Vaunukuivuri luokitellaan koneeksi, eikä se ole "kuivuri". Mutta valmistajan ohjeita tulee noudattaa ettei esim tule ongelmia vakuutuksien kanssa. Mepun ohjeet taitaa sanoo että käytön aikana pitää olla vähintään 4metrin päässä rakennuksesta. Kevyen sääsuojan saa rakentaa. Sitten on jossain ohje että sen vois viedä sisälle "vähä arvoiseen rakennukseen", joka tyhjennetään käytönajaksi ja käyttöön otosta tulisi sopia pelastusviranomaisen kanssa. Meillä päin on muutamil ollu vaunukuivuri sisäl mutta kun ovat alkaneet vaihtamaan isompaan niin tuleekin kielto sisälle sijoitukseen.
Itse suunnittelin kiinteää kuivuria hallin yhteen nurkkaan ja pyöreät pytyt ulos. Mutta menee mahottomaks kun pitäisi kuivuri eristää muusta rakennuksesta 90min palonkestoajalla eli kivellä. Alkaa mennä motivaatio jos pitää vesikattoon asti muurata 8m korkee seinä...Mulle taitaa tulla vaunukuivuri ulos laatan päälle ja kyhäilen sääsuojan kun jaksaa.
Kannattaa kuitenkin asiat varmistaa etukäteen ettei takakäteen tarvi muurailla...Ehkä toi vakuutus asia on se suurin, koska nykypäivänä vakuutusyhtiö tekee kaikkensa ettei tarvi maksaa korvauksia... Tulkintoja voi olla erilaisia...Määräyksiä on kuitenkin valmistajan ohjeet, rakentamismääräyskokoelmat ja vielä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön ohjeet investointituella rakennetuille kuivureille. Niitä ohjeita mitkä on sillä hetkellä voimassa tulee noudattaa eli -70 luvun kuivureis mennään -70 luvun ohjeilla siihen asti kunnes aletaan laajentaa jolloin ohjeet luetaa 2010 luvun mukaa niin kuin kaikessa muussakin rakentamisessa.
Tulkinta kysymys on tämäkin hyvinkin pitkälti.
t: paloalal töis ja sivutoiminen viljelijä.