Agronet

Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: markoantero - 07.03.17 - klo:22:15

Otsikko: staattinen sähkö?
Kirjoitti: markoantero - 07.03.17 - klo:22:15
Mikä olisi helppo ja nopea "niksi" välttämään kiperät sähkö iskut imurin letkusta? Tipulaa ollaan imuroitu kohtuukokoisella teollisuus imurilla. Tietysti kohteessa on pölyisiä pintoja runsaasti ja imurin letkussa on metallinen spiraalikierre muoviletkun sisässä. Järkyttäviä tällejä tulee jatkuvasti,metalli pintoja imuroitaessa.Välillä oikein näkee pienen kipinän syntyvän. Naisväellä alkaa olla jo sen verta kova kammo imuroinnista,että pelkään kanalan siivouksen siirtyvän kohta meikäläisen työmaaksi :o eikä ne iskut itestäkään mitenkään mukavalta tunnu. Olisko jollakin jotain keksintöä tarjolla millä välttää kyseinen sätkyily?
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 07.03.17 - klo:22:25
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 07.03.17 - klo:22:35
Se spiraali pitäisi maadoittaa !

Siitä saa sitten sitä SASsin maasähkölämpöä   :D ;D
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Toivo Tonta - 07.03.17 - klo:22:57
Crocsit pois jalasta ja antistaattiset turvakengät jalkaan. Imuletku myös antistaattiseksi.

Kysy tuolta
www.imurikeskus.fi
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: alpo10 - 08.03.17 - klo:00:39
https://www.sievi.com/fi/ominaisuudet/antistaattinen

jalkineilla voi vaikuttaa ja ilman kosteus-% työskentelytilassa.

taitaa olla eroja siinä, miten kukin tämän kokee, mun on ollut pakko käyttää antistaattisia kenkiä koko ikäni, muuten nipistelee mm. oven kahvoissa ja bensatankilla niin ettei uskalla kiinni tarttua
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Monttu Simeon - 08.03.17 - klo:06:17
Viljan siirrossa imu-paine lietsolla imuletkun kylkeen neuvotaan laittamaan eristeetön kuparijohto. Johdon päät pitää kunnolla kytkeä päistä metalliosiin.
Voipi imurin spiraali olla kytkemättä minnekkään. Varmempi olis laittaa letkun päälle kuparia. Imuroitaessa pitäs kädellä olla kontaktia metalliseen osaan. Muovista pidellessä ei ole maadotusta. Se kupari pitäs sitten olla kunnolla yhteydessä sähköjen suojamaadotukseen.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Oksa - 08.03.17 - klo:08:32
auttaisko se samanlainen häntä kuin ennen vanhaa autoissa...?      imurin rungosta vanha maattolatta lattiaa hankaamaan..?
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: BACKSPACE - 08.03.17 - klo:08:43
Teinpä itse muinoin duunia jossa oli eri koneet, mutta sama riski. Huviksemme mittailtiin niitä kipinöitä ja ennätykset olivat 12 millin paikkeilla. Jos millin kipinä vaatii 3000 volttia, niin ehkä tossa sitten tuli 36 kilovoltin tömäyksiä  ;D

Me ratkaistiin ongelma metallilangalla. Kadotettiin se potentiaaliero liittämällä osat yhteen. Toi imuri tietty nyt sitten kehrää itseensä positiivisen varauksen suhteessa kanalaan ja ihminen toimii "kanalana" kun hän koskee imuriin. Luulisi, että jos imurin pyörät vaihtaisi metallisiin niin potentiaalieroa ei pääsisi syntymään, riippuu tietty siitä mihin pyörät on kiinnitetty, tuurilla metallirunkoon. Imurin suulake lienee muovia eikä sillä nyt laahata missään? Jos se olisi metallia niin sillä voisi ohjata kipinät harjuritytön persuuksiin yms.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: pig24 - 08.03.17 - klo:09:27
Kettumainen ilmiö - meillä kämpän pelletti-imurissa (3-moottorinen teollisuusimuri). Vinha tunne, kun sähkö menee selkärankaa pitkin alas ja hyppää varpaan kärjestä metallirappusiin.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 08.03.17 - klo:10:18
Staattista sähköä ei tule jos putki on metallinen. Muovi on viheliäinen ja saattaa aiheuttaa pölyräjähdyksen ja siitä on leikki kaukana,Pikaisesti kannattaa asia korjata ennen kuin on tuli irti. Maadoitukset kuntoon .Kengistä voi olla apua.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: mies - 08.03.17 - klo:11:56
Foliohattu päähän!
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 08.03.17 - klo:12:11

Tosta nopeimmille sätkyukoille. Tuote loppuu pian!

https://www.elfadistrelec.fi/fi/antistaattinen-teippi-laepinaekyvae-19-mmx33-eurostat-42-015-0020/p/18019588
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: SKN - 08.03.17 - klo:12:14
Staattista sähköä ei tule jos putki on metallinen. Muovi on viheliäinen ja saattaa aiheuttaa pölyräjähdyksen ja siitä on leikki kaukana,Pikaisesti kannattaa asia korjata ennen kuin on tuli irti. Maadoitukset kuntoon .Kengistä voi olla apua.

Meinaakko et paljain varpain siellä hääräävät?
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 08.03.17 - klo:12:18
Staattista sähköä ei tule jos putki on metallinen. Muovi on viheliäinen ja saattaa aiheuttaa pölyräjähdyksen ja siitä on leikki kaukana,Pikaisesti kannattaa asia korjata ennen kuin on tuli irti. Maadoitukset kuntoon .Kengistä voi olla apua.

Meinaakko et paljain varpain siellä hääräävät?

Pitää suihkia tätä ainetta varpaan- ja sormenpäihin. Tossa on valmiina suihkutuspumppukin  ;D
https://www.hoivatarvike.fi/ol-antistaattinen-desifiointisuihke-100ml
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: SKN - 08.03.17 - klo:12:19
Staattista sähköä ei tule jos putki on metallinen. Muovi on viheliäinen ja saattaa aiheuttaa pölyräjähdyksen ja siitä on leikki kaukana,Pikaisesti kannattaa asia korjata ennen kuin on tuli irti. Maadoitukset kuntoon .Kengistä voi olla apua.

Meinaakko et paljain varpain siellä hääräävät?

Pitää suihkia tätä ainetta varpaan- ja sormenpäihin. Tossa on valmiina suihkutuspumppukin  ;D
https://www.hoivatarvike.fi/ol-antistaattinen-desifiointisuihke-100ml


HUUTONAURUA!!!
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: icefarmer - 08.03.17 - klo:12:50
Staattista sähköä ei tule jos putki on metallinen. Muovi on viheliäinen ja saattaa aiheuttaa pölyräjähdyksen ja siitä on leikki kaukana,Pikaisesti kannattaa asia korjata ennen kuin on tuli irti. Maadoitukset kuntoon .Kengistä voi olla apua.

Meinaakko et paljain varpain siellä hääräävät?

Pitää suihkia tätä ainetta varpaan- ja sormenpäihin. Tossa on valmiina suihkutuspumppukin  ;D
https://www.hoivatarvike.fi/ol-antistaattinen-desifiointisuihke-100ml
nautitaan sisäisesti :-\ :-\ :-\ :-\
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: BACKSPACE - 08.03.17 - klo:12:54
Pitää asentaa imuriin Opelin sytytysyksikkö niin kipinöinti harvenee, kuivilla keleillä jopa loppuu  :-\

Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 08.03.17 - klo:14:28
Kuka kertos onko nämä köntys ja kumppanit palstan tyhmimmät,kun ei niiltä ohjeita heru mutta muuta älymölöä kyllä. ?

Tuossa ohje http://staha.vtt.fi/stahayhdistys/atex%20tr/liite2.pdf

Eikös sillä köntyksellä ollut erikoinen harrastus oliko se "tuvankiskonta" vai mikä se oli Susikoski vois tietää paremmin.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: SKN - 08.03.17 - klo:14:39
Kuka kertos onko nämä köntys ja kumppanit palstan tyhmimmät,kun ei niiltä ohjeita heru mutta muuta älymölöä kyllä. ?

Tuossa ohje http://staha.vtt.fi/stahayhdistys/atex%20tr/liite2.pdf

Eikös sillä köntyksellä ollut erikoinen harrastus oliko se "tuvankiskonta" vai mikä se oli Susikoski vois tietää paremmin.

Pisto Pahnakampi ja pilkotun öljyn salaisuus kera suursäätilan.

Dille-Taneli Huutonauru, ja posti kulkee varishäkkiin.



Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Dr.Who - 08.03.17 - klo:15:35
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 08.03.17 - klo:16:10
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Asiaa !
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Oksa - 08.03.17 - klo:18:56
eikös kuivureissakin ole jotain maadoituksia hyvä tarkastella vuosittain...?    olis kiva kun joku kertois kuin pöly oikein leimahtaakaan...
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 08.03.17 - klo:19:15
eikös kuivureissakin ole jotain maadoituksia hyvä tarkastella vuosittain...?    olis kiva kun joku kertois kuin pöly oikein leimahtaakaan...

Heitä kourallinen tomusokeria ilmaan ja sytsärillä tulta alle  :D

Taitaa olla iso osa sahalaitosten purusiilopaloista syttynyt kipinästä.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: markoantero - 08.03.17 - klo:20:46
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Joo,tätä ohjetta kokeilen,kävin jo hakemas kuparilankaa. Pitäiskö se nyt laittaa letkusta lattialle laahaamaan vai nimen omaan runkoon kiinni? Koneessa on kuitenkin kumipyörät alla,vaikuttaako se asiaan jos sen liittää runkoon? Kiitoksia kaikille neuvoista! Tää tulipalo on käyny mielessä monesti,onneks ei oo syttyny.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Toivo Tonta - 08.03.17 - klo:20:56
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Joo,tätä ohjetta kokeilen,kävin jo hakemas kuparilankaa. Pitäiskö se nyt laittaa letkusta lattialle laahaamaan vai nimen omaan runkoon kiinni? Koneessa on kuitenkin kumipyörät alla,vaikuttaako se asiaan jos sen liittää runkoon? Kiitoksia kaikille neuvoista! Tää tulipalo on käyny mielessä monesti,onneks ei oo syttyny.

Minkämoiset kengät sulla on? Ei onnistunu kovalla pakkasella pannun imurointi kumisaappaat jalassa, Jalaksen turvakengillä ei mitään ongelmaa.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Dr.Who - 09.03.17 - klo:07:40
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Joo,tätä ohjetta kokeilen,kävin jo hakemas kuparilankaa. Pitäiskö se nyt laittaa letkusta lattialle laahaamaan vai nimen omaan runkoon kiinni? Koneessa on kuitenkin kumipyörät alla,vaikuttaako se asiaan jos sen liittää runkoon? Kiitoksia kaikille neuvoista! Tää tulipalo on käyny mielessä monesti,onneks ei oo syttyny.
Imurissahan on maajohto niin jos siihen imurin runkoon eikä haittaa vaikka sitten olis se häntä joka laahaisi maassa,mutta kun on kuivaa niin ei se paljon johda.Jotain tällasta.Rehuauton kuljettajan kanssa oli puhetta täyttöputken uusimisesta ja ehdotin viemäriputkea,niin sanoi että pölyräjähdys on mahdollinen siksi metalliputki,tai sitten muoviputken päälle kuparokierukkaa maadoitukseen.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 09.03.17 - klo:08:06
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Joo,tätä ohjetta kokeilen,kävin jo hakemas kuparilankaa. Pitäiskö se nyt laittaa letkusta lattialle laahaamaan vai nimen omaan runkoon kiinni? Koneessa on kuitenkin kumipyörät alla,vaikuttaako se asiaan jos sen liittää runkoon? Kiitoksia kaikille neuvoista! Tää tulipalo on käyny mielessä monesti,onneks ei oo syttyny.
Imurissahan on maajohto niin jos siihen imurin runkoon eikä haittaa vaikka sitten olis se häntä joka laahaisi maassa,mutta kun on kuivaa niin ei se paljon johda.Jotain tällasta.Rehuauton kuljettajan kanssa oli puhetta täyttöputken uusimisesta ja ehdotin viemäriputkea,niin sanoi että pölyräjähdys on mahdollinen siksi metalliputki,tai sitten muoviputken päälle kuparokierukkaa maadoitukseen.

Harvat imurit on suojamaadoitettuja? Ei ainakaan pistokkeissa ole maadoitusliittimiä, pelkkiä muovisia kakstappisia töpseleitä.
Mulla nyt ei kyllä todellista teollisuusimuria ole!  :-\
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Dr.Who - 09.03.17 - klo:15:54
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Joo,tätä ohjetta kokeilen,kävin jo hakemas kuparilankaa. Pitäiskö se nyt laittaa letkusta lattialle laahaamaan vai nimen omaan runkoon kiinni? Koneessa on kuitenkin kumipyörät alla,vaikuttaako se asiaan jos sen liittää runkoon? Kiitoksia kaikille neuvoista! Tää tulipalo on käyny mielessä monesti,onneks ei oo syttyny.
Imurissahan on maajohto niin jos siihen imurin runkoon eikä haittaa vaikka sitten olis se häntä joka laahaisi maassa,mutta kun on kuivaa niin ei se paljon johda.Jotain tällasta.Rehuauton kuljettajan kanssa oli puhetta täyttöputken uusimisesta ja ehdotin viemäriputkea,niin sanoi että pölyräjähdys on mahdollinen siksi metalliputki,tai sitten muoviputken päälle kuparokierukkaa maadoitukseen.

Harvat imurit on suojamaadoitettuja? Ei ainakaan pistokkeissa ole maadoitusliittimiä, pelkkiä muovisia kakstappisia töpseleitä.
Mulla nyt ei kyllä todellista teollisuusimuria ole!  :-\
Mistä sää tiedät sitte  millanen imu tuolla aloittajalla on.Ei kait se ny tavan tupahooverilla imeskele niitä tipulan höyheniä.Joten pidä asiasta turpas kii jos et asiasta tiedä.Saatanan jokapaikan lässyttäjä(http://hs11.snstatic.fi/webkuva/taysi/960/1349768963964?ts=702)
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 09.03.17 - klo:18:11
Se spiraali pitäisi maadoittaa !
Kyllä,jos siinä on metallivahviste,niin siitä maadoitus  imurin runkoon.Ne staattiset kipinät voi sytyttää kuivan pölyn joten kannattaisi kokeilla.Myös siihen letkun päälle voi kiertää esim päällystämätöntä kuparilankaa ja siitä maadoitus.
Joo,tätä ohjetta kokeilen,kävin jo hakemas kuparilankaa. Pitäiskö se nyt laittaa letkusta lattialle laahaamaan vai nimen omaan runkoon kiinni? Koneessa on kuitenkin kumipyörät alla,vaikuttaako se asiaan jos sen liittää runkoon? Kiitoksia kaikille neuvoista! Tää tulipalo on käyny mielessä monesti,onneks ei oo syttyny.
Imurissahan on maajohto niin jos siihen imurin runkoon eikä haittaa vaikka sitten olis se häntä joka laahaisi maassa,mutta kun on kuivaa niin ei se paljon johda.Jotain tällasta.Rehuauton kuljettajan kanssa oli puhetta täyttöputken uusimisesta ja ehdotin viemäriputkea,niin sanoi että pölyräjähdys on mahdollinen siksi metalliputki,tai sitten muoviputken päälle kuparokierukkaa maadoitukseen.

Harvat imurit on suojamaadoitettuja? Ei ainakaan pistokkeissa ole maadoitusliittimiä, pelkkiä muovisia kakstappisia töpseleitä.
Mulla nyt ei kyllä todellista teollisuusimuria ole!  :-\
Mistä sää tiedät sitte  millanen imu tuolla aloittajalla on.Ei kait se ny tavan tupahooverilla imeskele niitä tipulan höyheniä.Joten pidä asiasta turpas kii jos et asiasta tiedä.Saatanan jokapaikan lässyttäjä(http://hs11.snstatic.fi/webkuva/taysi/960/1349768963964?ts=702)

Sullahan tulee siellä näköjään jatkuvasti "mieleen"!

Et sinäkään tiedä onko imurin runko suojamaadoitettu vai ei, silti käsket kytkeä kierukkas imurin runkoon, vitun runkkari  :D
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: BACKSPACE - 09.03.17 - klo:19:00
Voisiko tuota ilmaista sähkökipinöintiä hyödyntää paimenpojassa, olisi synergiaetua hyödyntää tuo jännite lehmien aitoihin  :-\
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 09.03.17 - klo:19:31
Mikä olisi helppo ja nopea "niksi" välttämään kiperät sähkö iskut imurin letkusta? Tipulaa ollaan imuroitu kohtuukokoisella teollisuus imurilla. Tietysti kohteessa on pölyisiä pintoja runsaasti ja imurin letkussa on metallinen spiraalikierre muoviletkun sisässä. Järkyttäviä tällejä tulee jatkuvasti,metalli pintoja imuroitaessa.Välillä oikein näkee pienen kipinän syntyvän. Naisväellä alkaa olla jo sen verta kova kammo imuroinnista,että pelkään kanalan siivouksen siirtyvän kohta meikäläisen työmaaksi :o eikä ne iskut itestäkään mitenkään mukavalta tunnu. Olisko jollakin jotain keksintöä tarjolla millä välttää kyseinen sätkyily?
Aika selvästihän tuossa kerrotaan että teollisuusimuri ja siinä on aina maadotettu pistoke .
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: {o|o} - 09.03.17 - klo:20:40
Aika selvästihän tuossa kerrotaan että teollisuusimuri ja siinä on aina maadotettu pistoke .
Käsittäkseni termi teollisuusimuri ei ole mitenkään standardisoitu, vaan sen käyttäminen on ihan myyjän harkinnassa.  Osassa on 400V kolmivaihemoottori, jossa 240V yksivaiheinen.  Myöskin termi maadoitettu pistoke on on puhekielessä epätarkka.  Suojamaadoitettu shuko-pistoke on sellainen, jossa on metatalliliuskat sivuilla suojamaadoitusta varten.  Suojaeritetyssä laitteessa on pistoke, jossa on kolot siten, että se käy suojamaadoitettuun pistorasiaan.  Molempia voi siis käyttää ympäristössä, joka vaatii pistorasialta suojamaadoitusta, vakkei itse laite olekaan suojamaadoitettu.

Suojaeristetyssä laitteessa sähköosat on eristetty niin hyvin, ettei jännite pääse laitteen särkyessäkään ihmisen kosketettavissa oleviin metalliosiin.

Staatinen sähkö on potentiaaliero kahden aineen välillä.  Jotta jännite-eroa ei synny, pitää aineet yhdistää toisiin johteella.  Eli minusta imurin letkun (kupari)johto pitää kytkeä siihen aineeseen, johon sähköisku purkautuu, esimerkiksi lattiaan.  Taipuisaa ohutta johtoa toisesta päästä betoniraudoitukseen tms kiinni.  Jos imurissa on oikeasti maadoitettu pistoke ja pistorasioiden maadoitukset on yhdistetty keskuksen maakiskossa betoniraudoituksen maadoitukseen asia hoitunee sillä, että yhdistää letkun kuparoinnin imurin metallikuoreen.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 09.03.17 - klo:22:22
Aika selvästihän tuossa kerrotaan että teollisuusimuri ja siinä on aina maadotettu pistoke .
Käsittäkseni termi teollisuusimuri ei ole mitenkään standardisoitu, vaan sen käyttäminen on ihan myyjän harkinnassa.  Osassa on 400V kolmivaihemoottori, jossa 240V yksivaiheinen.  Myöskin termi maadoitettu pistoke on on puhekielessä epätarkka.  Suojamaadoitettu shuko-pistoke on sellainen, jossa on metatalliliuskat sivuilla suojamaadoitusta varten.  Suojaeritetyssä laitteessa on pistoke, jossa on kolot siten, että se käy suojamaadoitettuun pistorasiaan.  Molempia voi siis käyttää ympäristössä, joka vaatii pistorasialta suojamaadoitusta, vakkei itse laite olekaan suojamaadoitettu.

Suojaeristetyssä laitteessa sähköosat on eristetty niin hyvin, ettei jännite pääse laitteen särkyessäkään ihmisen kosketettavissa oleviin metalliosiin.

Staatinen sähkö on potentiaaliero kahden aineen välillä.  Jotta jännite-eroa ei synny, pitää aineet yhdistää toisiin johteella.  Eli minusta imurin letkun (kupari)johto pitää kytkeä siihen aineeseen, johon sähköisku purkautuu, esimerkiksi lattiaan.  Taipuisaa ohutta johtoa toisesta päästä betoniraudoitukseen tms kiinni.  Jos imurissa on oikeasti maadoitettu pistoke ja pistorasioiden maadoitukset on yhdistetty keskuksen maakiskossa betoniraudoituksen maadoitukseen asia hoitunee sillä, että yhdistää letkun kuparoinnin imurin metallikuoreen.
"myyjän harkinnassa "  :)
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: kylmis - 10.03.17 - klo:06:05
Jos on oikein oikea teollisuusimuri, niin siinä on kaikki osat rakennettu antistaattisilla ominaisuuksilla valmiiksi. Ei tarvitse ruveta miettimään erilaisia virityksiä.
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: {o|o} - 10.03.17 - klo:08:10
En tunne yhtään tipulan ominaisuuksia, mutta saattaa todellakin vaatia ATEX-luokan laitteet.  Vaikkapas tällaisen http://www.suomenimurikeskus.fi/etusivu-kp/tuotteet/imurit/atex-imurit/.

ATEX-tilaluokat (zonet):

0: Erittäin korkean syttymisherkkyyden tilaluokka (kaasut)
1: Korkean syttymisherkkyyden tilaluokka (kaasut)
2: Normaalin syttymisherkkyyden tilaluokka (kaasut)
20: Erittäin korkean syttymisherkkyyden tilaluokka (pöly)
21: Korkean syttymisherkkyyden tilaluokka (pöly)
22: Normaalin syttymisherkkyyden tilaluokka (pöly)
Otsikko: Vs: staattinen sähkö?
Kirjoitti: Köntys - 11.03.17 - klo:08:44

Vilkaisimpa IKH:lla käydessäni suurinta Lavorin teollisuusimuria joka siellä sattui olemaan, siinä ei ainakaan ollut suojamaadoitusta. Ja mainittakoon että se imuri oli niin iso, että sinne mahtuisi sisälle kerralla sekä Tri Whoover ja raakkujoosepin varishäkin paskat.