Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Painesäiliö vaatii usein ilmausta  (Luettu 4801 kertaa)

Viljelijä evp

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3264
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
aikoinaan oli käytösä painesäiliö, ei siinä mitään ilmanlisäysventtiiliä ollut, riitti kun joskus päästi tyhjäksi ja pumppu sitte päälle ilmapatsas tuli ihan normaalisti. Tavallinen kolmesiipinen makopumppu. Nyt on kalvopainesäiliö sinne on joskus tarve lisätä paine.yleensä tarkistetaan syksyllä.

patron

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 442
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
aikoinaan oli käytösä painesäiliö, ei siinä mitään ilmanlisäysventtiiliä ollut, riitti kun joskus päästi tyhjäksi ja pumppu sitte päälle ilmapatsas tuli ihan normaalisti. Tavallinen kolmesiipinen makopumppu. Nyt on kalvopainesäiliö sinne on joskus tarve lisätä paine.yleensä tarkistetaan syksyllä.
en oo edes tienny että nuo pitäis joskus ilmata :-[ mulla on 80luvulla laitettu tuo säiliö ja aina vaan se toimii normaalisti ::)

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7069
  • karkki vai keppana?
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
aikoinaan oli käytösä painesäiliö, ei siinä mitään ilmanlisäysventtiiliä ollut, riitti kun joskus päästi tyhjäksi ja pumppu sitte päälle ilmapatsas tuli ihan normaalisti. Tavallinen kolmesiipinen makopumppu. Nyt on kalvopainesäiliö sinne on joskus tarve lisätä paine.yleensä tarkistetaan syksyllä.
Joo näinhän se toimii, ilman sitä ylä hanaa tyhjenee hitaammin, vähän paremmin puhdistaa kun ottaa ilman alakautta, tai en mä tiedä.
Laittaa sen korvaus ilma hanan vedenpinnan alapuolelle, aluksi siitä tulee vettä, lopuksi saa ilmaa, eikä vuoda ilmoja pihalle.
pessimisti ei pety!

de Citonni

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8681
  • Don't dream your life, live your dreams.
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
https://www.onninen.fi/grundfos-vesiautomaatti-grundfos-jp-4-47-pm1-1x230v-50hz-1-5m/p/CGW291

Mökille asensin muutama vuosi sitten.  On ollut todella huoleton laite.   
En tiedä riittääkö maatalouteen, jos kotieläimiä, mutta omakotitaloon, mökille tms.
Nykyään suosittelevat painesäiliön tilalle kalvopaisuntaa, vesi vaihtuu useammin kun kalvopaisunta on pienempi, jos siis ei mitään karjatilan kulutusta ole.
Täytyy siihenkin välillä ilmaa lisätä.
Tuossa ei ole painesäiliötä, vaan pumppu käynnistyy kun kraanan avaa ja pysähtyy kun sen sulkee. Paine ei myöskään vaihtele, niin kuin paisuntatilalla olevalla systeemillä.  Näiden kokemusten perusteella vaihdetaan myös päärakennuksen vesijärjestemään samalla periaatteella toimiva avokaivopumppu ilman painesäiliöö jos tulee tarvetta remontille.

Mutta aloittajalle:
Eihän sitä ilmausta enää tarvitse ainakaan usein tehdä, nyt kun on tiivis tulppa katossa, mutta jos sen haluaa välttämättä, niin tämän tapaisella virityksellä se olis nopea tehdä.  ;D

https://www.antiikinvuoksi.fi/tuotekuvat/270x270/IMG_2924.JPG.jpg
On niin ihanaa olla tekemättä mitään ja levätä sen jälkeen.

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7069
  • karkki vai keppana?
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
https://www.onninen.fi/grundfos-vesiautomaatti-grundfos-jp-4-47-pm1-1x230v-50hz-1-5m/p/CGW291

Mökille asensin muutama vuosi sitten.  On ollut todella huoleton laite.   
En tiedä riittääkö maatalouteen, jos kotieläimiä, mutta omakotitaloon, mökille tms.
En muita oliko Grundfos mutta joku vastaava säiliötön vanhan Makon tilalle, eipäs toiminut kun imumatka oli pitkä, enkä jaksa muistaa tuliko Mako takaisin vai mikä.
pessimisti ei pety!

Cultor

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 560
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
Vuoto selvisi. Oli juuri kuten Toivo Tonta sanoi. Pistin vettä hanan yläpuoliseen osaan, ja kuplaahan sieltä tuli. Nyt on ihan kierre tulppa silikoniteipillä.

Tämä on todella vanhanaikainen painesäiliömalli, mutta tällaista tehdään edelleen.Kun hyväksyy sen, että pönttö pitää tyhjentää määrävälein, niin ihan toimiva peli ja todella pitkäikäinen. suuri kylläkin. Samaa ei voi sanoa kalvoastioista,etenkään ilmatäytteisistä. Typpitäytteiset kestää aikansa, mutta vähitellen niissäkin  kalvo alkaa vuotaa
Meillä on parikymmentä vuotta ollut käytössä Pumppulohjan 120 litran kalvopainesäiliö. Kerran vuodessa kun lisää hiukan ilmaa, muuta ei tarvitse. Painekytkin on uusittu useamman kerran, mutta sitä tuskin voi säiliön viaksi laskea.

bouli

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5858
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
aikoinaan oli käytösä painesäiliö, ei siinä mitään ilmanlisäysventtiiliä ollut, riitti kun joskus päästi tyhjäksi ja pumppu sitte päälle ilmapatsas tuli ihan normaalisti. Tavallinen kolmesiipinen makopumppu. Nyt on kalvopainesäiliö sinne on joskus tarve lisätä paine.yleensä tarkistetaan syksyllä.
Joo näinhän se toimii, ilman sitä ylä hanaa tyhjenee hitaammin, vähän paremmin puhdistaa kun ottaa ilman alakautta, tai en mä tiedä.
Laittaa sen korvaus ilma hanan vedenpinnan alapuolelle, aluksi siitä tulee vettä, lopuksi saa ilmaa, eikä vuoda ilmoja pihalle.
Ihan toivotonta hommaa yrittää tyhjentää ilman että avaa sen tulpan päältä että saa korvausilmaa.

de Citonni

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8681
  • Don't dream your life, live your dreams.
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
https://www.onninen.fi/grundfos-vesiautomaatti-grundfos-jp-4-47-pm1-1x230v-50hz-1-5m/p/CGW291

Mökille asensin muutama vuosi sitten.  On ollut todella huoleton laite.   
En tiedä riittääkö maatalouteen, jos kotieläimiä, mutta omakotitaloon, mökille tms.
En muita oliko Grundfos mutta joku vastaava säiliötön vanhan Makon tilalle, eipäs toiminut kun imumatka oli pitkä, enkä jaksa muistaa tuliko Mako takaisin vai mikä.
Juu, imukorkeuttahan tuolla ei taida olla kuin 7-8 m.  Meidän mökillä on korkeintaan puolet tuosta, sivusiirtoa kymmenkunta metriä.

Jos imu ei riitä niin pitää mennä työntäviin, joissa nostoa kymmeniä metrejä.

Mutta vielä alkuperäiseen aloitukseen:  Joskus kauan sitten oli samaa ongelmaa.  Sulkuventtiiliä ei ollut, oli vuotava tulppa, mutta nestemäisellä kierreteipillä tiivistin tulpan kierteet.
On niin ihanaa olla tekemättä mitään ja levätä sen jälkeen.

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
voishan siihen hanaankin laittaa tulpan ja kierreteippiä väliin.

Vai niinkö justiin teit🤔

Ei välttämättä auta jos se jää vuotamaan karan /akselin tiivisteestä, siihen on vaikeaa tilkitä lisää. Oli kyseessä sitten pallo- tai lautasventtiili.
Kai siihen voisi laittaa haarakappaleen ja toiseen haaraan tulpan ja toiseen ilmaventtiilin, käytti sitten kumpaa kulloinkin haluaa.

Tai sitten sellainen rakennelma jossa putki ulottuu pöntön päältä alas aina vesipinnan alapuolelle, jolloin putken päähän liitetty hana toimii ilman sijaan nesteen kanssa. Pöntön kierteeseen sopivan supistusholkin sisään juotettu/hitsattu putki jonka päähän se hana. Ilmaa siitä voi kuitenkin aina lisätä. Huono siinä mielessä että siihen putken alapäähän jää seisova vesi (jos kyse on ruokavedestä)

Eastwood

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 628
  • Go ahead, make my day.
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
Omassa versiossa pumpulta painesäiliöön menevässä putkessa t-haara pumpun lähdössä ja haaran yhdessä lähdössä palloventtiili. Sitä kautta on myös helppo lisätä siemenvettä vesirengaspumppuun jos jostain syystä horaissut ilmaa. Sitten kun tyhjentää painesäiliön niin säiliön pohjaventtiili auki ja kun paine on poissa, avaa tuon mainitun palloventtiilin, niin säiliö saa sitä kautta korvausilmaa tyhjentymisen helpottamiseksi. Operaatio piti suorittaa noin 3 kk välein (200L painesäiliö)
Siinä vaiheessa kun systeemi jäi omalle vastuulle, puuttui mm. verkostoon menevästä putkesta sulku, eli tyhjensi koko putkistoa vedestä operaation johdosta. Siitähän sitten tietty aiheutui yskimistä hanoissa, kun putkissa ilmaa. Ja kun putkia satoja metrejä, niin aikaakin paloi. Eli putkistoon piti lisätä venttiili ja myös säiliön yhteeseen jotta säiliöön sai jäämään paineen jos vaikka pumpulle piti tehdä jotain. Siten säiliöstä saa myös sen siemenveden pumpulle tarvittaessa. Tiedä sitten mikä neropattiputkimies aikoinaan systeemin väsännyt, kun ei ollut ottanut huomioon montaakaan seikkaa.

Tuo systeemi ei ole enää ollut käytössä aikoihin, kun porakaivoon tuli siirryttyä. Sen yhteydessä joku 120 litrainen painekalvosäiliö, joka sitten paljon käyttäjä ystävällisempi, kun ei tarvii ilmailla.
Sitten toki vielä nämä uudemmat systeemit, joissa pumppu säätyy tarpeen mukaan, eikä ilmeisesti tarvita painesäiliötä ollenkaan. Painesäiliön yksi etu on ainakin se, että jonkin verran saa vettä sähkökatkonkin aikana.

Viimeksi muokattu: 09.05.23 - klo:09:17 kirjoittanut Eastwood

So What?!