Aihe Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?  (Luettu 14552 kertaa)

huoltomies

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 30
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Tuli juuri uudistettua maidon lämmööntalteenotto, kun vanha varaaja hajosi ja oli jo pieneksi jäänyt. Rahastuksen meininkiä niissä laitteissa on. levylämmönvaihtajallisesta järjestelmästä en pyytänyt edes tarjousta kun luin sen maksavan 15 tonnia, juurikin tuosta opinnäytetyöstä. Ja olisi pitänyt kumminkin varaaja hankkia. 1500 litran pellonpatterin hinta olisi ollut noin 7000€, vastaava hybridivaraaja suoraan akvathermiltä noin 4000€. Vastaava saksalainen varaaja reilu 2000€. 

Kylmäaineitten joutuminen juomaveteen on lähes mahdotonta kun on kaksoisvaipalliset lämmönvaihtimet ja varaajassa käyttövesi lämpiää kierukassa.

Varaaja säiliönä voi käyttää myös käytöstä poistettua maitotankkia, hyviä umpisäiliöitä löytyy nykyään käytöstä poistettuna ja ei ole älyttömän kalliita.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Tuli juuri uudistettua maidon lämmööntalteenotto, kun vanha varaaja hajosi ja oli jo pieneksi jäänyt. Rahastuksen meininkiä niissä laitteissa on. levylämmönvaihtajallisesta järjestelmästä en pyytänyt edes tarjousta kun luin sen maksavan 15 tonnia, juurikin tuosta opinnäytetyöstä. Ja olisi pitänyt kumminkin varaaja hankkia. 1500 litran pellonpatterin hinta olisi ollut noin 7000€, vastaava hybridivaraaja suoraan akvathermiltä noin 4000€. Vastaava saksalainen varaaja reilu 2000€. 

Kylmäaineitten joutuminen juomaveteen on lähes mahdotonta kun on kaksoisvaipalliset lämmönvaihtimet ja varaajassa käyttövesi lämpiää kierukassa.

Varaaja säiliönä voi käyttää myös käytöstä poistettua maitotankkia, hyviä umpisäiliöitä löytyy nykyään käytöstä poistettuna ja ei ole älyttömän kalliita.

Ei Delavallin  robottilevylämmönvaihdin ainakaan ole kuin pari kolme tonnia saamieni hintojen perusteella, ja periaatteessa sen paineettoman välisäiliön voi kait kyhätä vaikka jostain uimurillisesta juottoaltaasta ja mistä vain omalla tankilla olevasta vesiautomaatista. En siis tiedä mitä lavalin välisäiliö maksaisi.

Viimeksi muokattu: 28.03.16 - klo:11:58 kirjoittanut antti-x

Mortti

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 85
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
joo täältä ainakin puoltopisteet tuolle lavalin pakkeri systeemille.
muutaman vuoden ollu käytössä ja vesi tulee porakaivosta jolloin melko kylmää ympäri vuoden. en ole koskaan mitannut maidon lämpötilaa pakkerin jälkeen mutta melko viileää käsikopelolla koitettuna.
maitotankin jäähdytysjaksot melkoisen lyhyitä pyörähdyksiä eli kesäkuumallakaan ei ole maitohuoneessa saunalämpötiloja.

ja tosiaan toimii niin että päästää vettä pakkerin läpi vain kun robo pumppaa maitoa tankkiin. ei harmia pesujen suhteen, silloin ei vesi liiku pakkerissa. meillä sininen pönttö välivarastona vedelle ja tuntuu olevan sopiva "tuotto" esilämmitetylle vedelle

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Mittailin tankin sähkön kulutusta noin kuukauden. 1 kWh jäähdyttää 40 l maitoa. Eli kyllä tankki on suuri sähkön kuluttaja. Karkeasti laskettuna pakka + venttiili + työtä maksaisi noin kahdessa vuodessa hintansa takaisin. Jäähdytys vesi menis juottoon. Muistettava niinkuin edellä jokin kirjoitti että sähkönhinta nousee kuitenkin.

Samaa luokkaa tuntuvat olevan omat mittaukset toistaiseksi, ehkä hitusen vähemmän, mutta maitohuone on tällä hetkellä koko ajan alle 10 asteessa. Joka tapauksessa tarkoittaa että esim 1,2 miljoonaa litraa tekee 30 000kWh tai vähän alle.
Jos pakkasysteemi tiputtaa tuosta puolet pois, niin sen takaisinmaksuaika on ainakin 3x parempi kuin hake- aurinko- tai tuulivehkeillä. Ja jos lämpimästä juomavedestä on vielä lisähyötyä, niin sen parempi.


Hienoa keskustelua tullut aiheesta, ja luultavasti investoidaan systeemiin. Ainakin mikäli meitin ruosteinen kaivovesi ei ole ongelma pakalle. 3-vaihe kulutusmittari jää mittaamaan tankin kulutusta ja raportoin muutoksista kunhan homma etenee.

milkboi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4541
  • Kiima ja kateus.Ne maailmaa pyörittää.
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.
On se hienoo...lehmät lypsää yötä päivää,pyhät arjet,,,ja kustannukset laukkaaa!Pessimisti ei pety.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.

Meillä se siis häiritsee ainoastaan porakaivon pumppua ja juoma-altaiden uimuriventtiileitä toistaiseksi. Pesuun yms. menee kunnan vesi.

milkboi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4541
  • Kiima ja kateus.Ne maailmaa pyörittää.
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.

Meillä se siis häiritsee ainoastaan porakaivon pumppua ja juoma-altaiden uimuriventtiileitä toistaiseksi. Pesuun yms. menee kunnan vesi.
Meillon putket kaikki töhkässä ja 12 vuotta vanhoja kupareitakin kojvattu kasaan,
On se hienoo...lehmät lypsää yötä päivää,pyhät arjet,,,ja kustannukset laukkaaa!Pessimisti ei pety.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.

Meillä se siis häiritsee ainoastaan porakaivon pumppua ja juoma-altaiden uimuriventtiileitä toistaiseksi. Pesuun yms. menee kunnan vesi.
Meillon putket kaikki töhkässä ja 12 vuotta vanhoja kupareitakin kojvattu kasaan,

Tähän liittyen pitää sanoa, että navetalle ei pitäisi pistää kuparia about yhtään. Uudet liimattavat muviputkisysteemit ovat halvempia ja parempia. Ja ohuempiin vetoihin muovisia pikaliitinsysteemejä. Sääli että tajusin tämän vasta taannoin, ja nyt on navetalla kuitenkin turhan paljon kalliisti asennettua kuparia ja ruostuvia venttiilejä (varsinkin kahvat).

JD6630

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5501
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Meillä ei muoviset putket kestäny ku pari vuotta robolla, vaihdettiin takas kuparisiin.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Meillä ei muoviset putket kestäny ku pari vuotta robolla, vaihdettiin takas kuparisiin.

Ok, taas mielenkiintoista dataa. Oliko jotain taipuisaa pikaliitintavaraa vai liimattavaa kovaa putkea, ja mistä kohtaa petti? Ja oliko ihan kylmän veden linjaa kanssa rikki, muovi taitaa olla vähän huono jos mennään lähelle 100 astetta.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.

Tähän liittyen tuli mieleen, että onko joku kokeillut ihan vain halpaa patruunasuodatinta ruosteen poistoon?

runko:
http://www.vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/patruunarungot-20/suodatinpatruunarunko-watman-bb-20-1-detail

Vaihtosuodatin:
http://www.vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/suodatinpatruunat-20/kiintoainepatruuna-watman-px10-20-10mikronia-detail

Siis liuennutta rautaa tuo ei sinänsä poista, tai hajua ainakaan kokonaan, mutta jos poistaisi sen eri pintoihin tarttuvan ruosteen kuitenkin aika halvalla?

milkboi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4541
  • Kiima ja kateus.Ne maailmaa pyörittää.
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.

Tähän liittyen tuli mieleen, että onko joku kokeillut ihan vain halpaa patruunasuodatinta ruosteen poistoon?

runko:
http://www.vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/patruunarungot-20/suodatinpatruunarunko-watman-bb-20-1-detail

Vaihtosuodatin:
http://www.vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/suodatinpatruunat-20/kiintoainepatruuna-watman-px10-20-10mikronia-detail

Siis liuennutta rautaa tuo ei sinänsä poista, tai hajua ainakaan kokonaan, mutta jos poistaisi sen eri pintoihin tarttuvan ruosteen kuitenkin aika halvalla?
Sisällä ja robon lämmällä puolella on tollaset.Lisäksi porakaivon tulolinjassa on hiehanerottimena kaksi tuollaista rinnakkain.
On se hienoo...lehmät lypsää yötä päivää,pyhät arjet,,,ja kustannukset laukkaaa!Pessimisti ei pety.

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Ruosteinen kaivovesi tukkii ja pehmittää KAIKEN.Viimekesänä kairattiin 205 metriä syvä porakaivo,niin pääsi tuosta ruostevedestä eroon.

Tähän liittyen tuli mieleen, että onko joku kokeillut ihan vain halpaa patruunasuodatinta ruosteen poistoon?

runko:
http://www.vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/patruunarungot-20/suodatinpatruunarunko-watman-bb-20-1-detail

Vaihtosuodatin:
http://www.vesikauppa.com/index.php/vedensuodattimet/suodatinpatruunat-20/kiintoainepatruuna-watman-px10-20-10mikronia-detail

Siis liuennutta rautaa tuo ei sinänsä poista, tai hajua ainakaan kokonaan, mutta jos poistaisi sen eri pintoihin tarttuvan ruosteen kuitenkin aika halvalla?
Sisällä ja robon lämmällä puolella on tollaset.Lisäksi porakaivon tulolinjassa on hiehanerottimena kaksi tuollaista rinnakkain.

Mutta eivät auttaneet tarpeeksi ruosteisen kaivoveden kanssa, vai pistettiinkö ne samalla kuin se syvä porakaivo? Itse ajattelin ajaa koko 12m3/vrk lehmien juomavedet tuollaisen läpi, pitäisikö pistää pari rinnan?

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2854
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Nyt on muuten 2 täyttä mittauspäivää takana. Tilasäiliö kulutti tyhjennyspäivänä 109,5 kWh, ja päivänä ilman tyhjenystä 111,6 kWh. Tyhjennyspäivän luvuissa ei ole mukana varaajan ja tankin lisävastuksen pesuun liittyvää kulutusta. Eli käytännössä pelkkä jäähdytys, 4000l/vrk kuluttaa 110kWh päivässä. Ja maitohuoneessa on nyt alle 10 astetta lämmintä.

Ja mittauksen teen niin että pistin tuon vehkeen kolmipäisen mittausyksikön tilasäiliön kytkentärasiaan joka onneksi oli tarpeeksi tilava. Tuo vehje tarvitsee kaikki vaihejohtimet erikseen näkyviin, ja sitten nuo tumman harmaat palikat naksautetaan jokaisen ympärille. En usko että on supertarkka, mutta jo 10% tarkkuus riittäisi kertomaan kuluttaako joku vehje törkeästi virtaa vaiko eikö.

Härski mutta toimiva tapa on esim se että vetää mitattavan 3-vaihe laitteen virtajohdon auki 30cm matkalta ja erottelee johtimet ja pistää palikat kiinni. Ja sitten teippaa aukon umpeen kun on tarpeeksi mitaillut (tai lyhentää virtajohtoa sen 30cm).

http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-s%C3%A4hk%C3%B6nkulutusmittari-Efergy-e2/36-4500

Viimeksi muokattu: 30.03.16 - klo:15:13 kirjoittanut antti-x

milkboi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4541
  • Kiima ja kateus.Ne maailmaa pyörittää.
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Nyt on muuten 2 täyttä mittauspäivää takana. Tilasäiliö kulutti tyhjennyspäivänä 109,5 kWh, ja päivänä ilman tyhjenystä 111,6 kWh. Tyhjennyspäivän luvuissa ei ole mukana varaajan ja tankin lisävastuksen pesuun liittyvää kulutusta. Eli käytännössä pelkkä jäähdytys, 4000l/vrk kuluttaa 110kWh päivässä. Ja maitohuoneessa on nyt alle 10 astetta lämmintä.

Ja mittauksen teen niin että pistin tuon vehkeen kolmipäisen mittausyksikön tilasäiliön kytkentärasiaan joka onneksi oli tarpeeksi tilava. Tuo vehje tarvitsee kaikki vaihejohtimet erikseen näkyviin, ja sitten nuo tumman harmaat palikat naksautetaan jokaisen ympärille. En usko että on supertarkka, mutta jo 10% tarkkuus riittäisi kertomaan kuluttaako joku vehje törkeästi virtaa vaiko eikö.

Härski mutta toimiva tapa on esim se että vetää mitattavan 3-vaihe laitteen virtajohdon auki 30cm matkalta ja erottelee johtimet ja pistää palikat kiinni. Ja sitten teippaa aukon umpeen kun on tarpeeksi mitaillut (tai lyhentää virtajohtoa sen 30cm).

http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-s%C3%A4hk%C3%B6nkulutusmittari-Efergy-e2/36-4500
Helteellä menee tuplaten.Meillä taisi nousta 40 kwh kulutus hellepäivinä,verkkoyhtiön tuntikulutuksesta katottuna.
On se hienoo...lehmät lypsää yötä päivää,pyhät arjet,,,ja kustannukset laukkaaa!Pessimisti ei pety.