Mulle kerrottiin että yli tuhannen neliön hallia ei saa enää P3- luokkaan rakentaa. Viranomaiset tykkäävät kakkosesta.
Meillä meni vielä 2011 rakennettu p3, pinta-alaa 1400 m2. Laajennusvaraa vielä jäi siihen 2000 m2 asti...
Maito ja Me lehdessä, jossa tuli muutama viikko sitten oli liitteenä paljon asiaa ilmastoinnista ja määräyksistä. Siinä oli juuri kirjoitettu: 10 m seinistä, ja 50 % 2,20 m ylittävästä osasta lasketaan mukaan savunpoistoon. Mutta siinäkin oli kirjoitettu tämän vaihtoehdon alle "jos viranomainen hyväksyy". Me saatiin oikein mustaa valkoisella että "ei hyväksytä" kun näytettiin tämä vaihtoehto. Palotarkastaja on näköjään kaikkien muitten yläpuolella..
Meillä väännettin oikein urakalla tästä asiasta. Lopputulos--> jonkinlainen kompromissi. Hormeilla kuitenkin selvittiin, mutta isommilla ja suuremmalla määrällä kuin ilmanvaihdon tarpesisiin oli tarpeellista. Meillä on 18 metrin hormia 1400m2 hallissa, kun naapurikunnan puolella vähän isommassa hallissa on 7 70 sentin hormia
Nuo palotarkastajat todellakin ovat kaiken yläpuolella, halutessaan voivat olla todella hankalia.