Miten robottilypsäjät olette varautuneet sähkökatkojen varalle? Eilen tuli testattua että meidän traktorikäyttöisella agragaatilla ei punainen lypsäjä pysy käynnissä. Toisella tilalla taas lypsivät koko päivän traktorikäyttöisellä, ja kuulemma no problem. Onko traktorikäyttöisissä agregaateissa tasoeroja vai missä vika?
Paras vaihtoehto olisi varmaan omalla moottorilla oleva varavoimajärjesetelmä, mutta näissä taitaa toi hinta pompsahtaa hiukan.
Noh, onneksi pikku-vms hoiti homman kotiin :)
-
On eroja. Robo vaatii hyvää virtaa jossa on oikea taajuus. Halpa aggrekaatti ei tähän pysty. En muista oikeaa termiä joko tuohon sähkön laatuun liittyy mutta näin se on.
Kyllä varavoiman täytyy olla automaattista jos on robolypsy.
-
Tuahon ropleemiin tarvita ko yks heiko lenkki tehosiirtoon, nimittäjen vanha nivelaksila.
Sai vanahaa aikaa tiskovalot jopa hehkulampuulla. Loisteputkivalosta pahoinvoinnin jne....!
Taikka sitte pikkuusen alitehoone keneraattori pyärittää talo sähkööstystä.
nimim. Valtakunnanverkko kalapenee ko agrekaatti hyrähtää!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D
-
Oma tr-generaattori tuottaa kyllä hyvää sähköä, mutta väkisin niiaa hetkeksi, kun iso kuorma tulee päälle. Pyörittämässä JD6230, josta kaasu täysille ja sitten kierroslukurajoittimella säädetään generaattorin mittarista katsoen taajuudeksi 50 - 51 Hz. Alijännitelaukaisin on muuten hyvä olla generaattorissa.
-
TeeJiihin yhteyttä ja tuolta valikoimasta masiina pihaan:
http://www.agcosisupower.com/suomi/tuotteet/dieselgeneraattorit_ja_dieselpum/dieselgeneraattorit/
-
Monimutkaseksi on menny. Kannukoneeseen otettiin alipaine suoraan traktorin öljykylpysestä ilmanputsarista, ja hyvin toimi.
-
Ja edelleen se vanha virsi traktorikäyttöisistä aggregaateista: talon suurin traktori sen eteen, vaikka pienemmälläkin kyllä pyörisi. Iso pyörittäjä jaksaa pitää kierrokset tasaisina, vaikka kuormitus heittelisikin, pienempi voi yhtäkkiä rynnätä, jos kuorma kevenee. Sitten alkaa sähkölaitteita paukkua.
-
Jos on varaa investoida robottiin, kannattaa laittaa automaattiaggregaatti. Tr-voimala ei anna kunnon sähköä. Nimim. mannin kuutonen jauhaa, kun Vattenfall ei sähköä syötä.
-
TeeJiihin yhteyttä ja tuolta valikoimasta masiina pihaan:
http://www.agcosisupower.com/suomi/tuotteet/dieselgeneraattorit_ja_dieselpum/dieselgeneraattorit/
Komppaan. ;) Sähkönlaadussa tosissaan eroja. Robottitilalle ehdottomasti automaattinen, asemalypsyssä riittää traktorivehje, mutta tietokoneita ei kannata pitää päällä navetalla.
-
Meillä 14 litran Cummins 400 agrikaattorin edessä,pärjää.
-
AJ-power sylkeny kesän sähköä, ku on ukkonen pätkiny valtakunnanverkkoa.
Autom.starttia piti vähän säätää, kun ukkonen katkaisi sähköt aina noin
minuutiksi ja antoi sitten isoa virtaa takaisin. Ei koneen asetukset oikein
hyväksyneet lyhyitä startteja minuutin kahden välein. Kun jäähdytys toimii
sammuttaessa aina 120sek. eikä uusi käynnistys onnistu sen aikana.
-
AJ-power sylkeny kesän sähköä, ku on ukkonen pätkiny valtakunnanverkkoa.
Autom.starttia piti vähän säätää, kun ukkonen katkaisi sähköt aina noin
minuutiksi ja antoi sitten isoa virtaa takaisin. Ei koneen asetukset oikein
hyväksyneet lyhyitä startteja minuutin kahden välein. Kun jäähdytys toimii
sammuttaessa aina 120sek. eikä uusi käynnistys onnistu sen aikana.
Sullon vammane automatiikka ! Tuastaha se kytkeentyy normaaliisti verkkoo välittömästi konttien kytkentäviiveen jäläkee. Pahemmoosia om sellaaset notta kones ei ehri ko käymään ja jährytysviipeen jäläkeen uusiks . Patterit kualee alta muutaman tunnin! :-[
-
Patterit kualee alta muutaman tunnin!
tarkoitat mitä ?
Ne on tuossa valtakunnaverkossa ne minuutin katkot "arkipäivää".
Yhteen aikaan, jokunen vuosi sitten, joka ikinen kesän aamuna
käytti sähköjä poikki aamu seitsemän jälkeen. Mikä lie ollut rele
muuntajassa kovilla silloin. Tolppa-apinat kävi tekemässä säätöjä,
vähäsen rauhoittui sen jälkeen katkokset.
-
Täällä taas sähköt on poikki pitempiä aikoja hyvin harvoin. Perjantainen n. 4,5h katkos oli kyllä 10 vuoden ennätys. Toki lyhyempiä räppimisiä tulee aina välillä, varsinkin kun jyryttää, mutta ovat yleensä niin lyhyitä ettei tr-generaattoria viitsi käynnistää. Siksi hieman meinaa ahistaa laittaa jotai 15-20000€ agregaattiin joka olisi käytössä muutamia tunteja vuodessa.
No, koskaan ei tiedä millon arpa osuu kohdalle ja tulee se pitempi katkos..
-
Täällä taas sähköt on poikki pitempiä aikoja hyvin harvoin. Perjantainen n. 4,5h katkos oli kyllä 10 vuoden ennätys. Toki lyhyempiä räppimisiä tulee aina välillä, varsinkin kun jyryttää, mutta ovat yleensä niin lyhyitä ettei tr-generaattoria viitsi käynnistää. Siksi hieman meinaa ahistaa laittaa jotai 15-20000€ agregaattiin joka olisi käytössä muutamia tunteja vuodessa.
No, koskaan ei tiedä millon arpa osuu kohdalle ja tulee se pitempi katkos..
Se generaattori laitetaan yleensä just siks, ettei niitä sähkökatkoksia tulis ollenkaa. Ei oo puoleentoista vuoteen ollu sähkökatkoksia, kun generaattori kiltisti odottaa työkomentoa, että koska, koska mä saan alkaa oikeisiin töihin, ettei vain harjoituksen vuoksi päristellä? Johan sitä voi pientä ivecoa alkaa moinen toimettomuus vituttaan...
-
heh...kylläpä.
Meillon tuossa Deutzin kone ja tehdasmokan ansiosta siitä pitää polttaa tankki tyhjäksi. Olivat kesälaatua tankanneet pänikän puolilleen. Eli noin 40 litraa. Saa melkoisen kauan huuattaa, tai sitten pitäs imaista löpöt. On vaan se takki niin alhaalla, et tyhjäkäynti taitaa olla helpompi urakka. Kun ei noita katkoksia sitten ole tullut, pidempiä varsinkaan, ja syksyyn ollaan jo menossa vauhdilla.
-
Ja voihan sitä generaattoria sitten kutitella silläkin, että käyttää sitä kulutushuippujen tasaamiseen. Eli mitoittaa pääsulakkeet sitä mukaa, että kaikkein suurimpaan kulutukseen ne eivät riittäisi, ja generaattori lähtee käymään rinnalla siinä vaiheessa kun kulutus ylittää säädetyn rajan. Näin saadaan generaattorille järkevää käyttöä, jonka kustannukset kevyesti peitetään pienempien pääsulakkeiden edullisemmalla kuukausimaksulla.
-
Ja voihan sitä generaattoria sitten kutitella silläkin, että käyttää sitä kulutushuippujen tasaamiseen. Eli mitoittaa pääsulakkeet sitä mukaa, että kaikkein suurimpaan kulutukseen ne eivät riittäisi, ja generaattori lähtee käymään rinnalla siinä vaiheessa kun kulutus ylittää säädetyn rajan. Näin saadaan generaattorille järkevää käyttöä, jonka kustannukset kevyesti peitetään pienempien pääsulakkeiden edullisemmalla kuukausimaksulla.
Tuossa on ideaa jos sen saa toimimaan. Vaatii kyllä vissiin vähän tekniikkaa jotta virtaa voitaan pumpata samaan verkkoon kahdesta suunnasta. Vai onnistuuko tällainen automaattisesti joka koneella?
-
Ja voihan sitä generaattoria sitten kutitella silläkin, että käyttää sitä kulutushuippujen tasaamiseen. Eli mitoittaa pääsulakkeet sitä mukaa, että kaikkein suurimpaan kulutukseen ne eivät riittäisi, ja generaattori lähtee käymään rinnalla siinä vaiheessa kun kulutus ylittää säädetyn rajan. Näin saadaan generaattorille järkevää käyttöä, jonka kustannukset kevyesti peitetään pienempien pääsulakkeiden edullisemmalla kuukausimaksulla.
Tuossa on ideaa jos sen saa toimimaan. Vaatii kyllä vissiin vähän tekniikkaa jotta virtaa voitaan pumpata samaan verkkoon kahdesta suunnasta. Vai onnistuuko tällainen automaattisesti joka koneella?
Kaikilla missä on tehonleikkaus varustelu. Toimivia saa varmimmin TeeJiiltä. ::)
-
Tuossa on ideaa jos sen saa toimimaan. Vaatii kyllä vissiin vähän tekniikkaa jotta virtaa voitaan pumpata samaan verkkoon kahdesta suunnasta. Vai onnistuuko tällainen automaattisesti joka koneella?
Saa sen toimimaan, kaikilla ei tokikaan onnistu. Tarttee osata tahdistaa generaattorin tuottaman sähkön taajuus samaksi verkosta tulevan kanssa. Somebody77 jo sanoikin mistä näitä saa.. 8)
-
Tuossa on ideaa jos sen saa toimimaan. Vaatii kyllä vissiin vähän tekniikkaa jotta virtaa voitaan pumpata samaan verkkoon kahdesta suunnasta. Vai onnistuuko tällainen automaattisesti joka koneella?
Saa sen toimimaan, kaikilla ei tokikaan onnistu. Tarttee osata tahdistaa generaattorin tuottaman sähkön taajuus samaksi verkosta tulevan kanssa. Somebody77 jo sanoikin mistä näitä saa.. 8)
TeeJiillä ei huonoa olekkaan, tämä on totta.
-
Saa sen toimimaan, kaikilla ei tokikaan onnistu. Tarttee osata tahdistaa generaattorin tuottaman sähkön taajuus samaksi verkosta tulevan kanssa. Somebody77 jo sanoikin mistä näitä saa.. 8)
Siinä kaksi TeeJiin mannekiinia... ;D
-
Saa sen toimimaan, kaikilla ei tokikaan onnistu. Tarttee osata tahdistaa generaattorin tuottaman sähkön taajuus samaksi verkosta tulevan kanssa. Somebody77 jo sanoikin mistä näitä saa.. 8)
Siinä kaksi TeeJiin mannekiinia... ;D
Kloppi on paree. Hänestä on jotain mainosarvoakin. :P
-
Ääni TeeJiin agrikaatille, hyvä härveli.
-
poijat laittakaa biokaasulaitos työntään sähköä niin ei paljon sähköyhtiön häiriöt häirihe.
-
Ainiin... just laitoin agggggrekaatin pakoputken (90mm rosteriputki) paikalleen, vähän apuseivästyksen makua, mutta paikalleen kumminkin. Pitää tukea rööri paremmin arkena, mutta nyt sopii tarpeen tullen päräyttää iveco käyntiin.
-
on se ihme ja kumma, kun koko maassa on agrekaatit myyty loppuun !
Ihan hienoa, että ihmiset osaa varautua TULEVIIN sähkökatkoksiin.
Kun seuraavaa myrskyä on ennustettu jo huomiselle. (9.8 maanantai.)
Sittenhän käy lopulta, että katkoja ei tule moneen vuoteen ja tehty
investointi ottaa päähän ihan turhana ja hätäisesti tehtynä. >:(
Mutta JOS sitä ei laitakkaan....
-
on se ihme ja kumma, kun koko maassa on agrekaatit myyty loppuun !
Ihan hienoa, että ihmiset osaa varautua TULEVIIN sähkökatkoksiin.
Kun seuraavaa myrskyä on ennustettu jo huomiselle. (9.8 maanantai.)
Sittenhän käy lopulta, että katkoja ei tule moneen vuoteen ja tehty
investointi ottaa päähän ihan turhana ja hätäisesti tehtynä. >:(
Mutta JOS sitä ei laitakkaan....
Nimpä vuasittai om ollu jotai 120-160 katkosta. Nuista pääosa lyhkäsiä nykäsyjä, mutta silti joka vuasi akrikaattii om kertynny tunteja 50-100. Tänä vuanna om vissii ollu linjoisa vikkaa ko katkoja ei oo ollu ko 22 ja tunteja 15. Kysseesä ssiis Suamen suurin pätkäsähköyhtiö FORTUM!
Pahin katko ollu -76, sillo sähköt poikki viikon. Ja keneraattori tuli jo silloon.
-
Nimpä vuasittai om ollu jotai 120-160 katkosta. Nuista pääosa lyhkäsiä nykäsyjä, mutta silti joka vuasi akrikaattii om kertynny tunteja 50-100. Tänä vuanna om vissii ollu linjoisa vikkaa ko katkoja ei oo ollu ko 22 ja tunteja 15. Kysseesä ssiis Suamen suurin pätkäsähköyhtiö FORTUM!
Pahin katko ollu -76, sillo sähköt poikki viikon. Ja keneraattori tuli jo silloon.
Paljon teillä on katkoksia. Meillä menee joskus vuosikin, ettei agrikaattia tarvita. Mutta tänä kesänä on tar*****. Pahin oli viime viikolla lähes kaksi vuorokautta. Meillä on traktorikäyttöinen ja yöllä ei muutamaan tuntiin pyöritetty, eikä maito lämmennyt paljoa siinä ajassa. Miten te muut, pyöritättekö traktorillakin ympäri vuorokauden?
-
Miksi se pitäisi välillä sammuttaa. On mukava mennä nukkumaan kun talossakin pelaa sähköt.
-
Noniin, nyt on testattu: robottilypsy onnistuu myös tr-käyttöisellä agragaatilla, kunhan se on tarpeeksi laadukas. AVR!! Automatic Voltage Regulator ja jännite pysyy samana vaikka kierrosluvut hieman heittelisikin.
-
Ei oo tar*****. Onviekä muovissa.
-
Miksi se pitäisi välillä sammuttaa. On mukava mennä nukkumaan kun talossakin pelaa sähköt.
Helteellä kun oli makuuhuoneen ikkunat selällään, niin eipä ollut kiva kuunneella traktorin käyntiä ;D , kun sattuvat olemaan samlla puolen pihaa. Eikä se ihan halpaa ole sekään sähkö, pelkälle tankkimaidolle. Koko karja ulkona, ettei ilmastointia tai muuta sellaista tarvetta silloin ollut. Nykyisillä halokeeni patterilampuilla näkee lukea yölukemiset. Sisäruokintakaudella asia on toki eri kun ilmastointi pitää pyöriä.