Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Stokerin ohjaus  (Luettu 18034 kertaa)

timotej

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 977
Stokerin ohjaus
Millaista kokemusta raatilaisilla on erilaisista stokerin ohjauskeskuksista? Vanhemmathan toimivat työtaukoreleillä ja uusimmat logiikalla. Työtaukoreleen vikaantumienen johtaa aina kattilan täyttymiseen poltto-aineella. Valmistaja suositteli vaihtamaan logiikkaan. Sähkömiehen kokemuksen mukaan kuitenkin työtaukoreleet olisivat sittenkin pienemmän riesan tie ja korjaaminen on taatusti helpompaa. Uusi vain töpseliin kiinni. Millaista kokemusta on logiikkojen luotettavuudesta pidemmän päälle?

erik

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1855
Vs: Stokerin ohjaus
Säätötulen releohjaus ollu nyt reipas kymmenen vuotta käytössä ja omasta mielestä täysin idioottivarma.
Kerran on se säätömötikkä vaihdettu kun alko vaatia kirurgin sormia tehojen säätö mutta muuta ongelmaa ei oo ollu.

Herra Heinamaki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4632
Vs: Stokerin ohjaus
Omassa Ala-Talkkarin kaapissa releen vikaantuminen aiheutti yleensä vain tehon laskun tai tulen sammumisen. En muista syötön jääneen päälle kuin yhden kerran.
Sen jälkeen laitoin maksimikäyntiajalle vielä oman releen varmistamaan.

Nyt ollut logiikka käytössä puoli vuotta, kun aikareleiden hinnat oli turhan korkeat suhteessa koko kaapin vaihtamiseen.

Tuumaaja

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 922
Vs: Stokerin ohjaus
Millaista kokemusta raatilaisilla on erilaisista stokerin ohjauskeskuksista? Vanhemmathan toimivat työtaukoreleillä ja uusimmat logiikalla. Työtaukoreleen vikaantumienen johtaa aina kattilan täyttymiseen poltto-aineella. Valmistaja suositteli vaihtamaan logiikkaan. Sähkömiehen kokemuksen mukaan kuitenkin työtaukoreleet olisivat sittenkin pienemmän riesan tie ja korjaaminen on taatusti helpompaa. Uusi vain töpseliin kiinni. Millaista kokemusta on logiikkojen luotettavuudesta pidemmän päälle?
Kyllähän kierukan pitääs pysähtyä jos palopää liiaksi jäähtyy.

SAS

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12800
  • Velehojen Veleho
Vs: Stokerin ohjaus
Säätötulen vanhaan eli aikarele ohjauskeskukseen kannattaa vaihtaa kontaktori viiden vuoden välein näin sanoivat tehtaalla.
maksaa 30 -45 euroa.Suosittelen abb:tä.
Ollut 13 vuotta ja tänä kesänä vaihdettiin tuo konkka.
Logiikka vielä herkempi ukkoselle.
Mystinen Logger,arkinen aivan,Talouden ja politiikan arvostettu tutkija.Ilmastotutkimuksen huippu luotettava kriitikko.Sääennustamisen moninkertainen Suomen Mestari.
Pikkutilallinen yrittää omillaan,suuri tilallinen tarvitsee yrittämiseen EU:n tukea !

Tomppa

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 77
Vs: Stokerin ohjaus
Logiikka mahdollistaa säädettävyyden. Relekeskukset taitaa olla aina joko täysteholla tai tauolla. Esmes Aritermin logiikka ajaa katilaa 20-100 prosentin teholla. Tuntuu että kun puhaltimet pysähtyy täydeltä teholta niin arina käy kuumana. 
Jos olis osaamista, niin kiinnostaisi tehdä oma logiikka. Mutta pitää tyytyä valmiiseen ratkaisuun kun ei osaa.

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7069
  • karkki vai keppana?
Vs: Stokerin ohjaus
Menneen talven lumia mitkään rele ohjaukset! Nykyaikaista kattilaa ohjataan jäännöshappeen perustuen. Ohjaus moduloi 0-100% tai jotain siltä välitä jos niin halutaan. Nämä tosin tulee kattiloissa mukana.
pessimisti ei pety!

SAS

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12800
  • Velehojen Veleho
Vs: Stokerin ohjaus
Menneen talven lumia mitkään rele ohjaukset! Nykyaikaista kattilaa ohjataan jäännöshappeen perustuen. Ohjaus moduloi 0-100% tai jotain siltä välitä jos niin halutaan. Nämä tosin tulee kattiloissa mukana.
Saa siinä nuppia kiertämällä tehon säädettyä 0-100 % aikarele ohjauksessakin ,samoin taukotehon ja sykkeen. Sähkömies sano jotta ei mitään järkee ole muuttaa pienissä lämpölaitoksissa logikkaan.Eikä mitään järkee viritellä happianturoita pieniin laitoksiin jos hakkeen käyttömäärä on alle 100 kuutioo.Parhaimman tuloksen saa kun hake on kuivaa eikä mustaa märännyttä paskaa,tämä yhtälö pakkaa unohtua monelta luullaan että vesi palaa.
Mystinen Logger,arkinen aivan,Talouden ja politiikan arvostettu tutkija.Ilmastotutkimuksen huippu luotettava kriitikko.Sääennustamisen moninkertainen Suomen Mestari.
Pikkutilallinen yrittää omillaan,suuri tilallinen tarvitsee yrittämiseen EU:n tukea !

timotej

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 977
Vs: Stokerin ohjaus
Kyllähän se tietotekniikan mallimaa Suomi on jäänyt jälkeen kattiloiden ja polttimien ohjauksessa. Sen vahän, minkä olen nykylogiikkoihin perehtynyt, minusta tuntuu, että niihin on vain hätäisesti rakennettu releohjauksen toiminnot. Erona on vain vaikeampi korjattavuus vikaantumistilanteissa. Kestävyydestä ei ole tietoja, mutta mötikän sisällä on kuitenkin rele, joka menee silloin tällöin rikki.
Tomiva liekinvalvonta kyllä estäisi kattilan täyttymisen. Täällä kuitenkin myydään "liekinvalvojina" termostaatteja, jotka oikeasti mittaavat vain kattilahuoneen tai piipun lämpötilaa asennuksesta riippuen. On aivan selvää, että kattila on täynnä ennenkuin ne reagoivat asiaan mitenkään.
Jäännöshappeen perustuva palon säätäminen olisi varmaankin myös asiaa sekä polttoaineen menekin että ympäristön kannalta. Se ei liene edes enää hinnasta kiinni, sillä Keski-Euroopassa myydään lamdakattiloita selvästi edullisemmin kuin Suomessa kattiloita ilman minkäänlaista ohjausta.

SAS

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12800
  • Velehojen Veleho
Vs: Stokerin ohjaus
Kyllähän se tietotekniikan mallimaa Suomi on jäänyt jälkeen kattiloiden ja polttimien ohjauksessa. Sen vahän, minkä olen nykylogiikkoihin perehtynyt, minusta tuntuu, että niihin on vain hätäisesti rakennettu releohjauksen toiminnot. Erona on vain vaikeampi korjattavuus vikaantumistilanteissa. Kestävyydestä ei ole tietoja, mutta mötikän sisällä on kuitenkin rele, joka menee silloin tällöin rikki.
Tomiva liekinvalvonta kyllä estäisi kattilan täyttymisen. Täällä kuitenkin myydään "liekinvalvojina" termostaatteja, jotka oikeasti mittaavat vain kattilahuoneen tai piipun lämpötilaa asennuksesta riippuen. On aivan selvää, että kattila on täynnä ennenkuin ne reagoivat asiaan mitenkään.
Jäännöshappeen perustuva palon säätäminen olisi varmaankin myös asiaa sekä polttoaineen menekin että ympäristön kannalta. Se ei liene edes enää hinnasta kiinni, sillä Keski-Euroopassa myydään lamdakattiloita selvästi edullisemmin kuin Suomessa kattiloita ilman minkäänlaista ohjausta.
Liekinvartijan anturi on polttimen päällä ei missään hormissa tai vastaavassa.Miksi tehdä monimutkaista järjestelmää tekniikan ilosta.Menee se logiikkaohjauskin rikki ja on kallis korjata aikarele maksaa esim .säätulen 245 euroa lähtö.
Tuo konkan vika voi kääntää kierukan pyörimissuunnan tai voi jäädä pyörimään tms.eli kannattaa kuluva osa konkka vaihtaa ajoissa,käret siellä ensin kuluu.
Mystinen Logger,arkinen aivan,Talouden ja politiikan arvostettu tutkija.Ilmastotutkimuksen huippu luotettava kriitikko.Sääennustamisen moninkertainen Suomen Mestari.
Pikkutilallinen yrittää omillaan,suuri tilallinen tarvitsee yrittämiseen EU:n tukea !

jusu

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1858
  • tukka ja järki ei pysy samas pääs..
Vs: Stokerin ohjaus
sevverran tokeria korjaallu, että kyllä se perinteinen relehässäkkä on helpompi ja halvempi korjata kuin logiikka + että sen saa hätätilas temppuilemalla pelaahan, logiikkaohjauksen mentyä rikki on kones topis, ellei oo/tee pakkokäyttöä syötölle ja puhaltimelle tms..

jokaisella tokerinomistajallahan on varastos kontaktori vähintään..

logiikka on siis kyllä hieno ja helppo käyttää mutta mä en sellaasta haketta tai rapaa oo nähäny mikä ei olisi palanu keskimäärääsillä säärööllä.. huipputehojen kans pelaaminen vaatii muutenkin silimää erilailla, ei sitä että saat säädöt 0,5 sekunnin tarkkuudella koska en myöskää oo nähäny 100m3 täysin tasalaatuusta tavaraa hakkeena tai rapana.. pienemmillä laitteilla säädöt vaihtelee suhtees helpommin, saattaa sammuakki, isommis menee tavara läpi palaen paremmin tai huonommin..

jos haluaa pikkukäytön kallihiksi ja vaikiaksi niin siitä vaan..
mä mitää mistää tiä mutta... mummielestä.. tai äläs ny..

SAS

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12800
  • Velehojen Veleho
Vs: Stokerin ohjaus
Liekinvartijan saa säätötulen verkkokaupasta 40 euroa.
Mystinen Logger,arkinen aivan,Talouden ja politiikan arvostettu tutkija.Ilmastotutkimuksen huippu luotettava kriitikko.Sääennustamisen moninkertainen Suomen Mestari.
Pikkutilallinen yrittää omillaan,suuri tilallinen tarvitsee yrittämiseen EU:n tukea !

erik

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1855
Vs: Stokerin ohjaus
Kaikenlaista haketta oon tossa polttanu ihan mustasta paskasta huippulaatuiseen isosta puusta tehtyyn hakkeeseen ja aina on pirtissä lämmin ollu.

Joka päivä kuitenkin tossa ohimennen kurkkaan pannuhuoneeseen ja samalla voi tehä pientä hienosäätöä jos siltä näyttää.

Toivo Tonta

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7069
  • karkki vai keppana?
Vs: Stokerin ohjaus
Kyllähän se tietotekniikan mallimaa Suomi on jäänyt jälkeen kattiloiden ja polttimien ohjauksessa. Sen vahän, minkä olen nykylogiikkoihin perehtynyt, minusta tuntuu, että niihin on vain hätäisesti rakennettu releohjauksen toiminnot. Erona on vain vaikeampi korjattavuus vikaantumistilanteissa. Kestävyydestä ei ole tietoja, mutta mötikän sisällä on kuitenkin rele, joka menee silloin tällöin rikki.
Tomiva liekinvalvonta kyllä estäisi kattilan täyttymisen. Täällä kuitenkin myydään "liekinvalvojina" termostaatteja, jotka oikeasti mittaavat vain kattilahuoneen tai piipun lämpötilaa asennuksesta riippuen. On aivan selvää, että kattila on täynnä ennenkuin ne reagoivat asiaan mitenkään.
Jäännöshappeen perustuva palon säätäminen olisi varmaankin myös asiaa sekä polttoaineen menekin että ympäristön kannalta. Se ei liene edes enää hinnasta kiinni, sillä Keski-Euroopassa myydään lamdakattiloita selvästi edullisemmin kuin Suomessa kattiloita ilman minkäänlaista ohjausta.
Liekinvartijan anturi on polttimen päällä ei missään hormissa tai vastaavassa.Miksi tehdä monimutkaista järjestelmää tekniikan ilosta.Menee se logiikkaohjauskin rikki ja on kallis korjata aikarele maksaa esim .säätulen 245 euroa lähtö.
Tuo konkan vika voi kääntää kierukan pyörimissuunnan tai voi jäädä pyörimään tms.eli kannattaa kuluva osa konkka vaihtaa ajoissa,käret siellä ensin kuluu.

Missä kattilassa yksvaiheisella moottorilla syötetään haketta? Liekinvartijan anturi on polttimen päällä ?? Niitä on sellaisia kattiloita mssä on kaikki valmiina, ei muuta kun putkitöiden jälkeen johto seinään! Miettikää ja tutkikaa missä maailmalla mennään, kun se Kotimainen keltanen on kuitenkin alle kymmenessä vuodessa perseestä puhki :o
pessimisti ei pety!

timotej

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 977
Vs: Stokerin ohjaus
Liekinvartijan saa säätötulen verkkokaupasta 40 euroa.

Tuo on samanlainen termostaatti kuin minulla eikä kärsi varmasti palopään lämpötiloja kattilan sisällä. Eli missä sinä tarkkaan ottaen sitä pidät? Minulla valmistajan alkuperäinen paikka oli palopään kyljessä kattilan ulkopuolella. Sen lämpötila polttimen käydessä on täsmälleen pannuhuoneen sisälämpötila eli ei kuvaa liekkiä millään tavalla. Nyt he kuulemma suosittelevat sitä savukanavaan. Sielläkin se pitää säätää hyvin alas, että tauon aikana ei kytke poltinta pois. Eli kattilalla on hyvää aikaa täyttyä vikatilanteessa.
Työtaukorele on täysin erilainen kuin minulla ja hinnaltaan kolminkertainen. Lienee säätötulen omaa keksintöä. Ilmeisesti jonkinlainen  logiikkamötikän esiaste. Hinta ei tietysti haittaa, jos se on luotettavampi ja kestävämpi kuin markkinoilla yleensä olevat releet.
Kontaktori on tietysti kulutusosa myöskin. Minulla sen ikääntymisen huomaa, että se jättää jonkin vaiheen kytkemättä ja moottorin lämpörele laukeaa. Muita ongelmia ei ole ilmennyt. Kontaktorit pitänee olla logiikkaohjauksissakin.