Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: Tuumaaja - 26.09.14 - klo:21:11
-
Sähköpääkeskuksen paikka vaihtumassa ja kysyisinkin onko kellään kokemusta/käsitystä onnistuuko 25metrin matkan 1,5metrin syvyydessä olevan syöttökaapelin vetäminen pois maasta ja samalla vetää ohuempi 1vaihekaapeli tilalle.
Maalaji savea ja hienoa hietaa.
-
nuinpäin luulis onnistuvanki.. eriasia että kuinkas se piuha venyy ja muuttaa muotoansa? ei siinä josson tikkusuoras ja ei oo kivillä peitelty muttamutta..
-
nuinpäin luulis onnistuvanki.. eriasia että kuinkas se piuha venyy ja muuttaa muotoansa? ei siinä josson tikkusuoras ja ei oo kivillä peitelty muttamutta..
Sen vanhan vahvemman kaapelin ei ole väliä vaikka saiskin kipeää.
Kiviä ei pitäisi pahemmin olla mutta alapuolella kulkee viemäriputket ja sitten lapiolla vähän täytetty ennen kaapelia,että aikalailla aalloilla se sielä maassa varmastikkin on.
-
Sähköpääkeskuksen paikka vaihtumassa ja kysyisinkin onko kellään kokemusta/käsitystä onnistuuko 25metrin matkan 1,5metrin syvyydessä olevan syöttökaapelin vetäminen pois maasta ja samalla vetää ohuempi 1vaihekaapeli tilalle.
Maalaji savea ja hienoa hietaa.
Ei tule onnistumaan.
Onko suuri vaiva jos kaivaa vanhan pois ja asentaa uuden kaivantoon?
-
Sähköpääkeskuksen paikka vaihtumassa ja kysyisinkin onko kellään kokemusta/käsitystä onnistuuko 25metrin matkan 1,5metrin syvyydessä olevan syöttökaapelin vetäminen pois maasta ja samalla vetää ohuempi 1vaihekaapeli tilalle.
Maalaji savea ja hienoa hietaa.
Miksi :o
-
onko kellään kokemusta/käsitystä onnistuuko 25metrin matkan 1,5metrin syvyydessä olevan syöttökaapelin vetäminen pois maasta ja samalla vetää ohuempi 1vaihekaapeli tilalle.
Ei onnistu. Kaapelin kuoren kitka on niin iso että saat vetää sitä traktorilla ja on sanomattakin selvä että menee poikki. 25m työntäminen/vetäminen esim vesijohtoputken läpi on jo ihan haasteellista, jos vähänkin mutkaa matkassa.
Ja miksi pitäisi, voit vuokrata minikaivurin pilkkahinnalla ja kaivaa vaikka sentin kerrallaan maata pois jos siellä on muita johtoja, eikä sähkökaapelia tartte piilottaa 1½ metriä maahan, vai meneekö se pellon alta.
-
Jos se syöttökaapeli on kerran tarpeeton niin miksei sitä 1-vaihevirtaa voisi laittaa kulkemaan vanhaa syöttökaapelia pitkin. Ei ainakaan loppuisi mitoitus kesken.
-
Jos se syöttökaapeli on kerran tarpeeton niin miksei sitä 1-vaihevirtaa voisi laittaa kulkemaan vanhaa syöttökaapelia pitkin. Ei ainakaan loppuisi mitoitus kesken.
Niin, sitä minäkin ihmettelen ::)
-
Se jää lyhyeksi kun se tuolta väliltä nostetaan pintaan uudelle keskukselle.
Tiedä sitten onnistuisiko sitä jatkaa kun todennäköisesti noinkinsyvässä kaivannossa kosteutta riittävästi.
-
Se jää lyhyeksi kun se tuolta väliltä nostetaan pintaan uudelle keskukselle.
Tiedä sitten onnistuisiko sitä jatkaa kun todennäköisesti noinkinsyvässä kaivannossa kosteutta riittävästi.
Saahan sitä kaivaa senverran näkyviin, että ei tarvitse siellä montussa jatkaa.
-
Kyllä siihen jatkamiseen konsteja löytyy. Esim. rasia joka valetaan kytkemisen jälkeen täyteen valumuovia. Näin ei jatkospaikka pääse veden kanssa tekemisiin.
-
Mä ajattelin kysyjän miettivän jatkoksen tekemistä veden alla ;D
-
Joo kyllä ne sähköfirman ukot näytti tuota uutta syöttökaapelia jatkavan pulttiliitos ja kutistemuovi jokaseen vaiheeseen ja vielä koko liitoksen päälle.
-
Kyllä jatkon tekeminen maakaapeliin on aivan rutiinijuttu.
Jatkopakkaukset neljälle johtimelle 30 - 90 € alv0%
-
Kyllä sen voi jatkaa. Hommaa kaapelin jatkopakkaus ja jos et itse ole asenta ja niin sähkömies paikalle.
nimimerkillä jatkettu on.
-
on aika ihmeellinen tuo suomalainen mies! jos jotain tekee niin ekana ajattelee sen kaikkein hankalimman mukaan ja siinä se mäneekin jo reisilleen. mitä hittoa sitä kaapelia pois vetelemään, anna olla sielllä ja tuhannen vuoden päästä joku arkeoloki kattelee noita rauniota ja toteaa että joku uskonnollinen juttu kyseessä.
-
Pojalla on talo jossa joko rakentaja tai sähkölaitos oli nuukaillut kaapelin kanssa, oli jatkettu 2 pätkästä, parikymmentä vuotta kesti kunnes vesi pääsi jatkokseen ja poltti yhden vaiheen pois..
-
Kyllä sen voi jatkaa. Hommaa kaapelin jatkopakkaus ja jos et itse ole asenta ja niin sähkömies paikalle.
nimimerkillä jatkettu on.
Itte jos laittaa niin vois vaihtelun vuoksi laitta eriväriset päät yhteen.
-
Eikö sitä uutta kaapelia voi laittaa siihen viereen tai päälle, pitääkö se mennä siellä maassa samassa reiässä? ::)
-
Eikö sitä uutta kaapelia voi laittaa siihen viereen tai päälle, pitääkö se mennä siellä maassa samassa reiässä? ::)
Kyllä sen voi viereen kaivaa.
Mutta olisihan se ollut helppoa jos onnistuisi vetää kaivurilla vanha pois ja vanha olisi samalla vetänyt pienemmän kaapelin tilalle.
Todennäköisesti minä jääräpäisesti kokeilen tuota ja kaivan sitten uuden viereen jos kaapeli katkeaa. ;D ;D
Täälä on nyt yhtiö jo kaivanut mun maille kaapelia 700metriä niin ei toi 25metriä paljon enää kurakonmäärää lisää. ;)
-
Pääkeskus ja alastulo kannattaa aina tehdä kaksi kertaa järeämmin kuin tarve esim. tarve 35 niin 63 pääkeskus,sitten kestää pääkytkin ja muut,on ne niin kepposia nykyään etenkin pääkytkimet.
-
Pääkeskus ja alastulo kannattaa aina tehdä kaksi kertaa järeämmin kuin tarve esim. tarve 35 niin 63 pääkeskus,sitten kestää pääkytkin ja muut,on ne niin kepposia nykyään etenkin pääkytkimet.
Samaten maadoitus. Kunnon pätkä kuparivaijeria maahan.
-
Samaten maadoitus. Kunnon pätkä kuparivaijeria maahan.
Pariin vanhaan rakennukseen uusittiin syöttökaapelit ja laitettiin maadoitukset kuntoon samalla.
Urakoitsija valisti, että kupari kannattaa laittaa U-muotoon eli kaksi päätä maadoituskiskoon.
-
ja kunnolla kiinni. ei mitään nippusidekiinitystä. on kiva huomata että ei se hyppysähkö siinäkään toiminu.
-
Pääkeskus ja alastulo kannattaa aina tehdä kaksi kertaa järeämmin kuin tarve esim. tarve 35 niin 63 pääkeskus,sitten kestää pääkytkin ja muut,on ne niin kepposia nykyään etenkin pääkytkimet.
Nih, että jos ny tarvittaas rannetta vahava piuha, nin pitääs muuntajalta tulla reittä paksua..? :o ;) ;)
-
Pääkeskus ja alastulo kannattaa aina tehdä kaksi kertaa järeämmin kuin tarve esim. tarve 35 niin 63 pääkeskus,sitten kestää pääkytkin ja muut,on ne niin kepposia nykyään etenkin pääkytkimet.
Nih, että jos ny tarvittaas rannetta vahava piuha, nin pitääs muuntajalta tulla reittä paksua..? :o ;) ;)
Sulla on joko paksut ranteet tai ohuet reidet ;D
-
Vaihtavat maanantaina uuden 200A muuntajan ja kyllä tuo uusi kaapeli melkoista jöötiä näytti olevan.
Vähintään 120Amppeeriseksi saa kuulemma pääpaukut suurentaa.
Tällähetkellä laitetaan kuitenkin 63A ja saipa tuossa samalla nyt keskuksen jossa valmiina aggregaatti valmius.
-
Pääkeskus ja alastulo kannattaa aina tehdä kaksi kertaa järeämmin kuin tarve esim. tarve 35 niin 63 pääkeskus,sitten kestää pääkytkin ja muut,on ne niin kepposia nykyään etenkin pääkytkimet.
Nih, että jos ny tarvittaas rannetta vahava piuha, nin pitääs muuntajalta tulla reittä paksua..? :o ;) ;)
Sulla on joko paksut ranteet tai ohuet reidet ;D
Ei ny mikää neuvolavaakalla punnittava, sentää.......! ;)