JOS kyseesä on ns. itsesäätyvä kaapeli niin sen vastus riippuu voimakkaasti sen lämpötilasta. Periaattessa tuollainen kaapeli sisältää kaksi johdinta, joiden välissä on koko pituudelta lämpötilan mukaan tehoaan säätävä vastusmateriaali. Kaapeli ei ylikuumene mistään kohtaa, vaikka olisi ristikkäin, päällekkäin tai luovuttaisi jostakin syystä huonommin lämpöä jostakin kohtaa. Sen kohdan teho vaan jää lämmettyään riittävän alas jotta vahinkoa ei tapahdu.
Periaatteessa kaapelin voi myös katkaista vapaasti haluttuun pituuteen, se mitä sille päälle pitää tehdä sen suojaamiseksi pahalta maailmalta on oma juttunsa. Niihin on olemassa liitos- ja päätetarvikkeet kaapelikohtaisesti.
Kaapelin vastusta voi arvioida sille ilmoitetun tehon (per metri) perusteella (R=P/U²). Ilmoitettu teho on suurin mahdollinen, ja se saavutetaan vain kun kaapeli on riittävän kylmä kokonaisuudessaan. Lämpimänä vastus on paljon suurempi.
Esimerkkidataa vaikka tuolta:
http://devi.danfoss.com/Finland/Professional/Products/Collection+Self-Limiting+Cables/Vakiotehoisissa kaapeleissa on sitten kaikki juuri päinvastoin...