Nyt on pari vuorokautta erikoinen ilmalämpöpumppusovellus käytössä: Järeähköön (6m3) IV - koneeseen on jäähdytyspatteri kytketty ilmalämpöpumppuun, 25 v vanhan jäähdytyskoneen saneerauksen sijasta. Hintaero ulkoyksikölle ei ollut niin iso kuin olisi luullut. Haastavaksi asian tekee se, että vesipatteri on ennen jäähdytys/lämpöpumppupatteria, jos taloa lämmitetään vain ILP-laitteella, pyrkii vesipatteri jäätymään.. Muutenkaan ILP ei pystyisi tekemään pakkasilmasta lämmintä, vaan lämmittämään ennestään lämmintä ilmaa, siksi sen patteri ei voi olla ensimmäisenä ulkoilmaa vastassa. Sopivalla lämpötilan mittauksella ja erillisellä ohjelmoitavalla logiikalla, joka muuntaa automaation jäähdyts- että lämmityspyynnit sään mukaan, saatiin homma toimimaan.
Näillä nollakeleillä se ILP tuo huomattavasti öljyä halvempaa energiaa taloon. Sitten sään kylmetessä siirrytään joustavasti öljyn käyttöön.
Kesällä sitten jäähdytyskäytössä laite näyttänyt kyntensä. Teollisuuslaadun lämpöpumpputekniikka 30-50 kW teholuokassa on toiminut luotettavasti, tässä kiinteistössä vuoden 2000 jälkeen on vain yksi kompressorinvaihto tehty, sekin tiettävästi ukkosen pirstomana. Samassa rytäkässä tuotiin säkillinen kontaktoreita toisiin sähkökeskuksiin.
-SS-