pääsulake koko
Kuinkas se ny olis,minkäkokoisia pääsulakkeita on teillä joilla on 2 ropottia navetas??

Koeman

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 196
Vs: pääsulake koko
63 A:ta riittää, jos ei ole mitään muuta suurempaa.

Aladeen Matafuka

  • Harjaantunut
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 120
Vs: pääsulake koko
Pultti sinne vaan, säästää aikaa ja vaivaa, lisäks vakuutusyhtön hermoja

Timon

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 489
Vs: pääsulake koko
35 A

A4 lypsäjä

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 33
Vs: pääsulake koko
n.40A pärjättäisiin siirtoyhtiöltä löytyy lähimmäksi 63A

antti-x

  • Vieras
Vs: pääsulake koko
Kuinkas se ny olis,minkäkokoisia pääsulakkeita on teillä joilla on 2 ropottia navetas??
35 A

Aika rajua. Meillä tilaksekuksessa on 85A ja pienempi ei riittäisi, pelkälle navetalle 63A olisi minimi.

Robot ja niiden varaajat vievät keskimäärin (ja ainakin pesun aikana) 10kw/tunti, valot 5kw, lantaraappakin pari kilovattia kun kaikki liikkuu,
Tankin pesu (joka kestään lisävastuksella 40 min) ottaa parhaimmillaan 18kw.

Tulee jo 35kw pesuajan kuormitukseksi, ja jos sosiaalitilojen kaikkien pattereiden termostaatti naksahtaisi sattumalta samaan aikaan ja joku hitsaa pajalla, päärakennuksessa laitetaan ruokaa yms tulee herkästi 15-20kw lisää hetkellistä kuormitusta.

JD6630

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5502
Vs: pääsulake koko
Meillä on vaan 1 robo ja sillekkin on jo 63A sulakkeet.
Tietenkin samassa kaapissa on koko tilan keskus.

Vähempikin riittäisi varmaan, mutta turha pelleillä. Varsinkin jos on sähköinen apesekoitin niin varmasti tarvii ihan vähintään nuo 85A sulakkeet.

vms1

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 6759
  • Pitäisiköhän teksti edes joskus oikolukea.
Vs: pääsulake koko
35 amppeeria riittää yhdelle mutta ajatusta joutuu käyttää jos kahden meinas saada samoilla pyörimään. 63 ehkä sellaselle järkevät.Paljon on siitä kiinni mitä muuta pyörittää sähköllä. Lämmitys ja jäähdytys ja isot koneet vaatii paljon eli 63 ei kannata haavveilla paljoa sähköllä toimivista apesekotimsita,  myllyistä, lietepumpuista jne.
Älä usko sitä mitä agrosta luet, mutta muista kertoa se naapurille.

Hyvä jos puoletkaan totta.

Maataloudella on mahdollisuus tulla miljonääriksi.............

jos on miljardööri aloittaessa.

SKN

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 52022
  • Keulamerkki-Erkki ja tähdet
Vs: pääsulake koko
35 amppeeria riittää yhdelle mutta ajatusta joutuu käyttää jos kahden meinas saada samoilla pyörimään. 63 ehkä sellaselle järkevät.Paljon on siitä kiinni mitä muuta pyörittää sähköllä. Lämmitys ja jäähdytys ja isot koneet vaatii paljon eli 63 ei kannata haavveilla paljoa sähköllä toimivista apesekotimsita,  myllyistä, lietepumpuista jne.

Uskon kun sää oot kyseessä. ;D
Kotimaisia metsän antimia jo vuodesta nolla.. http://psyvault.net/viewtopic.php?f=8&t=430

https://vimeo.com/31482159

erik

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1855
Vs: pääsulake koko
Ei oo roboja eikä muutenkaan elukoilla pahemmin mittää sähköl toimivaa ku muutama hassu valaisin.
Mutta 50A on pääsulake ja sen takana on klapikone ja kuivurit joissa yhteisteho on suurinpiirtein 32kw
Noitten lisäksi kahden asuinrakennukset sähköt, lämpökeskus yms.
Hyvin on sulakkeet pysyny ehjänä poislukien paria pientä äksidenttiä klapikoneen kanssa.

Kuinka helvetist tollanen lypsyrobo sit oikeen haukkaa virtaa? :O

Timon

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 489
Vs: pääsulake koko
Pari vuotta ollu kaksi vemssiä ja toistaiseksi ainakin on pärjätty.Kesällä poltti useammalla kertaa tankin pesun yhteydessä saman vaiheen pääsulakkeen,jonka palaminen loppui lämmitysvastusten johtojen liitosruuvien kiristämiseen(ilmeisesti jääneet tehtaalla kiristämättä).Käyttöveden ja tuvan lämmitys stokerilla ja robottien kuuman veden lämmön nostoon 3 kw vastuksella oleva lämminvesivaraaja.Rehuvaunun moottori suurin (4 kw)eli käyntiinlähtövirrat eivät mitään mahdottomia.Normaalisti kulutus agrikaatin mittarin mukaan 8- 14 kw ja tankin pesun aikana menee noin 25 kw:n tahtia.Ja sähkömiehille kiitos tasaisesti joka vaiheelle jaetusta kulutuksesta. 

Timon

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 489
Vs: pääsulake koko
Lainaus
Kirjoittanut: erik
« : tänään kello 15:21 » Lisää lainaus

Ei oo roboja eikä muutenkaan elukoilla pahemmin mittää sähköl toimivaa ku muutama hassu valaisin.
Mutta 50A on pääsulake ja sen takana on klapikone ja kuivurit joissa yhteisteho on suurinpiirtein 32kw
Noitten lisäksi kahden asuinrakennukset sähköt, lämpökeskus yms.
Hyvin on sulakkeet pysyny ehjänä poislukien paria pientä äksidenttiä klapikoneen kanssa.

Kuinka helvetist tollanen lypsyrobo sit oikeen haukkaa virtaa? :O

Eihän robotit paljon tartte virtaa,mutta tankinpesun vastukset,käyttöveden lämmitys ja esimerkiksi navetan valaistus(esim. meillä 7 kw tunnissa,jos kaikki lamput palaa navertassa) haukkaa aika nopeaan pääsulakkeiden kapasiteettia.Lisättynä mahdollisilla isojen moottoreitten käyntiinlähtövirroilla.

Viimeksi muokattu: 15.09.13 - klo:15:42 kirjoittanut Timon

AimoMela

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1172
Vs: pääsulake koko
En tiedä miten muualla mutta täällä päin (TM) se on tuo 63A rajana jonka jälkeen liittymismaksut ja perusmaksut kallistuvat merkittävästi.

Jos kuorma on suurinpiirtein tasaisesti jaettu niin tehot sulakekokoluokittain noin suurinpiirtein seuraavat:
35A: 26 kW
50A: 37 kW
63A: 47 kW
85A: 63 kW

Käytännössä nuo 63A hitaat sulakkeet kestävät 15-30 minuutin ajan 50-55 kW vaihtelevaa kuormaa ja jos ei sillä pärjää niin suunnittelussa on mennyt jotakin pieleen. Ainakin täällä päin paremmalla suunnittelulla ja toteutuksella jo muutaman vuoden perusmaksuissa tienaisi sievoisen summan jos sulakekoko max 63A.

Terminator II

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 16939
  • YTK:FI
Vs: pääsulake koko
En tiedä miten muualla mutta täällä päin (TM) se on tuo 63A rajana jonka jälkeen liittymismaksut ja perusmaksut kallistuvat merkittävästi.

Jos kuorma on suurinpiirtein tasaisesti jaettu niin tehot sulakekokoluokittain noin suurinpiirtein seuraavat:
35A: 26 kW
50A: 37 kW
63A: 47 kW
85A: 63 kW

Käytännössä nuo 63A hitaat sulakkeet kestävät 15-30 minuutin ajan 50-55 kW vaihtelevaa kuormaa ja jos ei sillä pärjää niin suunnittelussa on mennyt jotakin pieleen. Ainakin täällä päin paremmalla suunnittelulla ja toteutuksella jo muutaman vuoden perusmaksuissa tienaisi sievoisen summan jos sulakekoko max 63A.

Väittäsin että jos on kaksi roboa, niin sitten ruokinnat, rakennusten lämmitykset ja vesien kuumentamiset muulla konstilla kuin sähköllä.
Vasen silmä jos on musta, niin vasurit veti kuonoon! Oikea slmä jos on musta, niin kapitalistilta tuli kuonoon! mutta jos kumpikin silmä on musta, niin kannatat demokratiaa!

Adam Smith

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 10972
  • Gee!!
Vs: pääsulake koko

Väittäsin että jos on kaksi roboa, niin sitten ruokinnat, rakennusten lämmitykset ja vesien kuumentamiset muulla konstilla kuin sähköllä.
Maalämpö voisi olla kilpailukykyinen, mutta nää hakelämpökeskukset ei ikinä maksa itteään takaisin. 70 tonnin perusinvestoinnilla säästää 5 tonnia sähkölaskussa vuodessa. Päälle työ ja hake. On oikein maatalouspisnestä ;D ;D ;D

100A pääsulakkeet, menisi pykälää pienemmälläkin.
                   
*****ilu on jokamiehenoikeus ja syytteen saa vasta se joka lyö.