Nyt tuntus että vois hommata aggregaatin. Ollaan niin hyvän runkolinjan varrella että ei ole ollut tarvetta mutta nyt kun 2 roboa lypsää alkaa ongelmat kertaantua katastrofin sattuessa. Ja huhut kertoo että rakkerikäyttösten taajudet vaihtelee niin ettei onnistu sellasella lypsyt. Mutta käsittääkseni nykymallit pystyvät taajuuden pitämään. Kertokaa te jos teillä on asiasta tietoa/kokemusta.
Suolahe rauta on haurasta

realisti

  • Vieras
näkyy ne tuossa vähän matkan päässä ainakin lely+tr-agregaatti yhdistelmällä lypsäneen, tärkeintä on että edessä on niin hyvä ja iso traktori kun talosta löytyy.

+250

  • Vieras
näkyy ne tuossa vähän matkan päässä ainakin lely+tr-agregaatti yhdistelmällä lypsäneen, tärkeintä on että edessä on niin hyvä ja iso traktori kun talosta löytyy.
Niin ettei Ferkulla sitte ollenkaan :P

Peurajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3270
Kunhan laite ei ole alimitoitettu, nykyisillä aggrekaateilla saa kyllä laadukasta sähköä jos on elektroninen jännitteensäädin. Pienet taajuusvaihtelut eivät mitään haittaa.
Someone´s  gotta be prick and tell true things aloud

Jos nainen on kaunis alasti, on hän sitä myös vaatteet päällä

maraani

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3117
  • Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa
Kunhan laite ei ole alimitoitettu, nykyisillä aggrekaateilla saa kyllä laadukasta sähköä jos on elektroninen jännitteensäädin. Pienet taajuusvaihtelut eivät mitään haittaa.
Juur näin. Ja jos on semmoinen traktori, että voi ohjelmoida vakiokierrokset ulosottoon, niin ei heittele taajuuskaan, kun kuormituksen vaihtelut tasaantuu traktorin säädöllä.

Kuulin töissä semmoista, että olis tullu vahinkoja joihinkin laitteisiin kun oli pienellä traktorilla pyöritetty tonniperällä generaattoria. Mullahan ei V 705 toiminu 1000-kierroksen ulosotolla kunnolla, vaan piti laittaa 540 akseliin. Maxxumi sen sijaan höristeli 1000 -kierroksen ulosotolla aika mukavasti, jäähdytys+tyhjöpumppu+pesurin lämmitys vie aika paljon sähköä, joten vähän täytyi välilllä säätää käsikaasua. Mutta meillä vain navetta varavoimassa eikä sieltä ainakaan nyt mitään hajonnu tietääkseni. Taajuus vaihteli 45-55 mutta elektroninen jännitteensäätö pitää voltit aisoissa. Muuten kuorma on todella pieni, valot ja huippari, kioskin spiraali silloin tällöin.

Joku ihmetteli sitä, että vettä lämmitetään varavoimasähköllä. Pesuveden lämpötilan tavoitearvo  lienee jotain 80 asteista ja verkkoon lähtee kierukalta muistaakseni max 55 (joka sekin jäähtyy pitkässä linjassa), joten täytyy sitä vähän sähköllä terästää pesurissa.
Melkoista rämpimistä välillä, mutta parhaansa tehden ja kovasti yrittäen. Onnistuminen palkitsee. 1966 - 2016 and counting...

Kyösti

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 206
Nyt tuntus että vois hommata aggregaatin. Ollaan niin hyvän runkolinjan varrella että ei ole ollut tarvetta mutta nyt kun 2 roboa lypsää alkaa ongelmat kertaantua katastrofin sattuessa. Ja huhut kertoo että rakkerikäyttösten taajudet vaihtelee niin ettei onnistu sellasella lypsyt. Mutta käsittääkseni nykymallit pystyvät taajuuden pitämään. Kertokaa te jos teillä on asiasta tietoa/kokemusta.
Tiedän, että liian pienellä aggregatilla ja traktorilla on saatu roboihin kohtuullisesti tuhoja, eli riittävän isoja molemmat. Ja muuta kuormaa kannattaa tiputtaa pois, eli aluksi vain välttämättömät laitteet päälle, siis robo(t), tankki, kompura ja vähän valoa. Mulle on sähkärit kertoneet, että taajuuden vaihtelu on kaikkein vaarallista.
Itse en ole vielä aggregaatilla lypsänyt, eilen ja toissailtana aggregaatti oli jo pyörimässä ja molemmilla kerroilla sähköt palasivat kun olin menossa kääntämään vaihtokytkintä...

Peurajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3270
Nyt tuntus että vois hommata aggregaatin. Ollaan niin hyvän runkolinjan varrella että ei ole ollut tarvetta mutta nyt kun 2 roboa lypsää alkaa ongelmat kertaantua katastrofin sattuessa. Ja huhut kertoo että rakkerikäyttösten taajudet vaihtelee niin ettei onnistu sellasella lypsyt. Mutta käsittääkseni nykymallit pystyvät taajuuden pitämään. Kertokaa te jos teillä on asiasta tietoa/kokemusta.
Tiedän, että liian pienellä aggregatilla ja traktorilla on saatu roboihin kohtuullisesti tuhoja, eli riittävän isoja molemmat. Ja muuta kuormaa kannattaa tiputtaa pois, eli aluksi vain välttämättömät laitteet päälle, siis robo(t), tankki, kompura ja vähän valoa. Mulle on sähkärit kertoneet, että taajuuden vaihtelu on kaikkein vaarallista.
Itse en ole vielä aggregaatilla lypsänyt, eilen ja toissailtana aggregaatti oli jo pyörimässä ja molemmilla kerroilla sähköt palasivat kun olin menossa kääntämään vaihtokytkintä...


Tuosta taajuuden vaihtelusta, varmaan onkin haitallista jos sillä alitehoisella traktorilla pyöritetään vanhaa muuntajakonetta niin kuorman sattuessa voi tapahtua vaikka mitä. Nykyisillä vehkeillä ongelmaa ei niin liene. Mylly myös ottaa tehoja aika paljon kun kyykytetään, 42 kVA aggregaatti ottaa muuten traktorista enemmän kuin 42 kilowattia..  ::)

Someone´s  gotta be prick and tell true things aloud

Jos nainen on kaunis alasti, on hän sitä myös vaatteet päällä

bobbari

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2642
  • Sosiaalinen erakko
Kunhan laite ei ole alimitoitettu, nykyisillä aggrekaateilla saa kyllä laadukasta sähköä jos on elektroninen jännitteensäädin. Pienet taajuusvaihtelut eivät mitään haittaa.
Ne taajuusvaihtelut muuten just rikkookin herkkää elektroniikkaa...
Tapanin myrskyn jäljiltä on muuten monta tapausta tiedossa, kun traktorin kierrokset ei ole ollut mitä
pitäisi.         Karvalakki väärinpäin käynnistellään generaattoria...    muka "konemiehiä" ;)

Jos on hiukankin sähkön tuottamisesta kysyttävää, niin kannattaa kysellä hyvissä ajoin tutulta sähkäriltä.

Säästää muuten pitkän pennin kun sitten tietää, millaiselta sen sähkön kuuluu näyttää.
Uudemmat traktorigeneraattorit pitävät sen jännitteen kyllä tasaisena, mutta se taajuus on helppo
munata väärillä kierroksilla...    ;D
Tuskahiki on köyhän sauna...

junttieinari

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4701
  • Savo savolaisille!
Kunhan laite ei ole alimitoitettu, nykyisillä aggrekaateilla saa kyllä laadukasta sähköä jos on elektroninen jännitteensäädin. Pienet taajuusvaihtelut eivät mitään haittaa.
Ne taajuusvaihtelut muuten just rikkookin herkkää elektroniikkaa...
Tapanin myrskyn jäljiltä on muuten monta tapausta tiedossa, kun traktorin kierrokset ei ole ollut mitä
pitäisi.         Karvalakki väärinpäin käynnistellään generaattoria...    muka "konemiehiä" ;)

Jos on hiukankin sähkön tuottamisesta kysyttävää, niin kannattaa kysellä hyvissä ajoin tutulta sähkäriltä.

Säästää muuten pitkän pennin kun sitten tietää, millaiselta sen sähkön kuuluu näyttää.
Uudemmat traktorigeneraattorit pitävät sen jännitteen kyllä tasaisena, mutta se taajuus on helppo
munata väärillä kierroksilla...    ;D
Onni on asua sähkömiehen naapurissa, tuli kyllä korvaamatonta apua Tapaninpäivän jälkeisenä myrskyiltana, kun ensimmäisen kerran varavoimaan turvauduttiin (lainakoneella).  Joku viisas neuvoi joskus tuosta traktorin tehontarpeesta, että 2:lla jos kertoo kVA:t (ei kw:t), saadaan sopiva tehontarve hv:na.
"Jos fundamentalistien kanssa pystyisi keskustelemaan järkevästi, ei maailmassa olisi fundamentalisteja."
                                                       -Tuomas Holopainen-

Wejjo

  • Luomumaitoklubi
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2232
Kunhan laite ei ole alimitoitettu, nykyisillä aggrekaateilla saa kyllä laadukasta sähköä jos on elektroninen jännitteensäädin. Pienet taajuusvaihtelut eivät mitään haittaa.
Ne taajuusvaihtelut muuten just rikkookin herkkää elektroniikkaa...


joo, ja sillä että on menty kääntämään vaihtokytkin ensin aggregaatille ja sitten alettu säätämään kierroksia...

Kaikki elektroniikka kannattaa muutenkin laittaa UPSien taakse

Peurajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3270
Kunhan laite ei ole alimitoitettu, nykyisillä aggrekaateilla saa kyllä laadukasta sähköä jos on elektroninen jännitteensäädin. Pienet taajuusvaihtelut eivät mitään haittaa.
Ne taajuusvaihtelut muuten just rikkookin herkkää elektroniikkaa...


joo, ja sillä että on menty kääntämään vaihtokytkin ensin aggregaatille ja sitten alettu säätämään kierroksia...

Kaikki elektroniikka kannattaa muutenkin laittaa UPSien taakse

No joo, tuossahan on kyse vaan siitä ettei osata käyttää laitetta.  :D Oma kommenttini koski pienoisia taajuusvaihteluja (jännitteensäätimellä varustetussa koneessa) silloin, kun taajuus on alun alkaen säädetty oikeaksi.
Someone´s  gotta be prick and tell true things aloud

Jos nainen on kaunis alasti, on hän sitä myös vaatteet päällä

JoHaRa

  • Vieras
Eikö se auttomaattilypsyn idea vähän kärsi jos aggrekaatti on traktorikäyttöinen

vms1

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 6759
  • Pitäisiköhän teksti edes joskus oikolukea.
täällä on nyt kaksi pitkää katkosta pyöritelty agrella eli eka meni tolla uudemmalla ja 540 perällä jolloin raktori pyöri melkein 2000 kiekkaa. Tonnin perällä en halunnu/uskaltanut koittaa. Tää toinen meni sitten tolla vanhemmalla raktorilla missä 750 perä eli kiekkoja joku 1400. Hyvin toimi ja sähkäri sattu käymään ja mittaili sähkön laatua ja sano että oli ihan tarpeeksi hyvää. Molemmat raktorit kehittelee siinä vähän vajaa 100 hummaa vaikka toi uudempi kehuu tasan sadalla. Elektroniikka on kaikki onlain upsin takana ja jossain niiauksissa toimistossa oli aika simfonia kun kolme upsia varotteli pätkäsähköstä. Niin ne kyllä tekee oikeankin virran ollessa käytössä. Meillä on kyllä tarkoitus hankkia automaatti agregaatti tämän laina-agregaatin jälkeen jotta saadaan nopeammin ja tasasemmin sähköä. Mutta siis raktoriagregaatilla voi lypsää.
Älä usko sitä mitä agrosta luet, mutta muista kertoa se naapurille.

Hyvä jos puoletkaan totta.

Maataloudella on mahdollisuus tulla miljonääriksi.............

jos on miljardööri aloittaessa.

Peurajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 3270
Mulla oli noin 1400 kiekkaa 540 ulosotolla, ihan sopiva.
Someone´s  gotta be prick and tell true things aloud

Jos nainen on kaunis alasti, on hän sitä myös vaatteet päällä

Maalaispoika

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2644
  • Nothing runs like a deere
Eräällä tilalla oli joskus mennyt kaikki imurit hajalle, kun aggregaattia oli pyöritetty liian pienellä traktorilla. Kuorma päällä oli hyvin pysynyt virta tasaisena, mutta kun kuormitus oli pienentynyt, niin sitten olikin traktorin kierrokset hyökänneet.

Meillä ei ole ollut ikinä traktoriaggregaatin kanssa ongelmia, vaikka joku taisi ennemmin mainita, ettei esimerkiksi Westfalia kestä sitä. 200 hv 540E ulosotolla 50 kVA aggregaatin edessä, niin tasaisesti toimii.

Jos meillä on joskus robot lypsämässä, niin silloin on kyllä automaattiaggregaattikin...  ;)
Sääliä saa pyytämättäki, kateus pitää ansaata.