Arska 120 hl kuivauskaappi hygrostaateilla vuodelta -83, uuni arskan 4000s uusittu 2011, 250kw oilonin kaksoisliekki polttimella. Viimesyksynä alkas temppuilemaan ihmeellisesti kun lämmöt nousi yli 60 asteen. Katkoi ainakin apusuutinta, ehkä toistakin holtittomasti ja savuutti kovasti. Alle 60 lämmöllä toimi normaalisti. Missä lie vika, huoltomies jonku magneettiventtiilin vaihtoi polttimeen, muttei auttanut. Voisiko vika olla termostaateissa? Hygrostaatteja ei oo puhdistettu lie ikinä, mut niiden ei pitäisi tähän vissiin vaikuttaa?
Kiitos avusta jo etukäteen! Myös päteviä huoltomiehiä saa vinkata pohjanmaan ja eteläpohjanmaan alueelta.
-
Vaihtoiko se magneettiventtiilit kumpaankin suuttimeen?
-
Toinen "todennäköisempi" vaihdettiin vain. En ollu itse paikalla niim en tied kumpi.
-
Mangneetti venttiili tai johdot löysällä.
-
Voihan se olla se rele siellä kotelossa olen senkin joskus vaihtanut.
-
Ilmamäärän säädin???
-
Suutin/suuttimet tukkeutumassa tai öljyn tulo ahdistaa tai ottaa ilmaa jos poltinrele on varmasti kunnossa? Eihän ole jäteöljyä tullut säiliöön lisättyä? Tuppaa tukkimaan suuttimen kannassa olevaa sihtiä herkästi jos sitä laatua seassa.
-
Veikkaisin, että ilmaläpän säätömoottori takertelee.
-
Voiko rele olla epäkunnossa, vailkkei häiriövalo sytykkään? Korostan.sitä et se on.tasan 60 astettta minkä jälkeen huono poltto alkaa, eli itse epäilisin ettei ole kyse huonosta polttoaine tai ilmavirrasta?
-
Meillä jaakossa se oli tuo ilmapellin moottori. Kun toinen suutin menee päälle niin paloilma ei riitä kun pelti ei säädy isommalle niin alkaa savuttaa.
-
Sellainen erikoisuus ja haaste vielä, ettei vikaa saaa esiin ilman viljaa manuaaliajolla, kaikki toimii normaalisti ja lämmöt nousee aina sinne 90 asti. Vika ilmenee vaan automaattiajolla ja viljat sisässä. Oilon kp-26h poltin kyseessä. Voiko silti olla ilmansäätöön liittyvää?
-
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://harrikone.fi/wp-content/uploads/2016/11/Oilon_oljypoltin_kayttoohje.pdf&ved=2ahUKEwi4mbak6LncAhWSf30KHcHTDMMQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw1U0XgXZt18cqdOT6dgHQAw
Suvut 12 ja 13 niin kyllähän vikakuvaus muuten täsmäis tohon ilmaläpän moottoriin.
-
Voisko tuo pannunkyljessä oleva ylikuumenemissuoja alkaa pätkiä
tulia. Noottaa, on nii hikiki
-
Kyllä poltinhuoltaja testaa sitä kaksiliekkipolttimen säädettävää ilmaläppää jos oikeasti poltinta huolletaan. Oikein paha vikatila jättää ilmaläpän kiinni, ja savun tuprutus on valtava. Ilmaläpässä uudemmissa Oiloneissa ainakin on vedon esto, 1.liekin aukiolopaikka ja molempien liekkien aukiolopaikka.
Jokamies voi todentaa tilannetta avaamalla ilmaläppää käsin ja laittamalla jonkun raudan väliin, että pysyy auki. Se läppä liikkuu siis käsin, joku pieni kääntömoottori sitä kääntää, ja sitten on semmoinen rumpu, jossa on mekaaninen pysäytysmerkki.
-SS-
-
Eihän oo uuni puhki ? meillä oli tuallaaset ominaisuudet molemmis tapauksis ku uuni vanheni
-
Sellainen erikoisuus ja haaste vielä, ettei vikaa saaa esiin ilman viljaa manuaaliajolla, kaikki toimii normaalisti ja lämmöt nousee aina sinne 90 asti. Vika ilmenee vaan automaattiajolla ja viljat sisässä. Oilon kp-26h poltin kyseessä. Voiko silti olla ilmansäätöön liittyvää?
Tuosta pitäisi jo porukan havaita mistä oikeesti on kyse . Automatiikalla oikuttelee , muutoin ei . Kaksi paikkaa mistä vikaa kannattaa hakea . Mikähän automatiikkaa säätää?
-
Siellä on uunikeskuksessa kasa kontaktoreita noin vanhassa vielä. Meillä yhden ukonilman jälkeen muutamat kontaktorit olivat sellaisia, että eivät jaksaneet vetää tai pimenivät kokonaan. Apukontaktori taitaa olla polttimen käyntiluvankin edessä. Että sähkäri paikalle ja piirikaaviota lukemaan. Moottorin tähtikolmiokäynnistimen kontaktorin apureleen läpi menee myäös käyntilupa sille uunin keskukselle. Oliko ne kaikki ketjussa peräti automaattiajolla. Meillä ei ole automaattiajo/manuaalikytkintä edes, poltin on aina hygrostaatin perässä.
On tietty vanhempi Arska.
-SS-