Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Muuttuvatilavuuspumpun ohjausventtiili  (Luettu 1568 kertaa)

Jompero

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 706
Mistä näkee venttiilipöydästä osaako se käskyttää muuttuvatilavuuspumppua? Pitäskö esim. jostain kohtaa löytyä proppu jossa lukee LS vai miten noiden keskustelu tapahtuu?

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4396
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: Muuttuvatilavuuspumpun ohjausventtiili
Yleensä pitää jos sitä kuormantuntemisominaisuutta oikeasti halutaan käyttää.

- tyhmää pöytää voi tietysti kierrättää koko ajan tai käyttää closed-center pöytää vakiopaineella. Ei suositeltavaa.

- pumpun (ja pöydän) ohjaus voi olla myös täysin sähköinen, ilman öljyn ja LS-juorulinjan käyttöä.

Jompero

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 706
Vs: Muuttuvatilavuuspumpun ohjausventtiili
Ei oo täyssähköpöytä kyseessä enkä oo ihan varma haluanko sellaista hankkiakkaan. Ainakin tuon hydr. esiohjatun ongelmat on aina siinä virtapuolella, koipi ei nouse tai koura ei avaudu. Tosin häiriöt väheni dramaattisesti kun vaihdoin järjestelmään normaalin hydrauliöljyn universaalin tilalle.

Täytyy nyt varmistaa vielä maahantuojalta mitä tuon pöydän saa osaahan