutta aika lailla, jos tila valmiiksi matala.  Omassa korjaamossa seinien alaosa n. 2,5 m korkeudelle 22 mm Sasmox-levyä. Tolkuttoman raskasta ainakin kattoon mutta kohtalaisen lujaa mekaanisia kolhuja vastaan, saatavuudesta nykyään en tiedä. 

btwft

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 32
Vs: Paloluokitus
Vakituisella tulityöpaikalla pintojen pitää olla palamattomia eli A1 luokkaa, cyprocin luokitus on A2 eli ei kelpaa.

btwft

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 32
Vs: Paloluokitus
 Vakituisen tulityöpaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

    - tulityöpaikan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet ovat palavia
    - tulityöpaikan rakenteiden ja suojausten on oltava niin tiiviitä, että tulitöissä syntyvät kipinät ja roiskeet eivät pääse
       kulkeutumaan työtilan ulkopuolelle tai tunkeutumaan rakenteiden sisälle
    - tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta, joista toisen käsisammuttimen
       voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella
    - tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa materiaalia
    - tulityöpaikalla ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tulityöpaikka saa olla yhteydessä sellaiseen tilaan,
       jossa voi olla palavia kaasuja
    - vakituisella tulityöpaikalla on lisäksi noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja vaatimuksia, jos tulityön kohde
       oleellisesti lisää palovaaraa.

traktorikuski

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 363
Vs: Paloluokitus
Vakituisen tulityöpaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

    - tulityöpaikan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet ovat palavia
    - tulityöpaikan rakenteiden ja suojausten on oltava niin tiiviitä, että tulitöissä syntyvät kipinät ja roiskeet eivät pääse
       kulkeutumaan työtilan ulkopuolelle tai tunkeutumaan rakenteiden sisälle
    - tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta, joista toisen käsisammuttimen
       voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella
    - tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa materiaalia
    - tulityöpaikalla ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tulityöpaikka saa olla yhteydessä sellaiseen tilaan,
       jossa voi olla palavia kaasuja
    - vakituisella tulityöpaikalla on lisäksi noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja vaatimuksia, jos tulityön kohde
       oleellisesti lisää palovaaraa.

Hyvä tietää mutta liittyykö aiheeseen? Eli pitäisi myös kertoa mikä on vakituinen tulityöpaikka. Jos/kun aloittajan rakennuspiirustuksissa lukee kipsilevy niin tuskin niitä on merkattu tilaan johon eivät kelpaa.

EDIT: kai tässä pitäisi myös tietää mitä kyseisessä rakennuksessa on tarkoitus puuhata eli minkälaiseen käyttöön rakennuslupa ja piirustukset on hankittu.

Viimeksi muokattu: 28.02.19 - klo:23:03 kirjoittanut traktorikuski

btwft

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 32
Vs: Paloluokitus
Jos metalliverstaassa tehdään tulitöitä niin se on vakituinen tulityöpaikka ja kaikkialla muualla (vakuutusyhtiöiden ohjeet) joka tulityöhön erikseen tulityölupa jolloin pitää olla myös tulityökortti. Vakituisella tulityöpaikalla tulityökorttia ei tarvita. Mutta jos rakennustarkastaja on hyväksynyt rakennusluvan noin, niin cyprocia seinään.

tolasvw

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 278
Vs: Paloluokitus
Www.varastokontti.fi, 2  luokan peltivillapelti elementtiä järkevään hintaan