Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???  (Luettu 4471 kertaa)

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Mistäs johtuu kun rehutornin sykloni puhaltaa välistä rehua yläkautta kattoon ihan tajuttomasti ja välillä toimii hyvin.. on tehnyt suunnilleen alusta asti...

Itse on epäilty syyksi karhentunutta metallin pintaan jolloin rehu ei kierrä kunnolla... huolto miehen mukaan syy on alapään muovisukassa joka on muka liian pienellä vaikka on yhtä iso kuin se syklonin reikä... on myös suunniteltu syklonin sisässä ylä reijässä olevan metallilieriön jatkamista vähän alaspäin...

Onko kokemusta asiasta??  alkaa rehuvarasto olemaan niin kauheassa rehutöhkäpölyssä että jotain tarvitsisi tehdä.

Wejjo

  • Luomumaitoklubi
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2232
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
Mistäs johtuu kun rehutornin sykloni puhaltaa välistä rehua yläkautta kattoon ihan tajuttomasti ja välillä toimii hyvin.. on tehnyt suunnilleen alusta asti...

Itse on epäilty syyksi karhentunutta metallin pintaan jolloin rehu ei kierrä kunnolla... huolto miehen mukaan syy on alapään muovisukassa joka on muka liian pienellä vaikka on yhtä iso kuin se syklonin reikä... on myös suunniteltu syklonin sisässä ylä reijässä olevan metallilieriön jatkamista vähän alaspäin...

Onko kokemusta asiasta??  alkaa rehuvarasto olemaan niin kauheassa rehutöhkäpölyssä että jotain tarvitsisi tehdä.

Eikös tällaiset kuuluisi myyjäorganisaation hoitaa kuntoon?

SomeBody77

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4301
  • Ensin rahahommat, sitten omille pelloille
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
Mistäs johtuu kun rehutornin sykloni puhaltaa välistä rehua yläkautta kattoon ihan tajuttomasti ja välillä toimii hyvin.. on tehnyt suunnilleen alusta asti...

Itse on epäilty syyksi karhentunutta metallin pintaan jolloin rehu ei kierrä kunnolla... huolto miehen mukaan syy on alapään muovisukassa joka on muka liian pienellä vaikka on yhtä iso kuin se syklonin reikä... on myös suunniteltu syklonin sisässä ylä reijässä olevan metallilieriön jatkamista vähän alaspäin...

Onko kokemusta asiasta??  alkaa rehuvarasto olemaan niin kauheassa rehutöhkäpölyssä että jotain tarvitsisi tehdä.

Onko siinä ennen syklonia vähintään 2 metriä suoraa putkea? Onko syklonin sisälle jäänyt jokin sinne kuulumaton pellin kappale? Imekö imuri tasaisesti rehua sen mukaan onko kone rehun pinnassa vai "keventääkö" se?
Ensin rahahommat, sitten omille pelloille

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
myyjät tai siis huolto mies tai kukaan ei osaa ongelmaa ratkaista.. on kuulema niin harvinaista... vaakasuoraa putkea on lietsolta n.10m ja sykloni on puhdistettu moneen kertaa ja tarkisteltu eikä auta asiaan... usein alussa puhaltaa enemmän kun rehua ei vielä tule hyvin mutta kyllä se välillä puhaltaa sitä rehua sieltä yläältä vaikka rehua tulee putken täydeltä... 

voikohan rehu vaikuttaa asiaan.. meillä on n.3-10cm noukinvaunurehua mutta on sitä varmaan monessa muussakin paikassa ja jossain on kuulemma sykloni ihan lietsossa kiinni ja silti ei sumuta mitäään yläkautta...  pitäisi koittaa rapsuttaa sylonin sisäpinnan mähmä pois ja katsoa auttaako asiaan mutta kun se teki sitä jo uutena ennen kuin sitä tahmaa siellä oli...

SomeBody77

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4301
  • Ensin rahahommat, sitten omille pelloille
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
Mikä on syklonin halkaisija ja minkä tehoinen imuri?
Ensin rahahommat, sitten omille pelloille

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
en muista mutta kyllä ne ihan oikeat PITÄISI olla ja kun välillä toimii kuin unelma... lietso on kolmannen elementin tasalla maasta eli imee rehua ensin 25m ylös tai oikeastaan pisimmillään 30m kun se putki on parimetriä katon yläpuolella ja sitten alas eli tehoa on ja sykloni on ehkä jotain 130cm halkaisijaltaan leveimmästä kohdasta ja siis 10m lietsolta... 1260m3 torni siis

Viimeksi muokattu: 31.05.08 - klo:13:04 kirjoittanut e0777

SomeBody77

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4301
  • Ensin rahahommat, sitten omille pelloille
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
Ne henkimaailman vehkeitä. Joskus siihen auttaa, kun pistää syklonin katolle lankun pätkän... Aloita vaikka siitä. Pienikin mutka juuri ennen syklonia aiheuttaa, että rehu ei lähde pyörimään syklonissa oikein, vaan pomppii minne sattuu. Ootko kokeillut ilman sitä muovisukkaa? Sen ei kyllä pitäisi haitata, jos putki on tosiaan saman kokoinen, kuin syklonin reikä.
Jos ei auta niin sanoisin, että syklonin pitäisi olla 1500mm halkaisijaltaan ja rehun ulos tulo 500mm varsinkin jos imurin tehon 18,5 - 22kW. Se on yleisin syy pölyttämiseen.
Ensin rahahommat, sitten omille pelloille

Kloppi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1019
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
reikä... on myös suunniteltu syklonin sisässä ylä reijässä olevan metallilieriön jatkamista vähän alaspäin...

Onko kokemusta asiasta??  alkaa rehuvarasto olemaan niin kauheassa rehutöhkäpölyssä että jotain tarvitsisi tehdä.

Meillä ainakin tuo yläpuolisen putken alaslaskeminen auttoi asiaan.

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
siis sen lieriön siellä yläreijän alalaidoilla... ajateltiin tehdä siihen sellainen 10cm lisä osa... kunhan vaan kerkiää..

leepu

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 72
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
minkälainen tila se rehuvarasto on,onko yhteydessä navettaan tai miten tiivis ja minkälainen ilmanvaihto.ajattelin että voisiko siellä olla lievä ylipaine,niin sykloni ei toimi oikein.

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
no ei ole väliä talvella tai kesällä kun ovet ja kaikki on auki ja luulisi sen ylipaineen vaikuttavan myös sieltä syklonin yläpäästä...  tosin on totta että siellä on talvisin lievä ylipaine kun navetan ilmastointi on hiukan epäkunnossa...  mutta tekee niin kesälläkin kun ovet ovat auki...

leepu

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 72
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
itellä sykloni katolla ja putki tulee katon läpi silloin tuo yli paine teoria vois toimia,mutta tosiaan kerroit että varasto on pölyssä joten sykloni siellä varaston sisällä.taitaa olla vaan liian pieni se sun sykloni ja tuo pöllyytys ominaisuus.

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
kuinkas iso sen sitten pitäisi olla kun en muista ainakaan missään isompia nähneeni ja lietsolta on tosiaan reilu 10m...

leepu

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 72
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
kävin mittaan halk.140cm kork.210cm ajosilppuri rehu ja ei pöllyytä.tulo putki noin 30 asteen kulmassa syklooniin.

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Vs: tornin sykloni sumuaa rehut kattoon ???
no se on varmaan ihan sama sykloni.... iso möhkäle ainakin....