Agronet

Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: jusu - 01.01.17 - klo:21:58

Otsikko: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: jusu - 01.01.17 - klo:21:58
Ireoota aukaasuhun?

Kokeeltu on 9bar painetta ilimaa, vettä 5bar ja näiren kans teollisuusimuri imemäs toises pääs..
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: nestori2 - 01.01.17 - klo:22:05
Miten se voi noin umpitukkoon mennä, onko kierto ollut pois päältä?
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: jusu - 01.01.17 - klo:22:35
Jaa-a..

Eipä oo ollu pois kierto..

Kanaali on vaihrettu joku 8vuotta sitte ja kattila olisko 4-5v sitte.. jommasta kummasta paskaa lähteny luultavasti.. molemmat oli 70 luvulla aikaasintaan laitettuja..

Sinänsä tuos pätkäs ei oo kauhian pitkä kierto joku 25m lenkki mutta eipä aukee..
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: mikasep - 01.01.17 - klo:22:55
Ireoota aukaasuhun?

Kokeeltu on 9bar painetta ilimaa, vettä 5bar ja näiren kans teollisuusimuri imemäs toises pääs..
Ongelma on, että jos sinne työntää paineella jotakin, se paska menee tiukempaan. Pitäisi olla ihan ohutta letkua jota työnnetään putkeen ja letkusta tulee paineella vettä. Letkun vierestä takaisin tulevaa vettä voisi imeä imurilla.

Mika
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Jätkä - 02.01.17 - klo:08:12
Ei taida olla happidiffuusiosuojattua lämmitysputkea jos sakkautuu lämmitysvesi, vai mistä ruoste johtuu? Ja jos nyt saa puhdistettua ton tukoksen, niin kannattaa huuhdellä se järjestelmä kokonaan. Sillä näillä ilmakuplilla mitä tukoksen poisto tuo, niin vanhat sakat menee tukkimaan jonkun muun mutkan sieltä järjestelmässä kohtapuolin kuitenkin.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: jariman - 02.01.17 - klo:08:40
Olisko jäässä, jos lähellä ulkoseinää vielä osa lenkistä, voi olla tekemätön
Paikka ennen kesää, ohutta nailonletkua sisälle lämpimällä
Vedellä, melkein LVI - liikkeen hommia.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Pasi - 02.01.17 - klo:09:33
Olisko jäässä...

Onko tuo ihan mahdoton ajatus vaikka sää on ollutkin aika lämmin ja virtaava vesi ei kovin helposti jäädy. Lunta on suurimassa osassa Suomea niin vähän ettei siitä ole mitään suojaa. Jos lenkki on sakkautunut tukoon ja kierto on ollut päällä on kohta muitakin linjoja tukossa mikäli tätä putkea ole asennettaessa runtattu jo puolittain tukkoon esim. liian jyrkillä mutkilla.

Ehdotuksista Mikan ajatus on paras. Sen verran kovalla paineella avaamista olet jo yrittänyt ettei se ainakaan sillä konstilla avaudu.

Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: kantola - 02.01.17 - klo:09:39
Jos putki napsahtanut jo aikoinaan epähuomiossa mutkasta narkkiin niin ei siihen paljoa sakkaa tarvi kertyä että kierto lakkaa.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: elovainio - 02.01.17 - klo:11:28
Ireoota aukaasuhun?

Kokeeltu on 9bar painetta ilimaa, vettä 5bar ja näiren kans teollisuusimuri imemäs toises pääs..

Kokeile tukoksen liuottamiseen  sitruunahappoa tai fosforihappoa.

ev
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 02.01.17 - klo:11:37
Lattialämmityksen heikoin kohta on juuri tuo,kallista puuhaa repiä lattioita auki.
Suodattimet kannattaa laittaa.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Dr.Who - 02.01.17 - klo:11:57
Jos se on kuparipilliä, voi olla niin että putki on syöpynytnpuhki ja lorottelee vetet jonnekin huitsin nevadaan.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Motörhead - 02.01.17 - klo:18:41
Koita laittaa kierto toisin päin.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: jusu - 02.01.17 - klo:18:43
Nojoo.. aukeshan se.. rassaamista kaikkineen liki 8h..

Eli alakutilanne oli että pesuhuoneen laattia ei lämmenny. Ph kierto muovisella putkella, vm95 ei mitää happidiffusisuojausta, auki suoraa lattiarajasta. Letkulla läpi pieni noro, ei irronnu juuri mitää, rassi ei liikkunu.. sitte paineilmaa putkeen, hetken tuli hienosti kunnes täysin tukkoon.. tämä oli se virhe ja tätä konstia käski rööriroopet koittaa..

No eileen ehtoolla sitte paineilimaa 9bar ja teollisuusimuri toises pääs pieniä liikkeitä mutta tukos pysy.. ahaa elämys viemärinaukaasumömmöstä vesipaineella likoohon..

Tänään sitte pneumatiikkaletkua 6/4mm sisälle vesipaineella ja paineilimaa iskuuna väliihin aina vähä irtos ja vesipaineella pois.. no sitte muutaman tunnin päästä alakas vahtuahan ja täs vaihees taktiikkana pneumaletkulla vettä sisään ja ilimapillillä paine usiemman kerran ja sitte letku perille ja huuhtelua, aina jotaki irtos.. lopullinen aukeaminen tuli sitte kun toisesta putkesta ilimapillillä paineiskuja ja toises huuhtelu, sitte vesiverkkopaine paineilman tilalle ja rassaten pneumaletku pois..

Noh aikaa meni ja paskaa tuli mutta aukes.. paska oli luultavasti vanhasta kattilasta perääsin..

Vinkkinä vastaavaa tekeville, vesipaine toisesta ja huuhteluputki toisesta, virtaus pitää saara pysymään ja huuhteluputkella rassaus, pieniä liikkeitä ja kiirus ei saa olla.. liika rassaus tukkii putken mikäli samammoista raskasta mömmöä.. tuo viemärinavaaja ei varmasti huonua teheny muuta hengitykselle ja iholle..

Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: bdr-529 - 02.01.17 - klo:19:39
 Sovittaisin painepesurin putkenpäähän niin alkais aueta.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Oksa - 03.01.17 - klo:08:18
eikös juuri se paineen lisäys ole riski liitoksiin?   ja entistä tiukemmassa...
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: MJKA - 03.01.17 - klo:10:53
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: alpo10 - 03.01.17 - klo:11:30
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.
keskuslämmitykset tehty ruostuvista putkista/pattereista ja korroosio alkaa heti jos putkistoon pääsee ilmaa tai uutta vettä lisätään. Muoviputkista tehtyihin lattialämmityksiin ei periaatteessa tule mitään epäpuhtauksia, paitsi jos pannusta irtoaa, siinäkin sakka laskeutunee pohjalle eli jos pannu kellarissa niin putkiston pitäisi olla aika puhdas.

Ei taida olla yleinen ongelma ja esiintyy vain korjausten tai pannunvaihtojen yhteydessä kun paskaa pääsee jostain putkistoon, käyttämättömyys kerrostaa sitten likaa johonkin alakerrosten putkien mutkiin.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: jusu - 04.01.17 - klo:09:49
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.
keskuslämmitykset tehty ruostuvista putkista/pattereista ja korroosio alkaa heti jos putkistoon pääsee ilmaa tai uutta vettä lisätään. Muoviputkista tehtyihin lattialämmityksiin ei periaatteessa tule mitään epäpuhtauksia, paitsi jos pannusta irtoaa, siinäkin sakka laskeutunee pohjalle eli jos pannu kellarissa niin putkiston pitäisi olla aika puhdas.

Ei taida olla yleinen ongelma ja esiintyy vain korjausten tai pannunvaihtojen yhteydessä kun paskaa pääsee jostain putkistoon, käyttämättömyys kerrostaa sitten likaa johonkin alakerrosten putkien mutkiin.

oli puhetta puhelinkonsultaatios rööriroopen kans että mun tuvalle laitetahan kurankerääjät kun poikkee seuraavan kerran, lattialämpyä just 150m2.. sano justihi tuota ettei nykyputkilla enää PITÄÄSI tulla mutta myönti sen että kattilasta se paska voi lähtiä ja mihinkäpä se muualle pirättääs..

täs tapaukses lattiaputket siis vm95 ja taitaa perus virspua olla.. nyt lämpee hienosti pesuhuone mutta kyllä sieltä pitää ottaa muutki huuhteluun kesällä.. patterit tairetahan antaa olla rauhas, voip olla varma vuoto jos niitä pitelee, kaivannee remonttia neki aikaa myöre..
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: arzyboy - 04.01.17 - klo:10:00
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.

Yleensä kai huoneita on jaettu eri lämmityspiireihin. Meillä 320 neliötä lattialämmityksellä ja piirejä yli 10 kpl. Ekana talvena meillä oli jostain syystä yksi kamari kylmänä. Oliko ilmaa tai jotain muuta yhdessä piirissä. Onneksi siinä huoneessa sattuu olemaan pönttöuuni niin ei ollut ongelmaa.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: jusu - 04.01.17 - klo:10:04
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.

Yleensä kai huoneita on jaettu eri lämmityspiireihin. Meillä 320 neliötä lattialämmityksellä ja piirejä yli 10 kpl. Ekana talvena meillä oli jostain syystä yksi kamari kylmänä. Oliko ilmaa tai jotain muuta yhdessä piirissä. Onneksi siinä huoneessa sattuu olemaan pönttöuuni niin ei ollut ongelmaa.

yleensä ongelmana on liian justille laitetut kv pumput, sitte kun on perussääröt tehty niin laskelmis ei ookkaa otettu kuristuksia huomiohon ja kierto vain ei jokapaikkaha piisaa..
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: arzyboy - 04.01.17 - klo:10:47
Kyllä meillä on piisannu ihan hyvin. En osaa sanoa mikä oli vikana. Jos jotain muuttaisin niin laittaisin joka huoneen oman "jakotukin" taakse. Kun on useampi huone saman jakotukin takana niin vaikea saada sama virtaus jokaiseen piiriin kun linjat on eri mittaisia.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Räkkyjooseppi - 04.01.17 - klo:10:58
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.
keskuslämmitykset tehty ruostuvista putkista/pattereista ja korroosio alkaa heti jos putkistoon pääsee ilmaa tai uutta vettä lisätään. Muoviputkista tehtyihin lattialämmityksiin ei periaatteessa tule mitään epäpuhtauksia, paitsi jos pannusta irtoaa, siinäkin sakka laskeutunee pohjalle eli jos pannu kellarissa niin putkiston pitäisi olla aika puhdas.

Ei taida olla yleinen ongelma ja esiintyy vain korjausten tai pannunvaihtojen yhteydessä kun paskaa pääsee jostain putkistoon, käyttämättömyys kerrostaa sitten likaa johonkin alakerrosten putkien mutkiin.

oli puhetta puhelinkonsultaatios rööriroopen kans että mun tuvalle laitetahan kurankerääjät kun poikkee seuraavan kerran, lattialämpyä just 150m2.. sano justihi tuota ettei nykyputkilla enää PITÄÄSI tulla mutta myönti sen että kattilasta se paska voi lähtiä ja mihinkäpä se muualle pirättääs..

täs tapaukses lattiaputket siis vm95 ja taitaa perus virspua olla.. nyt lämpee hienosti pesuhuone mutta kyllä sieltä pitää ottaa muutki huuhteluun kesällä.. patterit tairetahan antaa olla rauhas, voip olla varma vuoto jos niitä pitelee, kaivannee remonttia neki aikaa myöre..
Taitaa olla myöhästä meinaan se moska tahtoo sementoitua sinne putkeen eikä lähde pois
millään konstilla ,voi yrittää hyvällä tuurilla.Suodattimet pitää olla heti uudesta .Putken minimi koko
20 mm.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: ijasja2 - 04.01.17 - klo:12:36
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.

Yleensä kai huoneita on jaettu eri lämmityspiireihin. Meillä 320 neliötä lattialämmityksellä ja piirejä yli 10 kpl. Ekana talvena meillä oli jostain syystä yksi kamari kylmänä. Oliko ilmaa tai jotain muuta yhdessä piirissä. Onneksi siinä huoneessa sattuu olemaan pönttöuuni niin ei ollut ongelmaa.

yleensä ongelmana on liian justille laitetut kv pumput, sitte kun on perussääröt tehty niin laskelmis ei ookkaa otettu kuristuksia huomiohon ja kierto vain ei jokapaikkaha piisaa..

Tuossa Joulukuun alussa laitettiin taloon sekä vanhaan traktoritalliin tulevaan piiriin lisäpumppu. Pieni pumppu pumppasi liian moneen suuntaan, vaikka oli kuristettu reilusti hanoilla esim. pajalle menevää, silti talon pattereista osa lämpeni vain kikkakolmosilla ja lauhtumisen jälkeen pakastuessa taas piti kikkailla. Nyt toimii hienosti, pumppu ja asennus maksoi alle 300€ alveineen. Olisi pitänyt tehdä jo 10 vuotta sitten kun tuli lisää lämmityspiirejä, mutta putkimies meinas että yksi tehokkaampi pumppu riittää.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: Jätkä - 06.01.17 - klo:07:39
Kyllä meillä on piisannu ihan hyvin. En osaa sanoa mikä oli vikana. Jos jotain muuttaisin niin laittaisin joka huoneen oman "jakotukin" taakse. Kun on useampi huone saman jakotukin takana niin vaikea saada sama virtaus jokaiseen piiriin kun linjat on eri mittaisia.

Juuri sen takia siinä jakotukissa on linjansäätö ventiilit ja eikä ole mitenkään tavatonta että yhdessä huoneessa on kolmekin piiriä, vaikka se on mielestäni turhaa hifistelyä. Mutta kuulemma asumismukavuus kärsii kun ihmisen jalkapohja tuntee kuulemma puolen asteen lämpötila erot. Jotain tuolaista joskus kahvipöydässä kuulin.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: arzyboy - 06.01.17 - klo:09:49
Juu. On yritetty säätää, mutta eipä ole ihan helppo homma. Alakerrassa on yhden jakotukin takana neljä isoa huonetta ja pisimpien linjojen takana olevat on kylmempiä. huoneissa on termostaatit, mutta vois olla parempi laittaa vaan käsisäädölle.
Otsikko: Vs: Laattialämpöputki tukossa
Kirjoitti: alpo10 - 06.01.17 - klo:11:03
Juu. On yritetty säätää, mutta eipä ole ihan helppo homma. Alakerrassa on yhden jakotukin takana neljä isoa huonetta ja pisimpien linjojen takana olevat on kylmempiä. huoneissa on termostaatit, mutta vois olla parempi laittaa vaan käsisäädölle.
tuttua tarinaa, pari talvea meni ihan kokeilemalla ja käsisäädöllä nyt toimii. Mulla on remontin yhteydessä näitä lattialämpöjä laitettu, mutta pääosin talo lämpiää pattereilla. Ongelmaksi näiden termostattien kanssa tulee veden hidas virtaus ei riitä enää pitämään siinä kierrossa olevaa nestettä riittävän tasalämpöisenä. Laittelin putket itse ja putkimies varoitti aina näistä liian pitkistä piireistä ja sanoi että sen veden pitää kiertää koko matka eikä lämpötila saa laskea kuin muutaman asteen. Pisti ison pumpun ja lämpömittarin sekä meno- ja paluuputkiin josta voi tätä eroa katsella.

Jakotukista säätelin niin että huoneissa on samat lämpötilat, sitten shuntista ilman mukaan säädöt. Sehän voisi olla automatti, jos sellaisesta tykkää. Jakotukkiin ei ole sen koomin koskettu.