Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Kohtapa taas puinnit ovella kolkuttaa ja pitäisi antiikkivesikattila viritellä käyttökuntoon.

Parina edellisvuotena oltiin niinkin fiksuja, että käytettiin kattilaa ilman paisuntasäiliötä (vanhan rikkouduttua). Vettä vaan täyteen ja sitten lämpöjen noustessa ventiilistä ylimääräiset ulos. Ärsyttävää hommaa kuitenkin kun aina ekat 1-1,5h sai jatkuvasti kytätä nousevaa painetta käsi venttiilillä ja heti seuraavana päivänä piti taas aloittaa täytöllä

Ja joo, ei varmaan ihan turvallisintakaan hommaa, joten kalvopaisuntasäiliö menee tilaukseen.

Mitenköhän se vaan kannattaa mitoittaa? Kattilan vesitilavuus on noin kuution.
http://www.pexos.fi/Verkkokauppa/60l-paisuntasailio-p-246.html. Tuossa oleva kappale kertoman mukaan riittää 600 litralle. Pidän kuitenkin mahdollisena, että piisaisi myös meidän kattilalle. Paineeksi riittää kuitenkin hyvin 1,5baria ja tuo säiliö kestää 10.

Paalari

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 686
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Laittaa suosiolla 100 litrasen.
Ja laita hyvä mies 1,5 bar varoventtiilit sinne. Jos joskus vaikka keittää ja pannu vaikka halkiaa, niin silloin ei ole syytä olla lähimaillakaan. Saattaa siinä vähän seiniäkin kaatua ympäriltä..

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9599
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Se varonventtiili pitää muuten olla sitten vielä kunnoskin. Pyöräytys vähintää kerran vuodes. On joskus pannuhuone laajennut keittiöönkin, kun varot ei toiminut. Tai kait siinä isäntä lisäs kylmää vettä kiehuvaan pannuun .Sinne pannun tyhjään ja höyryiseen yläosaan. Ei kyllä jäänyt antamaan selitystä mitä oli ollut tekemässä. Onnettomuusraportista joskus lueskelin.

Hervast

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9944
  • Backpack rap crap, yap-yap yackety-yack
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Talon klapilämmitysjärjestelmässä ohje taitaa olla että 10-15% varaajan tilavuudesta, mutta jos kuivaajaa ajetaan hakkeella ja suht vakiotehoilla, niin sadan litran pytty lienee sopiva. Varmaan se 60.kin toimis, mutta isompi toiminee jouhevammin.

Ne varot pitää olla sekä kattilassa että varaajan päässä, eli 2 kpl
A hot blonde and a hot brunette, that was all the diversity we needed back in the 90's

Susikoski

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1127
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Nostamalla mahdollisimman ylös pannuhuoneessa paisunta-astia saadaan tehoa lisää jokaista metriä kohden 15 % .

Tähkylä

  • Vieras
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Nostamalla mahdollisimman ylös pannuhuoneessa paisunta-astia saadaan tehoa lisää jokaista metriä kohden 15 % .
eli jos 10-litraisen paisarin nostaa 17-metriin se riittäisi
oot sä äijä

Susikoski

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1127
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Nostamalla mahdollisimman ylös pannuhuoneessa paisunta-astia saadaan tehoa lisää jokaista metriä kohden 15 % .
eli jos 10-litraisen paisarin nostaa 17-metriin se riittäisi
oot sä äijä
Saattaisipa riittääkin ,se vesipatsas siinä on juju ,mutta tähkylälle se tuntuu olevan vaikea käsittää.Tuo esimerkkisi oli täysin väärin,ehkä käsität sen nyt.

lypsyukko

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9599
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Nostamalla mahdollisimman ylös pannuhuoneessa paisunta-astia saadaan tehoa lisää jokaista metriä kohden 15 % .
eli jos 10-litraisen paisarin nostaa 17-metriin se riittäisi
oot sä äijä
Saattaisipa riittääkin ,se vesipatsas siinä on juju ,mutta tähkylälle se tuntuu olevan vaikea käsittää.Tuo esimerkkisi oli täysin väärin,ehkä käsität sen nyt.

Paskat! Huru-ukko taas kuutamolla. Kalvopaisunta järjestelmä on suljettu systeemi. Jos nyt jostain syystä nostaa sen pöntön korkeuksiin, niin putkistossa on vaan enemmän vettä, jonka tilavuus muuttuu lämpötilan vaihdellessa. Tarvitaan siis periaatteessa suurempi kalvopaisuntasäiliö. Tosin vaikutus minimaalinen mutta päinvastainen tuohon pöhköön ajatukseen verrattuna.

Susikoski

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1127
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Nostamalla mahdollisimman ylös pannuhuoneessa paisunta-astia saadaan tehoa lisää jokaista metriä kohden 15 % .
eli jos 10-litraisen paisarin nostaa 17-metriin se riittäisi
oot sä äijä
Saattaisipa riittääkin ,se vesipatsas siinä on juju ,mutta tähkylälle se tuntuu olevan vaikea käsittää.Tuo esimerkkisi oli täysin väärin,ehkä käsität sen nyt.

Paskat! Huru-ukko taas kuutamolla. Kalvopaisunta järjestelmä on suljettu systeemi. Jos nyt jostain syystä nostaa sen pöntön korkeuksiin, niin putkistossa on vaan enemmän vettä, jonka tilavuus muuttuu lämpötilan vaihdellessa. Tarvitaan siis periaatteessa suurempi kalvopaisuntasäiliö. Tosin vaikutus minimaalinen mutta päinvastainen tuohon pöhköön ajatukseen verrattuna.
Siinä toinen !

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4367
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Taitaa tuo ylös nostaminen vaikuttaa laskevasti vain pöntön paineeseen (ja sitäkautta sen sopivaan esipaineeseen) mutta itse tarvittavaan litramäärään se ei kyllä auta.

Jos järjestelmässä on X määrä vettä joka laajenee Y litraa, niin kyllä se tilansa tarvitsee vaikka se pönttö olisi korkeuksissakin.

Ei sillä ole väliä onko siellä putken päässä avoin astia vai kalvopönttö, sinne ne litrat joka tapauksessa menee. Kymmeneen metriin nostetulla paisunta-astialla jonka nousuputki on täynnä jo alkutilanteessa saadaan kyllä järjestelmään 1 bar pohjapaine;  niin sillä perinteisellä avoimella astialla kuin esipaineettomalla (0 bar) kalvopöntölläkin.

Susikoski

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1127
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Taitaa tuo ylös nostaminen vaikuttaa laskevasti vain pöntön paineeseen (ja sitäkautta sen sopivaan esipaineeseen) mutta itse tarvittavaan litramäärään se ei kyllä auta.

Jos järjestelmässä on X määrä vettä joka laajenee Y litraa, niin kyllä se tilansa tarvitsee vaikka se pönttö olisi korkeuksissakin.

Ei sillä ole väliä onko siellä putken päässä avoin astia vai kalvopönttö, sinne ne litrat joka tapauksessa menee. Kymmeneen metriin nostetulla paisunta-astialla jonka nousuputki on täynnä jo alkutilanteessa saadaan kyllä järjestelmään 1 bar pohjapaine;  niin sillä perinteisellä avoimella astialla kuin esipaineettomalla (0 bar) kalvopöntölläkin.
Tämä herra tuossa edellä alkaa olla niin kuin vähän jäljillä mitä tarkoitin,nostolla on etunsa ja se kannattaa tehdä jos tilaa on.En ole väittänyt jotta alimitotetulla kannattaa hommaan lähteä.

lumberjack83

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 21
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Varaventtiili onneksi löytyy.
Viime vuonna viriteltiin kaksi radiaattoria ja niillä saatiin kuivatuslämpö nousemaan 60 asteeseen kattilaveden ollessa 80.  Toissa vuosi oli paljon hankalampi, kun vasta satasella sai viidenkympin kuivatuslämmöt. Oli koko ajan vähän jännitystä höyrytaskujen kanssa, koska tuolla antiikkivehkellä lämpöjen nosto ja ylläpitäminen on välillä hankalaa.

Onko vinkkejä romuliikkeistä, jotka myis käytettyjä säiliöitä halvalla?

Tähkylä

  • Vieras
Vs: Kalvopaisuntasäiliön mitoitus
Varaventtiili onneksi löytyy.
Viime vuonna viriteltiin kaksi radiaattoria ja niillä saatiin kuivatuslämpö nousemaan 60 asteeseen kattilaveden ollessa 80.  Toissa vuosi oli paljon hankalampi, kun vasta satasella sai viidenkympin kuivatuslämmöt. Oli koko ajan vähän jännitystä höyrytaskujen kanssa, koska tuolla antiikkivehkellä lämpöjen nosto ja ylläpitäminen on välillä hankalaa.

Onko vinkkejä romuliikkeistä, jotka myis käytettyjä säiliöitä halvalla?
http://realisoitavat.net/
varmasti yhtä viisas herrasmies kuin SAS ja arvosupi
tietoa löytyy ja on ystävällinen
tunnet itsesi tyhmäksi tuon seurassa