Kattilan kastepiste on 75 astetta.Jos kattilan suurin lämpötila on 80 niin se käy jatkuvasti kastepisteen rajalla eli syöpyy.Nykyajan kattila termostaati on 12 asteen käyntivälillä eli liian pitkä stokeri käyttöön jos maksimi on 80 niin käynnistyminen tapahtuu 68 asteessa.Ennen oli käyntiväli 8 astetta se oli hyvä.
Tämä edellä kerrottu on Danfossin kattilatermostaatin käyntiväli.
Saako lyhyemmällä käyntivälillä en ole kysellyt.
Omassa kattilassa talvella maksimi 88 .
Tuli erittäin kuivaa haketta tänäkin kesänä ,vieriää kuin vilja kun kasasta ottaa.
Rangat kannattaa aina peittää ja korkeille niskasille tekee .
Mulla tuli uuteen kattilaan tuollainen digitaalitermostaatti http://www.wexon.fi/sivu.php?id=236 tuo atr 243 malli ja siinä on 3 astetta tuo käyntiväli ja se on hyvä. Entisessä mekaanisessa Danfossin termostaatissa oli varmaan juuri tuo kahdeksan astetta.
Käyntiväli on tällähetkellä 82-85 astetta.
Todella mielenkiintoinen ,onko tuossa kaksoistermostaatti eli ylilämmön varokatkaisijasehän on pakollinen ?
Mikä oli hinta ?
Joo, se on kaksoistermostaatti, eli sillä voi ohjata kahta laitetta. Tosin tajusin ensin vähän väärin myyntimiehen hehkutuksen sen toiminnasta, eli ei voi
yhtäaikaa hallita kahta laitetta vaan pitää kääntää vaihtokytkin käsin. Kun laitoin kattilaan sähkövastuksen varalle, niin luulin että se ei tarvis omaa termostaattia.
Kattila on säätötulen (eli tulimax) ja se sisältyi hintaan. Mutta myyntimiehen mukaan se on n 300e erikseen ostettuna.
Varokatkaisija on, mutta nyt en muista asteita missä katkaisee. Sitten kattilassa on vielä oma kiehuntasuoja.