Agronet
Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: Zypar - 16.08.17 - klo:11:43
-
Tarvis konehalli lattia valaa, riittääkö 10cm valu? Alla tiivis kalliomurske joka varmasti ei painu, entä raudoitus? 8x200?
-
Hyvä tulee, mitä sitä liioittelemaan. Tue verkko vain oikeaan kohtaan kunnolla, on niin iso valu ettei ehdi nostelemaan kohdalleen. Verkko vähän valun keskikohdan alapuolelle.
-
Omassa nykyisessä kohteessa hlöautoille laskettu parkkihalli vaatii 8#150 mp (molempiin pintoihin), reunapussit t8-hakaset ja rengasteräkset t10. Näissä toki on kerrointa riittävästi, mutta mv laatta 6000m2.
Sanoisin että laita kasin verkko keskelle, mieluummin A-pukeilla tai siellä ässäkorokkeella kuin korotusnappuloilla jos suoraan sepelin päälle. Reunoille kiertään 2 kympin terästä joilla jatkospituus puoli metriä, ja irroituskaista.
Vaikka käsinkin liippaisi niin muovi päälle viikoksi, ja näillä keleillä toisena päivänä kastelukannullinen vettä/10m2 sinne muovin alle.
Massa c30/37 s3 xc0 50v jos ei ajeta koneita suoraan kantatieltä talvella sisään eli ei ole suolarasitusta. 16 kivi niin kans halkeilu vähenee. Notkeus s3 on hyvä itse levittää.
Nimim. "Vielä.betonimestari"
-
Laita Finnfoami ensin alle. Tulee lämmöneristys hoidettua. On paljon helpompi panna korput verkkoa varten foamin päälle ja saada verkko tasasesti koholle. Betoniakin säästyy, kun ei mene sepelin joukkoon, joten voit lisätä paksuutta sentillä. Jälkihoito on tosiaan tärkeää, ettei pääse kuivumaan.
-
Laita Finnfoami ensin alle. Tulee lämmöneristys hoidettua. On paljon helpompi panna korput verkkoa varten foamin päälle ja saada verkko tasasesti koholle. Betoniakin säästyy, kun ei mene sepelin joukkoon, joten voit lisätä paksuutta sentillä. Jälkihoito on tosiaan tärkeää, ettei pääse kuivumaan.
Jos on selkeästi kylmää hallia rakentamassa (eikä tee esim lattiakaivoja tms varmuuden vuoksi), niin varsin tuorhaa ja kallista hommaa eristää muuten vaan koko lattia. Joku aumamuovi tms. sinne kannattaa levittää alle vähentämään betonimenekkiä + tasaamaan kuivumista lämpimällä kelillä. Kylmällä kelillä voi harkita muovin tilalle suodatinkangasta joka osaltaan lisäisi lattian kantavuutta tuomalla vetolujuutta laatan pohjaan.
-
Suodatinkangas on hyvä alla joo, se unohtui mainita.
Vaikkei meinaisi lämmittää niin sähkölle hyvä laittaa pari varausputkea.
Mieluummin valun paksuutta 12cm jos keskeinen verkko ja ei eristettä alle. On ns. varmalla puolella terästen suojaetäisyyden kanssa. (Maahan tai kallioon 50mm ja pintaan 50mm)
Toki omallehan saa tehdä mitä vaan mut ei se betoni niin halpaa ole.. meillä on edellisen sukupolven huonosti liipattu lattia navetassa eli nykyisessä korjaamossa jolle ei ole tehty mitään jälkihoitotöitä tai koneellista liippiä. Limukerros irtoilee 2-3 sentin korppuina ja pöllyää niin per...sti.
Haaveissa uusi betonilattia sirotepinnalla ja linjakuivaimilla.
Suutarin lasten kengät syndroomaa pukkaa.
-
Varastan aihetta sen verran että on teon alla 12m x 20m lämmin korjaamotila ja siihen olisi tulossa 15cm lattia ja sen alle 100mm lattia-100-kovuusluokan styroxia. Nyt vastaava meastari arvelee hankkimani styroxin voivan olla liian pehmeää laatua jolloin lattia tulisi painumaan, onko jollakulla käynyt niin? Pitääkö hankkia jotakin tyrmeämpää eristettä alle? Tulee styroxin alle 200mm kapillaarikatkoa 8-16mm sepelilläja sen alle 10-30cm 0-32 ja alla kallio koko alalla.
-
Jos kaivuri ,pyöräkuormaaja ja kuorma-auto liikennettä ehdottomasti vähintään 150 mm. paksuus.
Pintaan mastertoppi ehdottomasti ei pölyä eikä purkaannu.Routasuojaus jos vähänkin epäilee.
Nimimerkki : 150 hallin lattiaa takana.
-
Varastan aihetta sen verran että on teon alla 12m x 20m lämmin korjaamotila ja siihen olisi tulossa 15cm lattia ja sen alle 100mm lattia-100-kovuusluokan styroxia. Nyt vastaava meastari arvelee hankkimani styroxin voivan olla liian pehmeää laatua jolloin lattia tulisi painumaan, onko jollakulla käynyt niin? Pitääkö hankkia jotakin tyrmeämpää eristettä alle? Tulee styroxin alle 200mm kapillaarikatkoa 8-16mm sepelilläja sen alle 10-30cm 0-32 ja alla kallio koko alalla.
Murtuu aivan varmasti finnfoam alle niin kestää 2x70 mm.
-
Finfoam on parempi kuin styroksi. Kestää rautatien allakin. Kyllä routaeristys on kylmässäkin rakennuksessa hyvä , koska se estää pistemäisien routalissien aiheuttamaa halkeamisvaaraa laatassa, ja toimii myös sokkelin routasuojana. Myös aina voi tulla mieleen muuttaa tila lämpimäksi.
-
Olen sitä mieltä, vaikka olisin väärässäkin, ettei konehallien lattian alle tarvitse eristeitä. Ellei ihan savelle aio valaa. Anturan alle ja sokkeli ympäri vain. :-X
-
Mites toi lattian pinta/pinnoitus kannattaisi tehdä? Olen käsittänyt, että mastertop hyvä, mutta erittäin kallis. Paljonko sen neliöhinta on nykyään? Rakennusmies sanoi, että koneella liipataan, tulee paljon halvemmaksi ja laatu on kuitenkin paljon parempi kuin vanhanaikaiset käsin liippaukset.
-
Mites toi lattian pinta/pinnoitus kannattaisi tehdä? Olen käsittänyt, että mastertop hyvä, mutta erittäin kallis. Paljonko sen neliöhinta on nykyään? Rakennusmies sanoi, että koneella liipataan, tulee paljon halvemmaksi ja laatu on kuitenkin paljon parempi kuin vanhanaikaiset käsin liippaukset.
Maali voittaa mastertopin. Aivan yliarvostettu tuote. 3 vuotta ja säilörehun puristeneste syövyttänyt pinnan kuin ei millään olisi pinnoitettu
-
onko laitettu liian ohut kerros? jos säästetty hieman väärässä paikassa?
-
Jos halli on pelkästään koneiden säilytystä varten, lattiaa ei sen kummemmin hyödytä pinnoitella.Jos jokin työskentelytila niin sitten lienee pinnoitekin hyvä.Omassa konepajassa pinnoitus on hoitunut itsestään pölyämättömäksi, kun on aikojen saatossa öljyyntynyt, ei irtoa sementtipölyä.Mutta sellainen paikka missä auto on ja jokapäiväisessä liikenteessä tiesuolaroiskeet kyllä syövyttävät betonia.Sen näkee ken kokee.
-
Jos kaivuri ,pyöräkuormaaja ja kuorma-auto liikennettä ehdottomasti vähintään 150 mm. paksuus.
Pintaan mastertoppi ehdottomasti ei pölyä eikä purkaannu.Routasuojaus jos vähänkin epäilee.
Nimimerkki : 150 hallin lattiaa takana.
Joo on niitä hallin lattioita takana itse kullakin ja edessäkin päin.
-
Jos halli on pelkästään koneiden säilytystä varten, lattiaa ei sen kummemmin hyödytä pinnoitella.Jos jokin työskentelytila niin sitten lienee pinnoitekin hyvä.Omassa konepajassa pinnoitus on hoitunut itsestään pölyämättömäksi, kun on aikojen saatossa öljyyntynyt, ei irtoa sementtipölyä.Mutta sellainen paikka missä auto on ja jokapäiväisessä liikenteessä tiesuolaroiskeet kyllä syövyttävät betonia.Sen näkee ken kokee.
Ja jos tarttee telakoneella tai ketjullisella raktorilla ajaa sisään käy lähi (mmältä) kiviainesasemalta ruinaamassa kuljetin mattoa sen verran että riittää koneen mitalle.
-
Mastertop epoksi on muunmuassa piikattu pois järvenpään prisman parkkihallista, ei kestä nastoja. Eikä muutenkaan.
Kovabetoni tai joku semquarts kestää. Katsokaa semtu.ee tuota sirotteen toimintaohjetta. Voi levittää liippivaiheessa myös käsin vaikka jotkut käyttää sellaista hiekoittimen näköistä vaunua. Neliöhinta muistaakseni 3,5-4€ väliin riittävän isolla määrällä (+150m2)
Eps ja xps eristeiden lujuus on ilmoitettu suoraan siinä tyypissä. Esim eps-100 routa vs. Xps-300, on lujuus kolminkertainen finnfoamia käytettäessä. Mukavampaa asentaa puolipontattuna, kestää kävellä. Hintakaan ei nykyään kuutiota kohden aivan älyttömästä ole enemmän, kun taas puhutaan nuppikuormasta.
Mä en oo kauhean kauaa näiden kans joutunu pähkäileen, ajallisesti sitäkin enempi. Tutumpaa on runkorakenteet paikallavalaen.
Tuotteitahan on muitakin kuin basf:in olemasss tuohon pinnoitukseen, esim suomen massalattiat tekee myös Sikan tuotteilla, Tuusulainen Nanten on edukas lattiamassavalmistaja.
Ihan perus kylmään halliin pintaan kunnon liippaus ja thats it. Vaikka vähän pöllyääkin niin se sampo tai potila tuskin siitä enempiä itseensä ottaa kuin kuusen juurella seisten.
-
Kysy kumminkin ammattimaiselta lattianteko firmalta tarjous. Ei se välttämättä ole kohtuuton, jos valupäivät eivät ole ihan viikon tarkkudella .
-
Kysy kumminkin ammattimaiselta lattianteko firmalta tarjous. Ei se välttämättä ole kohtuuton, jos valupäivät eivät ole ihan viikon tarkkudella .
joo kyllä siinä monta hikipiskua säästää kunon silimää, etenki kaatojen kans.. pajan lattia tehtiin kökällä ja mestarina oli kokenu ns ammatti timpuri, noh vituiksi meni ja korjaamatoon paikka, viä ku just tuon olis halunnu kunnolla..
noh tuvan laattian teki ammattilattiamiehet, ei tarvinnu tasootetta laittaa ku ph kaivon kohtaan jota haluttiin nostaa sittenki..
-
...pajan lattia tehtiin kökällä ja mestarina oli kokenu ns ammatti timpuri, noh vituiksi meni ja korjaamatoon paikka, viä ku just tuon olis halunnu kunnolla...
Just noin kävi mullekin kun otin timpuriporukan valamaan, halusin hyvän lattian. Niillä piti olla ihan ammattiliippari, mutta se ei ollut jaksanutkaan lähteä mukaan.. Timantilla sitten pari päivää yritin tasoitella sitä perunapeltoa, mutta ei siitä hyvää tullut. Välttää tosin pajan lattiaksi, mutta vähän harmittaa kun joka askeleella tuntuu korkeuserot.
-
Kyllä noi yleismiehet on vaarallisia, varsinkin maaseudulla pyörivät osa-aikarakennusmiehet. Jotkut asiat osataan hyvin ja sitten on noita heikkoja lenkkejä. Tarkkana saa olla mitä teettää.
-
Reilu viikko sitten oli kylmän konehallin lattian valu, neliöitä 390 m2,
Otin suosista betoniporukan työhön, ei paha, neliöhinnalla tekevät,
Sis myös matkat.
53 m3 betonia, se tuli reilu kahden tunnin sisään, oli useampi betoniauto
Ajossa, puoliperiä osa. Betoni pumppuautolla kohteeseen.
5 ukkoa betoniporukalla, kyllä homma kävi, ja jälki todella tasaista,
Viikon oli muovi päällä, sen jälkeen letkulla kasteltu päivittäin
( tarvi muovin aumanpäälle, ku ei muistanut tuoda kaupasta rullaa....)
Ei ole lammikoita, tasaista on. Suosittelen ammattiporukkaa.
-
Mastertop sementtisirotteet ovat mekaanisen rasituksen torjuntaan. Eli se on käytännössä vähän kovempaa ainetta pintakerrosta varten. Mutta ne sirotteet eivät tarjoa minkäänlaista kemiallista suojaa esim. happoja vastaan. Tuli itsellekin aika turhaan pinnoitettua laakasiilo. Ei tosin tullut kuin pari euroa neliöhintaan lisää verrattuna liippaukseen ilman. Mastertop nimikkeellä taidetaan nykyään myydä myös epoksipinnotteita, jotka ovat sitten tietty ihan eri asia ja varmasti suojaavat paremmin myös kemikaaleilta.
-
Minulle tuli tuota räckalsin mainitsemaa semquartsin pinnoitetta isomman hallin lattiaan, sitä oli liippaajalla muutama säkki tähteenä, ja siitä saatiin semmoinen puolikas annosta maksimimäärästä pintaan. Traktorin 8mm nastat etusissa jättää raamut käännellessä, mut muuten toimii jo tuollaisella annostuksella hyvin autonosturin ympäristössä. Siis ei öljyt imeydy ja on helppo lakaista. Tasainen lattia on kyl ameriikkaa kun aina on tullu ite myllättyä ja liippailtua lattiat. Ei se tietty ammattilaisellekaan ihan helppoa ole tehdä suoraa lattiaa johonkin pimeähköön tilaan
Kaveri hiotutti verstaan lattian ja päällysti sen vesilasilla. Hieman kirjava siitä tuli, mut muuten ihan yhtä kestävän oloinen kuin tuo minun vestaan lattia.
En osaa kyllä kuvitella mikä pintausaine jossain laakasiilon pohjassa pysyisi. Ehkä se on vaan valettava karkealla kivellä ja liippailtava, irtoaa sitte mitä irtoaa ?
-
räkläs vai mikä se oli sekoitti aineet tarkoitin mastertoppia ei mitään epoxsia .
Mastertoppi kestää jopa traktorin ajoa ketjut päällä se kertoo jo miten kestävää se on ,ei sovellu siilon pohjiin se lukee jo työohjeissakin.Helikopterilla on hyvä hiertää ja liipata .
-
Olen ajanut myös tapiot takasissa tuossa lattialla ja se ei ole oikein mitään noiden 8 mm työkonenastojen rasitukseen verrattuna. Toki fiksumpaa olis viskata joku vanerilevy lattialle jos sinne tarviaa ajaa muuten kuin suoraan.
-
???
Mastertop on nimikkeenä kovinkin moninainen, oliskohan noin 20 eri sorttia siinä katalogissa sirotteesta epoksipohjaiseen..
Mut jos meinaat sitä sirotetta+ jälkikäsittelyaine yhdistelmää, niin joo. Järvenpään prismasta piikkasivat pois autohallin lattiat ja kovabetoni päälle.
Basf on mulkuin takuuehdoiltaan muutenkin noista toimittajista mitä näitä urakoitsijoita jututtanut, se takuu ei oikeasti koske mitään.
-
Nantenia joku autokorjaamoyrittäjä kehui että antoivat hyvin neuvoja kun sinne soitteli ja kertoili kohteesta. Hän oli myös epoksipinnoitteeseen ollut tyytyväinen. Ja oli kai myös hinnaltaan kohtuullinen, mastertopissa lienee mastertop lisää, kun lie tunnetuin tuotemerkki. Sinällään nuo pintausaineet ei kait mitään ihmeaineita ole, kovempia kivikomponentteja ja liima- ja tukiaineita.
-
Turveurakoitsijoilta saa muutaman euron metri hintaan kuljetinmattoa käytettyä se on hyvää lattialle.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Vaikka olisi 0,10000000 mm, niin mitä sitten? ;D ;D
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Ei niitä kyllä kauheasti ole ja yleensähän haetaan kaatoa johonkin päin jolloin tasaisuudella ei ole sillain väliä.
Kuitenkin olisi tietyissä halleissa eduksi että lattia olisi suora. Esimerkkinä joku nyrkkipaja jossa saisi hitsattua osia kiinni lattialla ilman sen suurempia mittauksia. Sentinkin heitto aiheuttaa heti kiilaamisia ja suuremman matematiikan katsomisia jotta linjat saadaan kohdalle.
Ja joo tiedän että lattiaa vasten ei saa hitsata mutta hitsauspaikka voikin olla paljon ylempänä ja ainoastaan tasaisuus haetaan lattiasta.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Joo nämä toleranssit on ihan huuhaata valun yhteydessä. Jos oikeassa elämässä päästään jo 5 millin sisälle 200 neliöllä ja kaato on alle millin metrillä niin sekin on jo tosi hyvä.
Tiedä sitten että onko joku hiontasysteemi millä tarkempaan päästään jos on joku erikoislattia sen vaatisi.
-
A4 luokka joka on ihan yleinen vaatimustaso teollisuusrakentamisessa niin 2m +-7mm. Joka on jo ihan kova suorite oikeastikkin kaverilta joka tekee "kaikkea"
Kaatolattiantekijää ei ole tullut vastaan jonka jäljiltä suoraan laatoittajan kanssa voisi aloittaa vaikka limut ja terävät hiottaisiin pois. Aina menee tasoitetta.
Mut eri asia..
Tehdään A1 luokkaa joka hiotaan ja jää näkyville. Värjättyä, ja hiottua. Kiviaines ei saa näkyä hiotusta. Kymenlaaksosta ammattimiehet hommissa.
Korko heittää yleensä aina vähän, ja se johtuu kun laserilla tehdään niitä korkokekoja. Ja kävellään siinä ympärillä niin kakku nousee jokusia millejä huomaamatta.
Nuo nostimet ja muut ei kyllä mene pelkällä kympin laatalla,
Mut ehkä lienee turhaa valistaa kun täällä tätä ammattitaitoa on... 😅 ja ainahan näitä on rakenneltu.
Rahan käytöstä, kylmässä konehallissa nuo panostukset tuntunee turhilta mut jatkoa ajatellen jos ne suunnitelmat muuttuu. Samoin pajassa harmittaa se pölly.
Hyvät hommat tehdään oikealla raksalla kahteen kertaan ja parhaat kolmesti. :-)
-
Itsellä myös harrastemasiinoiden halliprojekti 10x17 työn alla, perustukset teen tänä vuonna ja hallin tulee ensikeväänä. Perustukset on kohta tehty ja täyttöjä pääsee kohta tekemään. Kylmähalli tulee lähtökohtaisesti, mutta vähän sillä ajatuksella tehty että voisi joskus tehdä lämpimän jos tarvetta on.
Anturan alla on 100mm Xps-300 2,5m leveästi routasuojausta hoitamassa, eristeen alla 20cm sepeliä. Antura 20x60cm ja sokkeli 150 valuharkoista 6 varvia. Maa on tällä alueelle kovaa savea ja sen routivuuden vuoksi tehtiin vähän suunniteltua syvemmällä perustukset.
Lattiaksi on vastaavan kanssa suunniteltu noin 10cm laattaa 8-250 verkolla, eristeeksi Xps-300 reuna-alueet 1,2m 100mm ja keskelle 50mm. Jos tuolla josku painavempaa tunkkailee tai muuta pistekuormaa tulee niin pitää laittaa sitten alle teräslevyä.
Jos vaan kelit ja aika antaa periksi niin lattai on ajatusta valaa syksyn aikana, niin olisi parempi sitä hallia kasailla sen päältä ja se lattia olisi sitten valmiina.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Hei haloo, tässä ketjussa puhutaan konehallin lattiasta. :)
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Hei haloo, tässä ketjussa puhutaan konehallin lattiasta. :)
Susikosken juttuja kannata ottaa tosissaan. Ei edes presitentinlinnassa tehdä valuja mikrometrien kanssa ;D
Mutta asiasta toiseen.
Pöllyämistä voi tosi edullisesti ähkäistä Biltemasta saatavalla mineraalipohjamaalilla.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/ (http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/)
Ei tuo estä tietenkään betonin rikkoutumista, kun täällä tuntuu juttujen perusteella aineen pitäisi kestää telaketjuilla ja jäätikköketjuilla kurvailu hallin sisällä.
-
Itsellä myös harrastemasiinoiden halliprojekti 10x17 työn alla, perustukset teen tänä vuonna ja hallin tulee ensikeväänä. Perustukset on kohta tehty ja täyttöjä pääsee kohta tekemään. Kylmähalli tulee lähtökohtaisesti, mutta vähän sillä ajatuksella tehty että voisi joskus tehdä lämpimän jos tarvetta on.
Anturan alla on 100mm Xps-300 2,5m leveästi routasuojausta hoitamassa, eristeen alla 20cm sepeliä. Antura 20x60cm ja sokkeli 150 valuharkoista 6 varvia. Maa on tällä alueelle kovaa savea ja sen routivuuden vuoksi tehtiin vähän suunniteltua syvemmällä perustukset.
Lattiaksi on vastaavan kanssa suunniteltu noin 10cm laattaa 8-250 verkolla, eristeeksi Xps-300 reuna-alueet 1,2m 100mm ja keskelle 50mm. Jos tuolla josku painavempaa tunkkailee tai muuta pistekuormaa tulee niin pitää laittaa sitten alle teräslevyä.
Jos vaan kelit ja aika antaa periksi niin lattai on ajatusta valaa syksyn aikana, niin olisi parempi sitä hallia kasailla sen päältä ja se lattia olisi sitten valmiina
****. Se lattian valu ennen rakennusta on melko sääarkaa touhua,
Itte joutui kaks kertaa perumaan edellisenä iltana lattiavalun,
Sai onneksi kiinni valuporukan ja betonintoimittajan.
Ei se lattiavaluu ole työläämpää vaikka rakennus olis pystyssä,
Pumppuauton letku hieman painaa käsitellä, mutta sääriski pienempi.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Hei haloo, tässä ketjussa puhutaan konehallin lattiasta. :)
Susikosken juttuja kannata ottaa tosissaan. Ei edes presitentinlinnassa tehdä valuja mikrometrien kanssa ;D
Mutta asiasta toiseen.
Pöllyämistä voi tosi edullisesti ähkäistä Biltemasta saatavalla mineraalipohjamaalilla.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/ (http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/)
Ei tuo estä tietenkään betonin rikkoutumista, kun täällä tuntuu juttujen perusteella aineen pitäisi kestää telaketjuilla ja jäätikköketjuilla kurvailu hallin sisällä.
Poistakaa nyt edes se betoniliima pinnasta ennen kuin alatte noilla pilipali maaleilla maalaamaan.Oma työnsä siinä hionta ja pölyn imurointi ja painepesurilla pesu jos vesi pohjainen eboxi.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Hei haloo, tässä ketjussa puhutaan konehallin lattiasta. :)
Susikosken juttuja kannata ottaa tosissaan. Ei edes presitentinlinnassa tehdä valuja mikrometrien kanssa ;D
Mutta asiasta toiseen.
Pöllyämistä voi tosi edullisesti ähkäistä Biltemasta saatavalla mineraalipohjamaalilla.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/ (http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/)
Ei tuo estä tietenkään betonin rikkoutumista, kun täällä tuntuu juttujen perusteella aineen pitäisi kestää telaketjuilla ja jäätikköketjuilla kurvailu hallin sisällä.
Poistakaa nyt edes se betoniliima pinnasta ennen kuin alatte noilla pilipali maaleilla maalaamaan.Oma työnsä siinä hionta ja pölyn imurointi todella tarkkaan pois pinnasta aikaa ja rahaa menee.
Kyseessä on konehallin lattia, puupää.
-
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana ;D ;D ;D
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Hei haloo, tässä ketjussa puhutaan konehallin lattiasta. :)
Susikosken juttuja kannata ottaa tosissaan. Ei edes presitentinlinnassa tehdä valuja mikrometrien kanssa ;D
Mutta asiasta toiseen.
Pöllyämistä voi tosi edullisesti ähkäistä Biltemasta saatavalla mineraalipohjamaalilla.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/ (http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/)
Ei tuo estä tietenkään betonin rikkoutumista, kun täällä tuntuu juttujen perusteella aineen pitäisi kestää telaketjuilla ja jäätikköketjuilla kurvailu hallin sisällä.
Poistakaa nyt edes se betoniliima pinnasta ennen kuin alatte noilla pilipali maaleilla maalaamaan.Oma työnsä siinä hionta ja pölyn imurointi todella tarkkaan pois pinnasta aikaa ja rahaa menee.
Kyseessä on konehallin lattia, puupää.
Aina kun betonia maalataan siitä pitää ensin poistaa betoniliima hiomalla senkin isopää !
-
Aina kun betonia maalataan siitä pitää ensin poistaa betoniliima hiomalla
Vois sen myös peitata suolahapolla, jos mahdollisuus pinnan huuhteluun vedellä käsittelyn jälkeen.
-
Mulla on viimeks 80-luvulla ollu niin hyvä taloustilanne, että on ollu vara maatyökoneiden säilytystilan lattioita valaa;)
-
Juurikin näin, varastohalli ei tarvitse betonia lattiaan, riittää ihan sora/kalliomurske,Ei se äes tai aura siitä ole murheissaa mikä se alusta on kunhan on katto päällä.Paljon näkee kalustoa säilytettävän taivasalla ympäri vuoden.Puimureikin seisoo tuiskussa ja vesisateessa.
-
Betonilattiasta on paljon iloa ja hyötyä tulevina vuosina. Varastoitavia tavaraeriä helppo siirrellä pumppukärryllä. Mukava siivota jos vaikka siemen tai apulantasäkki sattuu halkeemaan. Voi tarvittaessa käyttää viljan tasovarastona.
Jne.
-
Betonilattiasta on paljon iloa ja hyötyä tulevina vuosina. Varastoitavia tavaraeriä helppo siirrellä pumppukärryllä. Mukava siivota jos vaikka siemen tai apulantasäkki sattuu halkeemaan. Voi tarvittaessa käyttää viljan tasovarastona.
Jne.
Tää on ihan tosiasia, kiva murskelattialta ottaa trukkilavaa, aina on mursketta
Kulkemassa mukana, kyllä yksi halli saa olla betonilattialla.
Murskelattiakin menettelee , mutta siivoaminen ongelmallisempi,
Joutuu kuorimaan mursketta pois ja uutta tilalle>>> työlästä.