Voi olla noi ja kun hyvällä koivulla menne vähän liikaa lämpöä, ei tarvii montaa kertaa se ylipaine ventiilii päästää edes vähän pois, siinä se paine häviää. Siinä pallossa on rengas ventiili, paljonko siinä pitää olla painetta?
Pitää erottaa verkostosta, että pystyt paineen mittaamaan luotettavasti. Jos varaava lämmitys, kalvo elää aika paljon, rikki melko varmasti. Tai no voihan paisunta olla alimitoitettu.

Tää on suora ilman varaaja ja yhtenäinen vesi kun se on högfors 15 maxi. Ja olen kuulut kans että vesi vaan häviää myöskin suljetusta järjestelmästä, näin se on käytäytynyt niin kauan kun muistan, putket ja patterit täytti tänä syksynä 50v......

Yhdessä tasossa olevan talon kalvopaisunnan esipaine on 0,5 baaria. Mutta pytyssä oleva kalvon takana oleva vesi  on jollain tavoin saatava pois, jotta mittaustulos on oikea.

Kun kattilan lämpötila 20, siis kylmänä vai 70 kun lämmin?

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9603
Vs: vesikeskuslämmitys
Omasta paisunnastani en tiedä mikä esipaine siellä on. Kahdella eri putkimiehellä olen sen aikojen saatossa mittauttanut ja silloin kun mittaus tehdään se pitää olla irrotettuna järjestelmästä ja vedestä tyhjänä. Omassa ainakin painen heittää paljon varaajan lämpöjen mukaan , vaikka mitoituskin pitäis olla oikea.

Kaikki

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1511
Vs: vesikeskuslämmitys
tere.. olisko kellä ideoita mikä ongelmana patterilinjassa  kun talo kolme kerrosta  ja kattila (jämä halko 60) kelllarissa ja avopaisunta vintillä   ja ongelmana ettei yläkerran pattterit ilmaannu eisitte millään. testattu alipaineela patteri täyteen ja ei vaan kierrä (pesin jo patterit sisältä ja paljon mustaa pois)  25-40 danfoss imupuolella kierrossa  yht 14 patteria järjestelmässä  ja järjestelmä  pitkään (5v) käyttämättä  ja nyt täytetty varaaja 3m3  ja kattila toimii hyvin uusin termarinki vanhan scanian mallinen  ja pari patteriventtiiliäki kokeeksi ja nyttemmin ymmärrys loppunut jotta mikä vikana  vai onko danfoss tehoton ????
Kaikki tietää jos viisi vuotta ollut käyttämättä niin termostaatit on jumittuneet. Kiertovesipumppukin voi olla ettei käynnisty enää, murisee vain konkan hajotua.

Peukalo

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 850
Vs: vesikeskuslämmitys
tere.. olisko kellä ideoita mikä ongelmana patterilinjassa  kun talo kolme kerrosta  ja kattila (jämä halko 60) kelllarissa ja avopaisunta vintillä   ja ongelmana ettei yläkerran pattterit ilmaannu eisitte millään. testattu alipaineela patteri täyteen ja ei vaan kierrä (pesin jo patterit sisältä ja paljon mustaa pois)  25-40 danfoss imupuolella kierrossa  yht 14 patteria järjestelmässä  ja järjestelmä  pitkään (5v) käyttämättä  ja nyt täytetty varaaja 3m3  ja kattila toimii hyvin uusin termarinki vanhan scanian mallinen  ja pari patteriventtiiliäki kokeeksi ja nyttemmin ymmärrys loppunut jotta mikä vikana  vai onko danfoss tehoton ????
Kaikki tietää jos viisi vuotta ollut käyttämättä niin termostaatit on jumittuneet. Kiertovesipumppukin voi olla ettei käynnisty enää, murisee vain konkan hajotua.

Voi sitä pumppua meisselin avulla kääntää jos jumissa.. meikän uima-allaspumppakin jumittaa aina talvisäilön jälkeen . Meisselillä avittaa heti kun tökkää töpselin seinään..

härski 77

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 209
Vs: vesikeskuslämmitys
tere.. olisko kellä ideoita mikä ongelmana patterilinjassa  kun talo kolme kerrosta  ja kattila (jämä halko 60) kelllarissa ja avopaisunta vintillä   ja ongelmana ettei yläkerran pattterit ilmaannu eisitte millään. testattu alipaineela patteri täyteen ja ei vaan kierrä (pesin jo patterit sisältä ja paljon mustaa pois)  25-40 danfoss imupuolella kierrossa  yht 14 patteria järjestelmässä  ja järjestelmä  pitkään (5v) käyttämättä  ja nyt täytetty varaaja 3m3  ja kattila toimii hyvin uusin termarinki vanhan scanian mallinen  ja pari patteriventtiiliäki kokeeksi ja nyttemmin ymmärrys loppunut jotta mikä vikana  vai onko danfoss tehoton ????
Kaikki tietää jos viisi vuotta ollut käyttämättä niin termostaatit on jumittuneet. Kiertovesipumppukin voi olla ettei käynnisty enää, murisee vain konkan hajotua.

 joo ajankohtainen aihe tämä taitaa olla alkupakkasilla. no tämä talo on ns vuokrapaikka missä asuu yks hupiukko  ja pari patteria laitan vielä saunalle kiertoon kun oli linja jäätynyt poikki koeponnistuksessa huomasin.. mutta patterivenntiilejä pari jo vaihdoin ja ne patterit toimiikin osittain.. ite epäilen tuota imupulella olevaa danfossia 25-40  olisko teho liian pieni  ,, no kokeilis ottaa patteriventtiilit pois seuraavaksi .   ja on avopaisuntassa vettä ja aattelin tulpata patterita täyttäessä tuon ylivuodon  hetkeksi. joten etsin liittimiä  seuraaviin yrityksiin..  kun alipainepumpulla imettiin vesi yläkertaan ja patteri lämpii ja hetken päästä vain toinen pää on enää lämmin  joten on se vissiin tulossa se vika???
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...

Kaikki

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1511
Vs: vesikeskuslämmitys
Sekään että vaihdoit verkostoon uudet vedet ei ollut hyvä asia.  Se vanha hapeton vesi olisi ollut paras vasi sinne. 

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9603
Vs: vesikeskuslämmitys
Sekään että vaihdoit verkostoon uudet vedet ei ollut hyvä asia.  Se vanha hapeton vesi olisi ollut paras vasi sinne.

Toimintaan tuskin vaikuttaa, järjestelmän kestävyyteen ehkä.

Kaikki

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1511
Vs: vesikeskuslämmitys
Sekään että vaihdoit verkostoon uudet vedet ei ollut hyvä asia.  Se vanha hapeton vesi olisi ollut paras vasi sinne.

Toimintaan tuskin vaikuttaa, järjestelmän kestävyyteen ehkä.
Kaikkihan tietää että uusi vesi on hapekasta ja syö lämmitysjrjestelmää. Älkää vaitako niitä vesiä.
Ensiota "Kond Ensio" mainostetaan huonona kaverina, huono kaveri on myös Ossi "kor Ossi"7

Huono...

Don Essex

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1541
Vs: vesikeskuslämmitys
Sekään että vaihdoit verkostoon uudet vedet ei ollut hyvä asia.  Se vanha hapeton vesi olisi ollut paras vasi sinne.

Toimintaan tuskin vaikuttaa, järjestelmän kestävyyteen ehkä.

Hapekas vesi kuluttaa järjestelmää. En muista ihan mitä siitä kerrottiin, mutta korroosiosta oli muistaakseni kyse.

Toimintaankin se vaikuttaa. Happea "irtoaa" vedestä ja siksi ilmaa kertyy melkoisesti erityisesti yläkerran pattereihin.

Meillä uusittiin lämmitysjärjestelmän putkistot ja kun sinne täytettiin uusi vesi, piti pattereit!a ilmata todella usein. Aluksi päivittäin, myöhemmin harvemmin. Ilman ja veden erottuminen muodosti ilmalukkoja eniten juuri yläkerran pattereihin.  En enää muista kauanko sitä kesti (vuoden?), mutta jossain vaiheessa se sitten väheni ja loppui. Vettä piti alussa lisätä järjestelmään melko usein.

Patteriverkoston paine avoastiasysteemissä on 0,1 bar jokaista mittarin yläpuolella olevaa vesimetriä kohti. Meillä oli avoastia-aikaan 0,6 bar eli veden pinta avoastiassa oli n. 6 m mittarin yläpuolella. Kalvoastiassa on pidetty n.1 bar painetta. Ilmausta tai veden lisäämistä ei ole tarvinnut tehdä enää ainakaan 5 vuoteen. Kalvojärjestelmästä ei vettä myöskään haihdu, kuten avoastiajärjestelmässä vähän tapahtuu.
Don Essex

nautafarmari

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1865
Vs: vesikeskuslämmitys
tere.. olisko kellä ideoita mikä ongelmana patterilinjassa  kun talo kolme kerrosta  ja kattila (jämä halko 60) kelllarissa ja avopaisunta vintillä   ja ongelmana ettei yläkerran pattterit ilmaannu eisitte millään. testattu alipaineela patteri täyteen ja ei vaan kierrä (pesin jo patterit sisältä ja paljon mustaa pois)  25-40 danfoss imupuolella kierrossa  yht 14 patteria järjestelmässä  ja järjestelmä  pitkään (5v) käyttämättä  ja nyt täytetty varaaja 3m3  ja kattila toimii hyvin uusin termarinki vanhan scanian mallinen  ja pari patteriventtiiliäki kokeeksi ja nyttemmin ymmärrys loppunut jotta mikä vikana  vai onko danfoss tehoton ????

Oliko kuin vanhat patterit? Itellä jäi koristeeksi -60 luvun patterit, kun varaajat ja kamiinat kului loppuun, olis tullut liian kallis remontti. Sähköllä ja takalla mennään tästä eteenpäin, tosin eipä puolet talosta asumiskäytössä olekaan.  :-\

nestori2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2079
Vs: vesikeskuslämmitys
Omassa ainakin painen heittää paljon varaajan lämpöjen mukaan , vaikka mitoituskin pitäis olla oikea.
Se on aivan normaalia, että paine vaihtelee varaavassa järjestelmässä, kun veden lämpötila vaihtelee rajoissa 30-90 astetta. Esipaine kannattaa säätää mahdollisimman alhaiseksi, vain sen verran, että varaajan ollessa kylmimmillään pysyvät kaikki patterit vettä täynnä. Jos on kyseessä monikerroksinen talo, pitää paineen olla korkeampi. Jos on vaikkapa 8 metriä korkeuseroa paisuntaäiliöllä ja ylimmällä patterilla, niin vähintään pitää olla esipaine 0,8 baaria, mieluumin varmuuden vuoksi 0,9 baaria. Jos varmmuden vuoksi pistää painetta turhan paljon, alka vesi lentää yilipaineventiilistä turhan aikasin. Kalvopaisunta-astia kannattaa varaavassa järjestelmässä ottaa  minimisuositusta suurempi, silloin pelivara lämpötilan suhteen on suurempi. Itsellä vain tuhannen litran varaaja, mutta paisuntasäiliö on 200 litraa kooltaan.
Minulla kalvopaisuntasäiliön voi tyhjentää vedestä ilman sen irroittamista. Systeemissä on kaksi hanaa, toinen sulkee tulevan putken säiliöön ja toinen hana säiliön kyljessä on hana, josta veden voi päästää pois kalvon takaa. Säiliö pitää asentaa niin, että vesipuoli on alaspäin ja se ilmatila ylöspäin, ilmatäyttöventiili siis säiliön päällä.

Viimeksi muokattu: 25.11.18 - klo:10:12 kirjoittanut nestori2

sorkkis

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26672
  • Voimat lisääntyy . Vapise demari
Vs: vesikeskuslämmitys
Uusissa järjestelmissä on ilmalukot jolla ilmaaminen hoituu itsestään .Tai uusi , -90 luvulla noita tuli . Rivarissa tehtiin pikkuremppa putkistoon , pattereita osaksi ilmattiin mutta ei niistä ilmaa paljoa tullut .

Tuo hapekas vesi kyllä pitää paikkansa mutta äkkiä se tasaantuu .
Taistelukanava Agronet
Tiedustelu ykkönen
Totuus on Agronettiä ihmeellisempää

Oikeat vastaukset löytyy muualta , ei agronetistä .

sorkkis

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26672
  • Voimat lisääntyy . Vapise demari
Vs: vesikeskuslämmitys
Taistelukanava Agronet
Tiedustelu ykkönen
Totuus on Agronettiä ihmeellisempää

Oikeat vastaukset löytyy muualta , ei agronetistä .

Jätkä

  • Vieras
Vs: vesikeskuslämmitys
Ne patterit kannattaa ilmata niin että kierto ei ole päällä.  Ja putkiston ja pattereitten täyttäminen tehdään niin että termostaatit on suljettu ja patterin alaventtiilin sulku ja ilmausruuuvit on auki. Onnistuu yksinkin, mutta silloin saa ravata edestakaisin patterin ja pannuhuoneen väliä

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9603
Vs: vesikeskuslämmitys
Itte pelästyin viikonloppuna, kun kävin pannuhuoneessa. Paineet oli 2 bar. Olin jo lähdössä lvi-liikkeeseen hakemaan uutta varoventtiiliä, mutta katsoin vielä kokoa ja pyöräytin sitä. Eihän se ollutkaan jumissa. Oli vaan 2,5 baarin varoventtiili. Hyvä niin :)