Aihe UPS  (Luettu 15914 kertaa)

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4391
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: UPS
Meniköhän tämä laskelma edes sinne päin. I=P/U, eli 35W/240V=0,145A. Tämä kun muutetaan 12V jännitteeseen, niin haukkaa 2,9A. Otetaan vielä huomioon invertterin hyötysuhde 90%, niin 3.2A. Eli 32Ah akulla pyörittäisi pumppua 10 tuntia?

Täältä löytyisi sopivia n. 20Ah hydeakkuja.

http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Varaosat/Akku/Huoltovapaat-akut-moottoripyoriin-ja-skoottereihin-2000019166/

Periaatteessa meni oikein, mutta ei välttämättä käytännössä :-.(

Ensinnäkin (halvan) invertterin hyötysuhde lienee huonompi kuin 90%, ja lisäksi akun purkamisen 'saanti' heikkenee kun virta kasvaa. Eli hitaasti pienellä virralla purkaen saadaan luvatut ampeeritunnit ulos. Vähän isommalla virralla purkamalla saadaan vähemmän. C/10 virta on siinä välillä, siis 3 A ja 30 Ah.

Sanoisin että kun laskee 5 ampeerilla niin ei putoa korkealta.

junttieinari

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4696
  • Savo savolaisille!
Vs: UPS
Stokerin logiikan edessä oleva APC CS 650 UPS käynnistyy napista normaalisti ja vihreä toimintavalo syttyy, akun vaihtoon kehottava varoitusvalo ei pala. Kun stokerin logiikka alkaa käynnistyä, sammuu UPS yhtäkkiä ilman varoitusta. Laite ollut vasta pari vuotta käytössä, voiko akku olla jo sökö? Kesäseisonnan jälkeen käynnistettäessä jäi käyntiin vasta toisella yrittämällä, nyt sitten kuukauden käytön jälkeen meni tommotteeksi et ei pysy enää kuorma perässä ollenkaan päällä.

Mulla alkoi kanssa APC sekoilemaan kesällä. Uusi akku poisti ongelmat, vaikkei se akunvaihtovalo palanut tuosssakaan.
"Jos fundamentalistien kanssa pystyisi keskustelemaan järkevästi, ei maailmassa olisi fundamentalisteja."
                                                       -Tuomas Holopainen-

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4391
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: UPS
Stokerin logiikan edessä oleva APC CS 650 UPS käynnistyy napista normaalisti ja vihreä toimintavalo syttyy, akun vaihtoon kehottava varoitusvalo ei pala. Kun stokerin logiikka alkaa käynnistyä, sammuu UPS yhtäkkiä ilman varoitusta. Laite ollut vasta pari vuotta käytössä, voiko akku olla jo sökö? Kesäseisonnan jälkeen käynnistettäessä jäi käyntiin vasta toisella yrittämällä, nyt sitten kuukauden käytön jälkeen meni tommotteeksi et ei pysy enää kuorma perässä ollenkaan päällä.

Mulla alkoi kanssa APC sekoilemaan kesällä. Uusi akku poisti ongelmat, vaikkei se akunvaihtovalo palanut tuosssakaan.

Kyllähän tuo akkuvialta todennäköisesti vaikuttaa.

Pikku-UPSien oikeastaan ainoa toimiva akkutesti on kokeilla kauanko se oikeasti jaksaa syöttää kuormaansa...

andypoge

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 534
Vs: UPS
Akku oli sökö. Uuden hinta noin 50€. Sinällään ei ihme, tuo laite on asennettu IP66 umpikoteloon ja pannuhuoneessa välikeleillä +33...35 astetta. Suojausluokasta välittämättä porasin muutaman tuuletusreiän umpikotelon kylkeen.