Agronet
Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: TapsaR - 26.03.17 - klo:08:22
-
Olisi tarjolla käytetty, nyt purettuna oleva Aki-Halli, myyjän mukaan 10m leveä, mitään kuvia tuosta ei kuitaankaan myyjällä ole ja hänellä halli ei ole ollut pystyssä. Kehiä näyttää olevan 5kpl, myyjän mukaan ollut 20m pitkä, ihan 5m kehäväliin en kyllä usko, joku 4m voisi olla todennäköisempi jolloin pituus olisi 16m.
Hinnaltaan tuo olisi ehkä ihan ok, tosin paikan päällä en ole käynyt, joten pellit yms on näkemättä, pientä pintaruostetta kehissä on mutta ei mitään kovin pahaa. Mutta lupa kuvat olisi saatava muuten tuolla ei tee mitään.
Onko Aki-Hallien kehät muuten minkälaisia tuossa noin 10m kehäleveys kokoluokassa, ongelma kohtia?
Olisiko jollakin palstalaisella tuollaista hallia ja rakennuslupakuvat jotka saisi kopioitua sopivaa korvausta vastaan?
Tai tietoa ostiko joku Aki-hallien liiketoiminnan konkurssin jälkeen, jos sitä kautta pääsisi kuviin kiinni?
-
Mitä myyjän kotikunnan rakennusvalvonnasta vastattiin ? Sieltähän ne yleensä haetaan.
-
Löytyykö hankkijalta vielä arkistoista lupa, ja rakennekuvia, elleivät
Ole siivonneet pois.
-
Mitä myyjän kotikunnan rakennusvalvonnasta vastattiin ? Sieltähän ne yleensä haetaan.
Halli ei ole ollut myyjällä pystyssä.
-
Löytyykö hankkijalta vielä arkistoista lupa, ja rakennekuvia, elleivät
Ole siivonneet pois.
Kiitos vinkistä, pitää kysyä.
-
Mulla on muistaakseni 11 metriä leveän hallin kuvat josain arkistoissa,, Se kehäväli oli ainakin 80-luvun alussa 4 metriä, ehkä sen voi venyttää viiteenkin jos järeyttää niitä orsia.
-
Tee kuten minä kuivaajan kans:Rakenna ensin ja sitte ota joku rakennepiirtäjä tekeen piirrustukset.Tulee ainakin samanlainen kuin piirretty ;D
-
Onko mahdollista piirrättää jollain rakennusalan tyypillä ne lupakuvat.Pituus korkeus ja leveys ja jonkinmoinen leikkauskuva rakenteista ja asemapiirros.Jos kylmä varastohalli niin ei niin vaikeaa.Tietysti hinnasta pitää tinkiä kun ei ole piirustuksia.
-
Rakennusvalvonta voi nykyisin olla aika nihkeä noiden rakennekuvien, ja lujuuksien suhteen. Johtuu varmasti niistä romahtaneista rakennuksista. Kannattaa kysyä ensin kunnasta, ennen kuin iskee kirveen kiveen. Toinen seikka on tuo leveys. 10x20 on melkoinen juna. Esim. kalusto jos on kahdessa rivissä peräkkäin, joutuu aina purkamaan kaikki ulos viimeisen koneen takia. Nimimerkki kokemusta on. Pitäisin 12- 14m minimileveytenä rakennukselle.
-
Ovien sijoittelu auttaa hallin käytön toimivuuteen.
-
Ovien sijoittelu auttaa hallin käytön toimivuuteen.
Ovi pitkälle sivulle joka toiseen väliin..
-
Rakennusvalvonta voi nykyisin olla aika nihkeä noiden rakennekuvien, ja lujuuksien suhteen. Johtuu varmasti niistä romahtaneista rakennuksista. Kannattaa kysyä ensin kunnasta, ennen kuin iskee kirveen kiveen. Toinen seikka on tuo leveys. 10x20 on melkoinen juna. Esim. kalusto jos on kahdessa rivissä peräkkäin, joutuu aina purkamaan kaikki ulos viimeisen koneen takia. Nimimerkki kokemusta on. Pitäisin 12- 14m minimileveytenä rakennukselle.
Juuri tuolla tapaa on tarkoitus edetä, ensin luvat sitten toimitaan. Rakennusvalvonta on täällä ihan järkevää, mutta mitään virityksiä ei kannata kysymättä tehdä.
Halli tulee mikä tuleekin on harrastekoneita varten sekä työtilaksi, ei ole tulossa käytössä olevien maatalouskoneiden säilytykseen, keskelle jää tuossa 10m leveydessäkin kulkuväylä ja saa sen oven sivuunkin laitettua.
-
Aki-hallit oli seitsemän vuotta sitten neljän metrin kehävälillä. Katossa silloin 2*8 lankku syrjällään. Päätykehä ja välikehä erilaisia. Päätyyn ei saa koko hallin levyistä ovea mutta toivottavasti yhden viisi metriä leveän.
Aki-hallin kuvia oli jonkinlainen kansio mutta meni syksyllä roskiin kun alettiin tekemään remonttia...
-
Aki JK (jyrkkäkattoinen) 12x28 halli tehty v2000, saattais ehkä olla piirustukset tallessa..
Ovet tuossa on sillai että päädyissä 5m sivulla 2 kpl 4m..
-
Ovien sijoittelu auttaa hallin käytön toimivuuteen.
Ovi pitkälle sivulle joka toiseen väliin..
ovia koko pitkä sivu täyteen.. meillä omasta kalliista pitkästä ittetehtynä 12*30 ja 5kpl ~4m ovia pääryys ja aukkojen väliis aina kaks rhs pystys ristituella ja alahalta betonoituna ja I-palakki päällä tasakertana siinä toolit päällä suoraa. tuo 12m on ok leveys kaksille tavis kärryylle peräkkäin ja sitte nostolaitekoneita takaseinälle ja hinattavia etupuolelle että korkeintaan yhyren tarttee pois ottaa ku takimmaasta tarttoo. on meillä sellaanenki suoja mihinä yks päärys ja toinen sivus mikä on aiva perseestä vaikkei montaa romua siä ookkaa..
-
Tämän kanssa kävi nyt niin että jätin nämä kehät välin ja tilasin Pomo puuelementtihallin.
-
Tämän kanssa kävi nyt niin että jätin nämä kehät välin ja tilasin Pomo puuelementtihallin.
Melkosen pienestä puutavarasta nämä pomon hallit, kait ne kestää
Rakennelujuuden puolesta, vinotuettava huolella.
-
Tuulensuojaksi kannattaa laittaa se OSB levy ,tulee todella jäykkä rakenne.
-
Tämä mikä tulee on 48x173 runkotolpalla, jako on 1200. Perusmallissa olisi ollut 48x148, mutta nostettiin pykälää isommaksi.
Aika paljon tuohon tulee niitä väliristikoita seinäelementtien taakse runkotolppien väliin ja myös kattotuolien alle tulee aika paljon jäykistelautaa.
Tuohon ei tuulensuojaa saa, muuta kuin tolppien väliin ristikoiden päälle ja silloin pitää säävuoren tuuletusta varte tehdä johonkin reikiä. Kylmäelementti niin säävuori on alhaalta umpinainen.
Voisin laitella tästä oman aiheen kun asiat lähtee etenemään ja jotain näkyvää on saatu aikaiseksi, perustukset, täytöt ja ehkä laatta tänä vuonna, hallin osat tulee 18 keväällä.