Otsikko: "Peltikattolaskuri"
Kirjoitti: Petri - 10.03.08 - klo:19:21
Voisi olla tarjolla edullisesti kasvihuoneen teräsrunko. Nyt lasikatolla, mutta peltiin pitäisi varmaan vaihtaa. Ruodeväli 2 metriä, jyrkkä katto (jotain 35 astetta?). Onkos jossain maallikolle käytössä mallia, josta jollekin ruodevälille ja jyrkkyydelle saisi riittävän pellin? Ja kuinka paljon uskaltaa laittaa räystästä pelkällä pellillä? Kasvihuoneessahan sitä ei luonnostaan ole, mutta jotain olisi kyllä hyvä olla.

Oli jo valmiit piirrustukset vähän muusta, mutta kohtuullinen hinta...

Petri
Otsikko: Vs: "Peltikattolaskuri"
Kirjoitti: koivumaki - 10.03.08 - klo:21:09
Ruodeväli 2 metriä?
Ruukin miehillä on laskentaohjelma joka kertoo asian,kattele Ruukin sivuilta tekn.tuen henkilöitä

Sen verran asiasta tiedän,että 2 metriä on todella paljon jänneväliksi,jos laskentaan tulee normien mukainen lumikuorma.Joudut ottamaan aika rajun profiilin ja paksuuttakin pelliin.Antaako jyrkkyys sitten armoa lumikuormaan sitä en tiedä.Tuo ruodeväli on muuten aika raju jo tuulikuormallekin... ???

km
Otsikko: Vs: "Peltikattolaskuri"
Kirjoitti: KJL - 10.03.08 - klo:21:11
No mitenkäs lasi sitten kestää tuon 2 metriä?
Otsikko: Vs: "Peltikattolaskuri"
Kirjoitti: Radon - 11.03.08 - klo:12:43
45 Profiilisella pellillä ja 1:2 kaltevuudella maksimiruodejako on 1m luokkaa, siis 0.5mm pellillä.
Varmaan pitäisi olla vähintään jotain 0.7mm 45 profiililla tuolle 2m ruodejaolle.
Otsikko: Vs: "Peltikattolaskuri"
Kirjoitti: Petri - 13.03.08 - klo:07:23
Kiitoksia kommenteista! Rakennustarkastajalle soitto kertoi, että lasin vaihto peltiin voipi olla ongelma, jos mitoitukset on tehty lasille, josta lumi huilaa helpommin alas. Lisäksi lumikuormat ovat 20 vuodessa lisääntyneet täälläkin (normit siis kiristyneet etc.). Kunhan nyt käydään ensin tarkastajaa tietämässä papereiden kanssa, että saako kaaret yleensä pystyttää uudelleen...

Petri