Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Somerolla paloi viljankuivuri (Somero-lehti)

30 kuutiota hernettä oli kuivurissa, että melko uudehko kaappi kuitenkin.

"...palo sai alkunsa kuivausuunista, jonka puhaltimeen oli tullut toimintahäiriö."

Miten on mahdollista, meillä kohta 40 -vuotiaassa Arskassa on
moottorin lämpösuojan ja käyntikontaktorin apukärjen kautta viety
polttimen käyntilupa. Samoin uunin kyljessä on semmoinen lämpökierukka,
joka katkaisee polttimen.

1962 Näppärä kuivurissa oli ilmanvirtauksen tunnistin ja ylilämpökierukka.
Ilmanvirtausmittari teki vääriä hälytyksiä, nyt poltin on kytketty moottorin
pitokontaktorin kautta, sähkökatko ja lämpösuoja laukaisevat kontaktorin.
Ilmanvirtausanturin sijalla on nyt painevahti. Ylilämpösuoja on mekaaninen.

Ovatko korkeat kuivauslämpötilat tehneet ylilämpösuojista puuttellisia ?
Arskassa ylilämpörele aukeaa noin 85:ssa, eikä nollaannu ilman napin
painamista. Se on kyllä säädettävissä isommaksikin.  Ja Näppärässä toimii jo
runsaassa 80 asteessa.

Nykyään näkyy olevan 100 astetta korkein luvallinen lämpötila.

-SS-

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Kai tuossa on vaan pavut päässeet pyörimään ilmaputkea pitkin uuniin ja syytä etsitään sitten muualta
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.

sorkkis

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26672
  • Voimat lisääntyy . Vapise demari
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Kai tuossa on vaan pavut päässeet pyörimään ilmaputkea pitkin uuniin ja syytä etsitään sitten muualta
Tietoviisas iski jälleen . Toiminta häiriö on kyseessä .
Taistelukanava Agronet
Tiedustelu ykkönen
Totuus on Agronettiä ihmeellisempää

Oikeat vastaukset löytyy muualta , ei agronetistä .

traktorikuski

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 363
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Siis jos lehdessä arvellaan kyseen olleen toimintahäiriöstä, tai toiminta häiriöstä jos se on jotain muuta. Kyllä Antissakin poltin sammuu jos puhallin pysähtyy ellei sitten kaikkiin niihin varmennuksiinkin ole iskenyt vika.

Kyllä kai yleisin syy on ilmaputki joka laskee uuniin päin tai jossa ei ole riittävää vaakaputkitilaa (lähinnä) täytön aikana lämpöpuolelle roiskuville jyville. Riittävä tila loppuu jos lämpöpuoli siivotaan riittävän harvoin.

Veikkaan että puhallin on pysähtynyt sen palon seurauksena eikä päinvastoin.

Dr.Who

  • Vieras
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
nyt alkaa asiantuntija raati kokoontua, ei tarvitse vakuutusyhtiön tutkia asiaa.

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Kai tuossa on vaan pavut päässeet pyörimään ilmaputkea pitkin uuniin ja syytä etsitään sitten muualta
Tietoviisas iski jälleen . Toiminta häiriö on kyseessä .

Se on kato helppo kommentoida joka asiaan kun vaan tietää ihan kaikesta kaiken  ;D ;D
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.

Mopomies

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8302
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Kuivurin ilmastointi on ollut pois päältä. Siksi ylikuumeneminen.
On vain yksi oikea F-1 moottori.

Rocketdyne F-1 ilman katalysaattoria, urearuiskutusta ja hiukkassuodatinta. Vetää äkeen kuin äkeen.

Jätkä

  • Vieras
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
" Päivystävän palomestarin mukaan palo sai alkunsa kuivausuunista, jonka puhaltimeen oli tullut toimintahäiriö" Ja Palomestarilta oli kysytty kesken sammutustehtävän. Luultavasti vain vastanut jotain, ennen kun on käskenyt toimittajan pois palopaikalta. Tuskinpa ollut sen tarkempaa tietoa.


http://www.somerolehti.fi/2018/09/somerolla-palaa-viljankuivuri/

klapikasa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3118
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Kuvasta päätellen, eikö pannuhuone on tossa oikealla? Savu nousee kuitenkin vasemalta?

Näitä sattu ja on ikäviä.

AP120

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1283
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Itsellä 2015 tehty Antti alipainekuivaamo. Ylilämpö säädetty 110 asteeseen. Kun suurin sallittu kuivauskaappi on 100 astetta.
Ylilämpöanturi on heti pannulta lähtevässä putkessa. Ja toinen suuresta ylilämmöstä reagoiva anturi (paloanturi) poistopuolen ilmapäädyssä.
Tuloputkessa on paine-ero anturi joka sammuttaa polttimen jos puhallin pysähtyy, tai jostain muusta syystä ilma ei liiku.

Pannusta lähtevänsä ilmaputkessa on "jyvätasku" mihin jyvät tippuvat eivätkä pääse pannuun saakka, paitsi herne ja papu jotka pomppivat siitä yli.

Automatiikka sulkee ilmapäädyt täytön ajaksi kiinni ja tietysti kuivauksen aikana jos lämpökenno on tulossa näkyviin.

Tästä kaikesta huolimatta muutama papu pääsee pomppimaan täytön aikana sinne pannun pohjalle. Jotka sitten käyn imuroimassa pois.

Veikkaan että tuossakin kuivaamon palossa syynä on ollut herneet pannussa. Se että puhallin olisi sammunut ja kaikki varot olisi pettänyt,epäilen mutta mahdollista. Ja pannuhan siellä vaan ensin sulaa ja sitten tuli nousee kaappiin. Joka on mahdollista myös.

Tai sitten kuivattu liian suurella lämmöllä.

Huono tuuri joka tapauksessa.

konehalli

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 284
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Onko tuossa kuivurissa biouuni? näyttäisi hakesiilo olevan ja 2 tuloilmaputkea.

bouli

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5858
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa


Pannusta lähtevänsä ilmaputkessa on "jyvätasku" mihin jyvät tippuvat eivätkä pääse pannuun saakka, paitsi herne ja papu jotka pomppivat siitä yli.

Automatiikka sulkee ilmapäädyt täytön ajaksi kiinni ja tietysti kuivauksen aikana jos lämpökenno on tulossa näkyviin.

Tästä kaikesta huolimatta muutama papu pääsee pomppimaan täytön aikana sinne pannun pohjalle. Jotka sitten käyn imuroimassa pois.

Veikkaan että tuossakin kuivaamon palossa syynä on ollut herneet pannussa.
Joo tätä mäkin veikkaan. Mulla on "hiukka" vanhempi koneisto mistä ei saa kaikkia ilmapäätyjä suljettua, ylipaineuuni ja erittäin lyhyt tuloilmaputki. Soittelin tehtaalle joku vuosi sitten kun imuroin pohjalta hiiltyneitä herneitä että onko ideoita miten saa estettyä niitten sinne joutumisen, neuvoivat laittamaan uunin puhalluksen päälle HETI kun alkaa täyttämään kuivuria, ilmavirta estää siementen pomppimista ilmaharjoista tuloilmakanavaan.

Viimeksi muokattu: 10.09.18 - klo:13:13 kirjoittanut bouli

sorkkis

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26672
  • Voimat lisääntyy . Vapise demari
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Vesiperä teille kaikille . Puhaltajassa tai imurissa vika .

Enempää en kerro .
Taistelukanava Agronet
Tiedustelu ykkönen
Totuus on Agronettiä ihmeellisempää

Oikeat vastaukset löytyy muualta , ei agronetistä .

-SS-

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 19858
  • Rauta ei valita eikä voima kuvia palvele - Ford
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Vesiperä teille kaikille . Puhaltajassa tai imurissa vika .

Enempää en kerro .

En sitten kyllä näe muuta mahdollisuutta kuin että vaihejärjestys on kääntynyt jossakin kauempana (?) ja moottori on kyllä pyörinyt, mutta väärin päin, puhallusteho putoaa siloin, vaikka sähköisesti pyörii ? Tai taajuusmuuttajan automatiikkaan on tullut joku pyörimissuunnan härö. Joissakin vanhoissa kuivureissa oli poltin kytketty moottorin yhteen vaiheeseen, ennen lämpösuojaa, että lämpösuojan laukeaminen ei sammuttanutkaan poltinta. Myös yhden vaiheen putoaminen sähköverkossa aiheutti ongelmia. Uudehkoissa kuivureissa ei varmaan tuolla tavalla ole tehty. Ylilämpösuoja ei välttämättä ole toiminut ainakaan.

Meillä kun muutamia vuosia sitten Caruna laittoi etämittauksen kuivuriin, havaitsin jotakin olevan pielessä kun käynnistin siilojen purkuelevaattorin, ja meni kunnolla tukkoon. Pyöri väärin päin. Kuivurissa kaikki moottorit pyörivät väärin päin. Alkujaan keskuksen kytkentä oli ollut 70-luvulta vaihe(väri) järjestykseltään väärin, siksi varmaan kyseinen ilmiö tuli.

-SS-

sorkkis

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26672
  • Voimat lisääntyy . Vapise demari
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Vesiperä teille kaikille . Puhaltajassa tai imurissa vika .

Enempää en kerro .

En sitten kyllä näe muuta mahdollisuutta kuin että vaihejärjestys on kääntynyt jossakin kauempana (?) ja moottori on kyllä pyörinyt, mutta väärin päin, puhallusteho putoaa siloin, vaikka sähköisesti pyörii ? Tai taajuusmuuttajan automatiikkaan on tullut joku pyörimissuunnan härö. Joissakin vanhoissa kuivureissa oli poltin kytketty moottorin yhteen vaiheeseen, ennen lämpösuojaa, että lämpösuojan laukeaminen ei sammuttanutkaan poltinta. Myös yhden vaiheen putoaminen sähköverkossa aiheutti ongelmia. Uudehkoissa kuivureissa ei varmaan tuolla tavalla ole tehty. Ylilämpösuoja ei välttämättä ole toiminut ainakaan.

Meillä kun muutamia vuosia sitten Caruna laittoi etämittauksen kuivuriin, havaitsin jotakin olevan pielessä kun käynnistin siilojen purkuelevaattorin, ja meni kunnolla tukkoon. Pyöri väärin päin. Kuivurissa kaikki moottorit pyörivät väärin päin. Alkujaan keskuksen kytkentä oli ollut 70-luvulta vaihe(väri) järjestykseltään väärin, siksi varmaan kyseinen ilmiö tuli.