P=U*I
Ei ole aivan noin yksinkertaista, jos kolmivaiheoikosulkumoottorista on kyse.
Kerropas miten tuohon kaavaan sopii teho 11 kW, jännite 380 V ja virta 22,9 A. Moottori käy 25 ampeerin sulakkeilla
Eikös se teho ole suoraan verrannolinen virtaan ja jännitteeseen ja kääntäen verrannollinen resistanssiin kaikkine muotoineen(imbedanssi, reaktanssi sen osana, konduktanssi ja niin edelleen)
Mitä vanhasta elämästä muistan, niin eikös se kolmivaihemoottorin virta laskettu I=P/neliöjuuri3*U eli tässä tapauksessahan vastaukseksi tulee 16,71A tähdessä ja kolmiossa virta on reilut 26A. Moottorihan antaa kolmiossa huomattavasti suuremman tehon kuin tähdessä. Mutta harva moottori kestää sen.
Elikä tottakai 11KW moottori käy 25A sulakkeilla, jos se on tähteen kytketty kuten varmasti on. Yleensä ottaen moottorithan ottavat paljon suuremman virran käynnistyessään kuin käydessään. Aikaisemminhan oli tähti/kolmio kytkentä ja sen jälkeen pehmyt käynistys. Mutta eiköhän nykyisin moottorikäytöt ala olemaan taajuusmuuttaja käyttöisiä energian säästön ja suuremman muokattavuutensa vuoksi.
Eli jos 11KW moottorisi ottaa 22,9A virran, niin sinuna pyytäisin paikalle jonkun ammattilaisen tutkimaan mikä on vikana. Tuon 22,9A mukaanhan moottorisi ottaisi tehoa reilut 15KW. Elikä ei missään tapauksessa ole pitkäikäinen.