Agronet

Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: Lumiukko - 17.02.10 - klo:11:01

Otsikko: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Lumiukko - 17.02.10 - klo:11:01
Kyseessä on seuraavanlainen hakelämpölaitos: Hake tulee ruuvilla varastosta hakepönttöön, josta toisella ruuvilla kattilaan. Ongelmana on pöntön pinnanvartija, jonka tulisi katkaista ensimmäisen ruuvin pyörintä, kun pönttö on täynnä. Pinnanvartijana toimii tällä hetkellä valosilmä. Koska pönttö on lämpimässä, mutta hake on kylmää, kosteaa ja pölyistä valosilmän pleksilasit kostuvat ja likaantuvat, jolloin hakkeen syöttö katkeaa, vaikka pönttö on tyhjä. Likaantumista on koitettu estää paineilmapuhalluksella, mutta menestys ei ole ollut kehuttavaa.

Olisiko teillä ehdotelmia, millainen pinnanvartija toimisi tällaisissa olosuhteissa?
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: kkk - 17.02.10 - klo:11:09
Mekaaninen koho???
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Lumiukko - 17.02.10 - klo:11:28
Mekaaninen koho???

Jääkö se koho pinnalle, kun hake tulee ylhäältä päin?
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: juhani - 17.02.10 - klo:11:41
TAKEX DL-S 100P  on meillä 7kpl laitoksia vanhimmat 7vuotta
on toimineet tyydyttävästi 2kpl uusittu lähinnä takatulen vaurioiden takia.
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Kloppi - 17.02.10 - klo:11:45
Ultraääni?
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: IJK - 17.02.10 - klo:11:58
Tuli kaivettua esiin teollisuuden mittaustekniikkakirja inssiopintojen ajoilta.
Pyörivä siipikytkin vois olla toimintavarma ja edullisin, kunhan se on asennettu siten ettei mikään oksanpätkä voi kiilata sitä jumiin.


googlettamalla:

Pyörivä siipikytkin
http://www.autrol.fi/pdf/RN3000.pdf

vaijeri luotain
http://www.autrol.fi/pdf/LOT_SLS3000.pdf
Joko ketjun painon tai pituuden mittauksella

mikroaaltopintakytkin
http://www.autrol.fi/pdf/MWS-2-24C_suomi.pdf
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: GTS - 17.02.10 - klo:11:59
Ultraääni?


Lepakko?  :D
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: rookie - 17.02.10 - klo:12:19
Eikö sitä valokennoa saa asennettua kauemmaksi hakkeesta ja sitten säädettyä uudestaan?
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Lumiukko - 17.02.10 - klo:12:25
Eikö sitä valokennoa saa asennettua kauemmaksi hakkeesta ja sitten säädettyä uudestaan?

Kyllä kai sen valokennon saa vaikka kuinka kauas, mutta pleksi on kuitenkin kiinni pöntön seinässä, ja juurikin likaantuva pleksi on ongelma.
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Jompero - 17.02.10 - klo:12:30
Massatunnistin. Tietty siihenkin voi huonolla tuurilla jäädä oksan pätkä nojaamaan jos huonoo haketta

Siis tommonen http://www.netikka.net/novalane/index.php?categoryID=40

Itte maksoin kyllä toista sataa joskus kun jouduin vaihtaan (takapalon takia), näköjään se on tosiaan evoluution vastaista olla ottamatta tyhmältä rahoja pois  ::)
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: rookie - 17.02.10 - klo:12:38
Tee pieni reikä siihe pleksiin vai onko sallittua ? =)
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Timppa - 17.02.10 - klo:14:26
http://www.sensorola.fi/kapasitiivinen_anturi.html

Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: juhani - 17.02.10 - klo:14:38
http://fi.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=279950&CMP=KNC-GFI-FFI-GEN-SKU-OTH&s_kwcid=TC|14600|dl-s100p||S|p|2516884947
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: JiiPee42 - 17.02.10 - klo:17:36
Laita sinne ruuvin yläpään "eteen" peltilätkä joka ohjaa sammutuskytkintä
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: tissinkoittaja - 17.02.10 - klo:21:44
Mahtaskos toimia semmonen tasovartia mikä on noissa ruokintakioskeissa navetalla kun sellanen muovimötkäle johon rehu koskettaa niin samuttaa moottorin saattas löytyä vaikka Kortteen Konepajalta tai pirttiseltä
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: mikasep - 17.02.10 - klo:23:49
Kyseessä on seuraavanlainen hakelämpölaitos: Hake tulee ruuvilla varastosta hakepönttöön, josta toisella ruuvilla kattilaan. Ongelmana on pöntön pinnanvartija, jonka tulisi katkaista ensimmäisen ruuvin pyörintä, kun pönttö on täynnä. Pinnanvartijana toimii tällä hetkellä valosilmä. Koska pönttö on lämpimässä, mutta hake on kylmää, kosteaa ja pölyistä valosilmän pleksilasit kostuvat ja likaantuvat, jolloin hakkeen syöttö katkeaa, vaikka pönttö on tyhjä. Likaantumista on koitettu estää paineilmapuhalluksella, mutta menestys ei ole ollut kehuttavaa.

Olisiko teillä ehdotelmia, millainen pinnanvartija toimisi tällaisissa olosuhteissa?

Hakkeen kanssa paras lienee ultraäänianturi. Kapasitiiviset voi unohtaa heti, koska tunnistusetäisyys on niin pieni että hakkeessa olevat kolot riittävät hämäämään anturia. Esim. Finnparttialla myydään sopivia, tunnistusetäisyyttä löytyy anturista riippuen 10cm-2,5m. Hinnat parista sadasta ylöspäin.

Mika

Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: mikasep - 17.02.10 - klo:23:51
http://fi.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=279950&CMP=KNC-GFI-FFI-GEN-SKU-OTH&s_kwcid=TC|14600|dl-s100p||S|p|2516884947

Ei toimine tuo optinenkaan kauaa jos siellä kerran semmoinen jo on.

Mika
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Verku - 17.02.10 - klo:23:57
Voi muovimötkäleet ja massatunnistimet........ :D

Eli kai sä tarvisit kapasitiivisen anturin (suurella herkkyydellä), sen ominaisuus on se että tunnistaa kaiken muun paitsi metallin. Kyllä niihinkin tunnistusta saa reilustikin

Kätevänä poikana katot sähkökuvista (jotka keskuksen valmistaja on sulle toimittanut noin oletettavasti ;)) kuinka sen sinne tilalle heität, pitäis olla pikkujuttu. Väärin kytkettynä kyrpsähtää muistaakseni laakista mutta saa korjata jos muistan väärin. ::)
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: ijasja2 - 18.02.10 - klo:00:19
http://fi.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=279950&CMP=KNC-GFI-FFI-GEN-SKU-OTH&s_kwcid=TC|14600|dl-s100p||S|p|2516884947

Ei toimine tuo optinenkaan kauaa jos siellä kerran semmoinen jo on.

Mika

Käsittääkseni Aritermin pudotussuppilossa juuri tuollainen,tosin erivärinen. Saa säädettyä tasoa eikä ole herkkä pölyllekään. Muistakaan millon oon tuon putsannut mutta pelittää moitteetta pölyisenäkin, ainakaan itsellä ei ole ollut käyntihäiriöitä pölystä johtuen.
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: 7530 - 18.02.10 - klo:09:01
http://fi.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=279950&CMP=KNC-GFI-FFI-GEN-SKU-OTH&s_kwcid=TC|14600|dl-s100p||S|p|2516884947

Ei toimine tuo optinenkaan kauaa jos siellä kerran semmoinen jo on.

Mika

Käsittääkseni Aritermin pudotussuppilossa juuri tuollainen,tosin erivärinen. Saa säädettyä tasoa eikä ole herkkä pölyllekään. Muistakaan millon oon tuon putsannut mutta pelittää moitteetta pölyisenäkin, ainakaan itsellä ei ole ollut käyntihäiriöitä pölystä johtuen.
Samanlainen meilläkin hyvin on pelannut, tavan vuoksi tulee pölyt pyyhkästyä kerran pari kuussa ei iso vaiva.
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: Timppa - 18.02.10 - klo:09:19
Samanlainen meilläkin hyvin on pelannut, tavan vuoksi tulee pölyt pyyhkästyä kerran pari kuussa ei iso vaiva.

+200:lla on sama tyyli. Kalustaan pyhkäsee tomut kerran kuussa.

 :D
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: nestori2 - 18.02.10 - klo:09:49
Ongelma lienee siinä, että valosilmä pelaa ultraäänellä. Ultraääni taas on herkkä sille, että sen silmien väliin tulee vettä ja silloin se reagoi niin, että se olettaa siilon olevan täynnä, vaikka se näkee vain sen kosteuden siinä lasin pinnalla. Jos polttoaine taas on rutikuivaa(esim. sahanpurua, joka peräsin koneellisti kuivatusta sahatavarasta), niin saattaa olla, että silmä taas ei tajua, että siilo on täynnä, koskapa sitä kostetta ei ole tarpeeksi.
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: korven ukko - 18.02.10 - klo:22:16
jos sen pöntön saisi vaaka-anturille
Otsikko: Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kirjoitti: elovainio - 20.02.10 - klo:01:34
Kyseessä on seuraavanlainen hakelämpölaitos: Hake tulee ruuvilla varastosta hakepönttöön, josta toisella ruuvilla kattilaan. Ongelmana on pöntön pinnanvartija, jonka tulisi katkaista ensimmäisen ruuvin pyörintä, kun pönttö on täynnä. Pinnanvartijana toimii tällä hetkellä valosilmä. Koska pönttö on lämpimässä, mutta hake on kylmää, kosteaa ja pölyistä valosilmän pleksilasit kostuvat ja likaantuvat, jolloin hakkeen syöttö katkeaa, vaikka pönttö on tyhjä. Likaantumista on koitettu estää paineilmapuhalluksella, mutta menestys ei ole ollut kehuttavaa.

Olisiko teillä ehdotelmia, millainen pinnanvartija toimisi tällaisissa olosuhteissa?

Kaikenlaista vikaa on tullut eteen automaation  laitteissa.

Valokenno tai kapasitiivinen anturi yleensä toimii,
mutta pöly ja kosteus kasautuu anturin päälle ja jonkin ajan kuluttua anturi on peittynyt,
tai hakkeen mukana tullut tikku jää nojaamaan anturiin ja pysäyttää kuljettimen,
tai pihkainen puunkuoren pala tarttuu anturinpäähän kiinni, tai hakkeen holvaus sattuu juuri
anturin kohdalle,
tai jatkuva hakkeen virtaus kuluttaa anturin pään rikki.
Ja vikahälytys tulee aina aamuyöllä.


Ultraäänianturi saattaa toimia jos se on pöntön kannessa ja "katsoo" alaspäin
mutta kostea pöly voi  tarttua anturiin ja peittää sen.

Kalvokytkin pöntön seinään, voisi olla ratkaisu. Katso tästä linkistä KALVOKYTKIMET
http://www.sarlin.com/?Deptid=2537

tai

Mikroaaltopintakytkin saattaa toimia lyhyen matkan pleksin läpi.
http://www.autrol.fi/pdf/MWS-2-24C_suomi.pdf