Aihe Palokatko rehunkäsittelytilan ja eläinhallin välillä.  (Luettu 13832 kertaa)

Poikapoloinen

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 444
Miten olette tuoneet mattoruokkijan rehunkäsittelytilasta eläinhallinpuolelle? Reikä seinässä, mutta miten palokatko siihen? Jonkinlaisia paloverhoja on joissain paikoissa näkynyt, muttei ole tullut kysyttyä mistä niitä saa... ??? :o
Maaseudun tulevaisuus

Maalaispoika

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2644
  • Nothing runs like a deere
Meillä ei ole ainakaan muuta kuin reikä seinässä matonkohdalla, eikä palotarkastajalla ollut siihen huomautettavaa. Eläintilan puolelle laitettiin matosta leikattu pala verhoksi, ettei linnut pääse sitä kautta sisälle.
Sääliä saa pyytämättäki, kateus pitää ansaata.

Shrek

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1911
  • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Reikä seinässä kelpasi hyvin. Ei mitään esteitä roikkumassa.
"Ajatelkaapa niitä kaikkia Fordin omistajia jotka eräänä päivänä haluavat oikean auton..."
 John Dodge, 1914

http://www.youtube.com/watch?v=vVXIK1xCRpY
http://www.youtube.com/watch?v=FMUf2qmSzvE

MrMäkirinne

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 216
Paloviranomainen itse sanoi, ettei tuohon ole paljonkaan järkeä alkaa mitään paloverhoja/ sprinklereitä rankentelemaan, eli ei mitään reiän kohdalle. Olen kyllä nähnyt yhdellä tilalla sprinklerit seinän kummallakin puolella, maton kohdalla, se oli kelvannut.

Herra Heinamaki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4632
Tässäpä taas on laki toisille eri kuin toisille.

Mattokuljettimen reikä seinässä tarkoittaa sitä, että kummallakin puolella oleva osa on samaa palo-osastoa. Tuli toisella puolella seinää ja ilmavirtaus sopivasti ja avot.

"Kohisten paloi Mairen Datsun ( M. Kajo)"

Petri

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5271
Tässäpä taas on laki toisille eri kuin toisille.

Joo, on aika lailla kiinni herra palotarkastajasta. Eli tässä eri kunnissa olevat rakentajat voivat olla hyvinkin eriarvoisessa asemassa. Meillä antoi luvan hyvin maalaisjärkiseen ratkaisuun, josta joku niuho olisi taatusti ottanut meidät luokalle. Kyselin, että on varmasti hän omakohtaisesti paikalla lopputarkastuksessa. Kun lupasi olla, niin en ottanut kirjallista lausuntoa rakenneratkaisustamme...

Petri

Herra Heinamaki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4632
Niuhottamista en siedä enkä käsitä, mutta mattokuljettimen reikä eläintilan ja rehuvaraston välissä ilman mitään verho tai sprinklaussysteemiä tekee vierekkäisistä tiloista samaa palo-osastoa. Jopa vesiputkien ja sähköjohtonippujen läpivienneistä ollaan joskus tarkkoja.

Ja TE-keskus sitten rajaa liki palamattoman eläintilan alaa rahoituksessa palomääräyksillään, mutta palotarkastaja avaa tulelle oven rehulatoon. Tsiisus.

Maalaispoika

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2644
  • Nothing runs like a deere
Vanhan pihatto-osan ja rehuladon välissä on paloseinä, mutta seinässä olevat ovet ovat ihan tavallisia ovia. Vaneripintainen ovi eläimille ja tavallinen alumiininosto-ovi ruokintapöydälle. Viime vuonna tehtiin hieho/umpiosasto saman rehuladon yhteyteen ja siihen teetin peltipintaiset palo-ovet paloseinään. Käyttöönottotarkastuksessa palopäällikkö kysyi vain, että onko ovien eristeenä villa, ei vaatinut mitään tehdastekoisia ovia. Ainoa lisävaatimus oli, että kipsilevy pitää ruuvata myös noin 50 sentin levyisenä peltikaton alapintaan ruoteisiin kiinni palokatkon kohdalla. Sen pitäisi estää tulen koukkaaminen paloseinän yli toiselle puolelle.
Sääliä saa pyytämättäki, kateus pitää ansaata.

SomeBody77

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4301
  • Ensin rahahommat, sitten omille pelloille
Jos suunnittelee uutta systeemiä, niin onko järkeä tehdä eläinhallia ja rehunkäsittelu tilaa saman katon alle? Melko kallis "jatke" siihen päätyyn. No enpä laittaisi mattoruokkijaakaan, vaikka myynkin niitä...  ::) :P
Ensin rahahommat, sitten omille pelloille

mlahti

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2445
Jos suunnittelee uutta systeemiä, niin onko järkeä tehdä eläinhallia ja rehunkäsittelu tilaa saman katon alle? Melko kallis "jatke" siihen päätyyn. No enpä laittaisi mattoruokkijaakaan, vaikka myynkin niitä...  ::) :P

paa mielummin rahat rakennuksen leveyteen ku rehulatoon.

e0777

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 645
Jos suunnittelee uutta systeemiä, niin onko järkeä tehdä eläinhallia ja rehunkäsittelu tilaa saman katon alle? Melko kallis "jatke" siihen päätyyn. No enpä laittaisi mattoruokkijaakaan, vaikka myynkin niitä...  ::) :P

paa mielummin rahat rakennuksen leveyteen ku rehulatoon.

siis onko halvempaa tehdä erillinen rehulato jossa mahtuu kuormaamaan reilusti ja siitä sitten mattoruokkija navettaan tai ehkä pariinkiin?? ja mukavasti se matto ruokkija varmaan siellä heiluu kun joskus unohtuu joku kurottajan kauha yläällä ajelemaan sieltä alta.

SomeBody77

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4301
  • Ensin rahahommat, sitten omille pelloille
paa mielummin rahat rakennuksen leveyteen ku rehulatoon.
Ei oo suunnitelmissa tehdä rehulatoa. Vanha paketti kuivuri vapautuu sopivasti siihen hommaan.  8)
Ensin rahahommat, sitten omille pelloille

37peuse

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 324
Voe poekapolonen, eikös mattoruokkiat ole jo pois muodista l. katoavaa kansan perinnettä, kuin pellonpoijjan täyttöpöytä...

farmer

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 330
Niuhottamista en siedä enkä käsitä, mutta mattokuljettimen reikä eläintilan ja rehuvaraston välissä ilman mitään verho tai sprinklaussysteemiä tekee vierekkäisistä tiloista samaa palo-osastoa. Jopa vesiputkien ja sähköjohtonippujen läpivienneistä ollaan joskus tarkkoja.

Ja TE-keskus sitten rajaa liki palamattoman eläintilan alaa rahoituksessa palomääräyksillään, mutta palotarkastaja avaa tulelle oven rehulatoon. Tsiisus.

Naapurikunnassa oli palotarkastaja repinyt pelihousunsa kun oli vedetty spiraalit paloseinän läpi, pitäs vissiin siilot laittaa hänen mielestään navetan puolelle

Herra Heinamaki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4632
Niuhottamista en siedä enkä käsitä, mutta mattokuljettimen reikä eläintilan ja rehuvaraston välissä ilman mitään verho tai sprinklaussysteemiä tekee vierekkäisistä tiloista samaa palo-osastoa. Jopa vesiputkien ja sähköjohtonippujen läpivienneistä ollaan joskus tarkkoja.

Ja TE-keskus sitten rajaa liki palamattoman eläintilan alaa rahoituksessa palomääräyksillään, mutta palotarkastaja avaa tulelle oven rehulatoon. Tsiisus.

Naapurikunnassa oli palotarkastaja repinyt pelihousunsa kun oli vedetty spiraalit paloseinän läpi, pitäs vissiin siilot laittaa hänen mielestään navetan puolelle


Spiraaliputkien ympärille villat vaikka 1 metrin matkalle kummallekin puolelle seinää, niin luulisi riittävän.