Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla  (Luettu 11793 kertaa)

kylmis

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12230
  • Virolaista kiitos!
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Mulla ei ole yksityiskohtaisia ohjeita, mutta olisi odottanut, että kuivuritehtaan sähkökuvat on suunniteltu niin, että invertterin kaapelointi ottaa huomioon oikeaoppiset häiriönpoistotavat. Joskus on ollut semmoisia suodattimiakin käytössä. Teollisuudessa pystytään pääsääntöisesti aika hyvin pitämään vahvasähkö ja hituvirtapiirit erossa toisistaan. Myös kenttälaitteiden häiriönpoistot toteutetaan kaapeleiden maadoituksilla aina.

Hevi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1042
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Aivan, mutta näitä asioita ei ole kuivuritehtaalla loppuun asti tutkittu. Taajuusmuuttaja olisi häiriöiden kannalta kannattanut panna omaan koteloonsa lähelle  syöttölaitteen moottoria. Alkuperäinen kytkentä nostaa lämpölukemat todellista suuremmaksi. Ero on luokaa 2-3 astetta.  Tätä häiriötä pystyy eliminoimaan kyllä muutamalla kompponentilla kuten kerroin. Olisi mukava tietää miten tuo häiriö eri kuivureissa esiintyy. Taajuusmuuttajan tyyppi ja kaapelien pituudet voivat tietysti vaikuttaa asiaan.

Joozeppi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2010
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
kyl niin perhanasti vaihtelee toi poistolämpötila kuivauslämmön, ulkolämpötilan, viljan, laadun yms. takia et melkein pidän kakkoskuivurin kelloa kätevämpänä.

jos esim. maatemennessä kosteus on vaikka 15 niin kellolla on helppo lyödä pari tuntia tauluun ja mennä pötkölleen. poistolämmön kun laittaa samaksi kun päivällä valmistuneessa satsissa ja tuleekin hieman viimeämpi yö niin poltin ei saatutakaan aivan samaa lämpötilaa ja poistoarvokin alenee, voi olla aamullakin vielä päällä ja vilja rutikuivaa. joskus hyvä, joskus huono.

mulla oli viime satsi syysvehnää 80 ja 36,8 astetta selssiusta.

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7094
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
kyl niin perhanasti vaihtelee toi poistolämpötila kuivauslämmön, ulkolämpötilan, viljan, laadun yms. takia et melkein pidän kakkoskuivurin kelloa kätevämpänä.

jos esim. maatemennessä kosteus on vaikka 15 niin kellolla on helppo lyödä pari tuntia tauluun ja mennä pötkölleen. poistolämmön kun laittaa samaksi kun päivällä valmistuneessa satsissa ja tuleekin hieman viimeämpi yö niin poltin ei saatutakaan aivan samaa lämpötilaa ja poistoarvokin alenee, voi olla aamullakin vielä päällä ja vilja rutikuivaa. joskus hyvä, joskus huono.

mulla oli viime satsi syysvehnää 80 ja 36,8 astetta selssiusta.

Viime yönä kävi just noin, eka viileämpi yö ja yhdellä polttimella kuivuri pyörinyt, joten hiukan pääsi kuivaksi kahuohrasatsi. Muuttujia juuri kevyt vilja ja viileä yö. Ehdoton miinus näissä mepun kuivureissa kun ei lainkaan kellolaitetta, ei voi tehdä tuota joosepin kertomaa, mikä tapana vanhalla kuivurilla ellei voi vaikka em. syystä luottaa hygrostaattiin. Muutenkin näppituntumalla tieto milloin vilja kuivaa, kellolla helppo kuivailla tällaisia kuivia eriä, lämpöä puolitoista pari tuntia eikä tarvis jännittää kuivaako liikaa vai jääkö nippanappa rajalle. Neljä- viisi satsia kun vuorokaudessa pyörittää per kuivuri, ei intoa turhaan kuivurilla ramppaamiseen...
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

Kaupoi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1052
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Monitahosella ohralla 117 ja 44-45 astetta tai siementavaralle 80 ja 39.
Katkaisulämpöä on saanu puottaa kauen edetessä. Nyt 42 astetta.
"Yllä oleva teksti on tuotettu tiloissa, missä käsitellään faktatietoja."

Naturalis

  • Vieras
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
kyl niin perhanasti vaihtelee toi poistolämpötila kuivauslämmön, ulkolämpötilan, viljan, laadun yms. takia et melkein pidän kakkoskuivurin kelloa kätevämpänä.

jos esim. maatemennessä kosteus on vaikka 15 niin kellolla on helppo lyödä pari tuntia tauluun ja mennä pötkölleen. poistolämmön kun laittaa samaksi kun päivällä valmistuneessa satsissa ja tuleekin hieman viimeämpi yö niin poltin ei saatutakaan aivan samaa lämpötilaa ja poistoarvokin alenee, voi olla aamullakin vielä päällä ja vilja rutikuivaa. joskus hyvä, joskus huono.

mulla oli viime satsi syysvehnää 80 ja 36,8 astetta selssiusta.


Viime yönä kävi just noin, eka viileämpi yö ja yhdellä polttimella kuivuri pyörinyt, joten hiukan pääsi kuivaksi kahuohrasatsi. Muuttujia juuri kevyt vilja ja viileä yö. Ehdoton miinus näissä mepun kuivureissa kun ei lainkaan kellolaitetta, ei voi tehdä tuota joosepin kertomaa, mikä tapana vanhalla kuivurilla ellei voi vaikka em. syystä luottaa hygrostaattiin. Muutenkin näppituntumalla tieto milloin vilja kuivaa, kellolla helppo kuivailla tällaisia kuivia eriä, lämpöä puolitoista pari tuntia eikä tarvis jännittää kuivaako liikaa vai jääkö nippanappa rajalle. Neljä- viisi satsia kun vuorokaudessa pyörittää per kuivuri, ei intoa turhaan kuivurilla ramppaamiseen...

GSM-modeemilla varustettu valvontalaite esim. Celotron Centro on hyvä kuivurin valvontaan... Muitakin vst. laitteita on olemassa...

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7094
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
kyl niin perhanasti vaihtelee toi poistolämpötila kuivauslämmön, ulkolämpötilan, viljan, laadun yms. takia et melkein pidän kakkoskuivurin kelloa kätevämpänä.

jos esim. maatemennessä kosteus on vaikka 15 niin kellolla on helppo lyödä pari tuntia tauluun ja mennä pötkölleen. poistolämmön kun laittaa samaksi kun päivällä valmistuneessa satsissa ja tuleekin hieman viimeämpi yö niin poltin ei saatutakaan aivan samaa lämpötilaa ja poistoarvokin alenee, voi olla aamullakin vielä päällä ja vilja rutikuivaa. joskus hyvä, joskus huono.

mulla oli viime satsi syysvehnää 80 ja 36,8 astetta selssiusta.


Viime yönä kävi just noin, eka viileämpi yö ja yhdellä polttimella kuivuri pyörinyt, joten hiukan pääsi kuivaksi kahuohrasatsi. Muuttujia juuri kevyt vilja ja viileä yö. Ehdoton miinus näissä mepun kuivureissa kun ei lainkaan kellolaitetta, ei voi tehdä tuota joosepin kertomaa, mikä tapana vanhalla kuivurilla ellei voi vaikka em. syystä luottaa hygrostaattiin. Muutenkin näppituntumalla tieto milloin vilja kuivaa, kellolla helppo kuivailla tällaisia kuivia eriä, lämpöä puolitoista pari tuntia eikä tarvis jännittää kuivaako liikaa vai jääkö nippanappa rajalle. Neljä- viisi satsia kun vuorokaudessa pyörittää per kuivuri, ei intoa turhaan kuivurilla ramppaamiseen...

GSM-modeemilla varustettu valvontalaite esim. Celotron Centro on hyvä kuivurin valvontaan... Muitakin vst. laitteita on olemassa...

Miten se kosteuden tietää ja kuivurin pysäyttää,kellolaite? Emmä tiiä mikä systeemi mulla kuivurilla, lähettää tekstarin ku kuivaus valmis, samoin häiriöistä jne., singaalit lähtee kuivurilta pannuhuoneeseen, jossa lähetin.  Sitä ei näe, mikä lämpö poistoilmassa, joutuu käydä katsomassa. Kamera olisi halpa systeemi ja monikäyttöinen kuivauskauden ulkopuolellakin, mistä langaton setti, joka lähettää parin kiviseinän läpi ja kantamaa satakunta metriä?
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

SKN

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 52013
  • Keulamerkki-Erkki ja tähdet
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
kyl niin perhanasti vaihtelee toi poistolämpötila kuivauslämmön, ulkolämpötilan, viljan, laadun yms. takia et melkein pidän kakkoskuivurin kelloa kätevämpänä.

jos esim. maatemennessä kosteus on vaikka 15 niin kellolla on helppo lyödä pari tuntia tauluun ja mennä pötkölleen. poistolämmön kun laittaa samaksi kun päivällä valmistuneessa satsissa ja tuleekin hieman viimeämpi yö niin poltin ei saatutakaan aivan samaa lämpötilaa ja poistoarvokin alenee, voi olla aamullakin vielä päällä ja vilja rutikuivaa. joskus hyvä, joskus huono.

mulla oli viime satsi syysvehnää 80 ja 36,8 astetta selssiusta.


Viime yönä kävi just noin, eka viileämpi yö ja yhdellä polttimella kuivuri pyörinyt, joten hiukan pääsi kuivaksi kahuohrasatsi. Muuttujia juuri kevyt vilja ja viileä yö. Ehdoton miinus näissä mepun kuivureissa kun ei lainkaan kellolaitetta, ei voi tehdä tuota joosepin kertomaa, mikä tapana vanhalla kuivurilla ellei voi vaikka em. syystä luottaa hygrostaattiin. Muutenkin näppituntumalla tieto milloin vilja kuivaa, kellolla helppo kuivailla tällaisia kuivia eriä, lämpöä puolitoista pari tuntia eikä tarvis jännittää kuivaako liikaa vai jääkö nippanappa rajalle. Neljä- viisi satsia kun vuorokaudessa pyörittää per kuivuri, ei intoa turhaan kuivurilla ramppaamiseen...

GSM-modeemilla varustettu valvontalaite esim. Celotron Centro on hyvä kuivurin valvontaan... Muitakin vst. laitteita on olemassa...

Miten se kosteuden tietää ja kuivurin pysäyttää,kellolaite? Emmä tiiä mikä systeemi mulla kuivurilla, lähettää tekstarin ku kuivaus valmis, samoin häiriöistä jne., singaalit lähtee kuivurilta pannuhuoneeseen, jossa lähetin.  Sitä ei näe, mikä lämpö poistoilmassa, joutuu käydä katsomassa. Kamera olisi halpa systeemi ja monikäyttöinen kuivauskauden ulkopuolellakin, mistä langaton setti, joka lähettää parin kiviseinän läpi ja kantamaa satakunta metriä?

TI-miehet on rakennellu vanhoista kännyistä hälyttimiä.

Mun on 5km matkaa kuivurille, ei ihan langaton kantama riitä... ;D Olis kyl joku muu ku silmät mielekkäämpi systeemi. Ajat eestaas nollasalamalla pitkin yötä...
Kotimaisia metsän antimia jo vuodesta nolla.. http://psyvault.net/viewtopic.php?f=8&t=430

https://vimeo.com/31482159

Ripcord

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 243
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Meillä oli myös aikoinaan havaittavissa menneisyydenkaipuuta, kun kuivurin keskus päivitettiin kellopohjaisesta keskuksesta termostaateilla ohjatuksi.

Aikani napinaa kuunneltuani tein poistoilmatermostaatin kiinnityksen poistoputkeen pikakiinnitteiseksi, tarvittaessa termostaatti oli sitten helppo siirtää auton sisätilalämppärin eteen, sisätilalämppäri normaalin pistorasiakellokytkimen taakse. Sitten termostaattiin sopiva asetus niin, että suhteellisen pienikin lämmönnousu katkaisee kuivauksen - kellokytkin valmis!

Älyluureilla on muuten aika helppo kerätä aineistoa siitä kuinka poisto- ja kuivauslämmöt kehittyvät ajan ja ulkolämpötilan funktioina; panee luurin ottamaan kuvan vaikkapa viiden minuutin välein termostaattien lukemista; jos eri lukemia (kuivaus-,poisto-,ulkolämpötila) ei pysty näyttötaulussa vaihtamaan automaattisesti niin lisää sitten yhden normaalin lämpömittarin, ja sijoittaa sen lukemayksikön samaan kuvaan kuivurin termostaattien kanssa. Kuvasarjan perusteella on sitten helppo piirtää graafi kuivauksen kehittymisestä ulkolämpötilan ja ajan funktiona. En ole kaipaillut hydrostaattia tahi kelloa, niistäkin toki kokemusta parikin vuosikymmentä.

Toki viljan hehtopaino jää edelleen erikseen muuttuvaksi/arvioitavaksi tekijäksi.




Hevi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1042
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Toinen Antti on n. 300m etäisyydellä. Meillä on riistakamera kuvaamassa taulua, ja poistolämpö on valittu näytölle. Kamera lähettää 20min välein kuvan sähköpostiin. Kuvasta on helppo havaita milloin on mennyt jäähtymään, tai koska kokonaan pysähtynyt. Kuvista näkee myös kaikki merkkivalot, ja mahd häiriövalon syttymisen. Termostaatti on viritetty 41,5 asteseen, ja tämänvuotinen Tiple menee sillä jäähtymään n.13 prosentin paikkeilla. Välillä joutuu vielä lämmöt nostamaan uudelleen, mutta useimmiten kuivuu suht oikeisiin lukemiin.

turkki

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1178
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Jos työskentelisin viljankosteusmittareita valmistavan firman tuotekehitysosaston pomona niin yrittäisin kehittää laitteen joka ottaisi viljavirrasta jatkuvasti näytteitä, mittaisi viljan kosteuden automaattisesti ja antaisi kuivurin ohjauskeskukselle tiedon siitä kun kosteus alittaa raja-arvon.

Tällöin, kun mitattaisiin suoraan viljan kosteutta eikä mitään välillistä suuretta, ei erilaisten muuttuvien ympäristötekijöiden pitäisi vetää katkaisuajankohtaa sivuun. Ja kun viljavirrasta tehtäisiin kymmeniä kosteusmittauksia tunnissa niin pienet epätarkkuudetkin kompensoituisivat keskiarvoon.
"Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat."

Agronautti

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1574
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
kyl niin perhanasti vaihtelee toi poistolämpötila kuivauslämmön, ulkolämpötilan, viljan, laadun yms. takia et melkein pidän kakkoskuivurin kelloa kätevämpänä.

jos esim. maatemennessä kosteus on vaikka 15 niin kellolla on helppo lyödä pari tuntia tauluun ja mennä pötkölleen. poistolämmön kun laittaa samaksi kun päivällä valmistuneessa satsissa ja tuleekin hieman viimeämpi yö niin poltin ei saatutakaan aivan samaa lämpötilaa ja poistoarvokin alenee, voi olla aamullakin vielä päällä ja vilja rutikuivaa. joskus hyvä, joskus huono.

mulla oli viime satsi syysvehnää 80 ja 36,8 astetta selssiusta.


Viime yönä kävi just noin, eka viileämpi yö ja yhdellä polttimella kuivuri pyörinyt, joten hiukan pääsi kuivaksi kahuohrasatsi. Muuttujia juuri kevyt vilja ja viileä yö. Ehdoton miinus näissä mepun kuivureissa kun ei lainkaan kellolaitetta, ei voi tehdä tuota joosepin kertomaa, mikä tapana vanhalla kuivurilla ellei voi vaikka em. syystä luottaa hygrostaattiin. Muutenkin näppituntumalla tieto milloin vilja kuivaa, kellolla helppo kuivailla tällaisia kuivia eriä, lämpöä puolitoista pari tuntia eikä tarvis jännittää kuivaako liikaa vai jääkö nippanappa rajalle. Neljä- viisi satsia kun vuorokaudessa pyörittää per kuivuri, ei intoa turhaan kuivurilla ramppaamiseen...

GSM-modeemilla varustettu valvontalaite esim. Celotron Centro on hyvä kuivurin valvontaan... Muitakin vst. laitteita on olemassa...

Miten se kosteuden tietää ja kuivurin pysäyttää,kellolaite? Emmä tiiä mikä systeemi mulla kuivurilla, lähettää tekstarin ku kuivaus valmis, samoin häiriöistä jne., singaalit lähtee kuivurilta pannuhuoneeseen, jossa lähetin.  Sitä ei näe, mikä lämpö poistoilmassa, joutuu käydä katsomassa. Kamera olisi halpa systeemi ja monikäyttöinen kuivauskauden ulkopuolellakin, mistä langaton setti, joka lähettää parin kiviseinän läpi ja kantamaa satakunta metriä?

TI-miehet on rakennellu vanhoista kännyistä hälyttimiä.

Mun on 5km matkaa kuivurille, ei ihan langaton kantama riitä... ;D Olis kyl joku muu ku silmät mielekkäämpi systeemi. Ajat eestaas nollasalamalla pitkin yötä...

Kuivurivahti a'la Agronaut (laitettu tosi vanhaan kuivuriin):
 
- Android känny
- Vanha tarpeeton Android känny
-  Tämmönen softa molempiin playkaupasta https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&hl=fi  (on siellä kai kymmeniä muitakin, mutta ton nyt ekana otin kokeiluun  ja toimii tuossa vanhassakin)
- Tuollainen lämpömittari tuli joskus ostettua kinkun paistoon: http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-paistomittari/Pr346723000 Asensin anturin kuivurin poistoilmaputkeen.
- Vanha känny kuvamaan lämpömittarin näyttöä.
- Kuivurille perustin oman Gmail sähköpostitilin
- ohjelmat käyntiin kännyissä.

Nettiyhteys pätkii aika paljon tuossa.. mutta eipähän sitä tartte jatkuvasti käyttää...

ja poistuu kuivurille....




SKN

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 52013
  • Keulamerkki-Erkki ja tähdet
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Pneumakylvökuningas käyttää toisessa Androidissa prepaid-liittymää?

Näyttää ja kuulostaa kätevältä systeemiltä, ja ennen kaikkee halvalta. Itsellä ku on 5km per siivu matkaa kuivurille niin ajomatkasta kertyy nopeesti polttoainekuluina tollasen paketin hinta.
Kotimaisia metsän antimia jo vuodesta nolla.. http://psyvault.net/viewtopic.php?f=8&t=430

https://vimeo.com/31482159

Agronautti

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1574
Vs: Poitoilmatermostaatin asetusarvo ohralla
Pneumakylvökuningas käyttää toisessa Androidissa prepaid-liittymää?

Näyttää ja kuulostaa kätevältä systeemiltä, ja ennen kaikkee halvalta. Itsellä ku on 5km per siivu matkaa kuivurille niin ajomatkasta kertyy nopeesti polttoainekuluina tollasen paketin hinta.

juu prepaidi on... joku saunalahden