Agronet
Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: Harrasteviljelijä - 15.02.17 - klo:20:50
-
Vettä tarvitais 15000-20000 litraa tunnissa kasteluun jokeen matkaa noin 1500 metriä millaisella putkella ja pumpulla toi onnistuisi??
-
Ja mä kuvittelin että 63 riittäis
Minkälainen pumppu pitäis olla ei oo sähköö saatavilla
-
Sori, poistin ton vanhan. 90 mm putkella tulee tuolla matkalla 20 m3/h virtaamalla melkein pari bar painehäviötä, eli ei ainakaan ton alle kannata mennä. Sähkö olis tietty paras, mutta eipä tuossa jää muita vaihtoehtoja ku polttomoottoripumppu. Joko traktorikäyttöinen tai omavoimainen..
-
63 mm putkella häviötä tulis 11,5 bar 20 m3/h virtaamalla. Virtaaman pudotus 15 m3/h pienentää häviön n. 7 bariin, mutta toikin on turhan paljon. Perusongelmahan tässä on toi 1500 m matka.
-
Paljos siin pumppus tarvii kilowatteja olla
Toi 90mm putki aika hintavaa
-
Millainen härveli sulla siellä pellolla kastelee ja kuinkapaljon tuota käytetään kesän aikana?
-
Pienemmällä putkella pienemmällä pumpulla ja talouskeskukseen välisäiliö mistä sit pellolle toisella pumpulla mitään järkee??
-
Tehotarve riippuu tietty myös nostokorkeudesta ym., mutta sähköpumpuista puhuttaessa sanoisin jotain 5-10 kW välille. Putkiin sijoitetut rahat on hyvin käytettyä rahaa :). Keväällä toi 90 mm oli vähän yli 3 e / m alv0.
-
Härvelit on tihkuletkut
kasvi mansikka (5ha) jolle tarpeen tullen vettä ja ainaskin puolet lannoituksesta tihkujen kautta
-
Tehotarve riippuu tietty myös nostokorkeudesta ym., mutta sähköpumpuista puhuttaessa sanoisin jotain 5-10 kW välille. Putkiin sijoitetut rahat on hyvin käytettyä rahaa :). Keväällä toi 90 mm oli vähän yli 3 e / m alv0.
mä luen järvenkylän aapista siellä vähän eri hinnat :-\
-
Yksi juoksupyöräisellä sadetuskoneeseen tarkoitetulla traktoripumpulla päästään 12-13 bar paineeseen. Semmoinen pyörii jollain 50 hv traktorilla. Polttoainetta kuluu kuitenkin hukkaan ohuen putken kanssa.
-
Yhteys vaikka väättäsen firmaan laitilaan.
Toi tihkukastelu homma vaatii ihan oikeesti tietoo jotta mitotukset onnistuu.
Eikös tihkukastelussa käytettävä paine ole vain muutamia baareja ?
Ja sit vielä putkikoossa kannattaa ajatella sisäreikää enemmän kuin ulkohalkaisijaa. Niissäkin on eroja. Hommaat sen siirtoputken LVI-liikkeestä/tukkurilta.
-
Ja sit vielä putkikoossa kannattaa ajatella sisäreikää enemmän kuin ulkohalkaisijaa. Niissäkin on eroja. Hommaat sen siirtoputken LVI-liikkeestä/tukkurilta.
Uusissa putkissa käytettävä PE100 on mahdollistanut seinävahvuuksien pienentämisen. En tiedä liittyykö materiaalikehitykseen vai mihin, mutta putkitehtailijat ovat olleet tosi nihkeitä tekemään takavuosina nähtyjä PN6 jne ohutseinämäputkia. Maalampöputkea löytyy 40mm/PN4 ja Väättäsen pihassa on ollut Uponorin PN6-kieppejä 50/63 millisinä, mutta isoja kokoja voi olla vaikea löytää alle PN10-seinämällä. Ja ihan hyvä niin..
Muoks: Onnisen listsoilla näkyis olevan SDR33 (=PN5) putkia 110 mm koossa ja siitä yli. Noi on 6 m pätkissä eli ei auta alkuperäistä kysyjää. Mun surkeilla 50 % alennuksilla toi 110 mm SDR33 on vielä kymmeniä prosentteja kalliimpaa ku normaali SDR17 PN10 110 mm keväällä..
-
Miten tää kuvio muuttuu toi 1500 metriä oli laskettu tien vieressä vedettäväksi
Mutta jos putki vedetään suoremmilla linjoilla metsässä ja parilla rummun alituksella niin matka lyheneen 950 metriin
-
Veden siirto joesta pellolle on pienin murhe ton mansikasmaan kastelussa. Vaikka matka onkin 1,5 km taikka 0,95 km.
Varmaan tiedät että kastelusta täytyy ilmottaa ely-keskukseen jos käyttö yli 100 kuutiota/vrk. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Vesihuolto/Vedenoton_ilmoitukset_ja_luvat
Hommaat joltain ammattilaiselta suunnitelman sinne mansikasmaan tihkukasteluun.
Siitä selviää kaksi ratkaisevaa asiaa; 1. kuinka paljon tarvitaan vettä, 2. mikä paine vedellä on oltava siellä käyttöpäässa.
Sitte rupeet kyselee ja selvittämään miten halviten saat veden pellolle.
-
Veden siirto joesta pellolle on pienin murhe ton mansikasmaan kastelussa. Vaikka matka onkin 1,5 km taikka 0,95 km.
Varmaan tiedät että kastelusta täytyy ilmottaa ely-keskukseen jos käyttö yli 100 kuutiota/vrk. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Vesihuolto/Vedenoton_ilmoitukset_ja_luvat
Juu tiedetään
Hommaat joltain ammattilaiselta suunnitelman sinne mansikasmaan tihkukasteluun.
kokemusta tihkukastelusta löytyy vähäsen on ollut käytössä muutaman vuoden mutta vesi loppuu tontilta ni pitää nyt viritellä tuolta joesta vesi
Siitä selviää kaksi ratkaisevaa asiaa; 1. kuinka paljon tarvitaan vettä, 2. mikä paine vedellä on oltava siellä käyttöpäässa.
300000 litraa per ha eli 1500000 litraa jaettuna 15 kastelukertaan
Ja paine loppupäässä max 1,1 bar
Sitte rupeet kyselee ja selvittämään miten halviten saat veden pellolle.
-
30 mm/ha sadetus kerralla vai 15 kerralla ?
-
Jos sadetusta ajatellaan ni 15 kerralla
Mutku kyse ois tihkuista ja vesi ja lannoite sitäkautta
-
Mikä on 15 kastelun väli ?
-
Mikä on 15 kastelun väli ?
3-4 vrk
-
Jos vuori ei tule Muhammedin luo, Muhammed menee vuoren luo.
Elikkä... eikö sitä mansikkamaata voi siirtää joen viereen? :D ;D
-
Jos vuori ei tule Muhammedin luo, Muhammed menee vuoren luo.
Elikkä... eikö sitä mansikkamaata voi siirtää joen viereen? :D ;D
Keskelle mettää kuusen juurelleko ajattelit että siirrän :D
-
Jos vuori ei tule Muhammedin luo, Muhammed menee vuoren luo.
Elikkä... eikö sitä mansikkamaata voi siirtää joen viereen? :D ;D
Keskelle mettää kuusen juurelleko ajattelit että siirrän :D
Onhan nuita metsämansikoita olemas, mutta vähempi kauppojen hyllyillä. Olisi ainakin erilaista kun muilla ;D
-
Jos vuori ei tule Muhammedin luo, Muhammed menee vuoren luo.
Elikkä... eikö sitä mansikkamaata voi siirtää joen viereen? :D ;D
Saiko naapurin maalle sittenkin rakentaa?
-
Onksul se 5 ha jaettu useempaan kastelu"lohkoon" ?
Jos 20 m3/h menee kokoalalle, niin ala jaettuna vaikka hehtaarin klimppeihin, pienentää siirtoputken ja pumpun koko vaadetta melkosesti. Sillon vois ajatellakkin jotain "välisäiliötä".
-
Onksul se 5 ha jaettu useempaan kastelu"lohkoon" ?
Jos 20 m3/h menee kokoalalle, niin ala jaettuna vaikka hehtaarin klimppeihin, pienentää siirtoputken ja pumpun koko vaadetta melkosesti. Sillon vois ajatellakkin jotain "välisäiliötä".
6 kastelu lohkoo
Mistä se hyvä välisäiliö? merikontti vai maahankaivettu jokin kumiallas
-
Mut siis sulla oli jo joku lampi tms. pihassa josta tähän saakka on kasteltu? Laita täyttöputki siihen? Jos välisäiliöö täytyy rakennella, niin merikontti nyt ainakin on turhan kallis per motti. Oon itseasiassa itselle katsellut aaltopeltistä siiloa vesipussilla, mutta vähän oon vielä empivällä kannalla kun tuntuu tyhmältä maksaa hunajaa ihan vaan muotoon mankeloiduista pellinpaloista.. Joku ehdotti lietelaguuneina käytettävää pussia, mutta ainakaan omissa nurkissa ei ole sille sopivaa paikkaa.