Agronet

Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: jopihopi - 06.03.09 - klo:08:59

Otsikko: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 06.03.09 - klo:08:59
Elikkä n. 3000m2 lämmitettävää tilaa n. 20c lämpötila ja tehokas ilmanvaihto, asuinrakennus 270m2/8henk, mummonmökki 90m2, paja parisataa neliöä. Tulevasta lämpökeskuksesta/kontista jokaiseen rakennukseen n. 100m matkaa. Tällä hetkellä jokaisessa öljyä, sähköä ja puutulisijaa.  Minkä tehoinen lämmityslaitteisto tarvitaan? Talven keskiläpötila ilmatieteenlaitoksen mukaan jyväskylän korkeudella n. -8c, ja minkä tehoisella lämmityksellä selviäisi jos talvi lämpenee Helsingin olosuhteisiin eli sen 4 astetta 50 vuodessa?
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Ojala - 06.03.09 - klo:09:03
500 kw
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: - 06.03.09 - klo:09:30
Ei tartte nuan suurta. Korkeintaan 300kw. Meillä tehokkaasti ilmastoitu tuotantotila yli 3100 neliötä jossa lämpötila vaihdellen 20-34 astetta. Asuinrakennus 250m2, paja 150m2 ja kanaaleita reilu parisataa metriä. Kattilana 200kw ja tämän lisäksi leikataan huippuja noin 1000 litralla öljyä vuosittain.
Ei mitään järkeä laittaa ylisuurta kattilaa joka toimii sitten huonosti puolet vuodesta. Ennemmin vaikka kaikkein kylmimpiä kelejä (=alle -20c) varten öljyä kaveriksi. Toimii myös varajärjestelmänä ja kesäkuumalla tuottamassa lämpöistä vettä!
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 06.03.09 - klo:11:16
Ei tartte nuan suurta. Korkeintaan 300kw. Meillä tehokkaasti ilmastoitu tuotantotila yli 3100 neliötä jossa lämpötila vaihdellen 20-34 astetta. Asuinrakennus 250m2, paja 150m2 ja kanaaleita reilu parisataa metriä. Kattilana 200kw ja tämän lisäksi leikataan huippuja noin 1000 litralla öljyä vuosittain.
Ei mitään järkeä laittaa ylisuurta kattilaa joka toimii sitten huonosti puolet vuodesta. Ennemmin vaikka kaikkein kylmimpiä kelejä (=alle -20c) varten öljyä kaveriksi. Toimii myös varajärjestelmänä ja kesäkuumalla tuottamassa lämpöistä vettä!
Jotain tuontapaista itsekkin ajattelin, kun lämmönkulutus vaihtelee paljon vuoden aikana. Kuitenkin lämmönluovutuspinta-alaa hehtaarin verran rakennuksissa ja ilmaston lämpeneminen asteellakin varmaan näkyy melkoisesti lämmönkulutuksessa. Tyhmää olisi laittaa liian iso pannu joka sitten palaisi huonolla hyötysuhteella, toisaalta laajentamisen pakko pitää ottaa huomioon siirtokanaalia mitoitettaessa. Paljonkohan tuollainen kaksinkertaiselle kulutukselle mitoitettu putki hukkaa lämpöä?
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: PR - 06.03.09 - klo:12:10
Ei tartte nuan suurta. Korkeintaan 300kw. Meillä tehokkaasti ilmastoitu tuotantotila yli 3100 neliötä jossa lämpötila vaihdellen 20-34 astetta. Asuinrakennus 250m2, paja 150m2 ja kanaaleita reilu parisataa metriä. Kattilana 200kw ja tämän lisäksi leikataan huippuja noin 1000 litralla öljyä vuosittain.
Ei mitään järkeä laittaa ylisuurta kattilaa joka toimii sitten huonosti puolet vuodesta. Ennemmin vaikka kaikkein kylmimpiä kelejä (=alle -20c) varten öljyä kaveriksi. Toimii myös varajärjestelmänä ja kesäkuumalla tuottamassa lämpöistä vettä!
Jotain tuontapaista itsekkin ajattelin, kun lämmönkulutus vaihtelee paljon vuoden aikana. Kuitenkin lämmönluovutuspinta-alaa hehtaarin verran rakennuksissa ja ilmaston lämpeneminen asteellakin varmaan näkyy melkoisesti lämmönkulutuksessa. Tyhmää olisi laittaa liian iso pannu joka sitten palaisi huonolla hyötysuhteella, toisaalta laajentamisen pakko pitää ottaa huomioon siirtokanaalia mitoitettaessa. Paljonkohan tuollainen kaksinkertaiselle kulutukselle mitoitettu putki hukkaa lämpöä?

20-30 w / metri. Käytetään ainakin kaukolämpöhommissa kanaalihäviön mitoituksena. Lienee likempänä kahtakymppiä. Toinen mitä käytetään on, että 5% kokonaistuotannosta menee maan matosille. Toi wattia/metri lienee totuudenmukaisempi tässä. Putkivalmistaja sen kyllä kertoo kun kysyt.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: keskomies - 06.03.09 - klo:12:13
Nyt on kyllä tykillä etitään kärpäsiä. Meillä lämpee 7 omakotitaloa, 2 navettaa tuolla 300 kilowatilla.. Liikaa on vieläkin, huippukuormat olleet siellä 120 kw ja kanalia vaihtamalla selviäis vielki pienemmällä. Joten tollaseen syteemiin laittasin jonkun 90. Tietty kannattaa miettiä kyllä sitte tulevaisuuttaki, mutta tuosta jo kuivuriaki avittais vähäsen.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Bonde - 06.03.09 - klo:12:24
Navetta hieman eria asia kuin sikalan lämmitäminen käsittääkseni...
Sialla pitää olla lämmin
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Bonde - 06.03.09 - klo:12:29
Navetta hieman eria asia kuin sikalan lämmitäminen käsittääkseni...
Sialla pitää olla lämmin

Ei kai nykyajan naveitoita kannata erikseen lämmittää, se mikä niisä vie sitä lämpöä on käyttövesi
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 06.03.09 - klo:13:02
Navetta hieman eria asia kuin sikalan lämmitäminen käsittääkseni...
Sialla pitää olla lämmin

Ei kai nykyajan naveitoita kannata erikseen lämmittää, se mikä niisä vie sitä lämpöä on käyttövesi
Tarkentamatta todella jäi että on kyse sikalasta. Vaikuttaa olennaisesti asiaan.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: JiiPee42 - 06.03.09 - klo:13:06
Elikkä n. 3000m2 lämmitettävää tilaa n. 20c lämpötila ja tehokas ilmanvaihto, asuinrakennus 270m2/8henk, mummonmökki 90m2, paja parisataa neliöä. Tulevasta lämpökeskuksesta/kontista jokaiseen rakennukseen n. 100m matkaa. Tällä hetkellä jokaisessa öljyä, sähköä ja puutulisijaa.  Minkä tehoinen lämmityslaitteisto tarvitaan? Talven keskiläpötila ilmatieteenlaitoksen mukaan jyväskylän korkeudella n. -8c, ja minkä tehoisella lämmityksellä selviäisi jos talvi lämpenee Helsingin olosuhteisiin eli sen 4 astetta 50 vuodessa?



Meinasitko laitaa valmiuden myös viljankuivaamolle ???
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 06.03.09 - klo:13:19
Elikkä n. 3000m2 lämmitettävää tilaa n. 20c lämpötila ja tehokas ilmanvaihto, asuinrakennus 270m2/8henk, mummonmökki 90m2, paja parisataa neliöä. Tulevasta lämpökeskuksesta/kontista jokaiseen rakennukseen n. 100m matkaa. Tällä hetkellä jokaisessa öljyä, sähköä ja puutulisijaa.  Minkä tehoinen lämmityslaitteisto tarvitaan? Talven keskiläpötila ilmatieteenlaitoksen mukaan jyväskylän korkeudella n. -8c, ja minkä tehoisella lämmityksellä selviäisi jos talvi lämpenee Helsingin olosuhteisiin eli sen 4 astetta 50 vuodessa?



Meinasitko laitaa valmiuden myös viljankuivaamolle ???
Ei. Ja kuivurin käyttö ei onneksi ole aivan lämmityskauden huipputehon aikaan eli jos jotain pienempää vaunumallia joskus tulevaisuudessa esilämmitetäänkin radiaattorilla, niin tuosta pitäisi kapasiteettia riittää. Monesti tosin kuivatessa on pakkastakin ja lämmitystä tarvitaan kaikissa rakennuksissa, että jos jotain 300+ hl ajatteleis lämmittävän radiaattorilla niin sitten ehkä pitäisi erikseen  varautua.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: keskomies - 06.03.09 - klo:19:02
Tollanen tossa meijänkylällä käytössä kans 170 mepu ja 280 kattila. Talot ym lämpee samaan aikaan. Jos kiinnostaa niin pistä yv:tä ja tuu kattoos noit laitoksia. Ei maha kaukana olla...
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: nestori2 - 07.03.09 - klo:09:50
Laskennalisesti 3000 kuutiota pysyy lämpimänä 75 kilowatilla ja linjat syövät ehkä 10 kilowattia.Meillä iso kaukolämpösysteemi, takana noin 160000 kuutiota, tänä talvena huipputeho pannussa ollut luokkaa 2,3 MW ja linjaakin on sentään yli 3 kilometriä. Että 100 kilowatin palopäällä tuon pitäsi pelata. Etuna pienemmässä palopäässä on, että pelaa huomattavasti paremmin aikoina, jolloin ei tarvita kuin pieniä tehoja esim. kun tarvitaan vain lämmintä vettä, mutta ei lämmitysenergiaa.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 07.03.09 - klo:09:55
Tollanen tossa meijänkylällä käytössä kans 170 mepu ja 280 kattila. Talot ym lämpee samaan aikaan. Jos kiinnostaa niin pistä yv:tä ja tuu kattoos noit laitoksia. Ei maha kaukana olla...
Kiitosta vaan pidetään mielessä, kunhan laitevalinta tulee ajankohtaiseksi, nyt suunnittelu alkutekijöissä ja kartoitetaan järkevää teholuokkaa ja yhteistyömahdollisuuksia.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 07.03.09 - klo:10:04
Laskennalisesti 3000 kuutiota pysyy lämpimänä 75 kilowatilla ja linjat syövät ehkä 10 kilowattia.Meillä iso kaukolämpösysteemi, takana noin 160000 kuutiota, tänä talvena huipputeho pannussa ollut luokkaa 2,3 MW ja linjaakin on sentään yli 3 kilometriä. Että 100 kilowatin palopäällä tuon pitäsi pelata. Etuna pienemmässä palopäässä on, että pelaa huomattavasti paremmin aikoina, jolloin ei tarvita kuin pieniä tehoja esim. kun tarvitaan vain lämmintä vettä, mutta ei lämmitysenergiaa.
Kuutioita tulee tuossakin jotain luokkaa 12000. Öljyä tullaan ehkä käyttämään huipputehoon ja keskikesällä. Valmiit lämpökontit tuntuvat hieman ylihintaisilta, itse rakentamalla sääsätää varmasti melkoisesti ainakin isompikokoisessa kohteessa. Muistelen lukeneeni että asteen ero keskilämpötilaerossa vähentäisi lämmöntuoton tarvetta jopa 10%, että pienelläkin ilmastonmuutoksella pannu tulee isoksi kun luovutuspintaa on paljon.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: nestori2 - 07.03.09 - klo:10:57
Joo, nyt sitten löytyi tuo kuutiomäärä ja 25 wattia per kuutio, jos pidetään asumislämpöisenä eli 300 kilowattia. Tuo on sitten arvo, joka tarvitaan, kun on viikko 30 asteen pakkasta ja sitä ei näköjään tule nykyään kuin kerran kymmenessä vuodessa jos sitäkään. Kun ulkolämpötila muuttuu asteen kylmempään suuntään, niin lämmitystarve nousee 3 %, se on LVI-suunnittelijoiden ohje eli 10 astetta ja 30%. Yksi vaihtoehto on liittää järjestelmään akku eli vaikkapa 10 kuution varaaja, sillä tehontarve on suurimmilaan usein aamuyöstä puolillepäivin. !0 kuution varaajasta voi ottaa viiden tunnin aikana tuollaisen 70 kW.n lisätehon, siis varaajan lämpötila alenee esim. 80 asteesta 50 asteeseen. Kesällä voi sitten vaikka vain pari kertaa viikossa vetää varaajan kuumaksi ja käyttää sitä lämpimän veden tuottoon, siis asentaa tuonne varaajaan lämminvesikierukka. Tuon oletetun huipputarpeen mukaan tuskin kannattaa palopäätä ja pannua mitoittaa, koskapa huipputehontarve on vuodessa muutamia päiviä ja joskus ei ollenkaan.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Joozeppi - 07.03.09 - klo:16:36
samaa mieltä eli aivan huipuille ei kannata mitoittaa. mieluummin sopiva ja sitten joku edellä mainittu systeemi. mahdolliset laajennukset kyllä kannattaa huomioida.

itellä pari säätötulen konttia ja tuntuu että huonommin toimii mitä vähemmän lämmöntarvetta. kun kylmempää ja koko ajan tehoajolla ni toimii paremmin. suurinosa ajasta kuitenkin muutamaa kymmentä kilowattia. meillä öljykattila toisessa kanalassa joka toimii tarvittaessa lisälämpönä ja varajärjestelmänä.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: nestori2 - 07.03.09 - klo:18:10
Kaukolämpösysteemeissä bioenergialla mitoitetaan systeemi niin, että lasketusta huipputehosta on biokattilan teho noin 50% ja huiput hoidetaan raskas- tai kevytöljykäyttöisen öljypannun avustuksella. Vuositasolla on ihanne, että 85% energiasta tulee puusta ja 15% öljystä. Pienemmän puupannun säädettävyys pienillä tehoilla on huomattavasti parempi ja toisaalta kaksikertaa isompi pannu myös maksaa suhteellisen paljon, kun sitä tuplatehoa tarvitaan todella harvoin. Kasvihuoneet käyttävät tuota "akkusysteemiä" eli niillä saattaa olla jopa satojen kuutioiden varaajia ja pannut myös 2-3 MW:n tehoisia.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: koivumaki - 07.03.09 - klo:18:17
Juu...
Muista kuitenkin mitoitusta tehdessä ajatella hakkeen laatua.
Nimellisteho saadaan yleensä noin 25% kosteasta suht hyvästä hakkeesta.
Jos jostain syystä joudut tyytymään huonompaan poltettavaan niin voit sitten leikata huipputehosta 1/3 pois heti.Toinen asia on,että huonommilla hakkeilla tuhkanpoisto ja nuohous on vähän kovempaa...

Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: PR - 07.03.09 - klo:19:33
Juu...
Muista kuitenkin mitoitusta tehdessä ajatella hakkeen laatua.
Nimellisteho saadaan yleensä noin 25% kosteasta suht hyvästä hakkeesta.
Jos jostain syystä joudut tyytymään huonompaan poltettavaan niin voit sitten leikata huipputehosta 1/3 pois heti.Toinen asia on,että huonommilla hakkeilla tuhkanpoisto ja nuohous on vähän kovempaa...



En tiedä ihan pikkukamiinoista, mutta jo 300 kw kattiloissa mitoituskosteus on yleensä 40 %, jolla saavutetaan kattilan nimellisteho. Yleensä kattilasta saa hetkellisesti otettua n. 20 % ylitehoa edellä mainittua kuivemmalla hakkeella. Hetkellisesti sen takia, että rupee paikat pehmenemään, jos liian kauan ajaa yliteholla. Hyvällä arinajäähdytyksellä varustetulla kattilalla voi ylitehoa ajaa pidempään.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: koivumaki - 07.03.09 - klo:20:43
Juu...
Muista kuitenkin mitoitusta tehdessä ajatella hakkeen laatua.
Nimellisteho saadaan yleensä noin 25% kosteasta suht hyvästä hakkeesta.
Jos jostain syystä joudut tyytymään huonompaan poltettavaan niin voit sitten leikata huipputehosta 1/3 pois heti.Toinen asia on,että huonommilla hakkeilla tuhkanpoisto ja nuohous on vähän kovempaa...



En tiedä ihan pikkukamiinoista, mutta jo 300 kw kattiloissa mitoituskosteus on yleensä 40 %, jolla saavutetaan kattilan nimellisteho. Yleensä kattilasta saa hetkellisesti otettua n. 20 % ylitehoa edellä mainittua kuivemmalla hakkeella. Hetkellisesti sen takia, että rupee paikat pehmenemään, jos liian kauan ajaa yliteholla. Hyvällä arinajäähdytyksellä varustetulla kattilalla voi ylitehoa ajaa pidempään.

---niin,ainakin meidän 300+500 'pikkukamiinoissa' mitoituskosteus on 25.
---voihan olla muilla toimittajilla on muut kriteerit.Ja onhan noi laitokset 7 ja 4 vuotta vanhoja.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Rami - 07.03.09 - klo:21:12
Varmaan koko löytyy jollain laskurilla, mutta kannattaa laittaa lähes samankokoinen öljysysteemi varalle pannuhuoneeseen, sillä niitä saa käytettynä edullisesti. Varasysteemi hyvä tasaamaan huippuja ja jos tulee remonttia/huoltoa ei mitään kiirettä niiden kanssa. Jos kunnollisen haluaa, niin rakentaa pohjapurkaimella riittävän kokoisen hakevaraston. Kyllä toimivia referenssipaikkoja löytyy kaikilta merkeilta, mutta kannattaa mennä niitä tututkimaan ilman myyntimiehiä, kuulee heikkoudetkin jos järkkeviä esittelijöitä.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: PR - 07.03.09 - klo:22:25
Juu...
Muista kuitenkin mitoitusta tehdessä ajatella hakkeen laatua.
Nimellisteho saadaan yleensä noin 25% kosteasta suht hyvästä hakkeesta.
Jos jostain syystä joudut tyytymään huonompaan poltettavaan niin voit sitten leikata huipputehosta 1/3 pois heti.Toinen asia on,että huonommilla hakkeilla tuhkanpoisto ja nuohous on vähän kovempaa...



En tiedä ihan pikkukamiinoista, mutta jo 300 kw kattiloissa mitoituskosteus on yleensä 40 %, jolla saavutetaan kattilan nimellisteho. Yleensä kattilasta saa hetkellisesti otettua n. 20 % ylitehoa edellä mainittua kuivemmalla hakkeella. Hetkellisesti sen takia, että rupee paikat pehmenemään, jos liian kauan ajaa yliteholla. Hyvällä arinajäähdytyksellä varustetulla kattilalla voi ylitehoa ajaa pidempään.

---niin,ainakin meidän 300+500 'pikkukamiinoissa' mitoituskosteus on 25.
---voihan olla muilla toimittajilla on muut kriteerit.Ja onhan noi laitokset 7 ja 4 vuotta vanhoja.

Aloittajallahan ei ollut ihan vielä varmaa, minkä kokoisen hankkii. Kolmesatasta en pidä enää pikkukamiinana, kuten tekstissä selviää. Itte hieron kauppaa reilu kolme kertaa isommasta, mutta noissa Ramin mainitsemissa referenssikohteissa olen käynyt tutustumassa myös kolmesatasiin. Tekniikaltaan niissä ei ole ollut mitään muuta eroa, kuin kattilan koko. Näitä lämpölaitos-toimittajia on kuitenkin karkeasti kahtalaista. Niitä, jotka ovat muutaman kymmenen kilowatin kattilaa kasvattaneet aina megaan asti. Ja sitten on niitä jotka ovat häärineet megasta ylöspäin ja pienentäneet kattilaansa näihin satojen kilowattien luokkaan. Edellisiä on enempi ja hinta jälkimmäisissä tietenkin kovempi. Noilla kasvattajilla tuo mitoituskosteus onkin varmaan 25%, joka on kyllä aika ruutia. Kolmesataseen voi olla jo hiukan turhan arvokasta polttoainetta, mikäli joutuu hankkimaan markkinoilta. Ylivuotinen rankakasa ei automaattisesti tuota ole suoraan tienvarressa haketettuna.

Kuitenkin kiinnittäisin enemmän huomiota polttoainevarastoon ja syöttölaitteisiin. Kyllä tavara nykyajan liikkuva-arinaisissa kattiloissa palaa, kun sen vaan saa sinne.

Rami alla puhuu muutenkin asiaa. Saman kokoiset öljylaitteet ei paljon maksa ja käytettynä hankittunakin ovat satunnaisessa käytössä ikuiset. Pyrkisin kuitenkin kesälläkin hakkeen käyttöön. Satsaisin sen verran enempi laitteistoon, että säätöalue riittää. Öljy huippukuormien tasaamiseen ja korjaus- ja huoltotilanteisiin.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: koivumaki - 07.03.09 - klo:23:40
Niin,en viitsinyt ottaa kantaa kysyjän kattilan kokoon,koska se vaatisi hiukan matematiikkaa,enkä ulkomuistista viitti päässälaskuna heitellä arviota.
Voi olla,että käsitykseni nimellistehosta ei päde muuta kuin noihin mitä meillä itsellä on.

Kuitenkin olen nyt itse kääntänyt kelkkaani mitoituksen suhteen.Aiemmin oli tiukan mitoituksen ja huippukuorman öljyllä leikkaamisen kannalla,mutta raaka-ainetarjonnan muuttumisen seurauksena olemme nyt todenneet,että hakelaitoksen tiukka mitoitus teettää helposti töitä.

Kuitenkin asiaa voi pohtia monelta kannalta ja päätökset ovat tapauskohtaisia.
7 vuotta nyt kuitenkin on kokemusta ja 3 laitosta itellä+oman talon lämmitys+yhtä 120 kWn laitosta ruokitaan.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: PR - 08.03.09 - klo:00:06
Niin,en viitsinyt ottaa kantaa kysyjän kattilan kokoon,koska se vaatisi hiukan matematiikkaa,enkä ulkomuistista viitti päässälaskuna heitellä arviota.
Voi olla,että käsitykseni nimellistehosta ei päde muuta kuin noihin mitä meillä itsellä on.

Kuitenkin olen nyt itse kääntänyt kelkkaani mitoituksen suhteen.Aiemmin oli tiukan mitoituksen ja huippukuorman öljyllä leikkaamisen kannalla,mutta raaka-ainetarjonnan muuttumisen seurauksena olemme nyt todenneet,että hakelaitoksen tiukka mitoitus teettää helposti töitä.

Kuitenkin asiaa voi pohtia monelta kannalta ja päätökset ovat tapauskohtaisia.
7 vuotta nyt kuitenkin on kokemusta ja 3 laitosta itellä+oman talon lämmitys+yhtä 120 kWn laitosta ruokitaan.

Näin on. En viitsinyt itsekään alkaa laskemaan, vaikka ei se niin vaikeaa ole. Mulla on kumminkin sellainen käsitys asioista, että niinä muutamana päivänä, jolloin huipukuorman tasausta tarvitaan, niin öljynkulutus on kuitenkin aika vähäistä. Ei joka vuosi välttämättä ollenkaan. Mutta mikäli poltetaan kesä öljyllä, niin se voikin olla aika pitkä aika, vaikka vaikka toki tehon tarve rajoittuu lämpimään käyttöveteen ja kanaalihäviöön. Ongelmatilanteisiin tarvitaan öljy kumminkin. Harvoin jos koskaan tarvitaan öljyllä täyttä tehoa. Edellyttäisi tilannetta, että kpa-kattila paukahtaisi juuri niillä komenkymmenen asteen pakkasilla.

Siinä ollaan yhtä mieltä, että polttoainevalikoima pitäisi pitää mahdollisimman laajana. Yleensä se edellyttä hiukan kalliimpaa tekniikkaa, mutta ei välttämättä. Jakeiden kulkureittiin paneutuminen varastosta kattilaan saa jo aika paljon aikaiseksi. Kolmisatasessa pitäisi kuitenkin metsätähdehake jo mennä. Ja myöskin puumurske on mahdollinen. Niissä on kuitenkin hintaero melkomoinen. Tuo 25 % ranka/lumppihake maksaa n. 25 € Mwh kun taas metsätähdehake n. 16 € Mwh. Puumursketta voi saada kymppiin. Siis täällä Varsinais-Suomessa.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Rami - 08.03.09 - klo:10:19
Asiaa tuo PR:n juttu, kannatta ottaa tällaiseen mieheen yhteyytä ja katella systeemejä, aina oppii jotain ja ei tee samoja virheitä.

Mielestäni jutussa oli oleellinen asia, että kyllä tuollaisilla menekeillä systeemin pitää toimia ympäri vuoden ja sitä voidaan helpottaa käyttämällä vuodenaikaan soveltuvia jakeita. Se on vähemmän oleellista jos huippuja joudutaan tasaamaan 10-20 vrk/vuosi. Silti öljyn osuus energiasta pysyy todennäköisesti 1-3% haarukassa.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: nestori2 - 08.03.09 - klo:10:30
Jo ihan systeemin varmistuksen takia pitää olla öljypannu olemassa, millään sähköpattereilla ei enää hoidella isoja kuutiomääriä, kun biopannu menee tiltiin. Ei tarvitse olla kuin hieman kosteaa haketta jossain siilon kulmassa ja kun se yhtenä kolönttinä tukkii pakkasella paikat, eikä ole heti homman selvittäjää paikalla, niin paikat kylmenevät. Agrekaatinkin systeemi tarvitsee, muuten täydessä tulessa oleva biopannu sulaa, kun sähköt menevät poikki.
Kesällä pienellä osakuor´malla ajo sitten on luku sinäsnsä, kun mennään tehoon 10-15% nimellistehosta ja hake hyvälaatuista, niin on se jo taiteilua ja toisaalta ei hyötysuhdekaan ole enää hyvää tasoa. Paras vaihtoehto tuohon kysyttyyn systeemiin lienee 150 kilowattinen puupannu ja lisänä samankokoinen öljypannu, pysyy joka säällä ainakin paikat sulana, jos jompi kumpi menee tiltiin.
Kesäajat ehkä kannatta ajaa pelkällä öljyllä, korkeamman hyötysuhteen takia ei todellsuudessa tule paljoakaan kalliimaksi.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 08.03.09 - klo:10:34
Eilen juttelin alalta eläköityneen veteraanin kanssa ja hänellä oli aika pitkälle samoja mietteitä kuin agrolaisilla ja myös että se tuhkaus on eniten työllistävä vaihe joissakin kohteissa. Syöttölaitteistoon kannattaa sijoittaa eniten ja rakentaa laitos siten että pannunvaihto tulevaisuudessa onnistuu ilman räjäytystöitä. Tuo kokonaiskulutuksen laskeminen on niin tapauskohtainen juttu, pitää märittää u-arvot kaikista rakenteista, ja sittenkin tuo sikalan ilmanvaihdon vaikutus kokonaiskulutukseen on suurin kysymysmerkki. Lämpötilassa tai ilmanvaihdossa säästäminen tuotantorakennuksissa tulee kuitenkin paljon kalliimaksi.

Itse oletan että talvet lämpenevät pari astetta nopeastikkin, uusilla asuinrakennuksilla asteen muutos vaikuttaa ehkä sen 3% kulutuksessa, motiva puhuu 5% per aste vaikutuksesta keskimäärin asuinrakennuksissa. Tuotantorakennusten u-arvot eivät kuitenkaan ole asuinrakennusten tasoa ja ilmanvaihtokin hieman poikkeaa, muistelen että koneviestissä(kö??, muistaako joku?) oli joskus aiheesta että asteen muutos alentaisi jopa 10% lisälämmöntarvetta eläinsuojissa. Uskaltaisikohan mitoittaa siten että tähtäisi siihen 85% huipputehosta ja pudottaisi siitä vielä 20% ilmastonmuutosvaraa, ja lisäisi järjestelmään ison varaajan sekä isohkon öljypannun? Näin kesäkaudenkin selviäisi huonommalla hakkeella ja muutenkin kattila kävisi optimiteholla suurimman ajan.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: jopihopi - 08.03.09 - klo:10:38
niin ja sanomatta jäi että "Aivan aluksi" kiitos kaikille asiaan vastanneille
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: Kenni - 08.03.09 - klo:10:38
Yli 10% nimellisteholla kun saa kesälläkin kattilaa ajaa niin silloin homma toimii. Viimekesänä oma 700kw mylly meni pienimmillään 6% kuormalla ja toimi se niinkin. Tosin taukoajat muodostu niin pitkäksi että väkisinkin kattila nokeentu melko nopeesti.  Nimellisteho on ilmoitettu 40% hakkeelle palakokokin oli siinä määritelty.
Kattilanvalmistajilla toi tehojen ilmoittelu on vaan menny vähän saman suuntasesti kuin aikoinaan autovahvistimien tehojen mainostus. On siinä vissi ero saadaanko se maksimiteho alle 160asteen savukaasuilla vai yli 200 asteen kaasuilla. Kun kattiloita vertaa niin kannattaa vähän katsoa niitten painoakin. Yleensä kattilasta irtoava kw/kg on valmistajasta riippumati aika lailla samoissa.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: monitaskumies - 08.03.09 - klo:20:12
Yli 10% nimellisteholla kun saa kesälläkin kattilaa ajaa niin silloin homma toimii. Viimekesänä oma 700kw mylly meni pienimmillään 6% kuormalla ja toimi se niinkin. Tosin taukoajat muodostu niin pitkäksi että väkisinkin kattila nokeentu melko nopeesti.  Nimellisteho on ilmoitettu 40% hakkeelle palakokokin oli siinä määritelty.
Kattilanvalmistajilla toi tehojen ilmoittelu on vaan menny vähän saman suuntasesti kuin aikoinaan autovahvistimien tehojen mainostus. On siinä vissi ero saadaanko se maksimiteho alle 160asteen savukaasuilla vai yli 200 asteen kaasuilla. Kun kattiloita vertaa niin kannattaa vähän katsoa niitten painoakin. Yleensä kattilasta irtoava kw/kg on valmistajasta riippumati aika lailla samoissa.

Juuri näin. Kun syöttölaitteet ja ohjaus ovat tarpeeksi vireessä, ei öljyä tarvita. voidaan mitoittaa mielestäni huippujenkin mukaan. Minulla on 290 KW pannu ja perässä pari omakotitaloa ja paja. N 400 neliötä. Toimii ympäri vuoden. Mitoitus 290 kW on viljankuivuria varten. Kesällä olen polttanut jopa kutterin lastua, mutta se on tosi tarkkaa puuhaa. Kuormaa mittarin mukaan n 10 kW.
Sitten noista kattiloista. Kattilan valmistajilla, etenkin eräällä vanhalla punaisia kattiloita valmistavalla, on aika reippaasti optimismia mukana mitoituksessa. Minun pannusta piti saada tuo 290 irti 40% hakkeella. Savukaasun lämpötilaa en muista. Hankin energiamittarin ja totuus paljastui. 220 lähti kun savukaasut on 320 astetta. Korkeammalle en ole oikein uskaltanut ajaa. On siinä harakoilla lämmintä. jotain täytyy asian eteen tehdä.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: nestori2 - 09.03.09 - klo:09:04
Kyllä tietenkin siellä jonkinlainen kyty pannussa on, kun se alle 10% teholla nimellistehosta toimii, mutta onko se vain bioaineksen polttamista vai taloudellista lämmittämistä, on täysin toinen juttu. Kyllä laitteiden pikeentyminen ja suuri nuohoustarve kertoo, että hyötysuhde on alhainen ja pihassa taitaa olla haju kuin tervamiilulla ennenvanhaan.
Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että lähes samantehoisen varajärjestelmän tuo tarvitsee, kyllä sitä isäntä on aika täpinöissä, kun paukkupakksella biokattila sanoo työsopimuksensa irti. Ei siinä tarvitse kuin pannuun haketta syöttävien laitteiden mennä epäkuntoon, kun vartin päästä alkavat paikat jäähtyä. Ja kun kaukolämpölinja pääsee oikein kunnolla jäähtymään, niin vetovoimat ovat siellä maan sisällä melkoiset.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: samppaj76 - 17.03.09 - klo:09:20
laskureita löytyy lämmitystehon laskentaan. lämpökeskusta suunnitellessa kun laskee tehon tarpeen. kylmimmille ilmoille varaa vähän pellettiä tai turvetta lisäksi, niin saa kattilasta täydet tehot. ei kannata tehdä liian isoa, vajaalla teholla nokeutuu. itsellä öljy varalla, lisänä ja kesähelteellä voi pitää stokerin sammuksissa kun tehontarve on pieni.
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: sirkussonni - 17.03.09 - klo:10:00
Onko joku laittanut kahta lämpökeskusta samaan linjaan, meinaan vaan kun uusi lämpökeskus alkaa valmistua, niin jos jättäis vanhan käyttöön kuitenkin. Onnistuuko niiden säätö siten, että molemmat toimii yhtä aikaa. Tietysti voisi kuristaa kanaalien kiertoa siten, että molempiin linjoihin (lämpökeskukset eri puolilla tonttia) menisi viileää paluuvettä. Mutta jos toinen on paljon tehokkaampi, todennäköisesti pienempi ei pelaa kuin pitoteholla?
Tällä sais kuivausaikaan jo hyvin tehoja irti. Pitääkö muuhun aikaan olla koko systeemi lämmin?
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: koivumaki - 17.03.09 - klo:20:14
Kyllä tietenkin siellä jonkinlainen kyty pannussa on, kun se alle 10% teholla nimellistehosta toimii, mutta onko se vain bioaineksen polttamista vai taloudellista lämmittämistä, on täysin toinen juttu. Kyllä laitteiden pikeentyminen ja suuri nuohoustarve kertoo, että hyötysuhde on alhainen ja pihassa taitaa olla haju kuin tervamiilulla ennenvanhaan.
Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että lähes samantehoisen varajärjestelmän tuo tarvitsee, kyllä sitä isäntä on aika täpinöissä, kun paukkupakksella biokattila sanoo työsopimuksensa irti. Ei siinä tarvitse kuin pannuun haketta syöttävien laitteiden mennä epäkuntoon, kun vartin päästä alkavat paikat jäähtyä. Ja kun kaukolämpölinja pääsee oikein kunnolla jäähtymään, niin vetovoimat ovat siellä maan sisällä melkoiset.

--kyllä mekin ajamme kaikkia laitoksia ympäri vuoden hakkeella.Tottakai hyösuhde alle 10% nimellisteholla kärsii,mutta ei niin paljon kuin äkkinäinen luulis.
--voihan nestori olla mieltä mitä tahansa varajärjestelmän koosta,mutta kyllä ihan asiallinen mitoitus tapauksesta riippuen varasysteemille on 50-70% hakelaitteiston nimellistehosta.
--kaukolämpölinkojen jäähtyminen otetaan suunnittelussa huomioon,sen takia niissä on ihan mutkiakin.Käsittääkseni ainakin mm.casaflex elementti on tehty siten,että spiraaliputki uretaanin sisässä ottaa itse lämpölaajenemisen vastaan.On tietysti selvää,että jos laitetaan satakunta metriä piikkisuoraa teräsputkikanaalia maahan,päät kiinni ja aletaan lämmittämään niin nyrkkisääntä 100 ast,mm ja metri tuotta lämpölaajenemista about.90 mm,jos melkein nollasta aletaan ja 90 on kattilan lähtölämpö.Tällöin ilmeisesti ratkeaa jotain...
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: ijasja2 - 17.03.09 - klo:20:28
--kaukolämpölinkojen jäähtyminen otetaan suunnittelussa huomioon,sen takia niissä on ihan mutkiakin.Käsittääkseni ainakin mm.casaflex elementti on tehty siten,että spiraaliputki uretaanin sisässä ottaa itse lämpölaajenemisen vastaan.On tietysti selvää,että jos laitetaan satakunta metriä piikkisuoraa teräsputkikanaalia maahan,päät kiinni ja aletaan lämmittämään niin nyrkkisääntä 100 ast,mm ja metri tuotta lämpölaajenemista about.90 mm,jos melkein nollasta aletaan ja 90 on kattilan lähtölämpö.Tällöin ilmeisesti ratkeaa jotain...


Noniin,tulihan tähänkin selvyys. Kaverin kanssa ihmeteltiin että mitä ihmeen jarrumutkia lämpölaitokselta lähtevissä höyryputkissa,melkoisen tiheään reiluja koukkauksia sivulle,90 asteen kulmilla :)
Otsikko: Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Kirjoitti: koivumaki - 17.03.09 - klo:21:18
--kaukolämpölinkojen jäähtyminen otetaan suunnittelussa huomioon,sen takia niissä on ihan mutkiakin.Käsittääkseni ainakin mm.casaflex elementti on tehty siten,että spiraaliputki uretaanin sisässä ottaa itse lämpölaajenemisen vastaan.On tietysti selvää,että jos laitetaan satakunta metriä piikkisuoraa teräsputkikanaalia maahan,päät kiinni ja aletaan lämmittämään niin nyrkkisääntä 100 ast,mm ja metri tuotta lämpölaajenemista about.90 mm,jos melkein nollasta aletaan ja 90 on kattilan lähtölämpö.Tällöin ilmeisesti ratkeaa jotain...


Noniin,tulihan tähänkin selvyys. Kaverin kanssa ihmeteltiin että mitä ihmeen jarrumutkia lämpölaitokselta lähtevissä höyryputkissa,melkoisen tiheään reiluja koukkauksia sivulle,90 asteen kulmilla :)

--höyrylinjoissa ne mutkat on tosi tarpeelliset.Höyrypuolella lämpötilojen muutosten nopeuskin on isompi.