GSM valvonta kuivaajalle
Hommasin seuran kuivaajalle valvontayksikön (Celotron), johon ajattelin kytkeä hälytykset jäähdytyksen alkamisesta ja poltinhäiriöistä, ne on helppo toteuttaa merkkivaloilta jännitevalvontana.

Kaksi lämpötila-anturia otin tuohon, ajattelin kytkeä toisen tuloilmaan ja hälyttämään mikäli lämpö nousee yli 90, ja toisen ajattelin poistoilmaan, mutta nyt pitäisi sille hälytysraja miettiä: olisko 35 astetta sellainen raja, ylittyessä alkaa kuivausvaihe olla loppumassa tai sitten ilmamäärä liian suurella?

Hygrostaatti tuolla kuitenkin on, joka itse kuivaamista ohjaa, mutta kuivauksen tehokkuutta noilla lämpötilatiedoilla olisi mukava seurata

Ehdotuksia perusteluineen, kiitos.

cosmic_cowboy

  • Vieras
Vs: GSM valvonta kuivaajalle
http://www.mm.helsinki.fi/mmtek/tutkimus/Agromod/index.htm

Ahokkaalle mailia niin hän tai joku alamainen pystyy jotain arvelemaan. Ovat jonkin verran asiaa pyöritelleet.

turkki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1178
Vs: GSM valvonta kuivaajalle
mutta nyt pitäisi sille hälytysraja miettiä: olisko 35 astetta sellainen raja, ylittyessä alkaa kuivausvaihe olla loppumassa tai sitten ilmamäärä liian suurella?


Parilla ensimmäisellä kuivatuserällä voisi kokeellisesti määrittää sopivan asetusarvon, jollei muuta tietoa ole käytettävissä.
"Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat."

kylmis

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12224
  • Virolaista kiitos!
Vs: GSM valvonta kuivaajalle
Poistolämpötila riippuu kuivurista ja viljalajista. Esim. itselläni 2-tahoinen ohra, jossain 38 nurkilla ja kauralta oli viime syksyltä jäänyt 34,4. Toivottavasti lämpötilahälytyksen kosketintieto on helppo ohjelmoida. Pikkuisen joutuu poistopuolella säätelemään tilanteen mukaan, jos haluaa tarkalle vedättää.

Wejjo

  • Luomumaitoklubi
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2232
Vs: GSM valvonta kuivaajalle
Poistolämpötila riippuu kuivurista ja viljalajista. Esim. itselläni 2-tahoinen ohra, jossain 38 nurkilla ja kauralta oli viime syksyltä jäänyt 34,4. Toivottavasti lämpötilahälytyksen kosketintieto on helppo ohjelmoida. Pikkuisen joutuu poistopuolella säätelemään tilanteen mukaan, jos haluaa tarkalle vedättää.


Kuten sanottua, tuo ei tarvi olla "justihin" vaan ikäänkuin ennakkotietona loppukuivauksen lähestymisestä tulisi hälytys, itse kuivauskoneisto pelaa hygrostaatin ohjaamana.

Ja tuon perusteella voisi käydä ilmamäärää säätämäs, jos heti kuivauksen alkuvaiheessa nousee lämpö poistopuolella tuonne hälytysrajalle. Kokeilen ensialkuun tuolla 35 asteella, helppoa sitä on säätää, kaikki säädöt tehdään tekstiviesteillä.

Wejjo

  • Luomumaitoklubi
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2232
Vs: GSM valvonta kuivaajalle

.... ajattelin kytkeä toisen tuloilmaan ja hälyttämään mikäli lämpö nousee yli 90, ....



... vai olisiko järkevämpi laittaa hälytys jos tuloilma laskee vaikkapa alle 75, tuo ylärajahan pitäisi olla hoidossa polttimen termostaatilla. Voisin tuon hälytyksen perusteella pienentää ilmaa tai keskeyttää yökuivauksen jos ei lämpö riitä.

Radon

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 136
Vs: GSM valvonta kuivaajalle

Kaksi lämpötila-anturia otin tuohon, ajattelin kytkeä toisen tuloilmaan ja hälyttämään mikäli lämpö nousee yli 90, ja toisen ajattelin poistoilmaan, mutta nyt pitäisi sille hälytysraja miettiä: olisko 35 astetta sellainen raja, ylittyessä alkaa kuivausvaihe olla loppumassa tai sitten ilmamäärä liian suurella?

Jos tuollaiset pitää käyttöön saada niin laittaisin tuloilman vaikka juurikin tuohon yli 90, eli jos tulee ilmoitus on jotain vialla, poistoilmaan laittaisin esim. yli 40 asteeseen jolloin myöskin on jotain vialla, tuollaisista enemmän tai vähemmän turhista tiedoista kun harvemmin mitään hyötyä on.

Kaupoi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1052
Vs: GSM valvonta kuivaajalle
.... ajattelin kytkeä toisen tuloilmaan ja hälyttämään mikäli lämpö nousee yli 90, ....
... vai olisiko järkevämpi laittaa hälytys jos tuloilma laskee vaikkapa alle 75, tuo ylärajahan pitäisi olla hoidossa polttimen termostaatilla. Voisin tuon hälytyksen perusteella pienentää ilmaa tai keskeyttää yökuivauksen jos ei lämpö riitä.
Miksi kiusaat ihtiäs. Laita lämmönsäätöautomatiikka.