Agronet

Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: Ranchero - 26.10.16 - klo:21:25

Otsikko: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Ranchero - 26.10.16 - klo:21:25
Onko minkälaisia käyttökokemuksia erimerkkisistä kiinteistä dieselgeneraattoreista? Tarvis vaihtaa tuo vanha traktorikäyttöinen 24 kWa Himoinsa  n. 60 - 65 kWa  kiinteään koteloituun omalla dieselmoottorilla olevaan agrekaattiin.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: vms1 - 27.10.16 - klo:08:19
Neljä vuotta nyt ollu Visa elektron agregatti. Agregaattipalvelu Kumpulainen sen aikanaan toimitti. Mitään vikaa ei ole ollut. Tota kokoluokkaa se on ja noin 10 Alvi nolla siitä köyhdyttiin asennuksineen ja automaattikäynnistyksineen. Se ei ole laatikossa joten vaatii sisätilat.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: SKN - 27.10.16 - klo:09:22
Neljä vuotta nyt ollu Visa elektron agregatti. Agregaattipalvelu Kumpulainen sen aikanaan toimitti. Mitään vikaa ei ole ollut. Tota kokoluokkaa se on ja noin 10 Alvi nolla siitä köyhdyttiin asennuksineen ja automaattikäynnistyksineen. Se ei ole laatikossa joten vaatii sisätilat.

Maksoit Visa Elektroonilla?
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: vms1 - 27.10.16 - klo:10:15
Neljä vuotta nyt ollu Visa elektron agregatti. Agregaattipalvelu Kumpulainen sen aikanaan toimitti. Mitään vikaa ei ole ollut. Tota kokoluokkaa se on ja noin 10 Alvi nolla siitä köyhdyttiin asennuksineen ja automaattikäynnistyksineen. Se ei ole laatikossa joten vaatii sisätilat.

Maksoit Visa Elektroonilla?

Älä nyt höpsi. Tollaset summat maksetaan käteisellä. Pojan viikkorahaan verrattavissa. ;D
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: +200 - 27.10.16 - klo:10:31
Neljä vuotta nyt ollu Visa elektron agregatti. Agregaattipalvelu Kumpulainen sen aikanaan toimitti. Mitään vikaa ei ole ollut. Tota kokoluokkaa se on ja noin 10 Alvi nolla siitä köyhdyttiin asennuksineen ja automaattikäynnistyksineen. Se ei ole laatikossa joten vaatii sisätilat.

Maksoit Visa Elektroonilla?

Älä nyt höpsi. Tollaset summat maksetaan käteisellä. Pojan viikkorahaan verrattavissa. ;D
Sitte kun pojat hiukan kasvaa niin niille ei riitä viikkoraha,vaan pitää olla jo päiväraha :'(
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: elovainio - 27.10.16 - klo:16:09
Onko minkälaisia käyttökokemuksia erimerkkisistä kiinteistä dieselgeneraattoreista? Tarvis vaihtaa tuo vanha traktorikäyttöinen 24 kWa Himoinsa  n. 60 - 65 kWa  kiinteään koteloituun omalla dieselmoottorilla olevaan agrekaattiin.


Kun automaattista generaattoria  suunnitellaan voisi samalla tehdä pienen lisäyksen sähkökeskukseen:

Automaattikäytön varmistuksena voisi olla vaihtokytkin ja liitäntä siirrettävää generaattoria varten.
Sähköä ei tule kun akku on tyhjä tai viallinen, tai ukkonen on rikkonut automatiikan.

 Pääkeskuksella voi olla kiinteistöä varten vaihtokytkin,
 tai osalle kiinteistöä kytkin pienemmissä sähkökeskuksissa.

ev

Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: lynx700500 - 28.10.16 - klo:07:14
Kuinka epävarmaa teillä päin on sähköntoimitus? Itsellä ollut traktorin perään liitettävä 15 vuotta. 2 kertaa on tarvinnut käyttää. Onneksi ei tullut ostettua omalla moottorilla. Olis ruostunut jo kiinni.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: k08888 - 28.10.16 - klo:07:37
Miettisin myös samaa; kannattaako ostaa erikseen omalla moottorilla oleva agrekaatti, kun kumminkin maatilalla traktoreita jo ennestään on.

Mielestäni toimintavarmempi on irrallinen agre ja traktori. Asentaa sen nostolaiteagrikaatin kiinteästi, ettei tartte kun traktori viereen ja nivelakseli kii.

Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Oksa - 28.10.16 - klo:08:55
tuostapa tuli mielenpäälle.    miten usein tuota värkkiä oikeasti pitäisi käyttää jotta pysyy toimintakunnossa...?      ainakin vikavirtajuttuja pitäisi sähkärin mukaan aina silloin tällöin käyttää päällä jotta toiminta olisis taattu!   ihan kuin keskuksien ruuviliitosten tarkistuskin...       moniko tettääny?    itellä ainakaan koskaan muuta kuin rempan aikana..                   elikkä noin 15-25 vuoden välein...!!
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: bdr-529 - 28.10.16 - klo:13:49
 Agrekaatti myyjien kannattais jakaa epäröiville asiakkaille Ilkka Remeksen Jäätyvä helvetti kirjaa.
 Alkais kauppa käydä.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Ranchero - 30.10.16 - klo:22:04
Sähköt on poikki n. 1-2 vrk 2-3 krt vuodessa. Eikä omasta mielestä edes missään korvessa olla... nykyisellä vehkeellä hajotettu erinäisiä sähkökomponentteja. Delavalin Alpro ei tykkää nykyisestä agrekaattivirrasta (kioskit tilttaa).
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: k08888 - 30.10.16 - klo:23:23
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Jätkä - 31.10.16 - klo:06:53
Taitaa se siniaallon kantikkuus rikkoa niitä herkkiä komponenttejä. Hieman auttaa jos laittaa jotain kuormaa sinne kotiverkkoon lattialämmityksiä jne. päälle, ennenkun kytkee näitä herkkiä laitteita. Myöskin allon kantikkuuteen vaikuttaa se, että pyörittääkö sitä genua tonninperällä vai pienemmällä. Ainakaa oma traktori ei käy pienillä kieroksilla niin tasaisesti, että tulisi hyvää sähköä. Pitäisi varmaan laittaa vauhtipyörä väliin tasoittamaan menoa.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: vms1 - 31.10.16 - klo:08:20
Miettisin myös samaa; kannattaako ostaa erikseen omalla moottorilla oleva agrekaatti, kun kumminkin maatilalla traktoreita jo ennestään on.

Mielestäni toimintavarmempi on irrallinen agre ja traktori. Asentaa sen nostolaiteagrikaatin kiinteästi, ettei tartte kun traktori viereen ja nivelakseli kii.

Mä sain onneksi koittaa Tota traktoriagrea ennen kuin jouduin tekemään kaupan. En tykännyt yhtään kun katkossa rupesi miettimään että kauankohan Tämä kestää ja sitten kun rupesi keräämään traktoreita koneen eteen niin tulikin Virrat. Lisäksi nyt kun on robotti niin jokainen katko aiheuttaisi kuitenkin systeemin kaatumisen ja sitten taas ylösajon. Sen takia ei ollu vaikea valita toi automaattinen omalla moottorilla ja toistaiseksi olen ollu tyytyväinen. Joskus Mietin että pitäisikö tohon isoon linjaan laittaa joku iso upsi joka jaksaisi ylläpitää koko järjestelmää sen puoliminuuttia että agregaattipalvelu ehtii herätä. Noi kolmivaihemoottorit kun ei tykkää kun jyskäävät päälle ja pois ja tahtoo olla tiukalla että alipainetta riittää niin että robottiin ei tule hälyä. ( Ehkä yksi tai kaksi pysäytyshälyä vuodessa tuon takia vaikka katkoja kymmeniä.)
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: JD6630 - 31.10.16 - klo:16:13
Traktoriaggregaatin eteen pitää olla 6 sylinterinen kone.

Mut se tosiaan kannattais aina laittaa silleen, että ei tarvi ku pakittaa traktori siihen eteen ja laittaa akseli paikoilleen.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: John Ferguson - 31.10.16 - klo:16:52
Taitaa se siniaallon kantikkuus rikkoa niitä herkkiä komponenttejä. Hieman auttaa jos laittaa jotain kuormaa sinne kotiverkkoon lattialämmityksiä jne. päälle, ennenkun kytkee näitä herkkiä laitteita. Myöskin allon kantikkuuteen vaikuttaa se, että pyörittääkö sitä genua tonninperällä vai pienemmällä. Ainakaa oma traktori ei käy pienillä kieroksilla niin tasaisesti, että tulisi hyvää sähköä. Pitäisi varmaan laittaa vauhtipyörä väliin tasoittamaan menoa.
Näinpä. Jollakin neloskoneella kun pyöritetään säästöperällä niin johan alkaa paukkua. Aina pitää olla tarpeeksi vääntöä ettei se sähkövirta ole aaltoilevaa. Loisteputkilampusta näkee hyvin kuinka tasaisesti sähkö tulee.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: mikasep - 31.10.16 - klo:18:41
Taitaa se siniaallon kantikkuus rikkoa niitä herkkiä komponenttejä. Hieman auttaa jos laittaa jotain kuormaa sinne kotiverkkoon lattialämmityksiä jne. päälle, ennenkun kytkee näitä herkkiä laitteita. Myöskin allon kantikkuuteen vaikuttaa se, että pyörittääkö sitä genua tonninperällä vai pienemmällä. Ainakaa oma traktori ei käy pienillä kieroksilla niin tasaisesti, että tulisi hyvää sähköä. Pitäisi varmaan laittaa vauhtipyörä väliin tasoittamaan menoa.
Näinpä. Jollakin neloskoneella kun pyöritetään säästöperällä niin johan alkaa paukkua. Aina pitää olla tarpeeksi vääntöä ettei se sähkövirta ole aaltoilevaa. Loisteputkilampusta näkee hyvin kuinka tasaisesti sähkö tulee.

Ja nivelakseli pitää olla suorassa. Pienikin mutka näkyy sähkön laadussa, sen kuulee vaikkapa lypsykoneen äänestä kun sanoo votvotvot akselin tahdissa. Traktorigeneraattori vaatii huolellisen käyttäjän. Jos haalari tarttuu käsikaasuun, tulee paljon kallista tuhoa. Muuten kannatan traktorigeneraattoria, kun se voimakone on vaihdettavissa ja yleensä kunnossa.

Mika
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Toivo Tonta - 31.10.16 - klo:20:15
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: mikasep - 31.10.16 - klo:21:15
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?

Varmaan sitä, että kytketään jo nollakierroksilla genis verkkoon, voimanotto päälle ja sitten haetaan oikeat kierrokset. Näin sitä siis ei pidä tehdä. Verkkoon syötetään vain ja ainoastaan oikean taajuista sähköä.


Mika
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: JD6630 - 31.10.16 - klo:21:21
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?

Varmaan sitä, että kytketään jo nollakierroksilla genis verkkoon, voimanotto päälle ja sitten haetaan oikeat kierrokset. Näin sitä siis ei pidä tehdä. Verkkoon syötetään vain ja ainoastaan oikean taajuista sähköä.


Mika
Näin itsekkin veikkaisin.

Ja ennen kuin joku kysyy että miksi ei saisi, niin siksi että alijännite on yhtä vaarallista kuin ylijännite (varsinkin noissa hienommissa vehkeissä), eikä sitä vastaan voi suojautua kuten ylijännitettä.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Toivo Tonta - 31.10.16 - klo:21:45
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?

Varmaan sitä, että kytketään jo nollakierroksilla genis verkkoon, voimanotto päälle ja sitten haetaan oikeat kierrokset. Näin sitä siis ei pidä tehdä. Verkkoon syötetään vain ja ainoastaan oikean taajuista sähköä.


Mika
Näin itsekkin veikkaisin.

Ja ennen kuin joku kysyy että miksi ei saisi, niin siksi että alijännite on yhtä vaarallista kuin ylijännite (varsinkin noissa hienommissa vehkeissä), eikä sitä vastaan voi suojautua kuten ylijännitettä.

Ahaa, no pidin tätä liian itsestään selvyytenä! Eikö kukaan lue käyttöohjeita yms.? Tästäkin näkee kuinka "halpa" traktori käyttöinen osaamattomissa käsissä tulee kalliiksi.
Oikeat agrekaatti moottorit käyvät vaan sitä 1500 r/min, mutta niiden säätimet on siihen käyttöön tehtyjä.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: JD6630 - 31.10.16 - klo:21:50
Ahaa, no pidin tätä liian itsestään selvyytenä! Eikö kukaan lue käyttöohjeita yms.? Tästäkin näkee kuinka "halpa" traktori käyttöinen osaamattomissa käsissä tulee kalliiksi.
Oikeat agrekaatti moottorit käyvät vaan sitä 1500 r/min, mutta niiden säätimet on siihen käyttöön tehtyjä.
Tuota luokkaa se traktorikin kiertää. Ainakin meidän aggregaatis oikea taajuus saavutetaan kun ulosotossa on 420-430rpm.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Toivo Tonta - 31.10.16 - klo:21:53
Ahaa, no pidin tätä liian itsestään selvyytenä! Eikö kukaan lue käyttöohjeita yms.? Tästäkin näkee kuinka "halpa" traktori käyttöinen osaamattomissa käsissä tulee kalliiksi.
Oikeat agrekaatti moottorit käyvät vaan sitä 1500 r/min, mutta niiden säätimet on siihen käyttöön tehtyjä.
Tuota luokkaa se traktorikin kiertää. Ainakin meidän aggregaatis oikea taajuus saavutetaan kun ulosotossa on 420-430rpm.

Joo, eli eipä se ole ihan parhaimmillaan. Vielä vähän pieni ja vanha kone, johan kyykkää.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: metsajussi - 01.11.16 - klo:07:58
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?

Varmaan sitä, että kytketään jo nollakierroksilla genis verkkoon, voimanotto päälle ja sitten haetaan oikeat kierrokset. Näin sitä siis ei pidä tehdä. Verkkoon syötetään vain ja ainoastaan oikean taajuista sähköä.


Mika
Näin itsekkin veikkaisin.

Ja ennen kuin joku kysyy että miksi ei saisi, niin siksi että alijännite on yhtä vaarallista kuin ylijännite (varsinkin noissa hienommissa vehkeissä), eikä sitä vastaan voi suojautua kuten ylijännitettä.

Pilkkua viilaten  - kyllä alijännitettäkin vastaan voi suojautua. Kyse on silloin piiristä (palikasta) joka ei kytke sähköä eteenpäin ennen kuin jännite on riittävän kohdallaan. Monesti puhutaan  'ali- ja ylijännitelaukaisusta'. Se katkaisee syötön jos jännite menee kielletylle alueelle, rajat aseteltavissa. Usein sama valvontarele valvoo myös kaikkien vaiheiden läsnäoloa ja vaihejärjestystä. Havahtumisaikakin on aseteltavissa eli miten lyhyeen jännitevirheeseen se reagoi. Rele maksaa jossain satasen paikkeilla + iso kontaktori mitä ohjataan + asennus keskukseen. Tuo ei suojaa miltään ukkospiikeiltä tms, mutta muuten valvoo sähkön laatua ihan hyvin.

Fiksummassa generaattorissa pitäisi kai olla jo jännitevalvonta. Halvoissa ei varmasti ole mitään kummempaa suuntaan eikä toiseen.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: elovainio - 01.11.16 - klo:16:45

[/quote]

Pilkkua viilaten  - kyllä alijännitettäkin vastaan voi suojautua. Kyse on silloin piiristä (palikasta) joka ei kytke sähköä eteenpäin ennen kuin jännite on riittävän kohdallaan. Monesti puhutaan  'ali- ja ylijännitelaukaisusta'. Se katkaisee syötön jos jännite menee kielletylle alueelle, rajat aseteltavissa. Usein sama valvontarele valvoo myös kaikkien vaiheiden läsnäoloa ja vaihejärjestystä. Havahtumisaikakin on aseteltavissa eli miten lyhyeen jännitevirheeseen se reagoi. Rele maksaa jossain satasen paikkeilla + iso kontaktori mitä ohjataan + asennus keskukseen. Tuo ei suojaa miltään ukkospiikeiltä tms, mutta muuten valvoo sähkön laatua ihan hyvin.

Fiksummassa generaattorissa pitäisi kai olla jo jännitevalvonta. Halvoissa ei varmasti ole mitään kummempaa suuntaan eikä toiseen.
[/quote]


Siirrettävässä generaattorissa voi jännite olle yhdessä vaiheessa alempana,
kun siinä on isompi kuorma. Generaattori pitää olla tarpeeksi tehokas,
niin jännitteet pysyy kohdallaan.

Automattisen generaattorin pysäytys ja liian nopea vaihto sähköverkolle takaisin
saa laitteet  jumitilaan,  laite näyttää toimivalta  mutta  ei käynnisty uudelleen.
Sähkö pitäisi olla poikki n. 5 sekuntia ennen uudelleen kytkentää.

ev


Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: junttieinari - 01.11.16 - klo:19:12
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?

Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?


Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja

Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?

Varmaan sitä, että kytketään jo nollakierroksilla genis verkkoon, voimanotto päälle ja sitten haetaan oikeat kierrokset. Näin sitä siis ei pidä tehdä. Verkkoon syötetään vain ja ainoastaan oikean taajuista sähköä.


Mika
Näin itsekkin veikkaisin.

Ja ennen kuin joku kysyy että miksi ei saisi, niin siksi että alijännite on yhtä vaarallista kuin ylijännite (varsinkin noissa hienommissa vehkeissä), eikä sitä vastaan voi suojautua kuten ylijännitettä.

Pilkkua viilaten  - kyllä alijännitettäkin vastaan voi suojautua. Kyse on silloin piiristä (palikasta) joka ei kytke sähköä eteenpäin ennen kuin jännite on riittävän kohdallaan. Monesti puhutaan  'ali- ja ylijännitelaukaisusta'. Se katkaisee syötön jos jännite menee kielletylle alueelle, rajat aseteltavissa. Usein sama valvontarele valvoo myös kaikkien vaiheiden läsnäoloa ja vaihejärjestystä. Havahtumisaikakin on aseteltavissa eli miten lyhyeen jännitevirheeseen se reagoi. Rele maksaa jossain satasen paikkeilla + iso kontaktori mitä ohjataan + asennus keskukseen. Tuo ei suojaa miltään ukkospiikeiltä tms, mutta muuten valvoo sähkön laatua ihan hyvin.

Fiksummassa generaattorissa pitäisi kai olla jo jännitevalvonta. Halvoissa ei varmasti ole mitään kummempaa suuntaan eikä toiseen.

Mulla on traktorigenussa alijännitesuoja, ei saa virtoja päälle ennekuin on riittävästi kierroksia/jännitettä.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: carhu - 01.11.16 - klo:19:47
Onko minkälaisia käyttökokemuksia erimerkkisistä kiinteistä dieselgeneraattoreista? Tarvis vaihtaa tuo vanha traktorikäyttöinen 24 kWa Himoinsa  n. 60 - 65 kWa  kiinteään koteloituun omalla dieselmoottorilla olevaan agrekaattiin.

Kokemusta yhdestä merkistä.Ropottilypsyyn siirtymisen myötä vaihtui tr,käyttöinen generaattori  tuohon agrekaattiin. Onhan se vaivatonta tuolta se sähkön saanti tarvittaessa,kun laite on aina käyttövalmiudessa. Pienikin katko ja agrekaatti reagoi sähköttömyyteen heti . Varavoima on käytössä ennen kun lypsin kerkeää lehmästä irrota.Nyky tekniikalla kaikki toiminta tapahtuu automaattisesti kun virta palautuu verkkoon ja jännite vakiintuu agrikaatin sammutus tapahtuu automaattisesti. Kesäisin kovalla ukkosilmalla kun tulee jännite häiriötä ja valot vilkkuu on käytetty hetkellisesti varavoimaa vaikka verkossa olisikin virtaa,säästää herkkiä laitteita. Kyllähän noissa nykylaitteissa on kaikki jännitteen ym. säätimet niin että niistä saa tasalaatuista sähköä.
Otsikko: Vs: Dieselgeneraattori
Kirjoitti: Ojala - 02.11.16 - klo:20:00
Traktoriaggregaatin eteen pitää olla 6 sylinterinen kone.

Mut se tosiaan kannattais aina laittaa silleen, että ei tarvi ku pakittaa traktori siihen eteen ja laittaa akseli paikoilleen.

Sylinterien lukumäärää tärkeempi on moottorin kierroslukusäädin, normi mekaaninen reagoi liian
löysästi ja kiekat tippuu. Sähkönen säädin tai cr kone mieluiten, reagoi nopeesti ja on agressiivien
kuormituksen noustessa :-P